Bonjour.
En fait c'est comme si vous n'aviez rien programmé, bien cacher le récepteur avec un carton par exemple d'une des 2 UI.
Puis effectuer la programmation en 2 ou 0 pour l'autre UI. Faites un essai.
23 juin 2018 à 08:46
forum consulter ce sujet Désappairer télécommande et unité intérieure Mitsubishi MSZ-AP

Bonjour.
Cette marque est connue dans le monde dans pas mal de domaines, mais je ne connais pas du tout dans la clim, dans certains pays elles est peut-être plus connue qu'en France, donc en tant que fiabilité là "?".
Toutefois attention avec les ventes sur internet, souvent ce sont des lots une fois tout vendu plus personne.
23 juin 2018 à 08:39
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible inverter Sharp AY-X9RSR/AE-X9RSR

Publicité

Bonjour. Très Art déco !!
Alors vous avez deux solutions soit en gravitaire en suivant les tubes frigo s'ils vont dehors une pompe de relevage.
Par contre votre diamètre 32 c'est un PVC je suppose ? il est où ? dans la cloison ? je ne comprends pas.
Y a-t-il un siphon sur le 32 si oui, éliminer celui dessiné sur le tube souple d’évacuation.
On va essayer de trouver la solution. smile
22 juin 2018 à 20:00
forum consulter ce sujet Problème évacuation des condensats unité intérieure

Bonjour.
Mitsubishi électrique ou Heavy ? La réf de la machine serait bien.
Carte filtre UI ou UE ? Mais en principe les pièces se trouvent chez le constructeur.
Appeler la hotline afin qu'ils vous dirigent vers soit par leur dépôt soit par un distributeur agréé.
22 juin 2018 à 19:48
forum consulter ce sujet Achat pièces détachées clim Mitsubishi

Bonjour. Manque de gaz.
22 juin 2018 à 19:43
forum consulter ce sujet Froid aléatoire Delonghi Pac W130A Monobloc Air/Air et Air/Eau

Bonjour.
Si vous avez décidé pour vos clims, faites comme bon vous semble.
LG n'est pas forcément le moins cher ainsi que Airton, par contre nous ne pourrons pas vous donner de prix car ceux ci ou choix. Si vous le voulez il existe des sites comparateur afin de mieux approcher votre budget ou encore un bilan thermique par différentes sociétés autour de chez vous avec donc une comparaison de prix.
22 juin 2018 à 19:39
forum consulter ce sujet Conseils premier achat climatisation

Bonjour. Comme AAC, si vous avez la possibilité d’évacuer l'eau en gravitaire cela évitera ce désagrément.
21 juin 2018 à 18:42
forum consulter ce sujet Bruit clim Airton

Bonjour.
Avec la référence complète ce serait mieux.
Normalement vous devriez pouvoir ouvrir manuellement les volets, mais je ne vois pas en quoi vous voulez nettoyer, de plus si vous voulez nettoyer la batterie avec un pinceau il faudra démonter le capot de façade.
21 juin 2018 à 18:40
forum consulter ce sujet Déposer carters unité intérieure Hitachi

Bonjour. Vous pouvez mettre une pompe de relevage.
21 juin 2018 à 18:32
forum consulter ce sujet Problème de chaleur et d'humidité

Bonjour.
OK, bien vu, donc la VMC ferait de siennes ?
Mais tout de même avec une belle pente d’évacuation l’écoulement devrait se faire sans problème ?
C'est bizarre elle doit vraiment très forte au niveau aspiration ? il y a un souci d'installation ?
J'espère que le tube d’évacuation n’est pas trop petit ? Il faut mini du 18 mm.
Pour palier à votre VMC trop importante, il existe plusieurs solutions, des bouches auto régulées, ou encore un variateur de vitesse sur le moteur de celle-ci qui permettrait un débit d'extraction correct et normal.
Sachant aussi que si vous avez un chauffage en hiver indépendant, si l’extraction est trop importante, vous aurez des surconsommation et donc va augmenter la facture.
20 juin 2018 à 18:22
forum consulter ce sujet Problème bruit de goutte à goutte sur split

Bonjour.
Merci pour le retour.
Donc si vous êtes certain du passage des tubes OK.
J'en serais sur un manque de gaz, un complément est souvent obligatoire suivant les marques.
En fait vous avez une charge qui est dans l'UE, mais celle-ci n'est pas forcément bonne pour un métré complémentaire.
Il faut voir avec les doc du constructeur et ses préconisations au niveau du complément éventuel de gaz, par ex : 1 kg pour 20 m de tube, mais on peut aller jusque 35 m mais il faut rajouter 20 gr de gaz par m supplémentaires donc 15 x 20=300 gr sur une petite installation comme la vôtre c'est énorme et super important.
20 juin 2018 à 18:10
forum consulter ce sujet Sifflement UE LG et dans les tuyaux UI

Bonjour.
Désolé, mais pour commencer : comment le technicien a-t-il pu déterminer que la quantité de gaz était bonne ?
Car pour le savoir il faut retirer ce gaz et le peser.
S'il a juste mis les manomètres, non seulement il a dû certainement en perdre un peu ce qui ne va pas arranger les choses mais en plus les mesures manométriques ne veulent rien dire du tout.
Petite question. Est-ce que l'UI concernée fonctionnant seule sans l'autre, produit du froid ou du chaud ?
Donc une simple manipulation, mettre celle qui produit du froid en arrêt et mettre celle qui n'en produit pas, en fonctionnement.
20 juin 2018 à 18:01
forum consulter ce sujet Pas de production froid sur un deux splits intérieurs

Bonjour.
Ben mettez une clim.
Pour expliquer, quand on fait du froid à la base on déshumidifie la pièce, on "mange" 30/35% de la puissance frigo, ça c'est la base.
Ensuite une fois que l'humidité est "stabilisée" voire "enlevée" la production de froid est à 100% donc à un moment donné la régulation se fait automatiquement en fonction de la température demandée.
Pour votre demande ne pas hésiter à voir avec plusieurs sociétés afin de vous effectuer un bilan thermique de votre pièce.
20 juin 2018 à 17:52
forum consulter ce sujet Problème de chaleur et d'humidité

Bonjour.
En fait comme vous avez un évaporateur (UI) plus grande vous allez évaporer beaucoup plus bas que le fonctionnement normal qui est de 0°C normalement avec le type de gaz que vous avez, comme la batterie est beaucoup plus grande c'est à dire la surface de celle-ci on va chuter en température en dessous de celle-ci on sera plutôt dans les, -10/-15°C ce qui va provoquer une alarme à cause des sondes qui ne vont pas comprendre ce fonctionnement, donc comme je disais le dépanneur ne va tout de suite comprendre aussi ce qu'il va penser = manque de gaz ou rajout = complément éventuel mais le compresseur lui va "manger" du liquide ce qui par définition un compresseur ne compresse pas de liquide.
Ce problème se verra moins en été ou par fortes chaleurs mais en inter saison risque de casse de celui-ci.
Vous pouvez toujours mettre cette UI mais la laisser toujours en grande vitesse ce qui va encore vous rajouter un inconfort certain dans la pièce incriminée.
20 juin 2018 à 17:47
forum consulter ce sujet Puissance unité intérieure plus importante qu'unité extérieure.

Bonjour.
OUI bien vu adel, en effet si un défaut apparaît la lumière à côté du bouton M/A clignote et un code avec en bas à gauche.
19 juin 2018 à 18:26
forum consulter ce sujet Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

Bonjour. Alors ?
19 juin 2018 à 18:19
forum consulter ce sujet Réglage télecommande en C° clim Mitsubishi

Bonjour. Ben oui Dom...
19 juin 2018 à 18:18
forum consulter ce sujet Dimensionner installation Multi-Split

Bonjour.
Aie !!! certainement un manque de gaz, en fait il y a un organe de sécurité qui s'appelle un klicson, qui empêche le démarrage du compresseur, c'est certainement le cloc ! que vous entendez car trop chaud par manque de gaz (le gaz sert aussi à refroidir le compresseur) d’où cette sécurité afin de ne pas casser celui-ci.
Appeler un frigoriste pour réparer, certainement une fuite de gaz.
Et surtout couper le courant sur la machine, la mettre en arrêt.
19 juin 2018 à 18:16
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur piscine ne chauffe pas

Bonjour.
Je rejoins les commentaires de AAC, en effet si une pompe de relevage a été installée, il est fort probable que celle-ci se soit mise en service, d’où ce bruit désagréable lors de son fonctionnement.
Les installateurs dans ce cas auraient pu palier à cet inconvénient en la déportant.
Par contre que celle-ci continue de fonctionner pendant 2 bonnes heures, cela n'est pas normal, qu'elle fonctionne 2/3 mn OK mais pas tout ce temps, si cela perdure appeler votre installateur afin de régler le problème, sinon la pompe risque de cramer et cela coûte environ 150/200€ de remplacement c'est du consommable, mais normalement votre installateur doit la remplacer sans rien faire payer étant donné que c'est votre 1er été de fonctionnement.
19 juin 2018 à 18:10
forum consulter ce sujet Problème bruit de goutte à goutte sur split

Bonjour.
Avec un évapo plus important le problème est que vous allez évaporer beaucoup plus bas, pour expliquer simplement le système va travailler un peu comme une chambre froide, ça marche mais il vaut mieux que les UI soient bien dimensionnées, problème de BP les sondes vont réagir comme s'il y avait une panne.
Rajout de gaz, etc. de plus si un dépanneur vient il ne va surement pas penser de suite à un problème de sur ou sous dimensionnement des UI.
Donc pour le 3.5 un 3.6 kW c'est bon, mais avec le 3.6 pour un 2.5 cela fait quand 1 kW de différence 1/3 en plus c'est beaucoup.
Demander les appareils adaptés cela vous évitera des ennuis.
19 juin 2018 à 17:54
forum consulter ce sujet Puissance unité intérieure plus importante qu'unité extérieure.

Bonjour.
Si vraiment tout est OK = pas de fuites de gaz en étant vraiment vraiment certain, il manque peut-être un complément de charge ?
Ou encore un tube plié lors du changement de ceux-ci ? à vérifier.
19 juin 2018 à 17:44
forum consulter ce sujet Sifflement UE LG et dans les tuyaux UI

Bonjour.
Citation :
Cependant ma question ne portait pas sur quoi mettre dans telle pièce mais sur le fonctionnement des groupes extérieurs et sur le comment ils réagissaient lorsqu'on leur demandait plus que ce qu'ils pouvaient produire ?
A ça, c'est pas possible. Maintenant si vous voulez mettre un appareil plus puissant que les besoins, libre à vous.
Citation :
Est-ce qu'une unité intérieure 5kW demande toujours 5kW ou est-ce qu'en mode minimum une fois à température elle a une demande plus faible et est-ce que le groupe sait couper un des splits pour en alimenter un autre ?
En inverter un compresseur donc une installation fournit de 0 à 100% de puissance et oui le système va gérer la puissance en fonction des besoins, c'est à dire que si une pièce est arrivée en température, et que l'autre non l'UE va s'adapter afin de réduire la puissance tout en continuant de fournir du froid par exemple.
Par contre si vous dites que couper une UI c'est à dire la stopper non, seulement en régulation fluidique, une vanne ou détendeur va se fermer, mais pas la ventilation.
19 juin 2018 à 07:07
forum consulter ce sujet Dimensionner installation Multi-Split

Bonjour.
D'après ce que j'ai trouvé P4 = température de refoulement anormale.
Ce qui voudrait dire : manque de gaz dans l'installation.
Rappeler la société qui a installé afin d'effectuer une recherche de fuite, qu'ils auraient dû tester sous azote avant la mise en service. C'est une règle de base lors d'une installation.
19 juin 2018 à 06:56
forum consulter ce sujet Code d'erreur P4 climatiseur Goodman

Bonjour. Le compresseur démarre-t-il ?
19 juin 2018 à 06:47
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur piscine ne chauffe pas

Bonjour.
Bon on arrête tout, NON on ne branche absolument rien sur une bouche de VMC, c'est strictement interdit.
On ne comprend pas tout, vous êtes en maison ? propriétaire ? appartement, propriétaire ?
Là vous êtes dans le domaine du bricolage, donc faites des essais impeccables pendant cet été (peut-être).
Puis éventuellement nous consulter pour nous demander quelque chose de sérieux et concret.
Un bilan thermique pour vos pièces, un autre conseil technique ? etc.
18 juin 2018 à 18:33
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible utilisé à l'envers

Bonjour. J'habite Paris. smile
18 juin 2018 à 18:27
forum consulter ce sujet Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

Bonjour.
La base serait d'avoir la plaque signalétique de votre PAC piscine : étiquette apposée sur le côté de la machine.
Sur ce, je ne suis pas certain que cela vienne de la capacité de démarrage, je serais plus enclin à dire que le compresseur et vu les symptômes que vous nous décrivez, que le compresseur klicson, c'est à dire un manque de gaz donc le compresseur surchauffe et étant donné que vous fournissez du chaud donc les températures montent beaucoup plus haut, donc, par sécurité le klicson se mets en service afin d’éviter de casser celui-ci.
Un conseil arrêtez tout et appeler un frigoriste.
18 juin 2018 à 18:25
forum consulter ce sujet Changer condensateur de démarrage thermopompe

Bonjour.
C'est quoi la référence de la commande svp.
17 juin 2018 à 19:28
forum consulter ce sujet Réglage télecommande en C° clim Mitsubishi

Bonjour.
Dans votre cas la solution d'un multi est la meilleure solution.
Pour mieux vous répondre un plan avec votre idée d'installation ainsi que l'exposition des pièces NSEO.
Avec un bilan thermique le plus juste possible pourrait vous faire baisser la facture d'achat.
Pour moi vous êtes trop puissant, ce qui va engendrer des problèmes de fonctionnement.
17 juin 2018 à 10:46
forum consulter ce sujet Dimensionner installation Multi-Split

Bonjour.
Pas forcément ils ont fait leur diagnostic, mais normalement ils se doivent de vous finir le travail, le problème pour vous est, que vous ne pouvez plus vous retourner contre la société car elle s'est protégée lors de son devis.
Citation :
Attention, nous ne pouvons pas vérifier l'état de fonctionnement des platines électroniques avec un compresseur hors service, cela peut impliquer un défaut platine à la remise en route qui n'est pas prévu à ce devis.
Ce qui en partie est faux puisqu'il existe des méthodes pour vérifier certains points, il aurait peut-être fallu appeler la plateforme Daikin.
17 juin 2018 à 09:27
forum consulter ce sujet Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

Re. Si la carte est HS il est quasiment impossible de déterminer si le compresseur est bloqué mécaniquement comme stipulé dans le compte rendu.
16 juin 2018 à 18:57
forum consulter ce sujet Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

Bonjour.
Il est tout à fait possible de vérifier si la carte est HS ou non.
16 juin 2018 à 18:55
forum consulter ce sujet Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

Bonjour.
Une idée, ouvrir le capot cachant les piles, les enlever, et regarder s'il n'y aurait pas un petit bouton à basculer, marqué F ou C.
16 juin 2018 à 18:52
forum consulter ce sujet Réglage télecommande en C° clim Mitsubishi

Bonjour.
Merci du retour.
16 juin 2018 à 11:50
forum consulter ce sujet Dépannage climatiseur Tectro TSCS 832 code erreur E0

Bonjour.
Étant donné que c'est un inverter, il n'est possible que l'on vous ait changé le condensateur.
Si après les conseils de AAC tout est OK, je pencherai pour la carte inverter HS, souvent c'est lié il aurait fallu contrôler cette carte avant de changer le compresseur.
16 juin 2018 à 11:48
forum consulter ce sujet Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

Bonjour.
En fait vous voulez mettre la clim dehors la faire fonctionner en mode chaud, brancher la gaine de soufflage sur 3 chambres, c'est bien cela ?
Ben je vous le dis quand mème ça ne marchera pas, pour la seule raison c'est que vous allez augmenter obligatoirement la longueur du tube d'air donc freiner le débit d'air qui est calculé pour la longueur fournie voir un petit peu plus, ce qui va entraîner de la condensation dans les tubes et le risque de casse du moteur ventilateur étant donné qu'il va forcer beaucoup plus.
Pour le bruit cela ne vous généra peut être pas, mais les voisins surement.
Pour 300€ j'aurai mis trois appareil dans les 3 pièces.
16 juin 2018 à 11:42
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible utilisé à l'envers

Bonjour.
Comme expliqué par AAC non ce n'est pas possible.
16 juin 2018 à 11:27
forum consulter ce sujet Supprimer un groupe sur deux

Bonjour.
Je n'ai pas les codes pannes de cette marque peu connue.
Toutefois bien vérifier les câblages électriques.
15 juin 2018 à 07:19
forum consulter ce sujet Dépannage climatiseur Tectro TSCS 832 code erreur E0

Bonjour.
Citation :
Bonne nouvelle pour vous (je parle du froid de confort), l'arrivée du R32 va bien simplifier les choses étant donné que c'est un fluide pour, les glissements seront de l'histoire ancienne.
Là je demande à voir, étant donné que nous serons toujours avec les inverter.
Donc la méthode du pesage sera toujours d'actualité.
15 juin 2018 à 07:14
forum consulter ce sujet Fuites aux raccords dudgeon

Bonjour.
En effet, mais nous n'avons pas assez de retour de fonctionnement et dans le temps.
14 juin 2018 à 20:33
forum consulter ce sujet Choix climatisation réversible Panasonic ou LG

Bonjour.
Perso j'en ai installé et au bout de 15 ans de service, ils fonctionnent toujours.
J'ai même encore les docs techniques. Dommage s'ils n’existent plus ???
Mais comme je l'ai dit il y a des produits similaires avec d'autres fabricants qui conviendraient à vos besoins.
Je crois que ce sujet a déjà été abordé sur ce site.
Un peu de recherche !!!!! smilesmilesmile
14 juin 2018 à 19:27
forum consulter ce sujet Information société Olimpia Splendid inverter Unico

Bonjour.
A notre invité attention à ce que vous dites car non on ne vide pas le gaz, on le récupère.
Éventuellement avec une bouteille de "Transfert" et si le poids de gaz n'est pas correct on transfert ce gaz dans une bouteille de "Récupération" et on effectue le travail comme je vous l'ai spécifié.
14 juin 2018 à 19:22
forum consulter ce sujet Fuites aux raccords dudgeon

Bonjour.
Les fils "POWER" marron = phase en 2, bleu = neutre en 1, vert/jaune = terre, les fils "ALARME" le blanc sur 1 = C = commun neutre, et mettre ou le fil rouge NC = normalement closed, ou le fil noir = normalement open.
Normalement c'est ce dernier que l'on branche, c'est à dire que quand, le flotteur est en position haute pour X raisons de panne le contact s'enclenche et la sirène (230 V) se met en fonctionnement.
14 juin 2018 à 07:24
forum consulter ce sujet Branchement alarme sur clim DAIKIN

Bonjour.
Avez-vous essayé de voir sur internet par des distributeurs.
Mais il y a d'autres marques similaires.
13 juin 2018 à 19:05
forum consulter ce sujet Information société Olimpia Splendid inverter Unico

Bonjour.
Je ne voudrais pas être défaitiste, mais le plus classique est un manque de gaz dû à des fuites sur les kits de montage frigos, (sujet déjà abordé sur ce forum).
Il est assez rare que cela soit dû à une carte défectueuse, si vous êtes certain du diag.
Changez-la et faites un essai. smilesmilesmile
13 juin 2018 à 19:04
forum consulter ce sujet Erreur code E1 sur Airco inverter Continental Edison

Bonjour.
Je n'ai pas trouvé le code erreur EC dans mes docs.
Le problème avec cette marque de GS est que généralement dès qu'il y a un souci plus personne ne vous répond, il va falloir à mon avis passer à autre chose. A vous de voir.
13 juin 2018 à 18:53
forum consulter ce sujet Code erreur EC climatiseur Midea

Bonjour.
Je serais plus partant pour Panasonic.
Attention bien se renseigner sur ce gaz qui est nouveau mais arrive à grand pas sur le marché.
Je n'ai pas assez de recul avec ce nouveau gaz.
13 juin 2018 à 18:39
forum consulter ce sujet Choix climatisation réversible Panasonic ou LG

Bonjour.
Citation :
Alors mes questions (j'ai de l’expérience en clim automobile, je suis formateur technique)
Formateur technique en automobile c'est une chose mais en fait si vous faites le contraire de ce que vous enseignez, là....?
Citation :
1- Quelles sont les fuites constatées sur un dudgeon ?? Je peux le réparer moi-même ?
Si vous avez une dudgeonnière, éventuellement, encore faut-il savoir s'en servir, et connaitre toute la procédure pour la récupération de gaz, groupe de transfert avec bouteille de récupération pour destruction ensuite, car cela nous amène à la dernière question...
Citation :
2 - Vu qu'il reste encore du gaz, je pourrais utiliser un kit de remplissage pour le faire moi-même (89 Euros). Merci.
Ce que vous voulez faire est totalement illégal, pour l'achat sur internet du gaz, et il faut une attestation d'aptitude pour manipuler les fluides, je suppose que savez cela en tant que formateur.
Pour en revenir il se peut qu'un serrage complémentaire soit suffisant sur les raccords pour éliminer ces fuites existantes si cela n'est pas suffisant il faut donc démonter les dudgeons et les refaire, ensuite effectuer un test sous pression d'azote afin de contrôler s'il n'y a plus de fuites, tirage au vide et remise en service avec le poids de gaz recommandé par le constructeur, et parfois avec un complément de charge si besoin est, et toujours avec les recommandations constructeur.
On continue, vous ne pouvez en aucun cas effectuer un complément de charge, explications : à partir du moment où il y a une fuite, le fluide se dénature donc ne donne plus les performances souhaitées, donc ce complément de charge qui doit être précis en poids ne peut se faire.
Il faut obligatoirement récupérer le gaz restant dans l'installation existante réparer les fuites, et repartir sur des bases saines gaz neuf afin de perdurer votre installation sur plusieurs années.
Le montant du devis peut se discuter un peu, mais reste correct si, bien sûr, le dépanneur respecte toutes les procédures citées auparavant.
Et rien ne vous empêche de contacter d'autres prestataires.
13 juin 2018 à 18:36
forum consulter ce sujet Fuites aux raccords dudgeon

Bonjour.
OK, alors normalement il faut ôter le capot de façade, c'est à dire enlever les filtres, le cache filtres, puis les vis qui sont soit derrière ce cache, soit le long en bas des volets de soufflage derrière des petits caches, déclipser cette façade en mettant les paumes des mains vers le haut, en haut entre la batterie et cette façade à l’intérieur forcer un peu.
Puis normalement il doit y avoir deux vis qui maintiennent le cadre en dessous si besoin et en fonction de votre avancée des photos seraient bien.
Par contre une petite astuce le tube de bombe de mousse s'il est trop court le prolonger avec un autre bien attaché car il y a de la pression et donc risque d'en mettre un peu partout et là c'est la moquette et le mur à refaire, ce qui permet d’éviter de casser ou plier un tube frigo.
Couper le courant aussi on ne sait jamais.
11 juin 2018 à 20:26
forum consulter ce sujet Inclinaison d'un split Mitsubishi

Bonjour.
Normalement la synchronisation d'une commande avec un split est simplement de changer les piles.
Cela se fait automatiquement.
Par contre il se peut que la commande soit HS, une manière de vérifier : changer les piles mettre votre smartphone en mode photo puis mettre votre commande devant l’objectif, appuyer sur n'importe quel bouton, si la lumière du dessus de votre commande devient violette celle-ci est OK, maintenant il ne reste plus que le récepteur.
Là par contre il faudrait savoir si éventuellement vous avez un système manuel, celui-ci permet de faire fonctionner la clim à 23°C en mode A (auto) normalement ce système, et vers le capot où l'on branche les fils il suffit de soulever le cache filtre et trouver où il se trouve.
Peut-être un renseignement dans la doc de fonctionnement ?
11 juin 2018 à 20:15
forum consulter ce sujet Comment synchroniser télécommande clim York