Perte réglages de consigne sur Pompe à chaleur Mitsubishi
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
4986
Question dépannage climatisation : Perte réglages de consigne sur Pompe à chaleur Mitsubishi
Bonjour,
J'ai une Pompe à Chaleur Mitsubishi thermodynamique HRP 100 VH de 12 kW avec module Ecodan Boro EHPT18X-VB6 installée depuis le 15/12/2010.
Dès son installation tous les 6 mois environ, en cas de non fonctionnement je dois couper la PAC et la remettre sous tension 5 minutes après (sur les conseils de l'installateur (qui n'existe plus)) et ça fonctionnait à nouveau.
Depuis quelques mois, quand je coupe ma PAC ou qu'il y a une coupure secteur, elle perd tous les réglages de consigne ainsi que la date et l'heure...
Heureusement que j'avais noté tous ces réglages...
Ma question : Y a t-il une pile de sauvegarde ou une carte à changer ?
Merci d'avance de vos précieux conseils.
J'ai une Pompe à Chaleur Mitsubishi thermodynamique HRP 100 VH de 12 kW avec module Ecodan Boro EHPT18X-VB6 installée depuis le 15/12/2010.
Dès son installation tous les 6 mois environ, en cas de non fonctionnement je dois couper la PAC et la remettre sous tension 5 minutes après (sur les conseils de l'installateur (qui n'existe plus)) et ça fonctionnait à nouveau.
Depuis quelques mois, quand je coupe ma PAC ou qu'il y a une coupure secteur, elle perd tous les réglages de consigne ainsi que la date et l'heure...
Heureusement que j'avais noté tous ces réglages...
Ma question : Y a t-il une pile de sauvegarde ou une carte à changer ?
Merci d'avance de vos précieux conseils.
05 septembre 2018 à 11:24
Réponse 1 Problème PAC
Perte réglages de consigne sur Pompe à chaleur Mitsubishi
Bonjour.
Normalement il y a une carte mémoire usine, qui est alimentée par une pile interne qui ne se change pas, il se peut que celle-ci ait perdu de son autonomie.
La carte est peut-être bonne à changer mais pas sûr car elle coûte assez chère.
Le fait de couper la PAC est simplement que le ou les compresseurs ont une résistance de carter et si on laisse le courant une consommation électrique pas forcement négligeable sur la facture permet donc de passer à côté.
Mais il est peut-être normal aussi que cette coupure qui dure assez longtemps soit soit normal pour l’effacement des données mises par vos soins.
Normalement il y a une carte mémoire usine, qui est alimentée par une pile interne qui ne se change pas, il se peut que celle-ci ait perdu de son autonomie.
La carte est peut-être bonne à changer mais pas sûr car elle coûte assez chère.
Le fait de couper la PAC est simplement que le ou les compresseurs ont une résistance de carter et si on laisse le courant une consommation électrique pas forcement négligeable sur la facture permet donc de passer à côté.
Mais il est peut-être normal aussi que cette coupure qui dure assez longtemps soit soit normal pour l’effacement des données mises par vos soins.
05 septembre 2018 à 20:35
Réponse 2 Problème PAC
Perte réglages de consigne sur Pompe à chaleur Mitsubishi
Bonsoir,
Les paramètres d'usine, eux, sont dans un microprocesseur qui n'a que faire d'être alimenté ou pas, ils sont bien gardés.
En revanche les paramètres sitting (sur site, ceux spécifiques à votre configuration) eux sont sujet à effacement si = coupures de courant intempestives.
Coupure de courant suffisamment prolongée.
Absence ou défaillance de pile (des fois ce sont des condensateurs) de secours.
Avec un peu de chance y aura juste un élément à remplacer.
Cordialement.
Les paramètres d'usine, eux, sont dans un microprocesseur qui n'a que faire d'être alimenté ou pas, ils sont bien gardés.
En revanche les paramètres sitting (sur site, ceux spécifiques à votre configuration) eux sont sujet à effacement si = coupures de courant intempestives.
Coupure de courant suffisamment prolongée.
Absence ou défaillance de pile (des fois ce sont des condensateurs) de secours.
Avec un peu de chance y aura juste un élément à remplacer.
Cordialement.
05 septembre 2018 à 20:52
Réponse 3 Problème PAC
Perte réglages de consigne sur Pompe à chaleur Mitsubishi
Bonjour.
Adel a raison, il se peut que la sauvegarde soit assurée par un condensateur, petit en taille, mais énorme en capacité, entre 0.1 et 1 Farad. Un exemple en question 4289, réponse 44, images 5 et 6 :
Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne. C'est la pièce ronde dans l'alignement des 4 condos chimiques identiques.
Cordialement, Dom.
Adel a raison, il se peut que la sauvegarde soit assurée par un condensateur, petit en taille, mais énorme en capacité, entre 0.1 et 1 Farad. Un exemple en question 4289, réponse 44, images 5 et 6 :
Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne. C'est la pièce ronde dans l'alignement des 4 condos chimiques identiques.
Cordialement, Dom.
06 septembre 2018 à 08:40
Réponse 4 Problème PAC
Perte réglages de consigne sur Pompe à chaleur Mitsubishi
Bonjour. C'est ce que j'ai dit aussi.
06 septembre 2018 à 20:50