Ventilateur unité extérieure LG tourne en continu
Actuellement
10 444
questions dans le
forum climatisation
5010
Questions Forum Climatisation : Ventilateur unité extérieure LG tourne en continu
Bonjour.
Alors que les unités intérieures sont à l'arrêt, le ventilateur de l'unité extérieure tourne en continu à grande vitesse.
D'après un technicien, ce serait un relais qui resterait collé. Cela me paraît possible.
Mais on me dit qu'il faudrait remplacer la carte, ce qui m'embête sérieusement.
Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de remplacer le relais défectueux sur la carte ?
Par l'affirmative, comment pourrais-je me procurer cette pièce ?
Merci beaucoup.
Rasty
Alors que les unités intérieures sont à l'arrêt, le ventilateur de l'unité extérieure tourne en continu à grande vitesse.
D'après un technicien, ce serait un relais qui resterait collé. Cela me paraît possible.
Mais on me dit qu'il faudrait remplacer la carte, ce qui m'embête sérieusement.
Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de remplacer le relais défectueux sur la carte ?
Par l'affirmative, comment pourrais-je me procurer cette pièce ?
Merci beaucoup.
Rasty
27 septembre 2018 à 06:56
Conseils 1 dépannage climatisation bricovideo.com
Ventilateur unité extérieure LG tourne en continu
Bonjour,
Oui c'est bien le relais qui reste collé qui à l'origine de ce type de dysfonctionnement dans la plus large majorité des cas.
Si vous avez un fer à souder et que vous êtes à l'aise avec, vous pouvez remplacer uniquement le relais.
Cependant une photo du schéma électrique ainsi que celle de la carte nous permettront de mieux vous aider.
Cordialement.
Oui c'est bien le relais qui reste collé qui à l'origine de ce type de dysfonctionnement dans la plus large majorité des cas.
Si vous avez un fer à souder et que vous êtes à l'aise avec, vous pouvez remplacer uniquement le relais.
Cependant une photo du schéma électrique ainsi que celle de la carte nous permettront de mieux vous aider.
Cordialement.
27 septembre 2018 à 10:27
Conseils 2 dépannage climatisation bricovideo.com
Ventilateur unité extérieure LG tourne en continu
Bonjour. Ou encore les références des machines.
27 septembre 2018 à 20:39
Conseils 3 dépannage climatisation bricovideo.com
Ventilateur unité extérieure LG tourne en continu
Bonjour et merci pour vos réponses.
Il s'agit d'un inverter LG FM19AH UEO (A3UW186FAO).
Ce serait super si je pouvais obtenir un relais pour le ventilateur (fan) ou alors une carte au meilleur prix.
Merci.
Il s'agit d'un inverter LG FM19AH UEO (A3UW186FAO).
Ce serait super si je pouvais obtenir un relais pour le ventilateur (fan) ou alors une carte au meilleur prix.
Merci.
01 octobre 2018 à 07:06
Conseils 4 dépannage climatisation bricovideo.com
Ventilateur unité extérieure LG tourne en continu
Bonjour,
J'ai trouvé un relais adaptable chez DAHMS à Strasbourg, je l'ai monté et ça fonctionne.
Encore merci pour vos infos et votre réactivité.
Très cordialement.
Rasty
J'ai trouvé un relais adaptable chez DAHMS à Strasbourg, je l'ai monté et ça fonctionne.
Encore merci pour vos infos et votre réactivité.
Très cordialement.
Rasty
03 octobre 2018 à 10:44