Climatiseur LG ventilateur ne tourne pas
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
81
Informations dépannage climatisation : Climatiseur LG ventilateur ne tourne pas
Invité
Bonjour,
Je suis bon bricoleur, j'ai fait ma maison il y a 8 ans et j'ai posé une climatisation LG modèle LS-1260cl.
Du jour au lendemain, elle est tombée en panne : elle démarre, fait du froid 1 à 2 minutes puis ne fait plus de froid.
Le compresseur tourne durant ces quelques minutes mais pas le ventilateur sur le bloc extérieur.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
Je suspecte la platine électronique extérieure mais pourquoi pas le moteur du ventilateur ?
Y a-t-il une sonde de thermostat qui déclenche le ventilateur ?
Merci de me répondre.
Je suis bon bricoleur, j'ai fait ma maison il y a 8 ans et j'ai posé une climatisation LG modèle LS-1260cl.
Du jour au lendemain, elle est tombée en panne : elle démarre, fait du froid 1 à 2 minutes puis ne fait plus de froid.
Le compresseur tourne durant ces quelques minutes mais pas le ventilateur sur le bloc extérieur.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
Je suspecte la platine électronique extérieure mais pourquoi pas le moteur du ventilateur ?
Y a-t-il une sonde de thermostat qui déclenche le ventilateur ?
Merci de me répondre.
Fiches 1 travaux climatisation maison
Invité

Climatiseur LG ventilateur ne tourne pas
Invité
Il se peut qu'un fil soit débranché, ou le condensateur du ventilateur.
Faites intervenir un technicien.
Faites intervenir un technicien.
Fiches 2 travaux climatisation maison
Invité

Climatiseur LG ventilateur ne tourne pas
Invité
Bonjour, peut-être le condensateur du moteur de ventilation extérieure.
Fiches 3 travaux climatisation maison
Invité

Climatiseur LG ventilateur ne tourne pas
Invité
Les voyants sur l'unité intérieure sont-ils allumés et clignotent-ils car LG a un code panne en fonction des voyants vert et rouge ou jaune sur la façade de votre climatiseur.
Fiches 4 travaux climatisation maison
Invité

Climatiseur LG ventilateur ne tourne pas
Invité
En tant que revendeur LG, le problème peut venir :
- du condensateur
- du moteur
- du fil marron sur le bornier (ceci arrive souvent suite vibration du compresseur)
- de la carte. Maintenant je ne crois pas que ce modèle soit avec une carte.
- du condensateur
- du moteur
- du fil marron sur le bornier (ceci arrive souvent suite vibration du compresseur)
- de la carte. Maintenant je ne crois pas que ce modèle soit avec une carte.
Fiches 5 travaux climatisation maison
Invité

Climatiseur LG ventilateur ne tourne pas
Invité
Faites appel à un technicien, mais vous avez la garantie du produit donc obliger un technicien à venir pour voir le problème de plus près.
Réponse Bricovidéo :
Message pour l'internaute de la réponse #4. Bonjour, en tant que revendeur de la marque vous devriez pouvoir vous renseigner s'il s'agit d'un modèle à carte ou non ? Ce serait sympa de faire retour de l'information. Merci d'avance. Cordialement.
Réponse Bricovidéo :
Message pour l'internaute de la réponse #4. Bonjour, en tant que revendeur de la marque vous devriez pouvoir vous renseigner s'il s'agit d'un modèle à carte ou non ? Ce serait sympa de faire retour de l'information. Merci d'avance. Cordialement.
Fiches 6 travaux climatisation maison
Invité

Climatiseur LG ventilateur ne tourne pas
Invité
Pour moi, c'est le ventilo-condenseur qui est HS, donc il y a une montée en haute pression et ça se met en sécurité par le pressostat. Essayez de tester le ventilo en direct sur 220v (en faisant attention que ce soit bien un 220v, c'est écrit dessus).
Fiches 7 travaux climatisation maison
Invité

Climatiseur LG ventilateur ne tourne pas
Invité
Il faut tout d'abord contrôler si le ventilateur est alimenté, et contrôler les pressions.
Fiches 8 travaux climatisation maison
Invité

Climatiseur LG ventilateur ne tourne pas
Invité
Je suis étonné par tous les pinaillages que je lis sur ce forum.
La pompe à chaleur n'est rien d'autre chose qu'un réfrigérateur. Or, un réfrigérateur a-t-il besoin d'une télécommande ?
On va a la pompe à chaleur, on l'allume à la main, et quand on veut, on l'éteint là où elle est, et c'est marre !
Je ne veux pas de télécommande, je ne suis pas encore gâteux, nom de Dieu.
Une télécommande, ça tombe, ça se casse, les touches ne répondent plus à terme, c'est de la m....
A envisager uniquement si toutes les touches de la télécommande sont répétées sur l'unité centrale au mur.
Ne vous faites pas avoir. Toutes ces complications sont faites pour vous baiser et réduire la durée de vie de l'appareil.
Par ailleurs j'ai eu un réfrigérateur qui a duré plus de 40 ans sans problème de "maintenance", de fuites, de hautes/basses pression, de mesures manométriques à la mords-moi le nœud, d'entretien périodique à la noix, etc.
Tout ça c'est fait pour vous pomper votre argent par des "professionnels" peu scrupuleux.
Une PAC doit durer aussi longtemps que votre réfrigérateur, sans plus d'entretien ou de maintenance.
La pompe à chaleur n'est rien d'autre chose qu'un réfrigérateur. Or, un réfrigérateur a-t-il besoin d'une télécommande ?
On va a la pompe à chaleur, on l'allume à la main, et quand on veut, on l'éteint là où elle est, et c'est marre !
Je ne veux pas de télécommande, je ne suis pas encore gâteux, nom de Dieu.
Une télécommande, ça tombe, ça se casse, les touches ne répondent plus à terme, c'est de la m....
A envisager uniquement si toutes les touches de la télécommande sont répétées sur l'unité centrale au mur.
Ne vous faites pas avoir. Toutes ces complications sont faites pour vous baiser et réduire la durée de vie de l'appareil.
Par ailleurs j'ai eu un réfrigérateur qui a duré plus de 40 ans sans problème de "maintenance", de fuites, de hautes/basses pression, de mesures manométriques à la mords-moi le nœud, d'entretien périodique à la noix, etc.
Tout ça c'est fait pour vous pomper votre argent par des "professionnels" peu scrupuleux.
Une PAC doit durer aussi longtemps que votre réfrigérateur, sans plus d'entretien ou de maintenance.
22 janvier 2008 à 01:43
Fiches 9 travaux climatisation maison
Invité

Climatiseur LG ventilateur ne tourne pas
Invité
Bonjour.
Le compresseur démarre et s'arrête parce que la HP augmente sans le démarrage du ventilateur.
On est donc d'accord que le problème réside au niveau du ventilateur ; voir le branchement électrique, si non tester le condensateur pour vérifier qu'il est en bon état.
On peut le brancher sous tension pour un moment et puis voir s'il se décharge.
Sinon il faut voir le moteur du ventilateur ; de préférence appeler un frigoriste pour éviter plus de dégâts matériels et surtout des accidents de manipulation.
Bon courage, frigoriste d'Alger b na.
Le compresseur démarre et s'arrête parce que la HP augmente sans le démarrage du ventilateur.
On est donc d'accord que le problème réside au niveau du ventilateur ; voir le branchement électrique, si non tester le condensateur pour vérifier qu'il est en bon état.
On peut le brancher sous tension pour un moment et puis voir s'il se décharge.
Sinon il faut voir le moteur du ventilateur ; de préférence appeler un frigoriste pour éviter plus de dégâts matériels et surtout des accidents de manipulation.
Bon courage, frigoriste d'Alger b na.
08 février 2008 à 02:24
Fiches 10 travaux climatisation maison
Invité

Climatiseur LG ventilateur ne tourne pas
Invité
Je suis sûr que c'est la capacité du démarrage du moteur du ventilateur.
07 mai 2008 à 14:56
Fiches 11 travaux climatisation maison
Invité

Climatiseur LG ventilateur ne tourne pas
Invité
En réponse à la réflexion de la réponse n°8, nous sommes dans une société de consommation, le matériel n'est plus fait pour durer. J'ai 28 ans de métier de frigoriste, vous ne trouverez plus le vrai réfrigérateur Frigidaire qui pesait très lourd et qui fonctionne encore...
Fiches 12 travaux climatisation maison
Invité

Climatiseur LG ventilateur ne tourne pas
Invité
En fait si le compresseur s'arrête au bout de quelques secondes, il coupe en sécurité pressostatique. C'est normal. Il est possible que le pressostat de régulation HP (autre pressostat) soit défaillant.
Dés que la pression augmente sur l'unité extérieure en mode froid, le dit pressostat enclenche le ventilateur pour faire baisser la pression de condensation.
Dés que la pression augmente sur l'unité extérieure en mode froid, le dit pressostat enclenche le ventilateur pour faire baisser la pression de condensation.
Fiches 13 travaux climatisation maison
Invité

Climatiseur LG ventilateur ne tourne pas
Invité
Bonjour,
Généralement sur l'unité extérieure, il peut y avoir un ou deux condensateurs : un pour le ventilateur condenseur et un autre pour le compresseur ou un seul qui permet le démarrage du ventilateur et du compresseur.
Testez le condensateur avec un capacimètre. Si la valeur lue est inférieure à la valeur indiquée sur le condensateur, remplacez-le.
Cordialement.
Généralement sur l'unité extérieure, il peut y avoir un ou deux condensateurs : un pour le ventilateur condenseur et un autre pour le compresseur ou un seul qui permet le démarrage du ventilateur et du compresseur.
Testez le condensateur avec un capacimètre. Si la valeur lue est inférieure à la valeur indiquée sur le condensateur, remplacez-le.
Cordialement.
18 février 2009 à 00:52
Fiches 14 travaux climatisation maison
Invité

Climatiseur LG ventilateur ne tourne pas
Invité
Il suffit de remplacer le moteur du ventilateur externe, presque 2 mois de galère...
On a tout changé : capacité, condensateur... lorsque les hélices externes ne tournent pas, il faut changer le moteur du ventilateur.
Attention aux techniciens arnaqueurs parce-qu'ils vous demanderont des sommes pharaoniques...
On a tout changé : capacité, condensateur... lorsque les hélices externes ne tournent pas, il faut changer le moteur du ventilateur.
Attention aux techniciens arnaqueurs parce-qu'ils vous demanderont des sommes pharaoniques...

27 août 2017 à 08:25
Fiches 15 travaux climatisation maison
Invité

Climatiseur LG ventilateur ne tourne pas
Invité
Bonjour,
J’ai le même problème à la nuance près qu'en mode chaud, le ventilateur tourne correctement et l’ensemble tourne correctement.
Ce n’est qu’en mode froid où effectivement, le ventilateur ne démarre plus.
Une idée ?
J’ai le même problème à la nuance près qu'en mode chaud, le ventilateur tourne correctement et l’ensemble tourne correctement.
Ce n’est qu’en mode froid où effectivement, le ventilateur ne démarre plus.
Une idée ?
05 juillet 2020 à 17:46
Fiches 16 travaux climatisation maison
Climatiseur LG ventilateur ne tourne pas
Bonjour invité, merci de signer avec un pseudo pour plus de convivialité.
Si votre ventilateur extérieur démarre en chaud mais pas en froid, il n'est pas en cause.
Vous devriez avoir un code d'erreur affiché (led ?)
Si votre ventilateur extérieur démarre en chaud mais pas en froid, il n'est pas en cause.
Vous devriez avoir un code d'erreur affiché (led ?)
05 juillet 2020 à 18:26
Fiches 17 travaux climatisation maison
Invité

Climatiseur LG ventilateur ne tourne pas
Invité
Bonjour.
Il faut quelques précisions sur votre groupe : modèle, année, inverter ou pas.
Puisque le moteur ventilateur tourne en mode chaud c'est que celui-ci est en bonne santé.
Il ne tourne plus en mode clim car une des conditions (des asservissements) pour qu'il s'enclenche n'est plus satisfaite.
Soit c'est un vieux TOR doté d'un kit toute saison et ce dernier ne remplit plus son rôle.
Soit la sonde échangeur ou elle est sortie de son doigt de gant, soit elle est en dérive négative.
Ouvrez les capots du groupe, puis vérifiez la sonde qui se situe au premier tiers du condenseur (en partant du bas) derrière le compresseur.
C'est cette sonde qui donne l'information à la carte de commande qui gère les différents étages de puissance du ventilateur.
N. B. : êtes-vous sûr que le ventilateur tourne encore en mode chauffage ?
Cordialement.
Il faut quelques précisions sur votre groupe : modèle, année, inverter ou pas.
Puisque le moteur ventilateur tourne en mode chaud c'est que celui-ci est en bonne santé.
Il ne tourne plus en mode clim car une des conditions (des asservissements) pour qu'il s'enclenche n'est plus satisfaite.
Soit c'est un vieux TOR doté d'un kit toute saison et ce dernier ne remplit plus son rôle.
Soit la sonde échangeur ou elle est sortie de son doigt de gant, soit elle est en dérive négative.
Ouvrez les capots du groupe, puis vérifiez la sonde qui se situe au premier tiers du condenseur (en partant du bas) derrière le compresseur.
C'est cette sonde qui donne l'information à la carte de commande qui gère les différents étages de puissance du ventilateur.
N. B. : êtes-vous sûr que le ventilateur tourne encore en mode chauffage ?
Cordialement.
05 juillet 2020 à 19:37







