Climatiseur LG Artcool ne refroidit plus
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
7886
Questions Dépannage Forum Climatisation : Climatiseur LG Artcool ne refroidit plus
Bonjour.
Mon climatiseur de marque LG modèle Artcool ne produit plus de froid.
J'ai pu constater que le ventilateur du groupe extérieur ne tourne pas lorsque le climatiseur est en fonctionnement.
Ce dernier produit de l'air froid au démarrage pendant environ 2' puis produit ensuite de l'air ambiant.
A noter que la consigne est 18°.
Par avance merci votre aide. Cordialement.
Mon climatiseur de marque LG modèle Artcool ne produit plus de froid.
J'ai pu constater que le ventilateur du groupe extérieur ne tourne pas lorsque le climatiseur est en fonctionnement.
Ce dernier produit de l'air froid au démarrage pendant environ 2' puis produit ensuite de l'air ambiant.
A noter que la consigne est 18°.
Par avance merci votre aide. Cordialement.
09 juillet 2022 à 22:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation climatiseur
Climatiseur LG Artcool ne refroidit plus
Bonjour.
Artcool, c'est vague. Donnez les références des UE et UI. Chez certaines marques, le ventilo extérieur est activé par 1 ou 2 relais, et il est arrivé plusieurs fois sur ce forum que ces relais lâchent. Les remplacer résout le problème. Faites une photo de la carte de l'UE, ça pourrait donner des pistes. Indiquez le ou les câbles qui partent au ventilo.
Artcool, c'est vague. Donnez les références des UE et UI. Chez certaines marques, le ventilo extérieur est activé par 1 ou 2 relais, et il est arrivé plusieurs fois sur ce forum que ces relais lâchent. Les remplacer résout le problème. Faites une photo de la carte de l'UE, ça pourrait donner des pistes. Indiquez le ou les câbles qui partent au ventilo.
10 juillet 2022 à 07:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation climatiseur
Climatiseur LG Artcool ne refroidit plus
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation climatiseur
Climatiseur LG Artcool ne refroidit plus
Bonjour.
Je viens de débrancher et rebrancher toutes les connexions au cas où il s'agirait d'un mauvais contact mais sans résultat.
Je me pose une question : Est-ce que le ventilateur tourne au démarrage de la clim ?
Je viens de débrancher et rebrancher toutes les connexions au cas où il s'agirait d'un mauvais contact mais sans résultat.
Je me pose une question : Est-ce que le ventilateur tourne au démarrage de la clim ?
10 juillet 2022 à 09:43
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation climatiseur
Climatiseur LG Artcool ne refroidit plus
Bonjour.
Ouh là, c'est une antiquité cette machine : au R22! Il semblerait que ce soit une Tout-Ou-Rien, donc pas inverter, car à priori pas de carte électronique dans l'UE, et gros condensateur cylindrique pour le compresseur. Pour ce genre de matériel, en principe le ventilo est commandé par un relais unique situé dans l'UI. Dommage pour vous, car le démontage est plus complexe que s'il était dans l'UE! Si vous mettez une photo recto-verso de la carte de l'UI, je pourrai vous indiquer le probable responsable (car il y a plusieurs relais sur la carte, au moins 3).
Mettez en marche et mesurez la tension AC entre vos 3 fils pris 2 à 2 (3 mesures). Si tout est à 0, alors c'est bien le relais qui n'envoie plus le secteur dessus.
Oui bien sûr, le ventilo tourne dès la mise en marche. Je sais de quoi je parle, je me chauffe avec 3 machines dans ce genre. Avec la canicule qui arrive, sachez qu'il y a un moyen de forcer le ventilo à tourner, mais il me manque des précisions.
Cordialement, Dom.
Ouh là, c'est une antiquité cette machine : au R22! Il semblerait que ce soit une Tout-Ou-Rien, donc pas inverter, car à priori pas de carte électronique dans l'UE, et gros condensateur cylindrique pour le compresseur. Pour ce genre de matériel, en principe le ventilo est commandé par un relais unique situé dans l'UI. Dommage pour vous, car le démontage est plus complexe que s'il était dans l'UE! Si vous mettez une photo recto-verso de la carte de l'UI, je pourrai vous indiquer le probable responsable (car il y a plusieurs relais sur la carte, au moins 3).
Mettez en marche et mesurez la tension AC entre vos 3 fils pris 2 à 2 (3 mesures). Si tout est à 0, alors c'est bien le relais qui n'envoie plus le secteur dessus.
Oui bien sûr, le ventilo tourne dès la mise en marche. Je sais de quoi je parle, je me chauffe avec 3 machines dans ce genre. Avec la canicule qui arrive, sachez qu'il y a un moyen de forcer le ventilo à tourner, mais il me manque des précisions.
Cordialement, Dom.
11 juillet 2022 à 07:48
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation climatiseur
Climatiseur LG Artcool ne refroidit plus
Bonjour.
Pouvez-vous m'indiquer comment ouvrir l'unité intérieure afin que je vous fasse passer la photo recto verso de la carte en question ? J'ai bien réussi à déclipser la partie supérieure mais la partir inférieure reste clipsée et j'ai peur de casser quelque chose.
Par avance merci pour votre réponse.
Bonne journée.
Bruno.
Pouvez-vous m'indiquer comment ouvrir l'unité intérieure afin que je vous fasse passer la photo recto verso de la carte en question ? J'ai bien réussi à déclipser la partie supérieure mais la partir inférieure reste clipsée et j'ai peur de casser quelque chose.
Par avance merci pour votre réponse.
Bonne journée.
Bruno.
13 juillet 2022 à 23:17
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation climatiseur
Climatiseur LG Artcool ne refroidit plus
Bonjour.
En général, il y a des petites trappes basculantes dans le plastique, d'environ 2 cm², dans la partie basse de l'UI, et qui donnent accès à des vis. Une fois celles-ci enlevées, le démontage peut s'opérer. Mais d'une marque à l'autre ça peut être un peu différent.
En général, il y a des petites trappes basculantes dans le plastique, d'environ 2 cm², dans la partie basse de l'UI, et qui donnent accès à des vis. Une fois celles-ci enlevées, le démontage peut s'opérer. Mais d'une marque à l'autre ça peut être un peu différent.
14 juillet 2022 à 08:53
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation climatiseur
Climatiseur LG Artcool ne refroidit plus
Bonjour.
J'ai finalement réussi à ouvrir l'UI sans rien casser.
Je vous fais passer la photo de la partie visible de la carte en question car je préfère la démonter uniquement si c'est nécessaire car il est compliqué d'y accéder.
Aussi, j'ai pu constater que lorsque je démarre la clim, il arrive que le ventilateur se mette en route mais pas à chaque fois alors que je pensai qu'il fallait remplacer le moteur du ventilateur.
Lorsqu'il ne se met pas en route, la clim envoie de l'air froid dans un premier temps puis, au bout de quelques minutes un grand boum se fait entendre au niveau du groupe extérieur qui s'arrête puis l'UI envoie ensuite de l'air ambiant.
Lorsque le ventilateur se met en route, l'UI envoie de l'air frais pendant quelques minutes puis le ventilateur se met en route et, malgré cela, l'UI se met ensuite à souffler de l'air ambiant.
Pensez-vous que ce dysfonctionnement soit uniquement lié à la carte. Si oui, faut-il remplacer la carte ou un relai.
Comment tester le relai ?
L'électricité n'est pas mon fort.
Par avance merci pour votre réponse. Bonne journée. Bruno.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai finalement réussi à ouvrir l'UI sans rien casser.
Je vous fais passer la photo de la partie visible de la carte en question car je préfère la démonter uniquement si c'est nécessaire car il est compliqué d'y accéder.
Aussi, j'ai pu constater que lorsque je démarre la clim, il arrive que le ventilateur se mette en route mais pas à chaque fois alors que je pensai qu'il fallait remplacer le moteur du ventilateur.
Lorsqu'il ne se met pas en route, la clim envoie de l'air froid dans un premier temps puis, au bout de quelques minutes un grand boum se fait entendre au niveau du groupe extérieur qui s'arrête puis l'UI envoie ensuite de l'air ambiant.
Lorsque le ventilateur se met en route, l'UI envoie de l'air frais pendant quelques minutes puis le ventilateur se met en route et, malgré cela, l'UI se met ensuite à souffler de l'air ambiant.
Pensez-vous que ce dysfonctionnement soit uniquement lié à la carte. Si oui, faut-il remplacer la carte ou un relai.
Comment tester le relai ?
L'électricité n'est pas mon fort.
Par avance merci pour votre réponse. Bonne journée. Bruno.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


16 juillet 2022 à 00:23
Réponse 8 d'un contributeur du forum climatisation climatiseur
Climatiseur LG Artcool ne refroidit plus
Bonjour.
Votre "grand boum" me laisse perplexe... On dirait que le compresseur souffre...
Concernant la carte, elle semble se prolonger vers la gauche. En tous cas vos photos ne montrent pas de relais, soit ils sont à gauche soit ils sont derrière, il va falloir vous atteler au démontage. A la limite, il y a peut-être une autre carte derrière celle-ci.
S'il n'y a pas de carte dans l'UE (il me semble que c'est le cas), alors c'est forcément l'UI qui a un problème. Je maintiens que c'est probablement le relais du ventilo. Donc la carte au sens large.
Votre "grand boum" me laisse perplexe... On dirait que le compresseur souffre...
Concernant la carte, elle semble se prolonger vers la gauche. En tous cas vos photos ne montrent pas de relais, soit ils sont à gauche soit ils sont derrière, il va falloir vous atteler au démontage. A la limite, il y a peut-être une autre carte derrière celle-ci.
S'il n'y a pas de carte dans l'UE (il me semble que c'est le cas), alors c'est forcément l'UI qui a un problème. Je maintiens que c'est probablement le relais du ventilo. Donc la carte au sens large.
16 juillet 2022 à 08:29
Réponse 9 d'un contributeur du forum climatisation climatiseur
Climatiseur LG Artcool ne refroidit plus
Bonjour.
Je viens de m'apercevoir que lorsque je manipule une pièce de l'ue, le ventilateur démarre et la clim se met ensuite à produire de l'air froid et à réguler en fonction de la température de consigne.
Enfin bref, elle semble retrouver un fonctionnement normal.
Cette pièce est branchée sur le bornier de l'ue.
Je crois qu'il s'agit du "condensateur de démarrage du moteur de ventilateur".
Qu'en pensez-vous ? Cette pièce peut elle être la seule responsable de ces dysfonctionnements ?
Je vais en tout cas dans un premier temps tenter de trouver cette pièce sur le net ou chez un professionnel pour la remplacer.
Je verrai si le fonctionnement est OK ensuite.
Si ça n'est pas le cas, j'interviendrai sur la carte que vous m'avez indiquée.
Bonne journée. Bruno.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je viens de m'apercevoir que lorsque je manipule une pièce de l'ue, le ventilateur démarre et la clim se met ensuite à produire de l'air froid et à réguler en fonction de la température de consigne.
Enfin bref, elle semble retrouver un fonctionnement normal.
Cette pièce est branchée sur le bornier de l'ue.
Je crois qu'il s'agit du "condensateur de démarrage du moteur de ventilateur".
Qu'en pensez-vous ? Cette pièce peut elle être la seule responsable de ces dysfonctionnements ?
Je vais en tout cas dans un premier temps tenter de trouver cette pièce sur le net ou chez un professionnel pour la remplacer.
Je verrai si le fonctionnement est OK ensuite.
Si ça n'est pas le cas, j'interviendrai sur la carte que vous m'avez indiquée.
Bonne journée. Bruno.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



17 juillet 2022 à 23:54
Réponse 10 d'un contributeur du forum climatisation climatiseur
Climatiseur LG Artcool ne refroidit plus
Bonjour.
C'est effectivement un condensateur, point final. Pas de démarrage pour ventilo, car la valeur est trop faible. Pour un ventilo, c'est en général entre 1.0 et 1.5 µF et là vous avez un 0.047µF. C'est plutôt un antiparasite comme on en trouve sur beaucoup d'appareils. Cherchez dans l'UE, vous devez en avoir un autre pour le ventilo.
En revanche vous avez certainement des mauvais contacts au niveau du bornier. Nettoyez toutes les cosses, resserrez les femelles plates s'il y en a, et vissez tout fermement. Hors tension, bien sûr.
C'est effectivement un condensateur, point final. Pas de démarrage pour ventilo, car la valeur est trop faible. Pour un ventilo, c'est en général entre 1.0 et 1.5 µF et là vous avez un 0.047µF. C'est plutôt un antiparasite comme on en trouve sur beaucoup d'appareils. Cherchez dans l'UE, vous devez en avoir un autre pour le ventilo.
En revanche vous avez certainement des mauvais contacts au niveau du bornier. Nettoyez toutes les cosses, resserrez les femelles plates s'il y en a, et vissez tout fermement. Hors tension, bien sûr.
18 juillet 2022 à 07:07
Réponse 11 d'un contributeur du forum climatisation climatiseur
Climatiseur LG Artcool ne refroidit plus
Bonjour.
Effectivement, il y a un condensateur dans l'UE (photo ci-jointe).
J'ai, dans un premier temps, resserré toutes les cosses qui sont d'ailleurs bien rouillées et tout a l'air de refonctionner normalement.
Depuis ce resserrage, le ventilateur a planté une seule fois lorsque j'ai arrêté puis redémarré immédiatement la clim sans attendre. Là, elle s'est mise à chauffer puisque le ventilateur ne tournait pas et, j'ai dû l'aider à redémarrer en tournant le ventilateur manuellement et en manipulant l'antiparasite après avoir attendu qu'elle refroidisse.
Depuis, tout est ok. J'imagine qu'il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement mais plutôt d'une mauvaise manipulation de ma part. Maintenant, si je note un dysfonctionnement en "marche normale", je tenterai de remplacer le condensateur de l'ue.
Encore merci pour votre aide. Bonne journée. Bruno.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Effectivement, il y a un condensateur dans l'UE (photo ci-jointe).
J'ai, dans un premier temps, resserré toutes les cosses qui sont d'ailleurs bien rouillées et tout a l'air de refonctionner normalement.
Depuis ce resserrage, le ventilateur a planté une seule fois lorsque j'ai arrêté puis redémarré immédiatement la clim sans attendre. Là, elle s'est mise à chauffer puisque le ventilateur ne tournait pas et, j'ai dû l'aider à redémarrer en tournant le ventilateur manuellement et en manipulant l'antiparasite après avoir attendu qu'elle refroidisse.
Depuis, tout est ok. J'imagine qu'il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement mais plutôt d'une mauvaise manipulation de ma part. Maintenant, si je note un dysfonctionnement en "marche normale", je tenterai de remplacer le condensateur de l'ue.
Encore merci pour votre aide. Bonne journée. Bruno.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



21 juillet 2022 à 00:22
Réponse 12 d'un contributeur du forum climatisation climatiseur
Climatiseur LG Artcool ne refroidit plus
Tiens, c'est une rareté votre condo, car il est à double usage : 30µF/400V pour le compresseur et 1.5µF/400V pour le ventilo. Et effectivement les cosses n'ont pas un aspect engageant! Coupez le jus, enlevez les cosses femelles une par une, limez les cosses mâles pour faire apparaître du métal frais, puis rendez les cosses femelles difficiles à enficher en les resserrant notablement avec une pince plate. Attention à la position des fils, il faut les remettre à la même place (noter / prendre une photo).
21 juillet 2022 à 11:32