Bonjour,
Mon climatiseur LG Artcool est en panne :
C5 (CH5) - problèmes de connexion entre les immeubles extérieurs et les immeubles d'habitation.
Comment faire pour me dépanner toute seule ?
Merci de vos réponses.
Mon climatiseur LG Artcool est en panne :
C5 (CH5) - problèmes de connexion entre les immeubles extérieurs et les immeubles d'habitation.
Comment faire pour me dépanner toute seule ?
Merci de vos réponses.
16 juin 2021 à 15:24
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Code erreur C5 climatiseur Artcool LG
Bonjour.
A l'avenir, laissez les codes en anglais, votre traduction est très fleurie mais légèrement à l'ouest... C05 = problème de communication entre l'unité intérieure (UI pour les intimes) et l'unité extérieure (UE).
Un tel problème est souvent causé par l'alimentation basse tension de l'UE. Ouvrez son capot supérieur et voyez si des voyants sont allumés ou clignotent à l'intérieur. Si vous voyez des points de mesure 5V ou 12V sur la carte, testez les avec un voltmètre.
A l'avenir, laissez les codes en anglais, votre traduction est très fleurie mais légèrement à l'ouest... C05 = problème de communication entre l'unité intérieure (UI pour les intimes) et l'unité extérieure (UE).
Un tel problème est souvent causé par l'alimentation basse tension de l'UE. Ouvrez son capot supérieur et voyez si des voyants sont allumés ou clignotent à l'intérieur. Si vous voyez des points de mesure 5V ou 12V sur la carte, testez les avec un voltmètre.
16 juin 2021 à 19:53
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Code erreur C5 climatiseur Artcool LG
Merci Dom-Aom, désolée pour la traduction aléatoire je l'ai trouvé sur un site déjà en français.
Un professionnel est venu voir ma clim et m'a annoncé que c'était la carte électronique de UE qui était morte et que cela allait me coûter entre 300 et 500 euros, est-ce que cela vous paraît plausible comme panne et comme prix ?
Un professionnel est venu voir ma clim et m'a annoncé que c'était la carte électronique de UE qui était morte et que cela allait me coûter entre 300 et 500 euros, est-ce que cela vous paraît plausible comme panne et comme prix ?
18 juin 2021 à 12:12
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Code erreur C5 climatiseur Artcool LG
Bonjour.
L'hypothèse de panne est tout à fait plausible. Quant au prix, si c'est tout compris (avec MO et déplacement), on va dire que c'est standard (et même pas cher si 300).
Maintenant, il faut savoir que les pros ne savent pas dépanner les cartes, il ne sont pas formés à ça. Il se peut que la carte soit réparable facilement et pour quelques euros, mais il faudra que vous sachiez manipuler un multimètre, faire des soudures, bref le minimum pour se lancer dans l'aventure. Parfois c'est juste une soudure !
Cordialement, Dom.
L'hypothèse de panne est tout à fait plausible. Quant au prix, si c'est tout compris (avec MO et déplacement), on va dire que c'est standard (et même pas cher si 300).
Maintenant, il faut savoir que les pros ne savent pas dépanner les cartes, il ne sont pas formés à ça. Il se peut que la carte soit réparable facilement et pour quelques euros, mais il faudra que vous sachiez manipuler un multimètre, faire des soudures, bref le minimum pour se lancer dans l'aventure. Parfois c'est juste une soudure !
Cordialement, Dom.
18 juin 2021 à 15:27