Bruit de cavitation dans circuit des condensats
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
7126
Question Forum Climatisation : Bruit de cavitation dans circuit des condensats
Bonjour à tous.
J’ai une installation Daikin avec une unité extérieure et 3 splits dans 3 chambres.
Depuis le début de l’installation en juillet 2019 de cette climatisation j’ai un problème d’évacuation des condensats sur un seul split des 3 split.
Les 3 split sont équipés d’une pompe Refco réputée comme très silencieuse ce qui est le cas.
Dans une des chambres, je constate à l’aide du voyant que la pompe se met en route environ toutes les 30 secondes pendant quelques secondes.
Le capteur étant dans la goulotte extérieure, j’observe que la pompe se déclenche bien lorsque le niveau dans le capteur est haut et s’arrête quand celui-ci est au niveau bas.
Par contre à un rythme assez régulier d’environ 10mn, la pompe au lieu de s’arrêter lorsque le niveau bas est atteint celle-ci continue à tourner et il se produit alors un bruit de cavitation lié certainement à l’aspiration d’air alors que le bac récupérateur de condensats est vide.
Ce phénomène dure une trentaine de seconde mais est très bruyant dans une chambre où l’on est sensé dormir.
Le trajet de l’évacuation des condensats est le suivant, quelques centimètres pour aller d’un dessus de porte au plafond ensuite environ 5 mètres à l’horizontale dans une corniche puis la hauteur d’un étage pour aller arroser un massif dans le jardin.
Devant ce problème mon installateur m’a changé la pompe Refco par une Aspen mini-blue qui ne produit pas de cavitation mais qui est très bruyante dans une chambre sachant qu’elle fonctionnait toutes les 10 minutes.
Celui-ci m’a réinstallé une pompe Refco mais je constate toujours le même bruit de cavitation.
Étant complètement incompétent devant ce problème, voici les opérations que j’ai faites et qui n’ont rien données :
1) J’ai crée un siphon avec le tuyau de descente
2) J’ai réduit à 1,5m la descente de la tuyauterie
3) J’ai placé un clapet anti-retour entre le capteur de niveau et la pompe
4) J’ai déplacé le clapet anti-retour en sortie de pompe
Je suis maintenant dans l’impossibilité d’utiliser ma climatisation la nuit celle-ci étant trop bruyante.
Je compte sur l’expertise de membres affutés du forum pour me mettre sur une piste.
Merci. Didier.
J’ai une installation Daikin avec une unité extérieure et 3 splits dans 3 chambres.
Depuis le début de l’installation en juillet 2019 de cette climatisation j’ai un problème d’évacuation des condensats sur un seul split des 3 split.
Les 3 split sont équipés d’une pompe Refco réputée comme très silencieuse ce qui est le cas.
Dans une des chambres, je constate à l’aide du voyant que la pompe se met en route environ toutes les 30 secondes pendant quelques secondes.
Le capteur étant dans la goulotte extérieure, j’observe que la pompe se déclenche bien lorsque le niveau dans le capteur est haut et s’arrête quand celui-ci est au niveau bas.
Par contre à un rythme assez régulier d’environ 10mn, la pompe au lieu de s’arrêter lorsque le niveau bas est atteint celle-ci continue à tourner et il se produit alors un bruit de cavitation lié certainement à l’aspiration d’air alors que le bac récupérateur de condensats est vide.
Ce phénomène dure une trentaine de seconde mais est très bruyant dans une chambre où l’on est sensé dormir.
Le trajet de l’évacuation des condensats est le suivant, quelques centimètres pour aller d’un dessus de porte au plafond ensuite environ 5 mètres à l’horizontale dans une corniche puis la hauteur d’un étage pour aller arroser un massif dans le jardin.
Devant ce problème mon installateur m’a changé la pompe Refco par une Aspen mini-blue qui ne produit pas de cavitation mais qui est très bruyante dans une chambre sachant qu’elle fonctionnait toutes les 10 minutes.
Celui-ci m’a réinstallé une pompe Refco mais je constate toujours le même bruit de cavitation.
Étant complètement incompétent devant ce problème, voici les opérations que j’ai faites et qui n’ont rien données :
1) J’ai crée un siphon avec le tuyau de descente
2) J’ai réduit à 1,5m la descente de la tuyauterie
3) J’ai placé un clapet anti-retour entre le capteur de niveau et la pompe
4) J’ai déplacé le clapet anti-retour en sortie de pompe
Je suis maintenant dans l’impossibilité d’utiliser ma climatisation la nuit celle-ci étant trop bruyante.
Je compte sur l’expertise de membres affutés du forum pour me mettre sur une piste.
Merci. Didier.
16 juin 2021 à 23:12
Réponse 1 forum dépannage climatisation-climatiseur
Bruit de cavitation dans circuit des condensats
Bonjour.
Une pompe de relevage se nettoie tout simplement au niveau du flotteur, au niveau du récepteur et au niveau du filtre.
Cordialement.
maclimatisation.com
Une pompe de relevage se nettoie tout simplement au niveau du flotteur, au niveau du récepteur et au niveau du filtre.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 juin 2021 à 16:42
Réponse 2 forum dépannage climatisation-climatiseur
Bruit de cavitation dans circuit des condensats
Merci pour votre réponse,
La pompe Refco et son capteur ont été remplacés par un pompe Aspen Mini-blue qui ne produisait pas de cavitation mais qui se mettait en route très souvent et était très bruyante.
L'installateur a remonté une pompe Refco et le bruit de cavitation est revenu.
Mon installateur est incapable de me trouver une solution technique avec cette pompe ou une pompe silencieuse qui ne cavite pas.
Didier
La pompe Refco et son capteur ont été remplacés par un pompe Aspen Mini-blue qui ne produisait pas de cavitation mais qui se mettait en route très souvent et était très bruyante.
L'installateur a remonté une pompe Refco et le bruit de cavitation est revenu.
Mon installateur est incapable de me trouver une solution technique avec cette pompe ou une pompe silencieuse qui ne cavite pas.
Didier
18 juin 2021 à 00:07
Réponse 3 forum dépannage climatisation-climatiseur
Bruit de cavitation dans circuit des condensats
Bonjour à tous.
Voici mon retour d'expérience sur le problème de cavitation qui après quelques heures de fonctionnement ne se produit plus.
Pour mémoire la pompe installée est une Refco combi extrêmement silencieuse.
Mon installateur a installé le capteur de niveau en sortie du bac receveur de condensats (alors qu'il était auparavant dans la goulotte hors du split).
Entre la pompe qui est implantée dans la goulotte également, j'ai rallongé le tuyau pour créé un point plus bas que la sortie d'aspiration du capteur.
Je vois de temps en temps dans le tuyau entre le capteur et la pompe quelques petites bulles d'air mais qui ne produisent plus de cavitation.
Après plus d'un an de bagarre avec mon installateur moralement pro, je pense avoir résolu ce problème de cavitation.
Je tiens à signaler que Refco Suisse a été très réactif pour me supporter techniquement.
Didier.
Voici mon retour d'expérience sur le problème de cavitation qui après quelques heures de fonctionnement ne se produit plus.
Pour mémoire la pompe installée est une Refco combi extrêmement silencieuse.
Mon installateur a installé le capteur de niveau en sortie du bac receveur de condensats (alors qu'il était auparavant dans la goulotte hors du split).
Entre la pompe qui est implantée dans la goulotte également, j'ai rallongé le tuyau pour créé un point plus bas que la sortie d'aspiration du capteur.
Je vois de temps en temps dans le tuyau entre le capteur et la pompe quelques petites bulles d'air mais qui ne produisent plus de cavitation.
Après plus d'un an de bagarre avec mon installateur moralement pro, je pense avoir résolu ce problème de cavitation.
Je tiens à signaler que Refco Suisse a été très réactif pour me supporter techniquement.
Didier.
30 juin 2021 à 10:09
Réponse 4 forum dépannage climatisation-climatiseur
Bruit de cavitation dans circuit des condensats
Bonjour à tous.
Comme annoncé dans mon message précédent mon installateur a connecté directement le senseur de niveau d'eau de ma pompe REFCO en sortie du bac de condensat ce qui a résolu le problème de cavitation. Par contre à la première intervention de maintenance sur cette unité intérieure, le technicien a été incapable de repositionner le senseur tellement la place dans le split était réduite. La solution que j'ai trouvée a été de faire un trou de 4 cm dans le mur (heureusement en placoplâtre pour que la pompe puisse avoir un logement correct).
Photo de l'installation "bruyante" : en fait la pompe ne s'arrêtait que plusieurs secondes après la détection du niveau bas enclenchant le démarrage de la pompe ce qui mettait "à l'air" la sortie du détecteur de niveau vers la pompe. Alors de l'air était aspiré et le mélange air/eau ne permettait pas un fonctionnement correct de la pompe. D'où un bruit de cavitation qui durait plusieurs minutes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photos installation modifiée
La pompe a été placée en position verticale si bien que la sortie du détecteur de niveau vers la pompe est toujours dans l'eau même quand le niveau bas dans le détecteur de niveau est atteint. De plus j'ai créé un genre de siphon qui permet de stocker un peu d'eau si toutefois la sortie du senseur de niveau n'était plus immergée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Didier.
Comme annoncé dans mon message précédent mon installateur a connecté directement le senseur de niveau d'eau de ma pompe REFCO en sortie du bac de condensat ce qui a résolu le problème de cavitation. Par contre à la première intervention de maintenance sur cette unité intérieure, le technicien a été incapable de repositionner le senseur tellement la place dans le split était réduite. La solution que j'ai trouvée a été de faire un trou de 4 cm dans le mur (heureusement en placoplâtre pour que la pompe puisse avoir un logement correct).
Photo de l'installation "bruyante" : en fait la pompe ne s'arrêtait que plusieurs secondes après la détection du niveau bas enclenchant le démarrage de la pompe ce qui mettait "à l'air" la sortie du détecteur de niveau vers la pompe. Alors de l'air était aspiré et le mélange air/eau ne permettait pas un fonctionnement correct de la pompe. D'où un bruit de cavitation qui durait plusieurs minutes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photos installation modifiée
La pompe a été placée en position verticale si bien que la sortie du détecteur de niveau vers la pompe est toujours dans l'eau même quand le niveau bas dans le détecteur de niveau est atteint. De plus j'ai créé un genre de siphon qui permet de stocker un peu d'eau si toutefois la sortie du senseur de niveau n'était plus immergée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Didier.
16 mars 2022 à 21:08