Climatiseur LG FM25AH UE3 code erreur 46 intermittent
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
6001
Question Forum Climatisation : Climatiseur LG FM25AH UE3 code erreur 46 intermittent
Bonjour,
J'ai un climatiseur LG FM25AH UE3.
Il me sert de chauffage et l'autre jour les unités intérieures se sont éteintes et quand je les rallume elles s'allument, s’ouvrent comme si elles allaient démarrer puis s'éteint.
Sur l'unité extérieure j'ai un code erreur 46 (4 clignotements rouges et 6 vertes), soit la sonde d’aspiration.
Un technicien est venu, a pris la mesure de résistance qui était normale et et débranchant la sonde et la rebranchant le climatiseur s'est remis en route.
24h plus tard même panne, même code erreur, je débranche puis rebranche la sonde d'aspiration et le climatiseur repart et rebelote panne environ 24h plus tard.
Je ne comprends pas comment c'est possible et surtout d’où ça peut venir, si la sonde d'aspiration était HS le climatiseur ne redémarrerait pas en débranchant rebranchant si ?
Merci pour votre aide !
J'ai un climatiseur LG FM25AH UE3.
Il me sert de chauffage et l'autre jour les unités intérieures se sont éteintes et quand je les rallume elles s'allument, s’ouvrent comme si elles allaient démarrer puis s'éteint.
Sur l'unité extérieure j'ai un code erreur 46 (4 clignotements rouges et 6 vertes), soit la sonde d’aspiration.
Un technicien est venu, a pris la mesure de résistance qui était normale et et débranchant la sonde et la rebranchant le climatiseur s'est remis en route.
24h plus tard même panne, même code erreur, je débranche puis rebranche la sonde d'aspiration et le climatiseur repart et rebelote panne environ 24h plus tard.
Je ne comprends pas comment c'est possible et surtout d’où ça peut venir, si la sonde d'aspiration était HS le climatiseur ne redémarrerait pas en débranchant rebranchant si ?
Merci pour votre aide !
26 janvier 2020 à 11:03
Réponse du forum climatisation 1
Climatiseur LG FM25AH UE3 code erreur 46 intermittent
Bonjour.
Quand il y a une panne comme la vôtre, la clim peut très bien fonctionner pendant un certain temps, en fait la sonde travaille dans une plage de fonctionnement correcte.
Il faut la changer cela donnera moins de risque de dérégler ou de casser autre chose.
Quand il y a une panne comme la vôtre, la clim peut très bien fonctionner pendant un certain temps, en fait la sonde travaille dans une plage de fonctionnement correcte.
Il faut la changer cela donnera moins de risque de dérégler ou de casser autre chose.
26 janvier 2020 à 17:12
Réponse du forum climatisation 2
Climatiseur LG FM25AH UE3 code erreur 46 intermittent
Re.
0°C =16.95 KOhms= 3.661 VDc, 20°C= 6.28KOhms=2.515 VDc, 25°C=5 kOhms=, 30°C=4.01 KOhms=1.965VDc
0°C =16.95 KOhms= 3.661 VDc, 20°C= 6.28KOhms=2.515 VDc, 25°C=5 kOhms=, 30°C=4.01 KOhms=1.965VDc
26 janvier 2020 à 17:25
Réponse du forum climatisation 3
Climatiseur LG FM25AH UE3 code erreur 46 intermittent
bonjour,
C'est pour cela que de la connectique de qualité est dorée (oui, oui c'est de l'or) et "hermétique".
Ces problèmes de sonde montrent que le constructeur a limité la qualité de ses connecteurs au strict minimum.
Citation :Je ne suis pas surpris, il doit s'agir d'un mauvais contact au niveau du connecteur (le contact mâle/femelle lui même ou le fil sur sa cosse). Le fait de le débrancher/rebrancher "nettoie" un peu, mais le contact reste limite, donc la panne revient assez rapidement. Avec une sonde neuve, on repart avec la moitié du contact "neuf", l'embase reste dans son état.
Je ne comprends pas comment c'est possible et surtout d’où ça peut venir, si la sonde d'aspiration était HS le climatiseur ne redémarrerait pas en débranchant rebranchant si ?
C'est pour cela que de la connectique de qualité est dorée (oui, oui c'est de l'or) et "hermétique".
Ces problèmes de sonde montrent que le constructeur a limité la qualité de ses connecteurs au strict minimum.
26 janvier 2020 à 17:53
Réponse du forum climatisation 4
Climatiseur LG FM25AH UE3 code erreur 46 intermittent
Je ne suis pas sur de comprendre, si je change la sonde ça ne réglera pas le problème ?
J'ai l'impression que ça s'empire car la panne revient en quelques heures maintenant après déconnecté/reconnecté la sonde.
J'ai l'impression que ça s'empire car la panne revient en quelques heures maintenant après déconnecté/reconnecté la sonde.
26 janvier 2020 à 18:19
Réponse du forum climatisation 5
Climatiseur LG FM25AH UE3 code erreur 46 intermittent
Bonjour,
Désolé d'avoir été trop "technique".
D'après les symptômes décrits, je suis d'accord avec PL, mieux vaut commencer par changer la sonde.
Désolé d'avoir été trop "technique".
D'après les symptômes décrits, je suis d'accord avec PL, mieux vaut commencer par changer la sonde.
27 janvier 2020 à 12:46