Alimentation électrique Daikin FTXA25/RXA25
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
4999
Conseils forum climatisation : Alimentation électrique Daikin FTXA25/RXA25
Bonjour à Tous,
Devant très prochainement installer un climatiseur Daikin FTXA25/RXA25 (non encore reçu) dans une pièce de mon appartement, je me pose la question suivante :
L'UI = Pas d'indication, concernant l'intensité nécessaire, sur le catalogue,
L'UE = 13A (indication du catalogue) sans indication qu'il s'agirait des besoins de l'UE + l'UI... !
Je perçois un flou.... !
Ces deux Unités seront connectées à la même alimentation pouvant supporter 13A max.
Ma question est : Les 13A indiqués correspondent-ils à la consommation seulement de l'UE ou de l'UI+UE.... ?
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement.
Morvic
Devant très prochainement installer un climatiseur Daikin FTXA25/RXA25 (non encore reçu) dans une pièce de mon appartement, je me pose la question suivante :
L'UI = Pas d'indication, concernant l'intensité nécessaire, sur le catalogue,
L'UE = 13A (indication du catalogue) sans indication qu'il s'agirait des besoins de l'UE + l'UI... !
Je perçois un flou.... !
Ces deux Unités seront connectées à la même alimentation pouvant supporter 13A max.
Ma question est : Les 13A indiqués correspondent-ils à la consommation seulement de l'UE ou de l'UI+UE.... ?
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement.
Morvic
14 septembre 2018 à 15:54
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Alimentation électrique Daikin FTXA25/RXA25
Bonjour.
Pas de panique, les 13 A sont des indications constructeur, c'est à dire le maxi de consommation.
En principe avec les nouveaux systèmes comme le vôtre en inverter un 15 ou 20 A suffit largement donc alimentation en 2.5² pour le câble et c'est bon pour les 2 appareils UI et UE sans problème.
Pas de panique, les 13 A sont des indications constructeur, c'est à dire le maxi de consommation.
En principe avec les nouveaux systèmes comme le vôtre en inverter un 15 ou 20 A suffit largement donc alimentation en 2.5² pour le câble et c'est bon pour les 2 appareils UI et UE sans problème.
14 septembre 2018 à 19:05
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Alimentation électrique Daikin FTXA25/RXA25
Merci à PL d'avoir répondu à mon message.
Toutefois sa réponse ne me sécurise pas car la prise, sur laquelle mon climatiseur sera branché, est reliée au disjoncteur par un câble de 1,5mm². Changer ce câble pour un autre de 2,5mm² serait très très difficile.
Ma question était donc de savoir si l'ampérage de 13A correspondait, ou non, à l'addition des besoins d'énergie électrique des deux Unités.
Bonne soirée à tous.
Morvic.
Toutefois sa réponse ne me sécurise pas car la prise, sur laquelle mon climatiseur sera branché, est reliée au disjoncteur par un câble de 1,5mm². Changer ce câble pour un autre de 2,5mm² serait très très difficile.
Ma question était donc de savoir si l'ampérage de 13A correspondait, ou non, à l'addition des besoins d'énergie électrique des deux Unités.
Bonne soirée à tous.
Morvic.
14 septembre 2018 à 19:56
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Alimentation électrique Daikin FTXA25/RXA25
Bonjour.
L'UI ne consomme presque rien 2-3 ampères, mais additionné à la puissance maxi de l'UE pourrait entraîner une surchauffe du câble, donc risque d'incendie.
Un conseil, passer un câble normalisé de 2.5² serait un gage de sécurité, avec fusible 16 A AM ou disjoncteur 15 A courbe D.
L'UI ne consomme presque rien 2-3 ampères, mais additionné à la puissance maxi de l'UE pourrait entraîner une surchauffe du câble, donc risque d'incendie.
Un conseil, passer un câble normalisé de 2.5² serait un gage de sécurité, avec fusible 16 A AM ou disjoncteur 15 A courbe D.
15 septembre 2018 à 08:20
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Invité

Alimentation électrique Daikin FTXA25/RXA25
Invité
Bonjour,
13A est l'intensité maximale consommée par l'ensemble.
Si pour un modèle 25 il faut du 2,5, alors pour un 50 il faut du 6 mm².
A noter que la norme permet des disjoncteurs 16A pour les prises alimentées en 1,5, du 2.5.
Pour moi du 1,5 dans une installation en bon état ne risque absolument rien, sauf si la longueur de la ligne est très importante et alimente d'autres prises.
J'ai des FVXS 25 qui sont protégées par des disjoncteurs 10A depuis 10 ans et qui fonctionnent très bien.
Salutations.
13A est l'intensité maximale consommée par l'ensemble.
Si pour un modèle 25 il faut du 2,5, alors pour un 50 il faut du 6 mm².
A noter que la norme permet des disjoncteurs 16A pour les prises alimentées en 1,5, du 2.5.
Pour moi du 1,5 dans une installation en bon état ne risque absolument rien, sauf si la longueur de la ligne est très importante et alimente d'autres prises.
J'ai des FVXS 25 qui sont protégées par des disjoncteurs 10A depuis 10 ans et qui fonctionnent très bien.
Salutations.
15 septembre 2018 à 08:52
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Alimentation électrique Daikin FTXA25/RXA25
Bonjour.
OK, mais c'est une norme. A partir de là, s'il y a un problème et une expertise, les assurances ne fonctionnent pas.
C'est défini aussi par les constructeurs dans la notice d'installation et en cas de soucis de fonctionnement ils se retourneront contre vous et la garantie ne fonctionnera pas.
OK, mais c'est une norme. A partir de là, s'il y a un problème et une expertise, les assurances ne fonctionnent pas.
C'est défini aussi par les constructeurs dans la notice d'installation et en cas de soucis de fonctionnement ils se retourneront contre vous et la garantie ne fonctionnera pas.
15 septembre 2018 à 12:01
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Alimentation électrique Daikin FTXA25/RXA25
Bonjour.
Une UI ne consomme quasiment rien, l'essentiel de la consommation étant dû à la turbine, typiquement de 30-40W, donc le courant max pour l'UI seule est inférieur à 0.3 A.
Quant à l'UE, si elle restitue 2.5 kW nominal, ce qui donne 3 kW en pointe, et compte tenu du COP qui est au minimum de 1.5 dans des conditions TRES défavorables, cela donne 7A... Je ne comprends pas trop le chiffre annoncé par le constructeur.
Cordialement, Dom.
Une UI ne consomme quasiment rien, l'essentiel de la consommation étant dû à la turbine, typiquement de 30-40W, donc le courant max pour l'UI seule est inférieur à 0.3 A.
Quant à l'UE, si elle restitue 2.5 kW nominal, ce qui donne 3 kW en pointe, et compte tenu du COP qui est au minimum de 1.5 dans des conditions TRES défavorables, cela donne 7A... Je ne comprends pas trop le chiffre annoncé par le constructeur.
Cordialement, Dom.
17 septembre 2018 à 09:43
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Alimentation électrique Daikin FTXA25/RXA25
Bonjour,
Il suffit de lire la notice technique.
Il vous faudra un 4G1.5 pour la liaison entre l'UI et l'UE, un disjoncteur 16A courbe D.
Et pour le groupe un 3G1.5 sera largement suffisant.
La consommation nominale est de 0,560kW donc même par temps froid si elle arrive à 2 kW.
Le 3G1.5 est dans la norme sans aucune surchauffe jusqu'à 84 ML et ce en monophasé car en triphasé on passe à 2.5kW pour 190 ML.
Ces résultats tiennent compte d'une chute de tension de 5% et d'un facteur de puissance de 0.8.
Cordialement.
Il suffit de lire la notice technique.
Il vous faudra un 4G1.5 pour la liaison entre l'UI et l'UE, un disjoncteur 16A courbe D.
Et pour le groupe un 3G1.5 sera largement suffisant.
La consommation nominale est de 0,560kW donc même par temps froid si elle arrive à 2 kW.
Le 3G1.5 est dans la norme sans aucune surchauffe jusqu'à 84 ML et ce en monophasé car en triphasé on passe à 2.5kW pour 190 ML.
Ces résultats tiennent compte d'une chute de tension de 5% et d'un facteur de puissance de 0.8.
Cordialement.
19 septembre 2018 à 17:48
Réponse 8 du forum dépannage climatisation
Alimentation électrique Daikin FTXA25/RXA25
Bonjour à tous,
Je viens de recevoir l'UI et l'UE de ma clim Daikin FTXA25.
Après avoir posé les deux "Big Foot" sous l'UE, je suis tenté de placer des bandes adhésives double face sous les pieds car le sol est en carrelage et je crains que l'UE ne se déplace.
Cette façon de faire n'étant proposée nul part, je m'adresse à vous, qu'en pensez-vous ?
Naturellement je n'aurais placé ces bandes qu'en dernier lieu, juste avant de fixer définitivement la tuyauterie.
A vous lire, merci par avance.
Morvic
Je viens de recevoir l'UI et l'UE de ma clim Daikin FTXA25.
Après avoir posé les deux "Big Foot" sous l'UE, je suis tenté de placer des bandes adhésives double face sous les pieds car le sol est en carrelage et je crains que l'UE ne se déplace.
Cette façon de faire n'étant proposée nul part, je m'adresse à vous, qu'en pensez-vous ?
Naturellement je n'aurais placé ces bandes qu'en dernier lieu, juste avant de fixer définitivement la tuyauterie.
A vous lire, merci par avance.
Morvic
23 septembre 2018 à 13:37
Réponse 9 du forum dépannage climatisation
Alimentation électrique Daikin FTXA25/RXA25
Bonjour Morvic, bonjour à tous.
J'ai un peu le même problème que celui qui s'est posé à Morvic lorsqu'il a installé sa clim Daikin avec une alimentation électrique de 1,5mm² .
Moi aussi, je dispose d'une alimentation électrique de 1,5mm² alors que Daikin préconise du 2,5mm².
Je voudrais savoir si Morvic a rencontré des problèmes (ou pas) et si les experts ont un retour d'expérience en la matière, à savoir si une clim de 4,2 kW (Daikin Emura FTXJ42 - RXJ42A) peut être installée sans risque sur une alimentation électrique de 1,5mm² avec un disjoncteur C16A ?
Merci pour vos réponses éclairées.
J'ai un peu le même problème que celui qui s'est posé à Morvic lorsqu'il a installé sa clim Daikin avec une alimentation électrique de 1,5mm² .
Moi aussi, je dispose d'une alimentation électrique de 1,5mm² alors que Daikin préconise du 2,5mm².
Je voudrais savoir si Morvic a rencontré des problèmes (ou pas) et si les experts ont un retour d'expérience en la matière, à savoir si une clim de 4,2 kW (Daikin Emura FTXJ42 - RXJ42A) peut être installée sans risque sur une alimentation électrique de 1,5mm² avec un disjoncteur C16A ?
Merci pour vos réponses éclairées.
13 juin 2024 à 11:07
Réponse 10 du forum dépannage climatisation
Alimentation électrique Daikin FTXA25/RXA25
Bonjour.
Dans le doute à votre place je pose un disjoncteur 10A avec son câble en 1,5.
De cette façon soit vous dépassez les 10 A et votre disjoncteur coupe le courant même si je pense que cela ne sera jamais atteint.
L'essentiel est de protéger le câble avec le bon disjoncteur adapté.
Dans le doute à votre place je pose un disjoncteur 10A avec son câble en 1,5.
De cette façon soit vous dépassez les 10 A et votre disjoncteur coupe le courant même si je pense que cela ne sera jamais atteint.
L'essentiel est de protéger le câble avec le bon disjoncteur adapté.
13 juin 2024 à 20:08