Bonjour,
Je rénove une maison notamment une salle de bain (13m3) qui comporte une fenêtre et un WC (3.6m3) sans fenêtre.
Je souhaite utiliser pour la sdb un extracteur hygrométrique (95m3/h) et les WC par détecteur de présence et minuterie (95m3/H également) (série silent 100 CHZ et 100CDZ).
Les bouches d’extraction qui vont dans les combles à travers une dalle béton de 25cm d’épaisseur sont coniques et font 120 à la base et 80 de diamètre au débouché dans les combles.
Je pense relier dans les combles les 2 extractions par un Té pour évacuation par le toit.
Est-ce compatible d’avoir des extracteurs en diamètre 100 avec des sorties en diamètre 80 ?
Merci.
Je rénove une maison notamment une salle de bain (13m3) qui comporte une fenêtre et un WC (3.6m3) sans fenêtre.
Je souhaite utiliser pour la sdb un extracteur hygrométrique (95m3/h) et les WC par détecteur de présence et minuterie (95m3/H également) (série silent 100 CHZ et 100CDZ).
Les bouches d’extraction qui vont dans les combles à travers une dalle béton de 25cm d’épaisseur sont coniques et font 120 à la base et 80 de diamètre au débouché dans les combles.
Je pense relier dans les combles les 2 extractions par un Té pour évacuation par le toit.
Est-ce compatible d’avoir des extracteurs en diamètre 100 avec des sorties en diamètre 80 ?
Merci.
15 septembre 2018 à 19:41
Réponse 1 du forum climatisation
Extracteurs diam100 sur évacuation diam 80
Bonjour.
Donc si j'ai bien compris, vous voulez mettre une gaine de 80 et un extracteur de 100 ?
Pour cela il faut mettre des réductions, sur l'extracteur un manchon F/F puis une réduction 100 mâle pour l'enfiler dans le manchon 100 F/F / 80 Femelle pour la gaine qui rejoindra un Té en 80/80/80 pour l'autre gaine en 80, de toutes les façons si on additionne les 2 gaines cela fait 80+80 = 160, donc comme ça fait une sur-dimension il ne devrait pas y avoir trop de bruit.
Vous pouvez éventuellement aller sur le site de FRANCE AIR, vous y trouverez votre bonheur en gaine et raccords, coudes etc.
Si vous utilisez des gaines rigides, des vis auto perceuse, et de la bande alu seront nécessaires, et peut-être de la pâte d’étanchéité mais cette dernière n'est pas forcement obligatoire.
Donc si j'ai bien compris, vous voulez mettre une gaine de 80 et un extracteur de 100 ?
Pour cela il faut mettre des réductions, sur l'extracteur un manchon F/F puis une réduction 100 mâle pour l'enfiler dans le manchon 100 F/F / 80 Femelle pour la gaine qui rejoindra un Té en 80/80/80 pour l'autre gaine en 80, de toutes les façons si on additionne les 2 gaines cela fait 80+80 = 160, donc comme ça fait une sur-dimension il ne devrait pas y avoir trop de bruit.
Vous pouvez éventuellement aller sur le site de FRANCE AIR, vous y trouverez votre bonheur en gaine et raccords, coudes etc.
Si vous utilisez des gaines rigides, des vis auto perceuse, et de la bande alu seront nécessaires, et peut-être de la pâte d’étanchéité mais cette dernière n'est pas forcement obligatoire.
16 septembre 2018 à 09:37
Réponse 2 du forum climatisation
Extracteurs diam100 sur évacuation diam 80
Bonne journée à toutes et à tous.
1: Pourquoi opter pour deux extracteurs ?
2: Vos débits sont trop puissants.
Par ailleurs vous ne nous donnez pas la configuration de votre logement ! Studio, T1, T2, T3, maison individuelle etc. ?
En effet, le débit total d'une VMC est déterminé en fonction du nombre de pièces, et, il doit assurer un taux de renouvellement de 3x le volume.
Cordialement.
1: Pourquoi opter pour deux extracteurs ?
2: Vos débits sont trop puissants.
Par ailleurs vous ne nous donnez pas la configuration de votre logement ! Studio, T1, T2, T3, maison individuelle etc. ?
En effet, le débit total d'une VMC est déterminé en fonction du nombre de pièces, et, il doit assurer un taux de renouvellement de 3x le volume.
Cordialement.
22 septembre 2018 à 08:58
Réponse 3 du forum climatisation
Extracteurs diam100 sur évacuation diam 80
Bonjour,
Merci d’avoir répondu.
Je vais avoir 2 extracteurs pour avoir 2 fonctions différentes.
Pour comprendre, je rénove une maison individuelle de 1970 de 100m² sans étage (combles non aménagés et sur sous-sol) que j’ai achetée sans VMC en état de marche. Je vis depuis 10 ans dedans en aérant tous les jours et sans aucune condensation parasite quelque part.
Toutefois, dans les WC borgnes il reste parfois quelques odeurs pas forcement agréables et quand certains invités viennent prendre une douche chaude longtemps, ce n’est pas le top (miroir couvert de buée) et je n’ai pas envie de remettre une évacuation type VMC qui fonctionne tout le temps.
Aussi dans les WC je vais mettre un aérateur qui ne fonctionnera que quelques minutes après détection de présence (à déterminer par essais mais je pense environ 10 min).
Dans la salle de bain un aérateur qui se mettra en route suivant l’hygrométrie (je pense dans les 60%).
Je sais que les adeptes des normes ne vont pas approuver mais quand on aère correctement ce n’est pas un souci.
Ma question au départ est plus de savoir si avec un aérateur prévu pour une évacuation par une gaine de 100 mais avec un rétrécissement à 80 sur 1.5m va générer du bruit ou autre inconvénient.
Dans un cas les travaux sont simples, dans l’autre il faut que je carotte un diamètre de 100 sur 25cm de béton un. Si je peux éviter….
Donc dans la mesure où je veux évacuer au plus vite et pendant peu de temps, les débits ne me paraissent pas si puissants.
En pièce jointe le schéma de principe.
Bien cordialement.
schema principe extracteurs.pdf
Merci d’avoir répondu.
Je vais avoir 2 extracteurs pour avoir 2 fonctions différentes.
Pour comprendre, je rénove une maison individuelle de 1970 de 100m² sans étage (combles non aménagés et sur sous-sol) que j’ai achetée sans VMC en état de marche. Je vis depuis 10 ans dedans en aérant tous les jours et sans aucune condensation parasite quelque part.
Toutefois, dans les WC borgnes il reste parfois quelques odeurs pas forcement agréables et quand certains invités viennent prendre une douche chaude longtemps, ce n’est pas le top (miroir couvert de buée) et je n’ai pas envie de remettre une évacuation type VMC qui fonctionne tout le temps.
Aussi dans les WC je vais mettre un aérateur qui ne fonctionnera que quelques minutes après détection de présence (à déterminer par essais mais je pense environ 10 min).
Dans la salle de bain un aérateur qui se mettra en route suivant l’hygrométrie (je pense dans les 60%).
Je sais que les adeptes des normes ne vont pas approuver mais quand on aère correctement ce n’est pas un souci.
Ma question au départ est plus de savoir si avec un aérateur prévu pour une évacuation par une gaine de 100 mais avec un rétrécissement à 80 sur 1.5m va générer du bruit ou autre inconvénient.
Dans un cas les travaux sont simples, dans l’autre il faut que je carotte un diamètre de 100 sur 25cm de béton un. Si je peux éviter….
Donc dans la mesure où je veux évacuer au plus vite et pendant peu de temps, les débits ne me paraissent pas si puissants.
En pièce jointe le schéma de principe.
Bien cordialement.
schema principe extracteurs.pdf
22 septembre 2018 à 17:24
Réponse 4 du forum climatisation
Extracteurs diam100 sur évacuation diam 80
Bonjour,
Votre Te doit être un Y pour que votre installation fonctionne.
Cordialement, JIMA
Votre Te doit être un Y pour que votre installation fonctionne.
Cordialement, JIMA
23 septembre 2018 à 14:04
Réponse 5 du forum climatisation
Extracteurs diam100 sur évacuation diam 80
Bonne journée à toutes et à tous.
Pour les conduites aéroliques, cela ne pose pas de problème à mettre un manchon 80/100 afin d'adapter le moteur aux conduits existants.
En revanche en sortie d'extracteur vous devez respecter le diamètre car cela engendrera du bruit surtout avec votre configuration.
Est-ce une obligation d'avoir deux extracteurs ?
Avez-vous pensé à un moteur bi-vitesses ?
Cordialement.
Pour les conduites aéroliques, cela ne pose pas de problème à mettre un manchon 80/100 afin d'adapter le moteur aux conduits existants.
En revanche en sortie d'extracteur vous devez respecter le diamètre car cela engendrera du bruit surtout avec votre configuration.
Est-ce une obligation d'avoir deux extracteurs ?
Avez-vous pensé à un moteur bi-vitesses ?
Cordialement.
24 septembre 2018 à 10:26
Réponse 6 du forum climatisation
Extracteurs diam100 sur évacuation diam 80
Bonjour,
Dans la mesure où je veux 2 fonctions différentes, 1 extraction par hygrométrie dans sdb et 1 extraction suite à présence personne dans WC et sur les 2 cas un fonctionnement non continu, il faut, enfin il me semble car je ne suis pas malgré tout spécialiste non plus, 2 extracteurs différents. Non ?
Le moteur bi-vitesses, je vais le mettre dans la cuisine (arrêt, marche lente, marche rapide).
Cordialement.
Dans la mesure où je veux 2 fonctions différentes, 1 extraction par hygrométrie dans sdb et 1 extraction suite à présence personne dans WC et sur les 2 cas un fonctionnement non continu, il faut, enfin il me semble car je ne suis pas malgré tout spécialiste non plus, 2 extracteurs différents. Non ?
Le moteur bi-vitesses, je vais le mettre dans la cuisine (arrêt, marche lente, marche rapide).
Cordialement.
24 septembre 2018 à 12:42
Réponse 7 du forum climatisation
Extracteurs diam100 sur évacuation diam 80
Bonjour,
Le fonctionnement que vous souhaitez peut être obtenu avec un seul moteur, mais, avec un asservissement via des relais.
Si vos moteurs sont encore neufs et que l'emballage est encore bon, essayez de les changer contre des moteurs intégrés aux bouches d'aération.
Ils sont auto et/ou manuellement réglables en hygrométrie mais également temporisation réglable selon vos envies / besoins.
En fonction de vos moyens, ils peuvent être dotés d'une détection de personnes.
Si l'échange est impossible, faites-les comme vous aviez l'intention de faire, mais respectez les diamètres en sortie.
Les clapets doivent être placés de sorte à ce qu'ils retombent mécaniquement.
Il faut prévoir leur démontage de temps à autre pour enlever les saletés qui se déposent ici et là.
Cordialement.
Le fonctionnement que vous souhaitez peut être obtenu avec un seul moteur, mais, avec un asservissement via des relais.
Si vos moteurs sont encore neufs et que l'emballage est encore bon, essayez de les changer contre des moteurs intégrés aux bouches d'aération.
Ils sont auto et/ou manuellement réglables en hygrométrie mais également temporisation réglable selon vos envies / besoins.
En fonction de vos moyens, ils peuvent être dotés d'une détection de personnes.
Si l'échange est impossible, faites-les comme vous aviez l'intention de faire, mais respectez les diamètres en sortie.
Les clapets doivent être placés de sorte à ce qu'ils retombent mécaniquement.
Il faut prévoir leur démontage de temps à autre pour enlever les saletés qui se déposent ici et là.
Cordialement.