Clim Haier cassette type clignote voyant RUN 10 fois
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
4996
Question Forum Dépannage Climatisation : Clim Haier cassette type clignote voyant RUN 10 fois
Bonsoir à tous,
Je suis face à un problème d’une climatisation type cassette réf Haier HBU-18/28/42HF03 (ci-joint son manuel), elle clignote (voyant RUN) 10 fois et UE ne démarre pas (pas de froid).
Cette cassette est parmi 14 autres dans une administration, elles sont opérationnelles depuis +5 ans.
D’après le manuel (ci-joint) est un dysfonctionnement de système de drainage.
Effectivement, quand j’ai inspecté la cassette UI, le flotteur n’est pas fermé (pas de continuité entre les deux fils) et la pompe toujours en marche.
Quand : le flotteur est en basse position le contacte se ferme grâce à un anneau magnétique qui flotte dans l’eau cela donne l’information à la carte pour couper la pompe.
Une fois le bac à eau se remplit à un niveau, le flotteur monte et coupe le contact (pas de continuité) cela donne l’information à la carte pour démarrer la pompe.
Mon cas : le flotteur reste coupé mais je l’ai trouvé en basse position et pas d’eau dans le bac, et la pompe est toujours en marche, cela et d’après le manuel (si le flotteur reste coupé plus que 6 minutes, la carte pense qu’il existe un défaut de drainage donc elle coupe le froid, active la pompe et émets un signal de 10 clignotements).
Quand je bouge manuellement le flotteur (pompe coupée) il répond à ses fonctions sans faute (son contact ressemble à la photo 1 ci-jointe).
Je l’ai changé (flotteur et pompe), démonté d’une autre cassette. La clim a fonctionné parfaitement sans Erreur 10 mais uniquement deux jours et rebelote.
D’après vous :
Qui est en train de couper le contact du flotteur (en basse position) ?
- La carte lui renvoie une tension qui paralyse le champ magnétique et ouvre le contact ?
- La pompe (en marche) brouille le champ Mgnt ? sachant que les autres cassettes sont de mêmes réf. Et fonctionnent très bien.
Solution :
- Est-ce qu’on peut contourner le raisonnement de la carte et régler le problème d’une autre façon !
Ex : relier les deux fils du flotteur pour envoyer une information à la carte qu’il n’existe pas de l’eau dans le BAC (cela élimine E 10) MAIS il stoppe la pompe (débordement de l’eau est possible) donc on doit relier la pompe avec une autre source :
Soit avec le compresseur soit le ventilo extérieur ou intérieur, d’après vous :
Est-ce que la carte est intelligente pour découvrir que le niveau d’eau n’a pas augmenté (flotteur fermé manuellement) aussi n’a pas donné l’ordre à la pompe de démarrer malgré que UE produit du froid.
Si cette manipulation marche, comment retarder la pompe une minute après la coupure du Compresseur (reste en fonction pour drainer le max 1 minute après l’arrêt du compresseur).
Merci à tous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Service manual clim Haier
Je suis face à un problème d’une climatisation type cassette réf Haier HBU-18/28/42HF03 (ci-joint son manuel), elle clignote (voyant RUN) 10 fois et UE ne démarre pas (pas de froid).
Cette cassette est parmi 14 autres dans une administration, elles sont opérationnelles depuis +5 ans.
D’après le manuel (ci-joint) est un dysfonctionnement de système de drainage.
Effectivement, quand j’ai inspecté la cassette UI, le flotteur n’est pas fermé (pas de continuité entre les deux fils) et la pompe toujours en marche.
Quand : le flotteur est en basse position le contacte se ferme grâce à un anneau magnétique qui flotte dans l’eau cela donne l’information à la carte pour couper la pompe.
Une fois le bac à eau se remplit à un niveau, le flotteur monte et coupe le contact (pas de continuité) cela donne l’information à la carte pour démarrer la pompe.
Mon cas : le flotteur reste coupé mais je l’ai trouvé en basse position et pas d’eau dans le bac, et la pompe est toujours en marche, cela et d’après le manuel (si le flotteur reste coupé plus que 6 minutes, la carte pense qu’il existe un défaut de drainage donc elle coupe le froid, active la pompe et émets un signal de 10 clignotements).
Quand je bouge manuellement le flotteur (pompe coupée) il répond à ses fonctions sans faute (son contact ressemble à la photo 1 ci-jointe).
Je l’ai changé (flotteur et pompe), démonté d’une autre cassette. La clim a fonctionné parfaitement sans Erreur 10 mais uniquement deux jours et rebelote.
D’après vous :
Qui est en train de couper le contact du flotteur (en basse position) ?
- La carte lui renvoie une tension qui paralyse le champ magnétique et ouvre le contact ?
- La pompe (en marche) brouille le champ Mgnt ? sachant que les autres cassettes sont de mêmes réf. Et fonctionnent très bien.
Solution :
- Est-ce qu’on peut contourner le raisonnement de la carte et régler le problème d’une autre façon !
Ex : relier les deux fils du flotteur pour envoyer une information à la carte qu’il n’existe pas de l’eau dans le BAC (cela élimine E 10) MAIS il stoppe la pompe (débordement de l’eau est possible) donc on doit relier la pompe avec une autre source :
Soit avec le compresseur soit le ventilo extérieur ou intérieur, d’après vous :
Est-ce que la carte est intelligente pour découvrir que le niveau d’eau n’a pas augmenté (flotteur fermé manuellement) aussi n’a pas donné l’ordre à la pompe de démarrer malgré que UE produit du froid.
Si cette manipulation marche, comment retarder la pompe une minute après la coupure du Compresseur (reste en fonction pour drainer le max 1 minute après l’arrêt du compresseur).
Merci à tous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Service manual clim Haier
12 septembre 2018 à 22:33
Réponse 2 du forum climatisation
Clim Haier cassette type clignote voyant RUN 10 fois
Bonjour.
Sur une cassette de quelque marque que ce soit, il peut y avoir 2 solutions, soit en gravitaire soit avec une pompe de relevage, notre invité l'a très bien interprété, votre pompe en image ne correspond pas du tout pour une cassette.
Donc il se peut que la pompe interne est HS, la carte ne donne plus le 230 V ? le flotteur est bloqué ? Il y a une sécurité niveau haut en cas de problème de pompe en dépannage pour un tech c'est une alerte, etc.
En règle générale il faut démonter la façade de la cassette, le bac de condensat en polystyrène (fragile), et vérifier tout cela.
Sur une cassette de quelque marque que ce soit, il peut y avoir 2 solutions, soit en gravitaire soit avec une pompe de relevage, notre invité l'a très bien interprété, votre pompe en image ne correspond pas du tout pour une cassette.
Donc il se peut que la pompe interne est HS, la carte ne donne plus le 230 V ? le flotteur est bloqué ? Il y a une sécurité niveau haut en cas de problème de pompe en dépannage pour un tech c'est une alerte, etc.
En règle générale il faut démonter la façade de la cassette, le bac de condensat en polystyrène (fragile), et vérifier tout cela.
13 septembre 2018 à 17:10
Réponse 3 du forum climatisation
Clim Haier cassette type clignote voyant RUN 10 fois
Bonsoir,
C’était moi l'invité.
J'ai déjà démonté la cassette et son bac de condensat : Pompe marche, existe du 220V, flotteur se ferme et s'ouvre quand je bouge manuellement l'anneau magnétique.
Pas de bouchage dans le circuit de drainage.
Aujourd’hui :
J'ai refait l'opération d'inspection, j'ai détaché la fiche du flotteur avant de démonter le BAC, il ne sonne pas (test de continuité) et la pompe aspire toujours.
J'ai laissé le multimètre connecté (mode continuité) à la fiche du flotteur et j'ai effectué le 1er dévissage du bac de condensat, juste 0.5 à 1Cm le bac à décalé vers le bas et oups le multimètre sonne et donne l'information que le flotteur est au niveau le plus bas.
Conclusion : C'était un décalage de quelques centimètres du niveau du BAC.
L'appareil marche très bien.
Merci à tous.
C’était moi l'invité.
J'ai déjà démonté la cassette et son bac de condensat : Pompe marche, existe du 220V, flotteur se ferme et s'ouvre quand je bouge manuellement l'anneau magnétique.
Pas de bouchage dans le circuit de drainage.
Aujourd’hui :
J'ai refait l'opération d'inspection, j'ai détaché la fiche du flotteur avant de démonter le BAC, il ne sonne pas (test de continuité) et la pompe aspire toujours.
J'ai laissé le multimètre connecté (mode continuité) à la fiche du flotteur et j'ai effectué le 1er dévissage du bac de condensat, juste 0.5 à 1Cm le bac à décalé vers le bas et oups le multimètre sonne et donne l'information que le flotteur est au niveau le plus bas.
Conclusion : C'était un décalage de quelques centimètres du niveau du BAC.
L'appareil marche très bien.
Merci à tous.
13 septembre 2018 à 21:27








