Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
2076
Question dépannage climatisation : Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
Bonjour à tous,
Sur un climatiseur plafonnier LG 18 UU le voyant rouge M/A clignote 5 fois, après 3 minutes de marche et l'unité extérieure ne démarre pas.
Je précise l'appareil est des années 2004 et je possède aucune documentation technique.
Merci de votre une réponse à cette question.
Cordialement.
Jaime
Sur un climatiseur plafonnier LG 18 UU le voyant rouge M/A clignote 5 fois, après 3 minutes de marche et l'unité extérieure ne démarre pas.
Je précise l'appareil est des années 2004 et je possède aucune documentation technique.
Merci de votre une réponse à cette question.
Cordialement.
Jaime
26 juillet 2013 à 10:13
Conseil 1 dépannage climatiseur
Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
Bonjour,
Je suppose à un manque de fluide.
Je vais laisser mes confrères répondre.
Cordialement.
Je suppose à un manque de fluide.
Je vais laisser mes confrères répondre.
Cordialement.
26 juillet 2013 à 22:36
Conseil 2 dépannage climatiseur
Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
Bonjour.
Défaut communication carte électronique UI/UE.
Une des cartes soit de l'UI soit de l'UE est HS. Couper le courant, vérifier les connections électriques, débrocher les connecteurs visibles 3/4 X remettre le courant puis refaire un essai.

Défaut communication carte électronique UI/UE.
Une des cartes soit de l'UI soit de l'UE est HS. Couper le courant, vérifier les connections électriques, débrocher les connecteurs visibles 3/4 X remettre le courant puis refaire un essai.

27 juillet 2013 à 08:03
Conseil 3 dépannage climatiseur
Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
Bonjour,
Merci PL pour votre réponse ! Ne connaissant pas LG, j'ai appris quelque chose aujourd'hui.
Cordialement.
Merci PL pour votre réponse ! Ne connaissant pas LG, j'ai appris quelque chose aujourd'hui.
Cordialement.
27 juillet 2013 à 10:10
Conseil 4 dépannage climatiseur
Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
Conseil 5 dépannage climatiseur
Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
Merci beaucoup PL !!
Si un jour je peux vous aider ça sera avec grand plaisir !
Cordialement.
Si un jour je peux vous aider ça sera avec grand plaisir !
Cordialement.
27 juillet 2013 à 11:40
Conseil 6 dépannage climatiseur
Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
Bonjour. De mème. 

27 juillet 2013 à 11:47
Conseil 7 dépannage climatiseur
Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
Bonjour à tous,
Je remercie beaucoup les Confrères pour leurs réponses du 27 Juillet 2013 (panne plafonnier LG 18 UU voyant rouge M/A clignote 5 fois).
Toujours la même anomalie à la mise en route : les volets oscillent normalement pendant 3 minutes de marche et le voyant rouge M/A clignote 5 fois.
C'est un climatiseur plafonnier 18 UU tertiaire réversible de 5000W.
La télécommande n'affiche pas de codes défauts car le climatiseur doit être à mon avis des années 1992, avec une charge frigorigène R410A de 1 kg 300.
Sur la carte de l'unité extérieure, il y a une led rouge et une led verte toujours éteintes à la mise sous tension.
Je précise que l'unité intérieure a été déplacée avec récupération du fluide frigorigène.
La longueur des tubes frigorigènes est de 4,50 m. Ils ont été remplacés.
Le tirage au vide a été fait pendant 2 heures et une charge de R410A à la balance. Cet appareil fonctionnait très bien avant cette intervention.
Y a t-il un réarmement ?...
Merci de votre avis.
Cordialement.
Je remercie beaucoup les Confrères pour leurs réponses du 27 Juillet 2013 (panne plafonnier LG 18 UU voyant rouge M/A clignote 5 fois).
Toujours la même anomalie à la mise en route : les volets oscillent normalement pendant 3 minutes de marche et le voyant rouge M/A clignote 5 fois.
C'est un climatiseur plafonnier 18 UU tertiaire réversible de 5000W.
La télécommande n'affiche pas de codes défauts car le climatiseur doit être à mon avis des années 1992, avec une charge frigorigène R410A de 1 kg 300.
Sur la carte de l'unité extérieure, il y a une led rouge et une led verte toujours éteintes à la mise sous tension.
Je précise que l'unité intérieure a été déplacée avec récupération du fluide frigorigène.
La longueur des tubes frigorigènes est de 4,50 m. Ils ont été remplacés.
Le tirage au vide a été fait pendant 2 heures et une charge de R410A à la balance. Cet appareil fonctionnait très bien avant cette intervention.
Y a t-il un réarmement ?...
Merci de votre avis.
Cordialement.
31 juillet 2013 à 21:54
Conseil 8 dépannage climatiseur
Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
Bonsoir,
Êtes-vous sûr de l'année de votre appareil ? Car en 1992, les appareils ne tournaient pas avec du R410 sauf erreur de ma part !
Donc si je comprends bien, avant le déplacement aucun souci et tout de suite après la mise en route ça ne fonctionne plus ? Vérifiez dans ce cas là le câblage !
Cordialement.
Êtes-vous sûr de l'année de votre appareil ? Car en 1992, les appareils ne tournaient pas avec du R410 sauf erreur de ma part !
Donc si je comprends bien, avant le déplacement aucun souci et tout de suite après la mise en route ça ne fonctionne plus ? Vérifiez dans ce cas là le câblage !
Cordialement.
31 juillet 2013 à 22:28
Conseil 9 dépannage climatiseur
Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
Bonsoir sysclimcocept,
Vous avez raison en 1992 les appareils ne tournaient pas avec du R410A. Grosse erreur de ma part !...
J'ai trouvé sur la carte de l'unité intérieure la date de 2009 que je suppose être la sortie d'usine.
J'en suis toujours au même point (voyant M/A clignote 5 fois.) J'ai vérifié le câblage :
- la continuité du câble de communication (borne 3) de l'unité intérieure et extérieure.
- contrôle alimentation électrique (Ext./Int.)
- contrôle respect Phase et neutre.
Je me répète : à la mise en route et pendant les 3 premières minutes, le ventilateur et les volets oscillent normalement.
A la fin des 3 minutes et pendant 10 secondes, le ventilateur tourne plus vite puis s'arrête (voyant M/A clignote 5 fois).
Sur la carte de l'unité extérieure LED Rouge et LED Verte, restent éteintes avant et après la mise en route.
Est-ce le pressostat ?... une charge de frigorigène incorrecte ?...
Merci pour vos conseils et remarques.
Cordialement.
Vous avez raison en 1992 les appareils ne tournaient pas avec du R410A. Grosse erreur de ma part !...
J'ai trouvé sur la carte de l'unité intérieure la date de 2009 que je suppose être la sortie d'usine.
J'en suis toujours au même point (voyant M/A clignote 5 fois.) J'ai vérifié le câblage :
- la continuité du câble de communication (borne 3) de l'unité intérieure et extérieure.
- contrôle alimentation électrique (Ext./Int.)
- contrôle respect Phase et neutre.
Je me répète : à la mise en route et pendant les 3 premières minutes, le ventilateur et les volets oscillent normalement.
A la fin des 3 minutes et pendant 10 secondes, le ventilateur tourne plus vite puis s'arrête (voyant M/A clignote 5 fois).
Sur la carte de l'unité extérieure LED Rouge et LED Verte, restent éteintes avant et après la mise en route.
Est-ce le pressostat ?... une charge de frigorigène incorrecte ?...
Merci pour vos conseils et remarques.
Cordialement.
02 août 2013 à 23:16
Conseil 10 dépannage climatiseur
Invité

Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
Invité
Bonjour.
Le code défaut ch05 sur clim LG est un défaut de communication.
Vérifier les certes UI/ UE et procéder au remplacement.
Cordialement
Le code défaut ch05 sur clim LG est un défaut de communication.
Vérifier les certes UI/ UE et procéder au remplacement.
Cordialement
16 juin 2017 à 14:57