Panne voyant timer clignote 12 fois sur clim Hitachi
Actuellement
10 425
questions dans le
forum climatisation
8307
Question Forum Climatisation : Panne voyant timer clignote 12 fois sur clim Hitachi
Bonjour.
Je possède 2 clim réversibles mono split de marque Hitachi.
Réf UI : RAK-50RPB
Réf UE : RAC-50WPB
Depuis ce week-end, lorsque j'allume mon UI en mode chauffage celle-ci démarre correctement puis s'arrête au bout de 30 minutes en moyenne et le voyant timer sur l'UI clignote 12 fois en rouge.
Sur la télécommande : error 012 00
Si je l'éteins et la redémarre aussitôt le défaut revient.
Si je la laisse reposer, le défaut reviens comme expliqué avant.
Après quelques recherches j'ai vu que ça pouvait être un défaut de communication entre l'UI et l'UE.
Connaissez-vous ce défaut ?
Merci d'avance.
Je possède 2 clim réversibles mono split de marque Hitachi.
Réf UI : RAK-50RPB
Réf UE : RAC-50WPB
Depuis ce week-end, lorsque j'allume mon UI en mode chauffage celle-ci démarre correctement puis s'arrête au bout de 30 minutes en moyenne et le voyant timer sur l'UI clignote 12 fois en rouge.
Sur la télécommande : error 012 00
Si je l'éteins et la redémarre aussitôt le défaut revient.
Si je la laisse reposer, le défaut reviens comme expliqué avant.
Après quelques recherches j'ai vu que ça pouvait être un défaut de communication entre l'UI et l'UE.
Connaissez-vous ce défaut ?
Merci d'avance.
02 janvier 2023 à 11:39
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne voyant timer clignote 12 fois sur clim Hitachi
Bonjour.
Il s'agit du moteur de ventilateur du groupe extérieur. Il est conseillé de changer le moteur du ventilateur ainsi que la carte de puissance du groupe extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit du moteur de ventilateur du groupe extérieur. Il est conseillé de changer le moteur du ventilateur ainsi que la carte de puissance du groupe extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 janvier 2023 à 13:07
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne voyant timer clignote 12 fois sur clim Hitachi
Bonjour.
AAC, ici c'est le voyant timer de l'UI, pas la led301 de l'UE. Et c'est effectivement un problème de comm.
Sylvain : voyez la question 8240 pour un cas similaire, sans garantie que ce soit la même cause. L'explicitation des codes est placardée sous le capot de l'UE, en principe.
AAC, ici c'est le voyant timer de l'UI, pas la led301 de l'UE. Et c'est effectivement un problème de comm.
Sylvain : voyez la question 8240 pour un cas similaire, sans garantie que ce soit la même cause. L'explicitation des codes est placardée sous le capot de l'UE, en principe.
02 janvier 2023 à 15:23
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne voyant timer clignote 12 fois sur clim Hitachi
Bonjour.
Oups désolé je n'avais pas bien lu la question, peut être un restant des réveillons
Bonne année à tous.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oups désolé je n'avais pas bien lu la question, peut être un restant des réveillons

Bonne année à tous.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 janvier 2023 à 15:46
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne voyant timer clignote 12 fois sur clim Hitachi
Merci pour votre réponse.
Effectivement sa ressemble beaucoup à la question 8240.
Je vous retiendrai au courant quand j'aurai vérifié cela.
Effectivement sa ressemble beaucoup à la question 8240.
Je vous retiendrai au courant quand j'aurai vérifié cela.
03 janvier 2023 à 08:17
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne voyant timer clignote 12 fois sur clim Hitachi
Bon pour ma part la zener ZD101 à l'air correct, 1500 dans un sens et 0 à l'inverse.
03 janvier 2023 à 17:35
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne voyant timer clignote 12 fois sur clim Hitachi
Bonsoir.
Contrôlez les tensions 5v 12v et 16v sur les points tests, situés prés du transfo jaune.
Attention prendre le point test 0v comme masse.
Merci pour vos mesures.
Contrôlez les tensions 5v 12v et 16v sur les points tests, situés prés du transfo jaune.
Attention prendre le point test 0v comme masse.
Merci pour vos mesures.
03 janvier 2023 à 18:33
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne voyant timer clignote 12 fois sur clim Hitachi
Bonjour.
Auriez-vous le schéma de cette carte électronique ?
Auriez-vous le schéma de cette carte électronique ?
03 janvier 2023 à 18:46
Réponse 8 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne voyant timer clignote 12 fois sur clim Hitachi
Bonsoir.
La led 301 doit s'allumer lors de remise sous tension.
Pour ma part j'ai remplacé 2 condensateurs et la zd101 que j'avais dessoudée pour la vérifier.
La led 301 doit s'allumer lors de remise sous tension.
Pour ma part j'ai remplacé 2 condensateurs et la zd101 que j'avais dessoudée pour la vérifier.
03 janvier 2023 à 20:57
Réponse 9 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne voyant timer clignote 12 fois sur clim Hitachi
Re,
Voir la question n°8202.
Voir la question n°8202.
03 janvier 2023 à 21:20
Réponse 10 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne voyant timer clignote 12 fois sur clim Hitachi
Bonjour.
Si vous avez la possibilité de mesurer un condensateur, mesurez C116 470 MF 25 v.
Si non le changer.
Sur ma platine c116 faisait 411MF
Je l'ai changé et la platine fonctionne depuis 24 heures.
C- joint le schéma pour voir si votre platine est idem.
Merci.
Alim basse tension RAC50WXE
Si vous avez la possibilité de mesurer un condensateur, mesurez C116 470 MF 25 v.
Si non le changer.
Sur ma platine c116 faisait 411MF
Je l'ai changé et la platine fonctionne depuis 24 heures.
C- joint le schéma pour voir si votre platine est idem.
Merci.
Alim basse tension RAC50WXE
07 janvier 2023 à 11:04