Panne clim Hitachi RAS-50FH6
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
5908
Question Dépannage Climatisation : Panne clim Hitachi RAS-50FH6
Bonjour.
J’ai une clim Toshiba RAS-50FH6 qui s’arrête et le voyant timer de l’unité intérieure clignote 4 fois et la Led 301 de l’unité extérieure clignote 12 fois.
Quelqu’un pourrait-il me dire ce que cela signifie ?
Cordialement.
J’ai une clim Toshiba RAS-50FH6 qui s’arrête et le voyant timer de l’unité intérieure clignote 4 fois et la Led 301 de l’unité extérieure clignote 12 fois.
Quelqu’un pourrait-il me dire ce que cela signifie ?
Cordialement.
10 décembre 2019 à 13:54
Forum dépannage climatisation réponse 1
Panne clim Hitachi RAS-50FH6
Bonjour.
Êtes-vous sûr de la marque ? Car la référence correspond à Hitachi et non Toshiba.
Si c'est Hitachi, la panne se situe sur le ventilateur de l'UE ou de la carte électronique de l'UE.
Il y a un fusible (2 Ampères) qui se trouve sur l'alimentation du moteur ventilo de l'UE.
Contrôlez celui-ci.
Êtes-vous sûr de la marque ? Car la référence correspond à Hitachi et non Toshiba.
Si c'est Hitachi, la panne se situe sur le ventilateur de l'UE ou de la carte électronique de l'UE.
Il y a un fusible (2 Ampères) qui se trouve sur l'alimentation du moteur ventilo de l'UE.
Contrôlez celui-ci.
10 décembre 2019 à 15:09
Forum dépannage climatisation réponse 2
Panne clim Hitachi RAS-50FH6
Bonjour,
Oui excusez-moi c’est bien une climatisation Hitachi.
J’ai vérifié les fusibles, tous les fusibles sont bons, mais ce sont des fusibles de 3,15 ampères.
Petite précision si j’appuie de nouveau sur la télécommande la climatisation se remet en marche normalement et s’arrête de nouveau au bout de quelques temps.
Oui excusez-moi c’est bien une climatisation Hitachi.
J’ai vérifié les fusibles, tous les fusibles sont bons, mais ce sont des fusibles de 3,15 ampères.
Petite précision si j’appuie de nouveau sur la télécommande la climatisation se remet en marche normalement et s’arrête de nouveau au bout de quelques temps.
10 décembre 2019 à 15:58
Forum dépannage climatisation réponse 3
Panne clim Hitachi RAS-50FH6
Faites des photos de la carte électronique de l'unité extérieure.
10 décembre 2019 à 18:05
Forum dépannage climatisation réponse 4
Panne clim Hitachi RAS-50FH6
Voici quelques photos.
Merci à vous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Merci à vous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
10 décembre 2019 à 18:32
Forum dépannage climatisation réponse 5
Panne clim Hitachi RAS-50FH6
Bonjour. On peut toujours essayer un visuel. Faites tourner hors tension le moteur manuellement, si celui-ci effectue des saccades en stoppant il est possible, que celui-ci soit HS, ce n'est qu'une approche, il est possible en connaissant les valeurs sur les différents fils si les bobinage sont OK. Il est fréquent que l'on soit obligé de changer le moteur et la carte, c'est souvent lié.
10 décembre 2019 à 20:38
Forum dépannage climatisation réponse 6
Panne clim Hitachi RAS-50FH6
Bonsoir.
Le moteur tourne normalement hors tension.
J’ai remis la clim en route, celle-ci tourne en faisant du chaud. Mais s’arrête de nouveau au bout d’une heure.
Et le voyant rimer clignote de nouveau 4 fois.
Le moteur tourne normalement hors tension.
J’ai remis la clim en route, celle-ci tourne en faisant du chaud. Mais s’arrête de nouveau au bout d’une heure.
Et le voyant rimer clignote de nouveau 4 fois.
11 décembre 2019 à 23:40
Forum dépannage climatisation réponse 7
Panne clim Hitachi RAS-50FH6
Où puis-je trouver une carte et un moteur ou vaudrait-il mieux changer la clim ?
Sachant que celle-ci est de 2013.
Merci à vous.
Sachant que celle-ci est de 2013.
Merci à vous.
11 décembre 2019 à 23:42
Forum dépannage climatisation réponse 8
Panne clim Hitachi RAS-50FH6
Bonjour.
"Mais s’arrête de nouveau au bout d’une heure" : pendant cette heure, est-ce que le ventilo tournait normalement?
Si oui, il se peut qu'un composant de la carte ou du moteur dysfonctionne après avoir un peu chauffé. Suggestion : s'il ne pleut pas, faites travailler l'UE avec son capot partiellement enlevé et décalé vers la gauche pour qu'il recouvre toujours la zone de l'hélice. Les composants de la carte seront alors moins susceptibles de chauffer. Si la panne n'arrive plus, c'est donc lié à la carte.
Vous pouvez aussi, courant coupé depuis 3 minutes, enlever et remettre plusieurs fois le connecteur de câble pour éliminer une éventuelle oxydation des contacts.
"Mais s’arrête de nouveau au bout d’une heure" : pendant cette heure, est-ce que le ventilo tournait normalement?
Si oui, il se peut qu'un composant de la carte ou du moteur dysfonctionne après avoir un peu chauffé. Suggestion : s'il ne pleut pas, faites travailler l'UE avec son capot partiellement enlevé et décalé vers la gauche pour qu'il recouvre toujours la zone de l'hélice. Les composants de la carte seront alors moins susceptibles de chauffer. Si la panne n'arrive plus, c'est donc lié à la carte.
Vous pouvez aussi, courant coupé depuis 3 minutes, enlever et remettre plusieurs fois le connecteur de câble pour éliminer une éventuelle oxydation des contacts.
12 décembre 2019 à 08:20
Forum dépannage climatisation réponse 9
Panne clim Hitachi RAS-50FH6
Bonjour.
A n’y rien comprendre, hier soir j’ai rallumé la climatisation mis sur 26 degrés alors que d’habitude je lui demande 20°, elle s’est remise en marche volet vers le bas et depuis elle ne s’est pas arrêtée.
Il est 16h40 je remonte le volet et je vais voir si elle continue de fonctionner.
Le ventilo extérieur tourne normalement sans bruit.
Je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide.
A n’y rien comprendre, hier soir j’ai rallumé la climatisation mis sur 26 degrés alors que d’habitude je lui demande 20°, elle s’est remise en marche volet vers le bas et depuis elle ne s’est pas arrêtée.
Il est 16h40 je remonte le volet et je vais voir si elle continue de fonctionner.
Le ventilo extérieur tourne normalement sans bruit.
Je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide.
12 décembre 2019 à 16:46
Forum dépannage climatisation réponse 10
Panne clim Hitachi RAS-50FH6
Bonjour.
J'ai trouvé une méthode pour chercher la panne.
Normalement une photo devrait venir.
J'ai trouvé une méthode pour chercher la panne.
Normalement une photo devrait venir.
12 décembre 2019 à 17:38
Forum dépannage climatisation réponse 12
Panne clim Hitachi RAS-50FH6
Mauvais contact assez probable, générant une panne intermittente.
Coupez le courant, attendez 3 mn et enlevez/remettez plusieurs fois TOUS les câbles qui arrivent sur la carte.
Coupez le courant, attendez 3 mn et enlevez/remettez plusieurs fois TOUS les câbles qui arrivent sur la carte.
13 décembre 2019 à 07:47
Forum dépannage climatisation réponse 13
Panne clim Hitachi RAS-50FH6
Bonjour,
Je reviens vers vous, voilà après avoir remonté le volet avec la télécommande la panne est revenue 1h30 après.
J’ai donc éteins et remis la climatisation en route avec une température de 25 degrés sans toucher au volet qui s’est positionné vers le bas.
La climatisation a fonctionné durant 2 jours et s’est arrêtée de nouveau avec 4 clignotements sur l’UI et 12 sur l’UE.
Auparavant j’avais retiré plusieurs fois et remis toutes les cosses.
Le ventilo extérieur tourne sans bruit ainsi que celui de l’unité intérieure, ce pourrait-il que ce soit une sonde qui déconne ?
Voilà si quelqu’un a de nouveau des idées.
Je vous remercie.
Je reviens vers vous, voilà après avoir remonté le volet avec la télécommande la panne est revenue 1h30 après.
J’ai donc éteins et remis la climatisation en route avec une température de 25 degrés sans toucher au volet qui s’est positionné vers le bas.
La climatisation a fonctionné durant 2 jours et s’est arrêtée de nouveau avec 4 clignotements sur l’UI et 12 sur l’UE.
Auparavant j’avais retiré plusieurs fois et remis toutes les cosses.
Le ventilo extérieur tourne sans bruit ainsi que celui de l’unité intérieure, ce pourrait-il que ce soit une sonde qui déconne ?
Voilà si quelqu’un a de nouveau des idées.
Je vous remercie.
15 décembre 2019 à 11:27
Forum dépannage climatisation réponse 14
Panne clim Hitachi RAS-50FH6
Essayez ma suggestion du post 8.
15 décembre 2019 à 14:18
Forum dépannage climatisation réponse 15
Panne clim Hitachi RAS-50FH6
Bonjour à tous.
J’ai fait ce que Dom-Aom m’a suggéré. La climatisation a fonctionné pendant 3 jours et s’est de nouveau remise en défaut.
C’est à n’y rien comprendre.
Petit récapitulatif :
L’unité intérieure s’arrête et le timer clignote quatre fois et se répète.
L’unité extérieure clignote 12 fois au niveau de la led 301.
Le Ventilo tourne correctement et n’est pas bloqué et aucun bruit suspect.
J’ai nettoyé toutes les cosses, aéré le circuit où se trouve la carte, la climatisation a fonctionné 3 jours sans défaut.
Si quelqu’un a des idées, je vous en remercie.
Cordialement.
J’ai fait ce que Dom-Aom m’a suggéré. La climatisation a fonctionné pendant 3 jours et s’est de nouveau remise en défaut.
C’est à n’y rien comprendre.
Petit récapitulatif :
L’unité intérieure s’arrête et le timer clignote quatre fois et se répète.
L’unité extérieure clignote 12 fois au niveau de la led 301.
Le Ventilo tourne correctement et n’est pas bloqué et aucun bruit suspect.
J’ai nettoyé toutes les cosses, aéré le circuit où se trouve la carte, la climatisation a fonctionné 3 jours sans défaut.
Si quelqu’un a des idées, je vous en remercie.
Cordialement.
20 décembre 2019 à 10:09
Forum dépannage climatisation réponse 16
Panne clim Hitachi RAS-50FH6
Bonsoir.
J’ai tout resserré, moteur et support moteur de l’unité extérieure, plus de défaut depuis 3 jours.
Je croise les doigts.
Bonne soirée et merci à vous tous pour votre aide.
J’ai tout resserré, moteur et support moteur de l’unité extérieure, plus de défaut depuis 3 jours.
Je croise les doigts.
Bonne soirée et merci à vous tous pour votre aide.
28 décembre 2019 à 00:45