Membre inscrit FFOO31 sur le forum Climatisation

FFOO31
a posté 193 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Le mode COOL en anglais.
Vous êtes en mode AUTO, ça marche normalement pour vous.
Essayez avec cette option : OFF puis ON.
Cordialement.
02 août 2020 à 21:10
forum consulter ce sujet Climatiseur Samsung ne refroidit plus

Bonjour,
Cherchez le bouton MODE sélectionnez avec le mode FROID.
Postez une photo de votre télécommande.
Cordialement.
02 août 2020 à 19:55
forum consulter ce sujet Climatiseur Samsung ne refroidit plus

Publicité

Bonjour.
Prière consulter topic 5760, il pourrait être utile.
Déblocage mode froid clim Mitsubishi
Cordialement
23 juillet 2020 à 11:57
forum consulter ce sujet Déblocage mode froid PAC Mitsubishi

J'ai enfin trouvé la solution.
20 juillet 2020 à 12:18
forum consulter ce sujet Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

Bonjour,
Dans U.I, vous allez trouver un Neutre et Phase et un S signal. Débranchez la connexion (signal) et demander mode ventilo.
Voir si la réaction est la même.
Cordialement
20 juillet 2020 à 11:53
forum consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi MXZ 2HA40V et splits MSZ HR25VF

Chers collaborateurs.
En mesurant le courant qui vient des unités intérieures (signal + neutre) j'ai constaté ce qui suit :
L'UI A envoie entre N et S un courant AC variant entre 0 à 59V, or lUI B envoie un courant entre N et S un courant variant entre 0 à 150V AC je dis bien 150V et même si elle est en mode veille.
Que pensez-vous vous ? Serait-ce la source du dysfonctionnement ?
Cordialement.
20 juillet 2020 à 09:57
forum consulter ce sujet Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

Bonjour
Le nombre de clignotement peut nous indiquer le code erreur.
Par ailleurs, faites un test des valeurs des sondes de l'UI.
Cordialement.
19 juillet 2020 à 18:59
forum consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi MXZ 2HA40V et splits MSZ HR25VF

Oui, le compresseur tourne en continu jusqu'à l'apparition de P1 à l'intérieur à ce moment les UI se mettent en mode ventilo.
Du côté UE elle affiche E5, et on entend des relais qui collent et lâchent avec un bruit de EEV. On dirait que UE essaye de démarrer mais ne peut pas. Cet essai dure longtemps voire des heures.
Par ailleurs, même si on provoque l'arrêt des Splits avant l'apparition de l'erreur et on demande à nouveau le froid, l'appareil se met en erreur.
Cordialement.
19 juillet 2020 à 14:17
forum consulter ce sujet Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

Non, je n'ai pas mesuré l'intensité. Or ce que je peux dire que UE est relié avec un disjoncteur de 16A type 16C.
La tension à l'entrée de UE est 230v stable. Au moment où le compresseur se met en route la tension à chaque borne UVW est environ 150V DC.
Le module IPM est bien alimenté par 330V DC.
Cordialement.
19 juillet 2020 à 13:23
forum consulter ce sujet Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

Non la fiche parle que les codes de l'UI ne sont pas les mêmes avec l'UE.
Y a une autre fiche qui déchiffre les codes erreur de l'UE.
E5 pour UE est un défaut alimentation.
Merci.
19 juillet 2020 à 12:31
forum consulter ce sujet Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

Bonjour,
Je précise que erreur P1 sur l'UI et E5 sur l'UE
Les deux signifient un problème d'alimentation.
Cordialement.
19 juillet 2020 à 12:01
forum consulter ce sujet Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

Bonjours à tous.

Je suis face un bi-split qui souffre d'une erreur P1 à l'UI et E5 à l'extérieur.
C'est un Midea type (voir image).
Cet appareil démarrage un bon moment environ 2 à 3h et s'arrête pour afficher ces deux codes.
D'après le manuel, Midea parle un problème de tension (voir image).
Or les tests que je l'ai réalisés ne montrent aucun symptôme de défaillance électrique.
AC à l'entrée est de 230V,
DC à l'entrée du module IPM ou carte de puissance est de 330V,
Les 2 UI sont alimentées via UE de 230V AC.
Quand le compresseur se met en route, il est alimenté de 155V DC à chaque borne UVW.
Alors, pourquoi il s'arrête pour cause défaut alimentation ?
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
codes erreur climatiseur Mideapanne climatiseur Midea

19 juillet 2020 à 09:05
forum consulter ce sujet Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

Merci Tam.
Un bon éclairage.
Cordialement.
17 juillet 2020 à 11:09
forum consulter ce sujet Communication entre deux cartes UE par Quartz possible ?

Tam, je vous remercie vivement.
Je ne sais pas si j'annonce des bêtises : Est-ce que c'est possible de le brancher au alternative en le boostant par un condo. Comme un compresseur tout ou rien.
Cordialement.
16 juillet 2020 à 19:28
forum consulter ce sujet Communication entre deux cartes UE par Quartz possible ?

Merci Tam,
En attendant de voir la plaque IPM et confirmer le rôle des 5 fils.
Dites-moi svp comment on démarre le compresseur sans passer par IPM.
Si possible je m'en charge pour contourner l'automate.
Cordialement.
16 juillet 2020 à 16:39
forum consulter ce sujet Communication entre deux cartes UE par Quartz possible ?

Je vous envoie après une photo montrant la câblage du connecteur blanc.
L'intérêt de cette investigation est pour savoir d'où vient l'information d'un dysfonctionnement du compresseur ou son IPM.
S'il n'y a pas un protocole de communication entre module IPM et la principale carte donc l'information probablement vient des autres organes comme les sondes par exemple.
A ce moment là. Je vous poserai une autre question si on peut démarrer le compresseur sans passer par IPM on se contente par la fréquence habituelle 50 à 60Mhz.
Tout ça pour donner vie à un bi-Split qui souffre d'un IPM HS, et comme vous le saviez, sa commande prendra un temps énorme en ce moment.
Votre avis ?
Cordialement.
16 juillet 2020 à 15:30
forum consulter ce sujet Communication entre deux cartes UE par Quartz possible ?

Ci-joint le diagramme.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
clim Midea wiring diagram

16 juillet 2020 à 15:04
forum consulter ce sujet Communication entre deux cartes UE par Quartz possible ?

Bonjour.
Merci pour la réponse.

Le connecteur blanc donne du 5v au 2ème carte. Il existe que 2 liaisons GND et 5V.
Y a pas autres liaisons pour se communiquer entre elles.
Alors comment un dysfonctionnement du compresseur peut-être reconnu par la grande carte.
Mon exemple : L'IPM hors service et la grande carte m'indique la bonne erreur P4 Défaut du compresseur.
Comment a-t-elle cette information ?
Cordialement.
16 juillet 2020 à 14:52
forum consulter ce sujet Communication entre deux cartes UE par Quartz possible ?

Bonjour à tous.

En observant la carte principale d'un climatiseur Midea bi-split voire plusieurs splits j'ai remarqué qu'il existe deux PCB.
Une gère la communication entre l'UE et les UI y compris les différentes sondes, VAV, EEV et ventilo extérieur.
L'autre carte (module IPM) elle est responsable du fonctionnement du compresseur via les bornes UVW, elle alimente aussi la précédente grande par 5V.
La petite carte que j'appelle (module IPM) se nourrit de la grande carte du 320V DC.

Entre les deux y'a aucune liaison de communication. Or il existe dans les deux cartes un composant QUARTZ (voir image).
D’après vous, comment elles se parlent entre elles ? Si le compresseur ou ses liens (exemple IPM) fait défaut, comment la principale carte sait qu'il y a un défaut et affiche le code erreur adéquat ?
Plus d'éclairage SVP.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
communication entre deux carte UEcommunication entre deux carte UE

16 juillet 2020 à 13:00
forum consulter ce sujet Communication entre deux cartes UE par Quartz possible ?

Bonjour,
Débranchez les UI et injecter 230V dans L et N.
Voir si quelque chose fonctionne à l'UE, un bip, un bruit... si un silence radio. Suivez la ligne L et vérifiez les composants après (fusibles, résistances...).
Nous attendons votre retour.
Cordialement.
10 juillet 2020 à 20:57
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Hisense CA70BT01W

Bonsoir,
Merci pour ce retour.
J'entends un relais qui se ferme puis tic tac dans EVV environ 30 secondes puis le relai se ferme et ça se répète en boucle.
Rien ne marche à l'UE.
Cordialement.
09 juillet 2020 à 22:49
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure clim Midea Multisplit

Bonjour.
S'il tourne en mode urgence donc la panne du moteur ventilo est à écarter.
Soit il ne reçoit pas de l'ordre de PCB soit son capacité est morte.
Mesurez en µF (microfarad) la capacité reliée avec ventilo.
Cordialement.
07 juillet 2020 à 14:36
forum consulter ce sujet Ventilateur extérieur clim Goodman ne fonctionne pas

Bonjour.
Désolé, il me semble que je vous ai répondu. Ou peut-être je n'ai pas validé l'envoi.
Essayez d'injecter 230v sur les deux fils marron et bleu de la petite carte qui contient deux grosses bobines.
A ce si ça ne disjoncte pas, mesurez à l'aide du multimètre position DC les tensions entre les bornes de chaque condensateur à côté du transfo situé dans la grande carte.
Attention possible qu'il y aura de 320v.
J'attends votre retour.
Cordialement.
07 juillet 2020 à 11:29
forum consulter ce sujet Panne clim Samsung AQV12AWAX

Bonsoir à tous,

Aujourd'hui j'ai vécu une panne d'une l'UE d'un multisplit Midea Model : M2oc-21HRDN1-X.
Le détail : ni le compresseur ni le ventilo de l'UE ne démarre. A l'intérieur et sur l'UI affiche E1 (défaut UE).

Quand j'ai ouvert l'UE et démarré les l'UI, j'entends un relai qui se ferme et puis tic tac, tic tac venant de expansion valve (voilà son modèle sur site : https://www.aliexpress.com/item/32396117477.html).
Ça se répète sans arrêt.
A votre avis, d’où vient cette panne ? Expansion valve ou carte électronique.
Cordialement.
06 juillet 2020 à 22:46
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure clim Midea Multisplit

Bonjour,
Commencez par la mesure Ohm de tous les capteurs (sondes) pour l'UI et l'UE.
Cordialement.
01 juillet 2020 à 14:47
forum consulter ce sujet Climatiseur Delonghi error E6

Si ça disjoncte donc y a un sérieux problème. Il semble que l'UE a cramé un composant de l'UI. C'est pour cette raison que l'UI n'envoie pas du courant vers l'UE.
Il faut voir d'abord au niveau de la carte UE que se passe-t-il ?
A mon avis. Une photo des deux cartes est nécessaire.
A ce moment notre cher ami Dom nous révélera sa magie.
Cordialement.
30 juin 2020 à 20:09
forum consulter ce sujet Panne clim Samsung AQV12AWAX

Bonjour.
Essayez de débrancher N et N1 tout en laissant la borne C.
Alimentez UE d'une autre source que UI Tout en laissant C connecté entre les deux unités.
Faites un test de froid et postez les résultats.
Cordialement.
30 juin 2020 à 13:04
forum consulter ce sujet Panne clim Samsung AQV12AWAX

Bonjour,
Vérifiez s'il y a une tension avant RY71 avec multimètre, une borne sur le neutre et l'autre posée à l'entrée du RY71.
Mesurez la résistance 701
Cordialement.
29 juin 2020 à 23:11
forum consulter ce sujet Panne clim Samsung AQV12AWAX

Bonsoir.
Poster un schéma électrique serait une porte vers la solution.
UE elle s'alimente de UI ou l'inverse ?
Cordialement.
28 juin 2020 à 22:09
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Hisense CA70BT01W

Y a t'il un code erreur ou clignotement des témoins ?
Testez le courant entre borne N1 et 1 en mode froid et en mode chaud.
L'afficheur fonctionne ? Mode ventilo fonctionne ? Ventilo UE fonctionne ?
Cordialement.
28 juin 2020 à 00:19
forum consulter ce sujet Panne clim Samsung AQV12AWAX

Bonjour.
Le courant pour alimenter quoi ? ventilo, compresseur, VAV... ?
Demandez le mode Froid et testez avec multimètre s'il y a du 230V entre la borne 1 et neutre.
Si oui, le problème vient de UE sinon UI.
Cordialement.
27 juin 2020 à 13:56
forum consulter ce sujet Panne clim Samsung AQV12AWAX

Bonsoir,
Nouvelle installation ou elle fonctionnait déjà.
Si nouvelle installation, vérifiez le câblage.
Si elle fonctionnait déjà : il faut incriminer l'une des deux cartes UI et UE.
D'après une expérience, UE a perdu son alimentation à découpage.
Cordialement.
23 janvier 2020 à 22:13
forum consulter ce sujet Problème communication unité extérieure et intérieure

Effectivement, contacteur changé, compresseur démarré.
Mais j'insiste que les 3 fils du compresseur sont de 3mm.
Cordialement.
31 juillet 2019 à 21:43
forum consulter ce sujet Contacteur compresseur Samsung

Bonjour Dom.

C'est un 18000 BTU, alimenté en 230v directement vers UI puis elle sort vers UE.
Donc UE a 3 fils L, N et masse plus 3 fils vers vers ventilo, v4v, et 3ème vers la bobine du contacteur.
Donc le contacteur est commandé par UI.
Mais phase L vient de la source.
Pour que le compresseur démarre il faut que L se ferme dans le contacteur ceci grâce à la bobine qui est commandé par UI.

PL : La machine ne tourne pas continuellement. C'est une Samsung, je pense que ce constructeur a prévu ce schéma.
Cordialement.
31 juillet 2019 à 11:05
forum consulter ce sujet Contacteur compresseur Samsung

Bonjour maître Dom,
Le compresseur est alimenté par 3 fils gros calibre 3 ou 4mm.
L'un passe a la capacité ensuite le N l'autre directement N et le 3ème passe par le contacteur côté T1 il sort côté L1 qui passe au L phase.
L et N se trouve dans UE.
Pour que le compresseur démarre T1 et L1 doivent entrer en contact. A ce stade la bobine joue ce rôle. Elle est alimentée par A1 neutre. Et A2 vers la carte de UI.
On suppose qu'il y a un autre relais dans UI qui commande le gros relais dans UE. Et ce pour éviter de relier le gros câblage de 4 mm à la carte de UI.
Pourquoi ce gros calibre de câble pour alimenter le compresseur sachant qu'on est dans 230v 60 ou 50mhz ?
Comment il est sécurisé contre surchauffe ?
Sachant que le compresseur n'a pas de klixon ou une sonde à l'extérieur ?

Cordialement.
30 juillet 2019 à 10:19
forum consulter ce sujet Contacteur compresseur Samsung

Bonjour à tous,

Dans l'UE d'un climatiseur Samsung (TOR) j'ai trouvé un contacteur Type XMCK-30D cramé d’où la panne du compresseur.
Ce contacteur a 4 sorties L1 et T1 doivent être mis en contact par une bobine alimentée via A1 et A2 (genre relai).
Ma question :
Quel est son rôle ? si c'est une protection au compresseur en cas de haute température, qui l'a donné l'information de surchauffe sachant dans l'UE y'a pas de sonde.
Cordialement.
29 juillet 2019 à 20:40
forum consulter ce sujet Contacteur compresseur Samsung

Bonsoir.
Ventilateur extérieure démarre ? pas de code erreur affiché dans UI ou UE ?
Cordialement.
08 juillet 2019 à 01:07
forum consulter ce sujet Compresseur clim Hitachi ne démarre pas

Lisez ma question 4880 : Fonctionnement anormal ventilateur UI 24BTU

Un décalage millimétrique de la rotation du rotor pourra produire des bruits.
Ce décalage (jeu de rotation) peut être la cause des roulements usés ou l’axe du rotor qui est peut être touché par la rouillé et perd quelque millimètres de son diamètre.
par la même occasion, vérifiez les joints qui fixent le Fan motor avec la carcasse.
Cordialement.

21 septembre 2018 à 12:28
forum consulter ce sujet Extraction roulements split Mitsubishi MSZ-GB50VA

Bonjour,

Moi j'ai changé les mêmes : 608 ZZ C3.
Sont démontables facilement sans recourir à un outil spécial.
Cordialement.
21 septembre 2018 à 11:14
forum consulter ce sujet Extraction roulements split Mitsubishi MSZ-GB50VA

Bonsoir,

C’était moi l'invité.
J'ai déjà démonté la cassette et son bac de condensat : Pompe marche, existe du 220V, flotteur se ferme et s'ouvre quand je bouge manuellement l'anneau magnétique.
Pas de bouchage dans le circuit de drainage.
Aujourd’hui :
J'ai refait l'opération d'inspection, j'ai détaché la fiche du flotteur avant de démonter le BAC, il ne sonne pas (test de continuité) et la pompe aspire toujours.
J'ai laissé le multimètre connecté (mode continuité) à la fiche du flotteur et j'ai effectué le 1er dévissage du bac de condensat, juste 0.5 à 1Cm le bac à décalé vers le bas et oups le multimètre sonne et donne l'information que le flotteur est au niveau le plus bas.

Conclusion : C'était un décalage de quelques centimètres du niveau du BAC.
L'appareil marche très bien.
Merci à tous.
13 septembre 2018 à 21:27
forum consulter ce sujet Clim Haier cassette type clignote voyant RUN 10 fois

Bonsoir à tous,

Je suis face à un problème d’une climatisation type cassette réf Haier HBU-18/28/42HF03 (ci-joint son manuel), elle clignote (voyant RUN) 10 fois et UE ne démarre pas (pas de froid).
Cette cassette est parmi 14 autres dans une administration, elles sont opérationnelles depuis +5 ans.
D’après le manuel (ci-joint) est un dysfonctionnement de système de drainage.
Effectivement, quand j’ai inspecté la cassette UI, le flotteur n’est pas fermé (pas de continuité entre les deux fils) et la pompe toujours en marche.
Quand : le flotteur est en basse position le contacte se ferme grâce à un anneau magnétique qui flotte dans l’eau cela donne l’information à la carte pour couper la pompe.
Une fois le bac à eau se remplit à un niveau, le flotteur monte et coupe le contact (pas de continuité) cela donne l’information à la carte pour démarrer la pompe.
Mon cas : le flotteur reste coupé mais je l’ai trouvé en basse position et pas d’eau dans le bac, et la pompe est toujours en marche, cela et d’après le manuel (si le flotteur reste coupé plus que 6 minutes, la carte pense qu’il existe un défaut de drainage donc elle coupe le froid, active la pompe et émets un signal de 10 clignotements).
Quand je bouge manuellement le flotteur (pompe coupée) il répond à ses fonctions sans faute (son contact ressemble à la photo 1 ci-jointe).
Je l’ai changé (flotteur et pompe), démonté d’une autre cassette. La clim a fonctionné parfaitement sans Erreur 10 mais uniquement deux jours et rebelote.

D’après vous :
Qui est en train de couper le contact du flotteur (en basse position) ?
- La carte lui renvoie une tension qui paralyse le champ magnétique et ouvre le contact ?
- La pompe (en marche) brouille le champ Mgnt ? sachant que les autres cassettes sont de mêmes réf. Et fonctionnent très bien.
Solution :
- Est-ce qu’on peut contourner le raisonnement de la carte et régler le problème d’une autre façon !
Ex : relier les deux fils du flotteur pour envoyer une information à la carte qu’il n’existe pas de l’eau dans le BAC (cela élimine E 10) MAIS il stoppe la pompe (débordement de l’eau est possible) donc on doit relier la pompe avec une autre source :
Soit avec le compresseur soit le ventilo extérieur ou intérieur, d’après vous :
Est-ce que la carte est intelligente pour découvrir que le niveau d’eau n’a pas augmenté (flotteur fermé manuellement) aussi n’a pas donné l’ordre à la pompe de démarrer malgré que UE produit du froid.
Si cette manipulation marche, comment retarder la pompe une minute après la coupure du Compresseur (reste en fonction pour drainer le max 1 minute après l’arrêt du compresseur).
Merci à tous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
contact flotteur pompe

Service manual clim Haier
12 septembre 2018 à 22:33
forum consulter ce sujet Clim Haier cassette type clignote voyant RUN 10 fois

Bonjour.
Très logique votre réponse.
D'après ce je comprends, si on contente juste de voir le signal au lieu de le lire, on procède à réduire la tension du signal à la limite de 5v et poser des Led pour afficher les séquences du dialogue.
Cordialement.
Dommage que vous restiez anonyme.
31 août 2018 à 11:24
forum consulter ce sujet Intercepter le dialogue entre UI et UE

Bonsoir,

J'adore qu'on me parle avec la science.
Réduire les signaux à 5 V ne faussera pas sa structure ?
Est-ce que les signaux supérieurs à 5V seront ignorés de la structure du signal ou juste seront réduits ?

Et si on injecte ce signal (réduit) sera accepté par UE ?
Cordialement.
30 août 2018 à 23:47
forum consulter ce sujet Intercepter le dialogue entre UI et UE

Bonjour PL,

Je vous remercie beaucoup.
J'attends quelques explications des électroniciens, Dom par exemple. tongue
Cordialement.
30 août 2018 à 14:21
forum consulter ce sujet Intercepter le dialogue entre UI et UE

Bonsoir,

Je vous comprends PL.
Mais le code binaire (signal) pourra avancer les investigations.
J'ai déjà intercepté des codes IR et j'ai pu décrypter quelques uns.

OK, à votre avis, par quel moyen on peut évaluer qu'il existe une bonne communication entre les deux unités.
Cordialement.
29 août 2018 à 22:09
forum consulter ce sujet Intercepter le dialogue entre UI et UE

Bonjour PL

Arduino est un microcontrôleur, peut être programmé pour analyser et produire des signaux électriques, de manière à effectuer des tâches très diverses (le contrôle des appareils domestiques - éclairage, chauffage, climatisation…), le pilotage d'un robot, de l'informatique embarquée, etc.

Cordialement.

29 août 2018 à 17:15
forum consulter ce sujet Intercepter le dialogue entre UI et UE

Bonjour à tous,
J’ai ouvert ce Topic car je suis passionné par les nouvelles technologies utilisées dans les systèmes de climatisation domestique.
Avant d’entamer le sujet : voilà un passage d’une expérience que j’ai vécu aujourd’hui qui pourra vous rendre fou en riant. (J’ai visité le Show-room de LG pour acquérir un 24.000BTU, j’ai vu que c’est un inverter, j’ai demandé: c’est quoi Inverter ? Réponse : UI est alimentée par UE.) Voilà l’image de LG chez quelques revendeurs.
Revenant à notre sujet.
J’aimerais bien pousser les investigations afin de pouvoir intercepter le dialogue entre les UI et UE quand t’il s’agit d’un inverter ou autres qui utilisent un câble de signal (s).
C’est un dialogue binaire (010100110..) seuls les MicroP de UI et UE qui peuvent le comprendre.
Le cas similaire (dialogue entre télécommande et UI) nous pouvons faire appel à une Arduino qui pourra intercepter et renvoyer le même signal.
Mes questions :
- Est-ce que on pourra intercepter le dialogue UI et UE grâce à une Arduino. ?
- Un multimètre pourra détecter qu’il existe un dialogue correct. ?
- S’il existe un défaut de communication UI UE, nous pouvons incriminer une unité sans passer par l’examen électronique des cartes ?
Je me contente par ces questions en attendant de développer le sujet par les professionnels de ce forum.
Cordialement.
29 août 2018 à 14:20
forum consulter ce sujet Intercepter le dialogue entre UI et UE

Bonsoir,

Faites des tests, commencez par la mesure farad du condensateur (attention : action hors tension électrique et déchargez le condo avant sa mesure).
Une photo pourra aider PL, Dom, ACC, Adel et autres.
Cordialement.
26 août 2018 à 22:08
forum consulter ce sujet Condensateur HS carte puissance Hitachi RAC-50DH7

OK.
Un zoom côté fusible pour pouvoir détecter les composants et leurs références.
Salutations.
26 août 2018 à 00:17
forum consulter ce sujet Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE

Bonsoir,
Images floues, mesurez Uf du condensateur noir à côté de la fiche bleue.
Cordialement.
25 août 2018 à 22:07
forum consulter ce sujet Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE