Bonsoir à tous,
Occupé à relier l'UI à l'UE, je me pose la question suivante :
Faut-il placer un joint intercalaire dans les raccords de tuyauterie d'origine et neuf d'un climatiseur Daikin FTXA25A ?
J'ai réalisé des dudgeons en laissant 1,5mm dépasser de la platine de ma dudgeonnière.
Merci par avance pour vos avis.
Morvic
Occupé à relier l'UI à l'UE, je me pose la question suivante :
Faut-il placer un joint intercalaire dans les raccords de tuyauterie d'origine et neuf d'un climatiseur Daikin FTXA25A ?
J'ai réalisé des dudgeons en laissant 1,5mm dépasser de la platine de ma dudgeonnière.
Merci par avance pour vos avis.
Morvic
25 septembre 2018 à 20:37
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Joints intercalaires entre tubes et unités climatiseurs
Bonjour.
Non, dans votre cas cela n'est pas nécessaire.
Et je dirais même "surtout pas".
Il faut mettre un intercalaire en Cu si les raccords sont en laiton / laiton, mais comme vous avez effectué un dudgeon Cu et donc serrage Cu/laiton aucun souci.
Non, dans votre cas cela n'est pas nécessaire.
Et je dirais même "surtout pas".
Il faut mettre un intercalaire en Cu si les raccords sont en laiton / laiton, mais comme vous avez effectué un dudgeon Cu et donc serrage Cu/laiton aucun souci.
26 septembre 2018 à 18:58
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Invité

Joints intercalaires entre tubes et unités climatiseurs
Invité
Bonsoir,
Il n'y a pas besoin d'un joint intercalaire pour assurer l'étanchéité d'un dudgeon cuivre/laiton ou aluminium/laiton quelque soit sa taille. Un serrage adapté suffit, à condition que le dudgeon soit nette et sans bavure.
Un serrage à la clé dynamométrique est apprécié si vous n'avez pas l'habitude.
Pour information, 1/4" couple 18N.m et 3/8", 1/2"à 42N.m.
Éventuellement, vous pouvez mettre un peu de pâte type Locktite rouge ou Leacklock bleue sur les filetages.
Cordialement.
Il n'y a pas besoin d'un joint intercalaire pour assurer l'étanchéité d'un dudgeon cuivre/laiton ou aluminium/laiton quelque soit sa taille. Un serrage adapté suffit, à condition que le dudgeon soit nette et sans bavure.
Un serrage à la clé dynamométrique est apprécié si vous n'avez pas l'habitude.
Pour information, 1/4" couple 18N.m et 3/8", 1/2"à 42N.m.
Éventuellement, vous pouvez mettre un peu de pâte type Locktite rouge ou Leacklock bleue sur les filetages.
Cordialement.
26 septembre 2018 à 19:00
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Joints intercalaires entre tubes et unités climatiseurs
Grand merci pour vos réponses.
Pas d'intercalaires. OK.
J'ai acheté une clé dynamométrique à fourches de frigoriste, ainsi que tout un ensemble d'outils de frigoristes.
Effectivement, c'est la première fois que je m'approche de ce genre de matériel.... !
J'appliquerai les couples indiqués :
18Nm pour le tube de 1/4"
18Nm pour le tube de 3/8"
Cordialement.
Morvic
Pas d'intercalaires. OK.
J'ai acheté une clé dynamométrique à fourches de frigoriste, ainsi que tout un ensemble d'outils de frigoristes.
Effectivement, c'est la première fois que je m'approche de ce genre de matériel.... !
J'appliquerai les couples indiqués :
18Nm pour le tube de 1/4"
18Nm pour le tube de 3/8"
Cordialement.
Morvic
26 septembre 2018 à 21:27
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com
Joints intercalaires entre tubes et unités climatiseurs
Bonjour.
Perso et cela est un grand sujet de discussion et de controverse, je n'ai jamais vu un frigoriste ou installateur utiliser une clé dynamométrique pour quelques serrages que ce soit.
Ah si, seulement pour la réfection des compresseurs comme un moteur de voiture en gros....
Ce qui s'appelle de la mécanique.
Perso et cela est un grand sujet de discussion et de controverse, je n'ai jamais vu un frigoriste ou installateur utiliser une clé dynamométrique pour quelques serrages que ce soit.
Ah si, seulement pour la réfection des compresseurs comme un moteur de voiture en gros....
Ce qui s'appelle de la mécanique.
27 septembre 2018 à 20:26
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com
Invité

Joints intercalaires entre tubes et unités climatiseurs
Invité
Bonsoir,
Si vous ne serrez pas suffisamment le dudgeon en 3/8", vous risquez d'avoir des fuites surtout sur des systèmes de PAC tournant au R410a ou au R32 avec des pressions particulièrement hautes en chauffage.
Certains fabricants indiquent le couple directement sur l'unité extérieure (cas de Panasonic), sinon vous retrouvez ces valeurs dans tous les manuels d'installation d'appareil.
Cordialement.
Citation :C'est exact pour le 1/4", par contre c'est 42Nm pour le 3/8".
18Nm pour le tube de 1/4"
18Nm pour le tube de 3/8"
Si vous ne serrez pas suffisamment le dudgeon en 3/8", vous risquez d'avoir des fuites surtout sur des systèmes de PAC tournant au R410a ou au R32 avec des pressions particulièrement hautes en chauffage.
Certains fabricants indiquent le couple directement sur l'unité extérieure (cas de Panasonic), sinon vous retrouvez ces valeurs dans tous les manuels d'installation d'appareil.
Cordialement.
04 octobre 2018 à 19:05