Problème unités clim Mitsubishi MXZ-3C68VA
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
4813
Question Forum Climatisation : Problème unités clim Mitsubishi MXZ-3C68VA
Bonjour,
J'ai une clim Mitsubishi modèle MXZ-3C68VA avec 3 unités pour chaque chambre.
Mon problème est qu'elle ne fait du froid que quand je mets les 3 clim en même temps.
En ne faisant fonctionner qu'une unité, pas de froid, juste du vent.
Mais si je veux du chaud pour une unité cela fonctionne.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance.
J'ai une clim Mitsubishi modèle MXZ-3C68VA avec 3 unités pour chaque chambre.
Mon problème est qu'elle ne fait du froid que quand je mets les 3 clim en même temps.
En ne faisant fonctionner qu'une unité, pas de froid, juste du vent.
Mais si je veux du chaud pour une unité cela fonctionne.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance.
02 juillet 2018 à 22:39
Réponse 1 du forum climatisation
Problème unités clim Mitsubishi MXZ-3C68VA
Bonne soirée à toutes et à tous.
Si il n'y a aucun code défaut alors.
Vous devez avoir deux UI qui sont probablement inversées au niveau du câblage (sur le groupe).
Mettez en route une seule UI puis les deux autres à l'arrêt, vous ouvrez les caches et enlevez les filtres.
Celle (des deux à l'arrêt )qui se met à givrée c'est celle-ci qu'il faudra inversé avec celle qui a été mise en route.
Mais attention, il faut les tester une par une et les repérer car je crains que les 3 ne soit inversées.
En mode chaud cela peut être trompeur car toutes les UIs reçoivent du fluide chaud, donc même si inversion y a il est difficilement décelable par un œil non avertis.
Cordialement.
Si il n'y a aucun code défaut alors.
Vous devez avoir deux UI qui sont probablement inversées au niveau du câblage (sur le groupe).
Mettez en route une seule UI puis les deux autres à l'arrêt, vous ouvrez les caches et enlevez les filtres.
Celle (des deux à l'arrêt )qui se met à givrée c'est celle-ci qu'il faudra inversé avec celle qui a été mise en route.
Mais attention, il faut les tester une par une et les repérer car je crains que les 3 ne soit inversées.
En mode chaud cela peut être trompeur car toutes les UIs reçoivent du fluide chaud, donc même si inversion y a il est difficilement décelable par un œil non avertis.
Cordialement.
02 juillet 2018 à 23:33
Réponse 2 du forum climatisation
Problème unités clim Mitsubishi MXZ-3C68VA
Bonjour Adelclim ,
Merci pour votre réactivité !
Je vais regarder a cela, et tester suivant vos indications.
Cordialement.
Merci pour votre réactivité !
Je vais regarder a cela, et tester suivant vos indications.
Cordialement.
03 juillet 2018 à 07:26
Réponse 3 du forum climatisation
Problème unités clim Mitsubishi MXZ-3C68VA
Bonjour. Du mème avis que adelclim.
Si ce n'est que ça tant mieux sinon inversion de tubes, là c'est plus compliqué.
Si ce n'est que ça tant mieux sinon inversion de tubes, là c'est plus compliqué.
03 juillet 2018 à 16:09