Bonjour à tous,
Lors de la mise en marche de ma clim Mitsubishi MSZ-SF50VE2 sur froid elle fonctionne 3 minutes sans refroidir et s’arrête.
Sur le split, il y a le voyant vert de gauche qui clignote et l'autre d'à côté éteint.
Merci d'avance pour votre aide.
Lors de la mise en marche de ma clim Mitsubishi MSZ-SF50VE2 sur froid elle fonctionne 3 minutes sans refroidir et s’arrête.
Sur le split, il y a le voyant vert de gauche qui clignote et l'autre d'à côté éteint.
Merci d'avance pour votre aide.
08 juillet 2018 à 17:20
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Panne clim 5 kW Mitsubishi MSZ-SF50VE2
Bonjour.
Les clignotements correspondraient à un problème sur l'UE.
Et d'après vos descriptions un manque de gaz serait le problème. Appeler un frigoriste.
Les clignotements correspondraient à un problème sur l'UE.
Et d'après vos descriptions un manque de gaz serait le problème. Appeler un frigoriste.
08 juillet 2018 à 18:02
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Panne clim 5 kW Mitsubishi MSZ-SF50VE2
Bonjour et merci pour la rapidité de votre réponse.
C'est bien ce que je comptais faire.
Mais qui dit manque de gaz, dit fuite ????
C'est bien ce que je comptais faire.
Mais qui dit manque de gaz, dit fuite ????
08 juillet 2018 à 18:45
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Panne clim 5 kW Mitsubishi MSZ-SF50VE2
Bonjour,
Effectivement qui dit manque de fluide, dit fuite.
Cela sera déterminé par le pro qui fera la recherche de fuite, fréquemment c'est la valve Schrader de service qui est devenue fuyarde.
Cordialement.
maclimatisation.com
Effectivement qui dit manque de fluide, dit fuite.
Cela sera déterminé par le pro qui fera la recherche de fuite, fréquemment c'est la valve Schrader de service qui est devenue fuyarde.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 juillet 2018 à 19:21
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Panne clim 5 kW Mitsubishi MSZ-SF50VE2
Et bien merci encore.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé.
Bonne fin de week-end.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé.
Bonne fin de week-end.
08 juillet 2018 à 19:23
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Panne clim 5 kW Mitsubishi MSZ-SF50VE2
Bonjour,
Pourriez-vous voir sur le groupe le code défaut indiqué par les led ?
Cordialement.
Pourriez-vous voir sur le groupe le code défaut indiqué par les led ?
Cordialement.
08 juillet 2018 à 19:50
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Panne clim 5 kW Mitsubishi MSZ-SF50VE2
Bonsoir Adelclim,
Je ne vois pas de led sur le groupe extérieur ????
Je ne vois pas de led sur le groupe extérieur ????
08 juillet 2018 à 20:23
Réponse 7 forum dépannage climatisation
Panne clim 5 kW Mitsubishi MSZ-SF50VE2
Bonsoir AAC,
Comme promis, je vous rapporte des bonnes nouvelles concernant la clim.
Un frigoriste est intervenu rapidement (a trouvé la fuite) et fait une recharge.
J’étais absent et je n'ai pas plus d'infos sur la fuite.
Bonne continuation et encore merci pour votre aide.
Comme promis, je vous rapporte des bonnes nouvelles concernant la clim.
Un frigoriste est intervenu rapidement (a trouvé la fuite) et fait une recharge.
J’étais absent et je n'ai pas plus d'infos sur la fuite.
Bonne continuation et encore merci pour votre aide.
09 juillet 2018 à 20:48
Réponse 8 forum dépannage climatisation
Panne clim 5 kW Mitsubishi MSZ-SF50VE2
Bonjour. Et merci pour ce retour positif.
11 juillet 2018 à 18:38