Question forum dépannage PAC : Pompe à chaleur qui tourne au ralenti
Bonjour à tous.
Je possède une pompe à chaleur Winverter 604 Sanyo et Walter meier.
Aujourd’hui je l’utilise pour le rafraîchissement de ma maison et le chauffage en hiver car je possède des Ventilo convecteurs cependant le rafraîchissement reste difficile car la température minimale de sortie de l’eau est uniquement de 10°.
Mais je sais qu’elle peut descendre bien plus bas (5/7º) sur la platine de commande nous pouvons voir la température de départ liquide condenseur elle passe de -20º à 4º 8 minutes après le démarrage l’eau ne peut donc pas se refroidir très rapidement ainsi la pompe à chaleur est obligée de tourner en permanence mais au ralenti je voulais savoir s'il y avait possibilité de faire quelque chose pour que la température de départ liquide condenseur reste autour de -15°.
Ainsi je pourrais avoir un départ de 5º ou 7°.
Cordialement.
Je possède une pompe à chaleur Winverter 604 Sanyo et Walter meier.
Aujourd’hui je l’utilise pour le rafraîchissement de ma maison et le chauffage en hiver car je possède des Ventilo convecteurs cependant le rafraîchissement reste difficile car la température minimale de sortie de l’eau est uniquement de 10°.
Mais je sais qu’elle peut descendre bien plus bas (5/7º) sur la platine de commande nous pouvons voir la température de départ liquide condenseur elle passe de -20º à 4º 8 minutes après le démarrage l’eau ne peut donc pas se refroidir très rapidement ainsi la pompe à chaleur est obligée de tourner en permanence mais au ralenti je voulais savoir s'il y avait possibilité de faire quelque chose pour que la température de départ liquide condenseur reste autour de -15°.
Ainsi je pourrais avoir un départ de 5º ou 7°.
Cordialement.
03 juillet 2018 à 22:30
Réponse 1 du forum climatisation
Pompe à chaleur qui tourne au ralenti
Bonjour,
En clim, la température d' évaporation est de 5℃ , vous évaporez à 4℃ cela est normal.
Si vous voulez avoir un départ plus bas que 10℃, vous devez réduire le débit d'eau sur la pompe de circulation.
Votre installation fonctionne bien tenant compte de cette période caniculaire.
Cordialement,JIMA
En clim, la température d' évaporation est de 5℃ , vous évaporez à 4℃ cela est normal.
Si vous voulez avoir un départ plus bas que 10℃, vous devez réduire le débit d'eau sur la pompe de circulation.
Votre installation fonctionne bien tenant compte de cette période caniculaire.
Cordialement,JIMA
04 juillet 2018 à 12:21
Réponse 2 du forum climatisation
Pompe à chaleur qui tourne au ralenti
Bonjour tout d’abord merci d’avoir répondu si rapidement.
Vous me dites qu'en clim la température d’évaporation est de 5° justement le problème est là car sur mes ventilo convecteurs l’eau arrive à 10 voire 12°.
Sauf que la température d’eau de départ au minimum que je puisse régler et 10°, seulement j’aimerais avoir 7 degrés au moins. Quelqu’un pourrait m’aider SVP.
Cordialement.
Vous me dites qu'en clim la température d’évaporation est de 5° justement le problème est là car sur mes ventilo convecteurs l’eau arrive à 10 voire 12°.

Sauf que la température d’eau de départ au minimum que je puisse régler et 10°, seulement j’aimerais avoir 7 degrés au moins. Quelqu’un pourrait m’aider SVP.
Cordialement.
04 juillet 2018 à 17:10
Réponse 3 du forum climatisation
Pompe à chaleur qui tourne au ralenti
Bonjour.
Attention, la réduction du débit d'eau risque d'engendrer un coupure flow switch, ou encore une coupe antigel, et si jamais cette dernière ne fonctionne pas pour X raisons, là le circuit risque de geler et donc d'exploser, surtout s'il y a un échangeur à plaques.
Demander une température de 5°C est risquée l’idéal est une température de 7 départ et 12°C en retour, mais si vous demandez trop bas il y a le risque d'une condensation sur les tubes et s'ils sont mal isolés il y a le risque d'inondations ou d'infiltrations et ça va très vite.
Pour moi, je laisserai la machine comme ça.
Attention, la réduction du débit d'eau risque d'engendrer un coupure flow switch, ou encore une coupe antigel, et si jamais cette dernière ne fonctionne pas pour X raisons, là le circuit risque de geler et donc d'exploser, surtout s'il y a un échangeur à plaques.
Demander une température de 5°C est risquée l’idéal est une température de 7 départ et 12°C en retour, mais si vous demandez trop bas il y a le risque d'une condensation sur les tubes et s'ils sont mal isolés il y a le risque d'inondations ou d'infiltrations et ça va très vite.
Pour moi, je laisserai la machine comme ça.
04 juillet 2018 à 18:33
Réponse 4 du forum climatisation
Pompe à chaleur qui tourne au ralenti
Clim3000,
Nous ne sommes pas des Kami case :-)
Laisser votre machine travailler normalement.
Cordialement. JIMA
Nous ne sommes pas des Kami case :-)
Laisser votre machine travailler normalement.
Cordialement. JIMA
04 juillet 2018 à 18:56
Réponse 5 du forum climatisation
Pompe à chaleur qui tourne au ralenti
Bonne soirée à toutes et à tous.
Dans un premier temps savez-vous pour quel régime d'eau vos VC ont été sélectionnés ?
Régime 7/12 c ou 13/17 c ?
C'est cette info qui déterminera si votre PAC est bien en adéquation avec les besoins de vos VC et donc vos besoins.
La température liquide condenseur dont vous parlez est en réalité la température des gaz évaporateurs.
Cette température vous ne pouvez pas la régler.
Elle est fonction de la température d'entrée d'eau à l'évaporateur, du détendeur, du débit d'eau, de l'état de l'échangeur.
Si les 3 derniers points sont corrects alors vous procédez ainsi pour savoir si votre BP est bonne ou pas = température entrée d'eau moins 10k ou température sortie d'eau moins 5k.
Exemple : entrée d'eau à 12c -10k = BP à 2c ou sortie d'eau à 7c -5k = BP à 2 c.
Si vous diminuez le débit (chose à ne surtout pas faire) cette BP va chuter, la température d'eau sera plus basse mais le rendement sera médiocre sans oublier les risques de gel etc.
Puisque votre PAC ne peut descendre en consigne en-dessous de 10 c et s'ils ont fait leur job correctement, ils ont dû sélectionner des VC pour un régime de 12/17 - 13/17.
Donc pas besoin de baisser la consigne car ça ne servira à rien.
Le fait qu'elle tournait au ralenti c'est signé qu'elle fait son job.
Si vous n'êtes pas satisfait du résultat ce sont les VC eux-mêmes qu'il faut incriminer.
Soit l'installation a été prévue pour du rafraichissement et là pas moyen d'avoir plus de fraîcheur.
Soit le débit sur les VC n'est pas suffisant.
Soit présence d'air dans le circuit hydraulique ou saletés sur les échangeurs etc.
Ce n'est pas l'abaissement de la consigne qui résoudra le problème que vous avez (si toutefois il y a un problème ... on en sait rien à part que vous souhaiteriez une température évaporation inférieure...).
Ça ne changera rien.
Même avec une eau à 2c vous ne résoudrez à rien car ce qui compte c'est la surface d'échange est la constance du débit.
Sinon une bouteille glacée bien placée abaisserait la température d'un local ou une flamme d'un chalumeau ferait grimper la température de ce même local.
En revanche les deux peuvent changer la température d'un verre d'eau (surface d'échange plus petite donc possibilité de transfert de chaleurs accrues).
Cordialement.
Dans un premier temps savez-vous pour quel régime d'eau vos VC ont été sélectionnés ?
Régime 7/12 c ou 13/17 c ?
C'est cette info qui déterminera si votre PAC est bien en adéquation avec les besoins de vos VC et donc vos besoins.
La température liquide condenseur dont vous parlez est en réalité la température des gaz évaporateurs.
Cette température vous ne pouvez pas la régler.
Elle est fonction de la température d'entrée d'eau à l'évaporateur, du détendeur, du débit d'eau, de l'état de l'échangeur.
Si les 3 derniers points sont corrects alors vous procédez ainsi pour savoir si votre BP est bonne ou pas = température entrée d'eau moins 10k ou température sortie d'eau moins 5k.
Exemple : entrée d'eau à 12c -10k = BP à 2c ou sortie d'eau à 7c -5k = BP à 2 c.
Si vous diminuez le débit (chose à ne surtout pas faire) cette BP va chuter, la température d'eau sera plus basse mais le rendement sera médiocre sans oublier les risques de gel etc.
Puisque votre PAC ne peut descendre en consigne en-dessous de 10 c et s'ils ont fait leur job correctement, ils ont dû sélectionner des VC pour un régime de 12/17 - 13/17.
Donc pas besoin de baisser la consigne car ça ne servira à rien.
Le fait qu'elle tournait au ralenti c'est signé qu'elle fait son job.
Si vous n'êtes pas satisfait du résultat ce sont les VC eux-mêmes qu'il faut incriminer.
Soit l'installation a été prévue pour du rafraichissement et là pas moyen d'avoir plus de fraîcheur.
Soit le débit sur les VC n'est pas suffisant.
Soit présence d'air dans le circuit hydraulique ou saletés sur les échangeurs etc.
Ce n'est pas l'abaissement de la consigne qui résoudra le problème que vous avez (si toutefois il y a un problème ... on en sait rien à part que vous souhaiteriez une température évaporation inférieure...).
Ça ne changera rien.
Même avec une eau à 2c vous ne résoudrez à rien car ce qui compte c'est la surface d'échange est la constance du débit.
Sinon une bouteille glacée bien placée abaisserait la température d'un local ou une flamme d'un chalumeau ferait grimper la température de ce même local.
En revanche les deux peuvent changer la température d'un verre d'eau (surface d'échange plus petite donc possibilité de transfert de chaleurs accrues).
Cordialement.
06 juillet 2018 à 01:21
Réponse 6 du forum climatisation
Pompe à chaleur qui tourne au ralenti
Bonsoir à tous.
Justement mes ventilos convecteurs doivent fonctionner avec un régime d’eau 7ºc retour 12ºc, c’est écrit sur la notice même.
Justement mes ventilos convecteurs doivent fonctionner avec un régime d’eau 7ºc retour 12ºc, c’est écrit sur la notice même.
10 juillet 2018 à 23:26
Réponse 7 du forum climatisation
Pompe à chaleur qui tourne au ralenti
Bonjour.
Sachant que le régime d'eau des VC est de 7/12, il faut rentrer dans le paramètre de la PAC pour débloquer la consigne.
Je pense que la consigne a été bloquée par l’installateur ou elle est bloquée par une consigne de sécurité du type antigel. Pouvez-vous mettre à dispo la doc des paramètres et éventuellement relever ceux qui sont programmés actuellement ?
Cordialement.
Sachant que le régime d'eau des VC est de 7/12, il faut rentrer dans le paramètre de la PAC pour débloquer la consigne.
Je pense que la consigne a été bloquée par l’installateur ou elle est bloquée par une consigne de sécurité du type antigel. Pouvez-vous mettre à dispo la doc des paramètres et éventuellement relever ceux qui sont programmés actuellement ?
Cordialement.
11 juillet 2018 à 16:01
Réponse 8 du forum climatisation
Pompe à chaleur qui tourne au ralenti
Bonsoir.
J’ai déjà débloqué la consigne mais rien de concluant.
J’ai déjà débloqué la consigne mais rien de concluant.
11 juillet 2018 à 22:30