Bonjour,
Avez-vous l'expérience de la manœuvre déconnexion/reconnexion de la liaison frigorifique sur cet appareil (objet : climatiser pièce d'habitation ou la pose d'un appareil fixe n'est pas possible) ?
Le manuel d'installation n'est pas très précis notamment pour l'ordre de desserrage des divers écrous.
La déconnexion est possible par des raccords rapides de type "Aeroquip".
J'imagine qu'une valve doit empêcher toute fuite excessive de gaz ?
Il est également conseillé d'appliquer une petite quantité d'huile de synthèse sur le raccord de marque Zerice S de chez Esso...
Où peut-on la trouver ?
Merci de votre éventuel retour d'expérience.
Avez-vous l'expérience de la manœuvre déconnexion/reconnexion de la liaison frigorifique sur cet appareil (objet : climatiser pièce d'habitation ou la pose d'un appareil fixe n'est pas possible) ?
Le manuel d'installation n'est pas très précis notamment pour l'ordre de desserrage des divers écrous.
La déconnexion est possible par des raccords rapides de type "Aeroquip".
J'imagine qu'une valve doit empêcher toute fuite excessive de gaz ?
Il est également conseillé d'appliquer une petite quantité d'huile de synthèse sur le raccord de marque Zerice S de chez Esso...
Où peut-on la trouver ?
Merci de votre éventuel retour d'expérience.
11 juillet 2018 à 23:03
Réponse 1 du forum climatisation
Clim mobile SCDF 134 Technibel comment déconnecter
Bonjour.
Pour ce genre de connexion il faut avoir un peu de pratique il faut être rapide et précis.
Si vous vous y prenez mal le gaz part immédiatement et le risque de se brûler est conséquent.
Il n'y a pas d'ordre pour le serrage des écrous le petit ou le gros en premier cela n'a aucune incidence.
Pour l'huile voir sur internet ou encore aller chez un fournisseur frigo comme Fritec Rolesco ou autres, prendre de l'huile pour pompe à vide c'est la même chose, mais normalement si votre appareil est neuf il suffit d'enlever les opercules et les raccords sont déjà huilés.
Pour ce genre de connexion il faut avoir un peu de pratique il faut être rapide et précis.
Si vous vous y prenez mal le gaz part immédiatement et le risque de se brûler est conséquent.
Il n'y a pas d'ordre pour le serrage des écrous le petit ou le gros en premier cela n'a aucune incidence.
Pour l'huile voir sur internet ou encore aller chez un fournisseur frigo comme Fritec Rolesco ou autres, prendre de l'huile pour pompe à vide c'est la même chose, mais normalement si votre appareil est neuf il suffit d'enlever les opercules et les raccords sont déjà huilés.
12 juillet 2018 à 18:12
Réponse 2 du forum climatisation
Clim mobile SCDF 134 Technibel comment déconnecter
Bonjour,
Merci pour ces conseils pratiques.
En général, les professionnels ne sont pas très intéressés par la mise en service de ces appareils qu'ils jugent peu fiables par rapport à une clim. fixe, mais là je n'ai pas le choix.
La clim mobile m'a été livrée déjà connectée et fonctionne bien.
Merci pour ces conseils pratiques.
En général, les professionnels ne sont pas très intéressés par la mise en service de ces appareils qu'ils jugent peu fiables par rapport à une clim. fixe, mais là je n'ai pas le choix.
La clim mobile m'a été livrée déjà connectée et fonctionne bien.
12 juillet 2018 à 22:35
Réponse 3 du forum climatisation
Clim mobile SCDF 134 Technibel comment déconnecter
Bonjour.
Merci du retour et comme tout va bien...
Merci du retour et comme tout va bien...
13 juillet 2018 à 15:14