Multi-Forums

Bonjour.
La photo 3 est la sonde de température, suivre les fils et vous mènera jusqu'au connecteur.
27 octobre 2015 à 17:26
forum consulter ce sujet Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J

Bonjour.
L'installation est correcte. Il doit exister un paramètre mais il faut que je cherche, à moins que quelqu'un l'ait pour une petite modification, c'est à dire arrêt de la ventilation une fois la température atteinte.
C'est une commande à fils ? La réf SVP.
27 octobre 2015 à 17:19
forum consulter ce sujet Problème ventilation groupe extérieur clim Hitachi RAS-HVRNE

Publicité

Bonjour.
On reprend à 0, car je me mélange un peu les crayons.
Citation :
La clim fonctionne bien en chaud, pas de givre à l'extérieur.

Normal les températures extérieures sont positives.
Le soufflage est-il chaud ? C'est à dire demande de chaud à fond au bout de quelques minutes le soufflage se met en route puis production de chaud sur la bouche de soufflage ?
La reprise est-elle gainée avec gaine isolée avec une grille de reprise ?
Si tout est OK, et que vous ayez un effet de ressenti froid, il se peut qu'une fois arrivé à température dans la pièce, le chaud se coupe, mais la ventilation du gainable continue d’où ce ressenti froid presque immédiat, reprise non gainée donc reprise air frais dans les combles.
Ou encore un réglage à effectuer sur la commande.
Avez-vous une commande à fils murale, ou sans fils ?
27 octobre 2015 à 10:09
forum consulter ce sujet Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN

Bonjour.
Quand il y a besoin de rajouter du gaz il faut le faire./
Ces petites bêtes travaillent au "gramme" près, 150 gr en moins c'est parfois beaucoup en fonction du type de machine.
Il y 3 raisons à cela :
1) le fonctionnement ne sera pas optimal, normalement on devrait souffler largement au dessus de 40°C et allez jusque 60°C env au bout de 20 minutes de fonctionnement,
2) le risque d'avoir un mauvais retour d'huile et casse compresseur,
3) le fluide sert aussi à refroidir le compresseur si manque de fluide à la longue risque casse compresseur ou usure prématurée ne donnant pas au fur et à mesure du temps toutes ses performances.
L'installateur n’était peut être pas détenteur de son attestation de capacité pour la société autorisant l'achat de fluide, et attestation d'aptitude pour le technicien l'autorisant à la manipulation des fluides, ces 2 attestations sont obligatoires.
Citation :
Je vais faire le test conseil en position clim pour voir la différence de ° sur les deux tuyaux.

Cela ne donnera pas grand chose vous ne verrez rien comme ça.
Seulement en température de soufflage et en été au dessus de 20°C extérieur.
Vous devriez avoir 10/12°C de delta T°C entre l'aspiration et le soufflage de votre UI.
27 octobre 2015 à 09:41
forum consulter ce sujet Problème givre sur tube pompe à chaleur

Bonsoir.
Signe précurseur d'un manque de fluide.
Avec 13°C ext, on ne devrait même pas demander un dégivrage, à moins qu'avec cette marque il y ait un dégivrage programmé, mais normalement c'est la sonde extérieure qui déclenche ce principe à partir de - 5°C.
La PAC fonctionne certainement à la limite de ses sécurités, si fuite à un moment donné un code panne devrait apparaître.
Appeler un dépanneur habilité, car risque d'endommager encore plus votre matériel.
26 octobre 2015 à 20:34
forum consulter ce sujet Problème givre sur tube pompe à chaleur

Bonsoir.
Faites un essai, couper la clim avec la commande en demandant si vous êtes en mode chaud une température la plus basse.
Si tout se coupe normalement au bout de 2/3 mn le fonctionnement est normal, si le ventilateur de l'UE continue de fonctionner certainement un souci de relais sur la carte principale.
Citation :
Je me pose toutefois la question à savoir s'il est bien normal que l'air est pulsé 24h sur 24 même sans demande de chauffe du groupe extérieur.

La demande de chauffe ne vient pas du groupe extérieur, mais de la commande, donc la demande de température effectuée par vous. Il faudrait savoir aussi si vous avez une commande avec des volets et une sonde pour chaque pièce, si la reprise est gainée avec gaine isolée ?
Bref ces renseignements vont vous être demandés au fur et à mesure de l'avancée de votre problème.
26 octobre 2015 à 20:26
forum consulter ce sujet Problème ventilation groupe extérieur clim Hitachi RAS-HVRNE

Bonsoir.
Cela peut être une panne ponctuelle pour X raisons ???
Mais peut-être une alerte quand même, au moins nous savons où nous diriger.
26 octobre 2015 à 17:03
forum consulter ce sujet Panne split climatiseur réversible Hitachi RAK 50QH8

Ah oui, à faire hors tension cela va de soit.
26 octobre 2015 à 17:01
forum consulter ce sujet Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J

Bonjour.
Je vous proposerais bien quelque chose mais pas certain que cela fonctionne quoi que déjà fait et jamais eu de souci.
De plus ne coûterait presque rien.
Cela dépend ou vous voulez mettre votre sonde ? Il suffit de couper la sonde de reprise de mettre des fils de rallonge entre les deux, le problème est le métré, donc la résistance ohmique risque d’être trop déviée.
A moins de trouver une sonde compensant le métré trop élevé.
Je sais que cela existe existe chez Daikin. On déconnectait la sonde de reprise et on remplaçait par une sonde d'ambiance une KRCSO1-1 OU -1A
En fait, il faut mesurer la résistance ohmique de la sonde à la température de la pièce.
Puis couper la sonde l'installer où vous voulez la mettre puis reprendre la mesure ohmique à la même température si il n'y a pas de décalage ou très peu cela devrait fonctionner.
Je sais aussi qu'il existe des sondes "radio" j'ai installé cela il y a peu chez Daikin.
Ça existe peut être chez Mitsubishi ?
26 octobre 2015 à 14:14
forum consulter ce sujet Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J

Bonjour.
Si installation neuve, je ne pense pas qu'une sonde soit la cause du problème.
On recommande mettre la clim qui fonctionne mal en mode chaud température à fond et vitesse de ventilation à fond, laisser tourner pendant 20 minutes, mesurer la température de soufflage, après ce laps de temps mettre une deuxième UI en route idem, et ainsi de suite jusqu'à la dernière UI.
Nous communiquer les résultats.
26 octobre 2015 à 09:08
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement UI sur trisplit Samsung Inverter

Bonjour.
Citation :
Si un jour j'ai un appareil qui a perdu tout son gaz, ou mettre en service une vieille installation sans gaz par exemple, faut-il tirer le vide avec les vannes (gros tube et petit tube) de l'installation ouvertes ?
Puisque l'air a dû aussi entrer dans l'UE et sûrement aussi dans l'UI ?

Oui bien sûr, il est même conseillé de pousser à l'azote afin de chercher les fuites éventuelles et sécher le circuit.
26 octobre 2015 à 09:01
forum consulter ce sujet Fonctionnement vanne de service

OK.
26 octobre 2015 à 08:47
forum consulter ce sujet Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J

Bonjour.
Sur ce modèle : led 301 clignote 4 X = Échec du passage du démarrage synchrone à basse fréquence au fonctionnement avec détection de la position.
1. Module d’alimentation du système (SPM)
2. Compresseur
3. Platine.
26 octobre 2015 à 08:45
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAM-65QH5

OK.
26 octobre 2015 à 08:37
forum consulter ce sujet Délai fournisseur climatisation

Bonsoir.
Non à ce niveau je ne peux vous aider.
Il se peut effectivement que la carte interprète mal une sonde le point de départ de la panne, il se pourrait aussi que ce soit la carte comme je vous l'avais donné dans le résultat des codes pannes.
Donc bon courage pour la suite.
25 octobre 2015 à 18:07
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAC506DH7

Bonsoir.
Avec LG je suis un peu étonné car assez réceptifs.
Et ce n'est pas une petite société.
Marque moyenne mais bien installée fonctionne bien, le design est apprécié.
25 octobre 2015 à 18:00
forum consulter ce sujet Délai fournisseur climatisation

Bonjour. AAC donc on peut laisser les deux ?
25 octobre 2015 à 10:42
forum consulter ce sujet Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J

Bonjour.
Le souci est d’accéder aux pompes de relevage qui ont été posées dans le plafond qui est fermé.
Et inaccessible par les combles, enfin c'est ce que j'ai compris.
Je le redis il n'y a pas de garantie sur ces pompes, sauf s'il y a un souci dans le mois on peut toujours s'arranger avec le fournisseur.
Mais au bout de dix mois vous pouvez toujours essayer mais pas certain que cela fonctionne.
25 octobre 2015 à 10:38
forum consulter ce sujet Mauvaise installation pompes de relevage de condensat

Bonjour. C'est quoi la marque ?
Il se peut que la société soit un peu débordée, a du mal à finir les autres chantiers et a un planning un peu serré.
Personnellement je n'aime pas trop cette situation, car si manque de personnel les gars sont crevés et le travail risque d’être bâclé.
Mais il se peut que le fabricant ait vraiment du retard dans ses livraisons.
25 octobre 2015 à 10:29
forum consulter ce sujet Délai fournisseur climatisation

Bonsoir.
Ne pas oublier il faut une interface réf : MAC 3971 F-E
Étant donné que c'est apparemment la commande la plus récente, avant c’était une PAR 21, je pense qu'il est certainement plus facile pour les accès aux paramètres de la commande.
Par contre je ne sais pas si il y a toutes les fonctions que le module wifi dans la commande filaires, il faudrait lire la doc technique, j'ai téléchargé une doc il faut que je regarde.
Mais pour votre question je pense que cela doit être le cas.
Mais, une question, c'est un gainable ? Si oui la reprise est-elle gainée ?
24 octobre 2015 à 19:43
forum consulter ce sujet Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J

Bonjour.
Surtout pas de produit, le moteur étant serti vous ne pourrez pas faire grand chose, par contre vous pouvez nettoyer le flotteur, il est posé horizontalement sur votre photo, et de couleur blanche, débrancher le fil blanc c'est un connecteur téléphone.
Déclipser le couvercle du dessus puis nettoyer avec un peu de produit vaisselle et un pinceau.
24 octobre 2015 à 16:46
forum consulter ce sujet Bruit dans console climatisation

Bonjour. En effet le 2 iem code correspond à = problème de rotation du compresseur. Pour moi le comp serait HS ou encore la carte inverter. Mais là je ne comprend pas car il fonctionne de temps en temps. Je vous propose hors tension, attendre 10/15 mn d'ouvrir l'UE et de déconnecter plusieurs fois toutes les fiches que vous pouvez voir sur la ou les cartes ainsi que sur le compresseur.
24 octobre 2015 à 16:39
forum consulter ce sujet Problème climatisation Fujitsu

Bonjour.
Le capteur de présence est sur l'UI, un petit dôme blanc.
Pour le mettre en service diriger la commande vers l'UI appuyer sur le petit bonhomme en ombre avec 2 ou 3 traits au dessus de sa tête.
Le symbole va apparaître sur le panneau de la commande. ce système permet en cas d'absence prolongé et oubli d’arrêt de la clim de par ex en froid d'augmenter la température de degré en degré pendant un certain temps jusque arrêt de la clim, puis si je me rappelle bien se remet en service quand une personne passe devant le capteur.
24 octobre 2015 à 16:25
forum consulter ce sujet Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN

Bonjour.
Je n'ai pas les codes défaut de cette marque, si vous avez votre livre d'installation ou mise en service, il y a peut-être un tableau.
24 octobre 2015 à 16:11
forum consulter ce sujet Problème code erreur E0 clim Sharp inverter AE-X12PSR

Bonjour.
OK, dans ce cas, je rejoins adelclimatisation.
Suivre ses conseils.
24 octobre 2015 à 16:03
forum consulter ce sujet Panne de chaud sur pompe à chaleur réversible

Bonjour.
Le problème est que sur ces pompes de relevage il n'y a pas de garantie, c'est considéré comme du consommable.
Pour l'installation c'est du classique afin de ne pas entendre le bruit de ces pompes.
Pour l'accès il aurait peut être fallu mettre une trappe d'accès, à votre charge...
Il a bien réussi à les installer donc accéder aux combles, pourquoi ce n'est plus possible ?
24 octobre 2015 à 15:56
forum consulter ce sujet Mauvaise installation pompes de relevage de condensat

Bonjour.
Non il ne faut pas enlever le caoutchouc.
Par contre le 1er celui qui est du côté de l'axe moteur reste parfois collé lors du démontage du moteur et on ne pense pas forcément à l'enlever.
Je ne pense pas que la référence soit grave je sais que chez Daikin il y a des références qui changent une histoire de regroupement de marchandises évitant 50 références pour un seul produit.
Toutefois vous pouvez les joindre leur n° de téléphone est sur internet afin d'être certain du bon matériel pour votre machine.
23 octobre 2015 à 17:57
forum consulter ce sujet Problème moteur de turbine clim Daikin FTXG35

Bonjour.
Vous avez changé le moteur de l'UI ?
J'espère que vous avez bien remis les caoutchoucs anti-vibration ou vous n'avez pas oublié de retirer celui du fond.
Avez-vous bien réglé aussi l'alignement de la volute de soufflage et serré correctement la vis sur l'axe moteur ?
22 octobre 2015 à 16:47
forum consulter ce sujet Problème moteur de turbine clim Daikin FTXG35

Bonjour.
D'après le code panne que vous nous indiquez = surintensité du moteur ventilateur de l'UI.
Prévoir le remplacement de celui-ci.
22 octobre 2015 à 16:33
forum consulter ce sujet Panne split climatiseur réversible Hitachi RAK 50QH8

Bonjour.
Il faudrait savoir si le compresseur fonctionne.
Si oui, certainement une fuite de gaz. Même si le compresseur est HS.
Dans les deux cas bien sûr que c'est réparable.
Il faut contacter une société habilitée pour le maniement des fluides.
Attestation de capacité pour la société et attestation d'aptitude pour le technicien.
Les prix d'intervention sont variables en fonction des régions.
L'idéal est de faire venir un technicien afin de trouver la panne réelle.
Et que vous ayez un devis.
22 octobre 2015 à 16:25
forum consulter ce sujet Panne de chaud sur pompe à chaleur réversible

Bonjour.
Lors du clignotement en façade, appuyez de nouveau sur le bouton test, les leds devraient clignoter d'une façon.
Nous dire ce qu'il en est.
21 octobre 2015 à 17:03
forum consulter ce sujet Problème climatisation Fujitsu

Bonjour quand vous dites.
Que le chauffage fonctionne bien et qu'une fois arrivé à température elle se met en froid. Et si vous êtes certain que vous êtes bien en mode chaud sur le soleil.
Je verrais bien un problème de carte de l'UI.
C'est elle qui donne l'ordre de fonctionnement pour le démarrage du compresseur et l'inversion de la V4V.
21 octobre 2015 à 16:55
forum consulter ce sujet Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN

Bonjour. Même avis que AAC.
20 octobre 2015 à 13:53
forum consulter ce sujet Panne climatiseur réversible ADLER

Bonjour.
Je pense que dom a trouvé le problème.
Le souci est que vous ne pourrez pas faire grand chose, à part si vous pouvez les éliminer et passer en gravitaire, si c'est possible bien sûr.
Afin d’éviter en partie ce désagrément, ne pas mettre la clim trop froide 5/7°c par rapport à la température extérieure.
Une fois l'humidité stabilisée, le bruit sera moins fréquent.
20 octobre 2015 à 13:48
forum consulter ce sujet Bruit dans console climatisation

Bonjour.

Il faut chercher le défaut.
Appuyer 5s sur test de votre commande. 00 apparaît, appuyer successivement sur ce bouton test des codes vont se succéder.
Une fois que le bon code apparaîtra un bip long se fera entendre.
Il faut diriger la commande vers l'UI.
Nous communiquer ce code.
20 octobre 2015 à 13:27
forum consulter ce sujet Panne fonction chauffage clim Daikin FVXT40GV1NB

Bonsoir.
Non apparemment les tailles correspondent, ainsi que les réf, tout est compatible, enfin d'après ce que j'ai comme docs, mais bon nous ne sommes pas à l’abri d'une erreur de traduction ou autre.
16 octobre 2015 à 21:33
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAC506DH7

Bonsoir. OK,
Ce n'est pas de l'air froid c'est simplement une sensation d'air recyclé.
On va essayer cela.
Donc appuyer pendant 5 s sur le bouton test.
Un mode apparait 20 (ex), avec un code appuyer sur le bouton température haut en principe, afin d’accéder au mode 22 ensuite un code s'affiche 0/1/2 etc. aller en code 3 avec le bouton horloge du haut.
Ensuite avec le bouton horloge du bas aller sur 3.
Ensuite appuyer sur horloge/horloge barrée "88" apparait la demande est prise ne considération, le tableau initial revient au bout de 30 s.
Si cela ne fonctionne pas ce système ne prendra pas la demande.
16 octobre 2015 à 21:27
forum consulter ce sujet Désactiver le brassage d'air entre deux chauffes

Bonsoir.
Enlever les commandes des enfants c'est une recommandation, car si ils font joujoux avec et passe de chaud à froid sur un multi cela ne fonctionnera pas du tout, il faut absolument que toutes les UI soient dans le même mode chaud par exemple.
Citation :
Ma question était de savoir s'il y avait un moyen de connaitre la température directement sur l'UI et d'ajuster la télécommande en conséquence à la bonne température en ne la dirigeant pas vers l'UI.

C'est une demande donc une programmation.
Non cela n'est pas possible d'effectuer un réglage comme vous le demandez, le mieux serait de mettre un thermomètre dans la pièce surtout pas dans le sens du soufflage de la clim, et d'adapter la température ambiante en fonction de ce que vous voulez exactement, celle-ci peut varier de + ou - 2°C l'inertie et la mise en service étant présente. Logique.
De plus afin d’éviter une stratification de l'air les UI fonctionnent généralement en chaud étant donné que les détendeurs restent ouverts 10% mini.
Donc les UI même sans demande fournissent du chaud cela est une question de technique et obligatoire pour ce système.
16 octobre 2015 à 21:12
forum consulter ce sujet Ventilateur de ma clim 3MXS52E3V1B Daikin tourne souvent

Bonsoir. Re,
En froid seul cela n'existe même plus.
Une clim comme cela doit datée un peu ancien gaz R22 peut-être ??? shocked
Pour la marque c'est inscrit dessus. smile smile smile
16 octobre 2015 à 20:53
forum consulter ce sujet Réparation vite-fait d'une clim pour Mr ou Mme Tout-Le-Monde...

Bonsoir.
Oui en effet cela peut relancer une installation = réinitialisation du système.
Mais souvent ce genre de panne va revenir et donc signe précurseur d'une pane comme : manque de gaz par exemple etc.
16 octobre 2015 à 18:55
forum consulter ce sujet Réparation vite-fait d'une clim pour Mr ou Mme Tout-Le-Monde...

Bonjour.
Je n'ai pas tout compris, que voulez-vous ? Une explication serait bien.
Mais je pense que vous voulez que la ventilation stoppe lorsque la température est OK ???
16 octobre 2015 à 15:47
forum consulter ce sujet Désactiver le brassage d'air entre deux chauffes

Bonjour.
Donc vous avez l'outillage pour effectuer le tirage au vide.
1: ne surtout pas ouvrir les vannes de service.
2: mettre les manos avec la pompe à vide (il y a éventuellement une photo Bricovidéo cela peut aider) donc une prise sur le gros tube de votre installation.
3: comme vous avez le temps, ouvrir le robinet concernant le réseau sur le mano, et laisser pendant au moins deux heures.
4: une fois fait, fermer le robinet du mano, puis laisser comme cela pendant 24 h en repérant où se situe l'aiguille (en principe en dessous de 0 bar).
Au bout de ce délais, si l'aiguille n'a pas bougé d'un mm c'est que celui-ci est étanche ça c'est bien.
5: Ensuite il faut savoir ce que préconise le constructeur de la machine : y a t-il besoin de rajouter du gaz suivant les métrés de tubes ? ne connaissant pas la marque et les métrés de tube je ne peux vous répondre.
6: si les métrés sont OK, ouvrir les vannes de service, et appuyer sur le bouton M/A en mode froid à fond.
7: "Faut que je prévois aussi d'acheter des connexions rapides et le gaz récupéré et l'envoyer vers une personne plus adéquate pour la récupération de ce gaz (faut bien progresser, non)."
NON pas nécessaire, la méthode est simple.
Donc 7 bis : une fois que l'installation tourne, la laisser pendant 20/30 min, si le rafraîchissement est correct température de soufflage dans les 10/12°C, fermer la vanne de service petite vanne/petit tube, attendre gentiment que le mano chute à 0 bar, enlever rapidement le tube sur la prise de pression de mano sur le groupe, puis rouvrir immédiatement la vanne fermée, comme cela aucune perte de gaz. smile smile
Voilà espérant m’être bien fait comprendre et si besoin est les infos seront là.
16 octobre 2015 à 15:44
forum consulter ce sujet Fonctionnement vanne de service

Bonsoir.
En effet 5/6 kW wahou... c'est pour toute la maison ? (C'est quoi ces sociétés qui font n'importe quoi ?) pas pour une pièce de 44 m².
En ratio 80 w x 44= 3520 w déjà on divise par 2 cela pour le chaud donc une clim PAC avec les performances actuelles et pas forcement le prix, plus le bruit extérieur, surtout que je trouve cela pas cher pour ces deux marques pour le même prix vous auriez du Hitachi, Toshiba ou Daikin Atlantic-Fujitsu marques leader sur le marché, je pense que vous êtes parti pour des gros soucis de fonctionnements ultérieurs.
De plus il faut que les sociétés détiennent leur attestation de capacité pour les fluides ainsi que le technicien son attestation d’aptitude pour les fluides qui sont obligatoires et vous donnant éventuellement la garantie constructeur si il y en a une.
Une feuille de mise en service avec un N° d'enregistrement vous est donné lors de cette mise en service c'est obligatoire aussi, ce papier va ensuite à la préfecture.
Donc un appareil entre 2500 et 3500 w devrait largement suffire.
Il y a quand même votre baie vitrée plein sud, mais un rideau sombre pourrait aider à faire baisser la facture.
15 octobre 2015 à 19:19
forum consulter ce sujet Conseils avis achat climatiseur

Bonsoir.
Quand vous tournez la clé dans le sens contraire des aiguilles c'est comme un robinet le circuit est ouvert que ce soit sur le gros ou le petit tube. Si vous fermez ces vannes le gaz est dans tout le circuit dans l'UI et dans l'UE.
Et si vous appuyez sur la vanne Schrader il y a forcément du gaz, ne pas faire joujoux avec ça car non seulement vous risquez de vous brûler et vous perdez du gaz de l'installation, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le fonctionnement.
Vous voulez faire quoi exactement ???
15 octobre 2015 à 18:51
forum consulter ce sujet Fonctionnement vanne de service

Bonsoir.
C'est quoi cette marque ? ça vient d’où ?
Je ne connais pas du tout et encore moins, entendu parler c'est la 1ère fois. shocked shocked
15 octobre 2015 à 18:43
forum consulter ce sujet Climatiseur Kelon problème carte mère et moteur extérieur

Bonsoir.
Si la température est correcte chez vous, je pense que la régulation fonctionne bien, surtout avec les températures positives mais fraîches actuelles.
Le fonctionnement est donc certainement normal.
Pour la température demandée est programmée par vos soins via cette commande, il faut diriger cette commande vers l'UI, en principe un bip se fait entendre à chaque impulsion, que ce soit aussi pour une programmation ou vitesse de ventilation ou réglage de volets etc.
Il n'y a pas besoin de faire une remise à zéro de plus cela n'existe pas tout du moins avec cette marque.
Si l'afficheur de la commande commence à faiblir = changer les piles, tirer le capot en forçant un peu vers le bas, il y deux piles type AAA.
15 octobre 2015 à 18:41
forum consulter ce sujet Ventilateur de ma clim 3MXS52E3V1B Daikin tourne souvent

Bonsoir.
Oui AAC, mais en l’occurrence et en séquence évolution, pourquoi ne pas cherchez le pourquoi du parce-que ?
De plus coûtera certainement moins cher en tant que particulier et n'ayant pas forcement les mêmes moyens qu'une entreprise, c'est quand même du quitte au double.
Si cela se trouve avec une bonne méthode et 20/30€ de composants électroniques tout repart et peut-être pour plusieurs années. En Tant que pro il est certain que nous n'avons pas le temps de nous pencher sur ce genre de "truc" à réparer.
Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres posts antérieurs, c'est surement un métier de réparation et création d'emplois pour le futur. biggrin biggrin
14 octobre 2015 à 21:17
forum consulter ce sujet Défaut LED 301 groupe RAM55QH5 Hitachi

Bonjour. Ma société est à Colombes.
Si cela vous intéresse, je vous communiquerai les coordonnées, ou encore un collègue.
14 octobre 2015 à 17:28
forum consulter ce sujet Ma cassette ne distribue plus de chaleur

Bonjour.
Bien sûr qu'il n'est pas nécessaire d'isoler un tube déjà isolé, mais j'avais du mal à saisir l'explication, et non il n'est pas nécessaire aussi de mettre un fourreau dans les combles, seulement dans une dalle coulée ou enterrée.
14 octobre 2015 à 17:21
forum consulter ce sujet Emplacement Split Mitsubishi MSZ-FH50VE RT2012 et mode CHAUD seul

Bonjour.
Citation :
Depuis quelques jours le ventilateur extérieur tourne "très" souvent.

C'est un peu vague comme symptôme, la fourniture de chaud est-elle correcte dans la pièce ?
Nous dire si possible la température de soufflage de l'UI au bout de 20/30 min de fonctionnement à fond = vitesse de ventilation + température.
Toutefois le fonctionnement peut être normal.
Suivant vos renseignements nous pourrons vous en dire plus.
14 octobre 2015 à 17:04
forum consulter ce sujet Ventilateur de ma clim 3MXS52E3V1B Daikin tourne souvent