Bonjour,
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer SVP j’ai une clim Airton réf 405061 de 2012 jusqu’à maintenant elle marche très bien l’unité extérieure fonctionne normalement.
Depuis hier l’unité intérieure ne chauffe pas, ventilateur bas, j’ai vérifié les tuyaux qui sont chauds.
Par contre en mode froid la clim marche normalement.
Dans l’attente d’une aide merci.
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer SVP j’ai une clim Airton réf 405061 de 2012 jusqu’à maintenant elle marche très bien l’unité extérieure fonctionne normalement.
Depuis hier l’unité intérieure ne chauffe pas, ventilateur bas, j’ai vérifié les tuyaux qui sont chauds.
Par contre en mode froid la clim marche normalement.
Dans l’attente d’une aide merci.
12 janvier 2016 à 09:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Unité intérieure ne chauffe plus climatiseur Airton 405061
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
12 janvier 2016 à 10:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Unité intérieure ne chauffe plus climatiseur Airton 405061
Bonjour,
Si température inférieure ou égale à -5°C c'est certainement normal avec du Airton.
Sinon manque de fluide.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Si température inférieure ou égale à -5°C c'est certainement normal avec du Airton.
Sinon manque de fluide.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
12 janvier 2016 à 12:41
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Unité intérieure ne chauffe plus climatiseur Airton 405061
Bonsoir.
Bon oui Airton n'est pas le top du top du top du top, mais quand même à -5°C cela devrait quand même donner un peu mieux. C'est quoi le type de gaz, je n'ai pas toutes les réf ?
Alors !
Si chauds / tièdes = manque certain de gaz.
Donc fuite et obligation de passer par un pro. Nouvelle LOI du 30/12/2015
Bon oui Airton n'est pas le top du top du top du top, mais quand même à -5°C cela devrait quand même donner un peu mieux. C'est quoi le type de gaz, je n'ai pas toutes les réf ?
Alors !
Citation :Chaud comment ? brûlants ? pouvez-vous les toucher avec vos doigts ?
j’ai vérifié les tuyaux qui sont chauds.
Si chauds / tièdes = manque certain de gaz.
Donc fuite et obligation de passer par un pro. Nouvelle LOI du 30/12/2015
Citation :Ça c'est un normal car les températures sont un peu basses en ce moment, (logique) mais ça ne durera pas si j'ai raison.
Par contre en mode froid la clim marche normalement.
12 janvier 2016 à 18:58