PAC air/air HITACHI console souffle de l'air très chaud en permanence
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
3164
Question Forum Climatisation : PAC air/air HITACHI console souffle de l'air très chaud en permanence
Invité
Bonjour,
Ceci est mon 1er post sur le forum.
1- Dans la chambre de mon fils, sa console (murale) souffle de l'air très chaud en permanence (même quand la console est éteinte), je soulève le petit volet manuellement, on sent de l'air bien chaud, et la soufflerie de la console (l’espèce de ventilo) ne s’arrête jamais (le ventilo s’arrête quand même quand j'éteins à la télécommande) ce qui fait qu'il fait très vite chaud dans sa chambre.
D'autre part j’entends comme un bruit de "passage de fluide/gaz" (comme le bruit d'un frigo en marche) quand on est près de la console que celle-ci soit éteinte ou allumée.
Quelqu'un aurait une idée : est-ce que ça viendrait de la console intérieure ou le groupe extérieur, l'autre split (dans la salle) branché sur ce groupe extérieur marche bien (a priori).
2- Pas de bol il semblerait que sur mon 2ème groupe extérieur, une des 2 alims soit HS et il semblerait qu'une alim alimente 2 splits (30V), j'ai donc 2 splits qui ne s'allument plus.
Je n'ai pas vu de fusible apparent sur la carte du groupe extérieur. Il y en a t-il un ?
Ou suis-je bon à changer la carte électronique ou autre ?
Merci pour vos réponses.
Ceci est mon 1er post sur le forum.
1- Dans la chambre de mon fils, sa console (murale) souffle de l'air très chaud en permanence (même quand la console est éteinte), je soulève le petit volet manuellement, on sent de l'air bien chaud, et la soufflerie de la console (l’espèce de ventilo) ne s’arrête jamais (le ventilo s’arrête quand même quand j'éteins à la télécommande) ce qui fait qu'il fait très vite chaud dans sa chambre.
D'autre part j’entends comme un bruit de "passage de fluide/gaz" (comme le bruit d'un frigo en marche) quand on est près de la console que celle-ci soit éteinte ou allumée.
Quelqu'un aurait une idée : est-ce que ça viendrait de la console intérieure ou le groupe extérieur, l'autre split (dans la salle) branché sur ce groupe extérieur marche bien (a priori).
2- Pas de bol il semblerait que sur mon 2ème groupe extérieur, une des 2 alims soit HS et il semblerait qu'une alim alimente 2 splits (30V), j'ai donc 2 splits qui ne s'allument plus.
Je n'ai pas vu de fusible apparent sur la carte du groupe extérieur. Il y en a t-il un ?
Ou suis-je bon à changer la carte électronique ou autre ?
Merci pour vos réponses.
11 janvier 2016 à 21:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum
PAC air/air HITACHI console souffle de l'air très chaud en permanence
Bonjour.
Pour le point 2, essayez la question 2997 : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Thermoseme = Hitachi. Comme vous ne donnez pas le type d'unité extérieure, il se peut que les cartes soient différentes. Il faudra alors chercher ailleurs sur ce forum, on a déjà traité le sujet avec des cartes différentes.
Cordialement, Dom.
Pour le point 2, essayez la question 2997 : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Thermoseme = Hitachi. Comme vous ne donnez pas le type d'unité extérieure, il se peut que les cartes soient différentes. Il faudra alors chercher ailleurs sur ce forum, on a déjà traité le sujet avec des cartes différentes.
Cordialement, Dom.
12 janvier 2016 à 00:25
Réponse 2 d'un contributeur du forum
PAC air/air HITACHI console souffle de l'air très chaud en permanence
Bonne soirée à toutes et à tous.
Pour l'UI de votre fiston, il y a deux probabilités :
1) L'UI est surdimensionnée et même éteinte elle continuera à chauffer tant qu'une autre UI est en demande.
Seule solution c'est activer l'arrêt de ventilation à température atteinte.
Ça ne résoudra pas tout à fait le problème mais diminuera largement la sensation de trop chaud.
2) Le détendeur de cette UI est bloqué sur un % d'ouverture conséquent et donc elle continue à chauffer plus que la normale.
Pour le reste suivez le post de maitre Dom.
Cordialement.
Adelclimatisation
Pour l'UI de votre fiston, il y a deux probabilités :
1) L'UI est surdimensionnée et même éteinte elle continuera à chauffer tant qu'une autre UI est en demande.
Seule solution c'est activer l'arrêt de ventilation à température atteinte.
Ça ne résoudra pas tout à fait le problème mais diminuera largement la sensation de trop chaud.
2) Le détendeur de cette UI est bloqué sur un % d'ouverture conséquent et donc elle continue à chauffer plus que la normale.
Pour le reste suivez le post de maitre Dom.
Cordialement.
Adelclimatisation
12 janvier 2016 à 20:21
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

PAC air/air HITACHI console souffle de l'air très chaud en permanence
Invité
Merci pour les réponses.
Voici la réf de mon groupe extérieur : RAM-72QH5
Je n'ai pas vu la réf de l'UI de mon fils, à mon avis il faut enlever le cache avant... (--> voici une photo sur ce site qui ressemble à la console de mon fils).
1) Oui Invité ça a l'air d’être le cas (car des fois il fait très chaud et des fois non) Comment active-t-on l’arrêt de ventilation à température éteinte ????
2) OK DOM-Aom à mon avis c'est soit un condo ou autre, je suis électromécanicien mais pas électronicien donc dur dur... je pense amener la carte chez un réparateur après l'hiver... je vais essayer de fouiller néanmoins (réf RAM-72QH5).
Voici la réf de mon groupe extérieur : RAM-72QH5
Je n'ai pas vu la réf de l'UI de mon fils, à mon avis il faut enlever le cache avant... (--> voici une photo sur ce site qui ressemble à la console de mon fils).
1) Oui Invité ça a l'air d’être le cas (car des fois il fait très chaud et des fois non) Comment active-t-on l’arrêt de ventilation à température éteinte ????
2) OK DOM-Aom à mon avis c'est soit un condo ou autre, je suis électromécanicien mais pas électronicien donc dur dur... je pense amener la carte chez un réparateur après l'hiver... je vais essayer de fouiller néanmoins (réf RAM-72QH5).
16 janvier 2016 à 18:05