Question Dépannage Climatisation : Panne clim Airton Star H12A4 code E5
Bonjour,
Je suis en possession d'un climatiseur Airton depuis 4 ans et 2ème panne identique avec code erreur E5.
La carte power module déjà remplacée 1 fois.
J'aimerai savoir quelques tests à effectuer pour confirmer le diagnostic de cette carte.
Merci.
Je suis en possession d'un climatiseur Airton depuis 4 ans et 2ème panne identique avec code erreur E5.
La carte power module déjà remplacée 1 fois.
J'aimerai savoir quelques tests à effectuer pour confirmer le diagnostic de cette carte.
Merci.
12 janvier 2016 à 20:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne clim Airton Star H12A4 code E5
Bonsoir,
Pour tester votre carte procéder comme suit :
- couper l'alimentation électrique de votre machine
- ouvrez l'unité extérieure
- accédez au compresseur et notez l'emplacement des connexions du compresseur
- débranchez ces dernières
- ensuite l'idéal est d'être deux hormis si vous avez une coupure de proximité
- remettez le courant et mesurez la sortie de chaque phase si vous trouvez 230V aucun problème si une ou plusieurs phases non alimentées problème sur carte inverter.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Pour tester votre carte procéder comme suit :
- couper l'alimentation électrique de votre machine
- ouvrez l'unité extérieure
- accédez au compresseur et notez l'emplacement des connexions du compresseur
- débranchez ces dernières
- ensuite l'idéal est d'être deux hormis si vous avez une coupure de proximité
- remettez le courant et mesurez la sortie de chaque phase si vous trouvez 230V aucun problème si une ou plusieurs phases non alimentées problème sur carte inverter.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
12 janvier 2016 à 21:00
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne clim Airton Star H12A4 code E5
Bonsoir,
Désolé j'ai quand même vérifié le minimum, la carte UE est bien alimentée et des leds sont allumées et d'autres clignotantes.
Merci pour les infos.
Désolé j'ai quand même vérifié le minimum, la carte UE est bien alimentée et des leds sont allumées et d'autres clignotantes.
Merci pour les infos.
12 janvier 2016 à 21:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne clim Airton Star H12A4 code E5
Bonsoir.
E 5 = erreur de COM entre UI et UE
Pour la carte.
Oui il faut effectuer 3 X cette manœuvre, hors tension débrancher le compresseur bien séparer les fils afin de ne créer aucun court-circuit, un appareil de mesure sur volt en continu, mettre les picots de votre appareil de mesure sur 2 des fils sortants, rouge et blanc par ex, ensuite blanc et noir et pour finir noir et rouge, ensuite remettre le courant en demande de froid à fond, ATTENTION, une valeur va apparaître quelques secondes au plus, prendre note.
S'y prendre avec l'aide d'une tierce personne afin d'effectuer cette opération correctement, si besoin est.
Nous communiquer vos résultats.
Cela est bien sûr valable, si c'est un inverter. La rèf complète avec type de gaz serait un plus.
Un + : test d'enroulement du compresseur et du ventilo condenseur amenant souvent à cette panne.
Par contre pour avoir des renseignements de la part de cette marque !!!!!
pour les valeurs cela va être très très difficile.
E 5 = erreur de COM entre UI et UE
Pour la carte.
Oui il faut effectuer 3 X cette manœuvre, hors tension débrancher le compresseur bien séparer les fils afin de ne créer aucun court-circuit, un appareil de mesure sur volt en continu, mettre les picots de votre appareil de mesure sur 2 des fils sortants, rouge et blanc par ex, ensuite blanc et noir et pour finir noir et rouge, ensuite remettre le courant en demande de froid à fond, ATTENTION, une valeur va apparaître quelques secondes au plus, prendre note.
S'y prendre avec l'aide d'une tierce personne afin d'effectuer cette opération correctement, si besoin est.
Nous communiquer vos résultats.
Cela est bien sûr valable, si c'est un inverter. La rèf complète avec type de gaz serait un plus.
Un + : test d'enroulement du compresseur et du ventilo condenseur amenant souvent à cette panne.
Par contre pour avoir des renseignements de la part de cette marque !!!!!
pour les valeurs cela va être très très difficile.12 janvier 2016 à 21:18
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne clim Airton Star H12A4 code E5
Bonsoir PL,
Pour le test du compresseur, rien de plus simple, tester la résistance des enroulements, si toutes les trois identiques aucun problème.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Pour le test du compresseur, rien de plus simple, tester la résistance des enroulements, si toutes les trois identiques aucun problème.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
12 janvier 2016 à 21:22
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Panne clim Airton Star H12A4 code E5
Bonjour.
Oui AAC d'accord. Cette manipe permet de vérifier les sorties carte inverter, si OK carte bonne.
Oui AAC d'accord. Cette manipe permet de vérifier les sorties carte inverter, si OK carte bonne.
13 janvier 2016 à 08:13
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Panne clim Airton Star H12A4 code E5
Bonjour,
Merci pour ces conseils et je vais vérifier tous les tests dès que possible.
Merci pour ces conseils et je vais vérifier tous les tests dès que possible.
13 janvier 2016 à 12:48
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Panne clim Airton Star H12A4 code E5
Si cette carte s’avère HS, peut-on la réparer ? 

13 janvier 2016 à 12:51
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Panne clim Airton Star H12A4 code E5
Bonsoir.
Oui peut-être mais cela n'est plus de mon domaine, Dom Aom sera sûrement plus habilité que moi. Sûrement.
Oui peut-être mais cela n'est plus de mon domaine, Dom Aom sera sûrement plus habilité que moi. Sûrement.
13 janvier 2016 à 18:28
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Panne clim Airton Star H12A4 code E5
Bonsoir,
Sur la carte principale vous avez une led (LD2) elle va clignoter N fois suivant le défaut, dans l'U.ext dites-nous combien de fois elle clignote à partir soit d'un temps plus long allumé ou soit éteint, dans les 2 cas on compte le nombre de flash à partir de ce signal.
Bien sûr il vous faudra refaire un démarrage complet c'est à dire couper le 220V ouvrir le capot de l'u.ext puis remettez le 220Vac, mettre le split en mode chaud et dès que vous avez E5 regardez LD2.
Cordialement.
AB37
Sur la carte principale vous avez une led (LD2) elle va clignoter N fois suivant le défaut, dans l'U.ext dites-nous combien de fois elle clignote à partir soit d'un temps plus long allumé ou soit éteint, dans les 2 cas on compte le nombre de flash à partir de ce signal.
Bien sûr il vous faudra refaire un démarrage complet c'est à dire couper le 220V ouvrir le capot de l'u.ext puis remettez le 220Vac, mettre le split en mode chaud et dès que vous avez E5 regardez LD2.
Cordialement.
AB37
13 janvier 2016 à 19:12
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Invité

Panne clim Airton Star H12A4 code E5
Invité
Bonjour,
J'ai fait un zoom sur votre photo, il y a des traces de rouille sur la carte et une tache blanche dont je ne sais pas définir entre les pattes d'un C. intégré.
Dans la doc pas d'indication de LD1 dans l'Unité extérieure mais seulement LD2.
Votre clim est du AUX relookée en A..., c'est du négoce.
Désolé je ne peux pas vous orienter davantage, la doc est disponible sur le web sans problème.
Cordialement.
AB37
J'ai fait un zoom sur votre photo, il y a des traces de rouille sur la carte et une tache blanche dont je ne sais pas définir entre les pattes d'un C. intégré.
Dans la doc pas d'indication de LD1 dans l'Unité extérieure mais seulement LD2.
Votre clim est du AUX relookée en A..., c'est du négoce.
Désolé je ne peux pas vous orienter davantage, la doc est disponible sur le web sans problème.
Cordialement.