Bonjour à tous.
Sur un bi-split Airton star 21l2HA/DVO code erreur E5.
Mon souci sur ma platine alimentation du compresseur j'ai bien mais tension +12v +9v mais pas de 5v.
Serait-il possible que le manque de cette tension au démarrage du compresseur ???
Est-il possible d'avoir les schémas électriques de chez Airton ?
Merci à tous pour votre forum.
Sur un bi-split Airton star 21l2HA/DVO code erreur E5.
Mon souci sur ma platine alimentation du compresseur j'ai bien mais tension +12v +9v mais pas de 5v.
Serait-il possible que le manque de cette tension au démarrage du compresseur ???
Est-il possible d'avoir les schémas électriques de chez Airton ?
Merci à tous pour votre forum.
28 octobre 2016 à 21:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne E5 clim Airton Star 21l2HA/DVO
Bonjour.
En général, le 5V est issu du 12V par un régulateur à 3 pattes 7805. Gauche=entrée, Milieu=0V, Droite=5V. Que mesurez-vous dessus? Si pas de 7805, postez une photo de la carte.
Cordialement, Dom.
En général, le 5V est issu du 12V par un régulateur à 3 pattes 7805. Gauche=entrée, Milieu=0V, Droite=5V. Que mesurez-vous dessus? Si pas de 7805, postez une photo de la carte.
Cordialement, Dom.
29 octobre 2016 à 00:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne E5 clim Airton Star 21l2HA/DVO
Bonjour,
Votre panne se situe très certainement sur le power module (IPM).
La tension manquante est issue de ce module. Vous avez peut-être des µcoupures secteur ou alors vous coupez souvent l'alimentation électrique.
C'est un module qui présente un point faible, pour ma part je le modifie pour ne plus avoir ce problème.
Il peut arriver mais rare le casse de l'IPM, c'est le gros module qui alimente le compresseur.
Cordialement.
AB37
Votre panne se situe très certainement sur le power module (IPM).
La tension manquante est issue de ce module. Vous avez peut-être des µcoupures secteur ou alors vous coupez souvent l'alimentation électrique.
C'est un module qui présente un point faible, pour ma part je le modifie pour ne plus avoir ce problème.
Il peut arriver mais rare le casse de l'IPM, c'est le gros module qui alimente le compresseur.
Cordialement.
AB37
29 octobre 2016 à 06:49
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne E5 clim Airton Star 21l2HA/DVO
Bonjour.
Que proposez-vous comme modification car le 5v passe un opto ?
Que proposez-vous comme modification car le 5v passe un opto ?
29 octobre 2016 à 11:03
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne E5 clim Airton Star 21l2HA/DVO
Bonjour,
Tout d'abord il faut déterminer si c'est bien le Power module qui est HS, et dans ce cas en fonction de son aspect visuel il vous faudra décider si une réparation est envisageable, après il faudra déterminer les fonctions en panne, puis les réparer et ensuite faire les modifs.
Ce n'est donc pas qu'une simple intervention, n'oubliez pas que vous avez du 220 V et du 380V dessus et par mesure de sécurité je ne peux donner d'autres informations qui pourraient engager ma responsabilité, il faut voir l'équipement (transfo d'isolement, Variac, Charge de puissance, métrologie,...) bref c'est un travail de pro.
Cordialement.
AB37
Tout d'abord il faut déterminer si c'est bien le Power module qui est HS, et dans ce cas en fonction de son aspect visuel il vous faudra décider si une réparation est envisageable, après il faudra déterminer les fonctions en panne, puis les réparer et ensuite faire les modifs.
Ce n'est donc pas qu'une simple intervention, n'oubliez pas que vous avez du 220 V et du 380V dessus et par mesure de sécurité je ne peux donner d'autres informations qui pourraient engager ma responsabilité, il faut voir l'équipement (transfo d'isolement, Variac, Charge de puissance, métrologie,...) bref c'est un travail de pro.
Cordialement.
AB37
30 octobre 2016 à 05:03
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Panne E5 clim Airton Star 21l2HA/DVO
Invité
Bonjour AB37 je vous remercie pour vos conseils.
J'aimerai savoir s'il est possible d'avoir les schémas électriques.
Et si oui où se les procurer.
Cordialement.
J'aimerai savoir s'il est possible d'avoir les schémas électriques.
Et si oui où se les procurer.
Cordialement.
31 octobre 2016 à 18:45
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Panne E5 clim Airton Star 21l2HA/DVO
Bonjour.
Hélas à ma connaissance on ne peut se procurer les schémas, il faut savoir qu'en Chine ils travaillent différemment de nous, la partie électronique n'est pas réalisée par la marque de la clim.
Lorsque c'est une Chinoise mais par une usine spécialisée dans le domaine, souvent c'est la province d'implantation du site qui est indiquée sur la carte.
La marque se contente d'acheter la carte lambda est va simplement indiquer les paramètres pour la programmation dès la fabrication du µContrôleur chez Texas où autre.
Sur le site vous trouverez des renseignements concernant le type de votre clim et du E5.
Cordialement.
AB37
Hélas à ma connaissance on ne peut se procurer les schémas, il faut savoir qu'en Chine ils travaillent différemment de nous, la partie électronique n'est pas réalisée par la marque de la clim.
Lorsque c'est une Chinoise mais par une usine spécialisée dans le domaine, souvent c'est la province d'implantation du site qui est indiquée sur la carte.
La marque se contente d'acheter la carte lambda est va simplement indiquer les paramètres pour la programmation dès la fabrication du µContrôleur chez Texas où autre.
Sur le site vous trouverez des renseignements concernant le type de votre clim et du E5.
Cordialement.