Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910
Actuellement
10 446
questions dans le
forum climatisation
3141
Question dépannage climatisation : Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910
Bonjour à tous et bonnes fêtes,
J'ai installé cette clim Airton en 2011 et mise en service avec appoint de R410a par un Pro.
Je l'ai utilisée en clim et chauffage, sans problème jusqu'à aujourd'hui.
Description du problème :
- Affichage E5 sur les 2 Unités Intérieures.
- Pas de fonctionnement de l'Unité Extérieure (Compresseur, ventilo)
Tests basic :
- 220v sur l'UE OK
- Vérif des connecteurs de com UE vers EI OK
- Vérif fusible sur PCB OK
État visuel sur les UI :
- Un led rouge et verte allumées et défaut E5 sur l'afficheur
État visuel sur UE :
- Visuellement apparemment aucun composant HS
- Sur PCB ref 82481.1 :
Afficheurs éteints
LD1, 2 et 3 rouges éteintes
LD'2 rouge éteinte
LD01 verte allumée
LD1 jaune éteinte
- Sur PFC ref 74522.3 :
LD1 rouge allumée
LD12 verte éteinte
- Sur IPM ref 63451.2
LD1 et 2 vertes éteintes
De l'aide SVP et merci d'avance.
Cordialement.
J'ai installé cette clim Airton en 2011 et mise en service avec appoint de R410a par un Pro.
Je l'ai utilisée en clim et chauffage, sans problème jusqu'à aujourd'hui.
Description du problème :
- Affichage E5 sur les 2 Unités Intérieures.
- Pas de fonctionnement de l'Unité Extérieure (Compresseur, ventilo)
Tests basic :
- 220v sur l'UE OK
- Vérif des connecteurs de com UE vers EI OK
- Vérif fusible sur PCB OK
État visuel sur les UI :
- Un led rouge et verte allumées et défaut E5 sur l'afficheur
État visuel sur UE :
- Visuellement apparemment aucun composant HS
- Sur PCB ref 82481.1 :
Afficheurs éteints
LD1, 2 et 3 rouges éteintes
LD'2 rouge éteinte
LD01 verte allumée
LD1 jaune éteinte
- Sur PFC ref 74522.3 :
LD1 rouge allumée
LD12 verte éteinte
- Sur IPM ref 63451.2
LD1 et 2 vertes éteintes
De l'aide SVP et merci d'avance.
Cordialement.
28 décembre 2015 à 12:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910
Bonjour,
Le code E5 est "défaillance de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure".
Dans votre cas il s'agit, a priori d'un bisplit donc je penche pour la carte de l'unité extérieure car les deux unités intérieures ont le même problème.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Le code E5 est "défaillance de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure".
Dans votre cas il s'agit, a priori d'un bisplit donc je penche pour la carte de l'unité extérieure car les deux unités intérieures ont le même problème.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
28 décembre 2015 à 19:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910
Bonsoir et bonnes fêtes.
Je pencherai aussi pour la carte UE.
Par contre bon courage pour les pièces détachées une galère pas possible, et si trouvées une fortune.
Je pencherai aussi pour la carte UE.
Par contre bon courage pour les pièces détachées une galère pas possible, et si trouvées une fortune.
28 décembre 2015 à 20:30
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910
Bonsoir.
D'après l'état des leds que vous indiquez, l'IPM est certainement HS.
Mettre le groupe sur OFF puis déconnecter CN11 remettre le 220 Vac et regarder sur la carte principale si la led verte en bas à droite est toujours allumée, si c'est le cas remettre CN11 puis avec un multimètre vérifier la présence d'une tension de 310 Vdc sur le fil rouge qui est seul d'un côté de la carte IPM et le fil noir de l'autre côté.
Faites très attention c'est la tension secteur redressée / filtrée qui est présente, si vous n'avez pas de connaissance suffisante ne pas le faire.
Il se peut que le PFC soit également HS, dans certains cas le pilote du hacheur casse et il est non remplaçable c'est donc dans ce cas qu'il vous faudra remplacer l'IPM+PFC, attention au remontage il faut prévoir de la pâte thermique.
Précision : Si l'IPM est HS il n'y a plus de 15V pour l'échange des données avec la carte principale (Outdoor PCB).
Cordialement.
AB37
D'après l'état des leds que vous indiquez, l'IPM est certainement HS.
Mettre le groupe sur OFF puis déconnecter CN11 remettre le 220 Vac et regarder sur la carte principale si la led verte en bas à droite est toujours allumée, si c'est le cas remettre CN11 puis avec un multimètre vérifier la présence d'une tension de 310 Vdc sur le fil rouge qui est seul d'un côté de la carte IPM et le fil noir de l'autre côté.
Faites très attention c'est la tension secteur redressée / filtrée qui est présente, si vous n'avez pas de connaissance suffisante ne pas le faire.
Il se peut que le PFC soit également HS, dans certains cas le pilote du hacheur casse et il est non remplaçable c'est donc dans ce cas qu'il vous faudra remplacer l'IPM+PFC, attention au remontage il faut prévoir de la pâte thermique.
Précision : Si l'IPM est HS il n'y a plus de 15V pour l'échange des données avec la carte principale (Outdoor PCB).
Cordialement.
AB37
28 décembre 2015 à 20:30
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910
Bonjour ALBRE37,
Le CN11 n'est pas connectable, c'est un connecteur soudé.
En forçant sur ce connecteur, j'ai cassé la zener D100.
Connaissez-vous ses références (puissance et tension) ?
Je ferai votre test après réparation et en déconnectant les connecteurs à l'extrémité du CN11.
Cordialement.
Le CN11 n'est pas connectable, c'est un connecteur soudé.
En forçant sur ce connecteur, j'ai cassé la zener D100.
Connaissez-vous ses références (puissance et tension) ?
Je ferai votre test après réparation et en déconnectant les connecteurs à l'extrémité du CN11.
Cordialement.
30 décembre 2015 à 10:25
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910
Bonjour;
Effectivement c'est sur l'IPM qu'il fallait déconnecter, la D100 je crois que c'est une 1N4148 diode de commutation rapide, bon je pense que vous n'êtes pas un électronicien, vous risqueriez de détériorer le PCB, je vous propose de demander mes coordonnées à l'administrateur de la rubrique afin d'effectuer le remplacement de la diode, ceci étant en partie de ma faute.
Mea culpa... mais lorsque ça résiste faut pas insister, on trouve plein de connecteurs identiques mais qui n'en sont pas vraiment.
Cordialement.
AB37
Effectivement c'est sur l'IPM qu'il fallait déconnecter, la D100 je crois que c'est une 1N4148 diode de commutation rapide, bon je pense que vous n'êtes pas un électronicien, vous risqueriez de détériorer le PCB, je vous propose de demander mes coordonnées à l'administrateur de la rubrique afin d'effectuer le remplacement de la diode, ceci étant en partie de ma faute.
Mea culpa... mais lorsque ça résiste faut pas insister, on trouve plein de connecteurs identiques mais qui n'en sont pas vraiment.
Cordialement.
AB37
31 décembre 2015 à 07:01
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910
Bonjour ALBRE37,
Effectivement, je ne suis pas électronicien, mais j'ai quelques notions de base.
Mon UE se trouve à 4 m de hauteur, donc j'ai eu du mal à identifier le connecteur.
Pour la maintenance, j'aurai dû installer l'UE au sol.
Je demande vos coordonnées à l'administrateur.
Merci et bonnes fêtes.
Cordialement.
Bimi86
Effectivement, je ne suis pas électronicien, mais j'ai quelques notions de base.
Mon UE se trouve à 4 m de hauteur, donc j'ai eu du mal à identifier le connecteur.
Pour la maintenance, j'aurai dû installer l'UE au sol.
Je demande vos coordonnées à l'administrateur.
Merci et bonnes fêtes.
Cordialement.
Bimi86
31 décembre 2015 à 11:42
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910
Bonjour bimi86,
Voilà c'est fait nous venons de vous faire parvenir l'adresse mail de "ALBRE37".
Bonnes fêtes de fin d'année.
Cordialement.
Patrice
Voilà c'est fait nous venons de vous faire parvenir l'adresse mail de "ALBRE37".
Bonnes fêtes de fin d'année.
Cordialement.
Patrice
31 décembre 2015 à 12:15
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910
J'ai bien reçu l'@ mail d'ALBRE37, merci.
Dans l'intérêt du forum, je l'informerai de l'évolution de mon affaire.
Bonnes fêtes à tous.
Dans l'intérêt du forum, je l'informerai de l'évolution de mon affaire.
Bonnes fêtes à tous.
31 décembre 2015 à 13:17
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910
Aujourd'hui, ALBRE37 a réparé mes 3 cartes. Il est équipé comme un pro.
Il a testé mes cartes réparées (à vide et en charge) sur un banc de sa fabrication.
Nous avons échangé sur nos expériences informatiques des années 80 (6800, LSI...), c'était sympa.
Je laisse à l'expert ALBRE37, de détailler les pannes de mes cartes.
Maintenant, il faut que je trouve une éclaircie de plusieurs heures, pour remonter mes cartes sur UE.
Merci encore à ALBRE37 et à Bricovidéo pour vos aides.
Je souhaite à tous, une bonne et heureuse année 2016.
A+
Il a testé mes cartes réparées (à vide et en charge) sur un banc de sa fabrication.
Nous avons échangé sur nos expériences informatiques des années 80 (6800, LSI...), c'était sympa.
Je laisse à l'expert ALBRE37, de détailler les pannes de mes cartes.
Maintenant, il faut que je trouve une éclaircie de plusieurs heures, pour remonter mes cartes sur UE.
Merci encore à ALBRE37 et à Bricovidéo pour vos aides.
Je souhaite à tous, une bonne et heureuse année 2016.
A+
05 janvier 2016 à 18:16
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
05 janvier 2016 à 18:49
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910
Hier, j'ai remonté toute l'électronique (4 cartes) sur l'UE.
Je l'ai mis en fonctionnement "Chaud" ce matin et elle fonctionne parfaitement.
Chers amis de la TCA-21.... notre clim est sensible (carte alim. HS) aux µcoupures de réseau EDF, donc pour limiter cette défaillance, mettez la au repos (hors tension) pour les longues périodes de "non utilisation".
Merci, à ALBRE37 et à Bricovidéo.
Vous êtes compétent et très réactif (même pendant les fêtes de fin d'année).
Cordialement.
Je l'ai mis en fonctionnement "Chaud" ce matin et elle fonctionne parfaitement.
Chers amis de la TCA-21.... notre clim est sensible (carte alim. HS) aux µcoupures de réseau EDF, donc pour limiter cette défaillance, mettez la au repos (hors tension) pour les longues périodes de "non utilisation".
Merci, à ALBRE37 et à Bricovidéo.
Vous êtes compétent et très réactif (même pendant les fêtes de fin d'année).
Cordialement.
07 janvier 2016 à 15:39