Problème de diamètre pour remplacement de groupe
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
3142
Question Installation Climatisation : Problème de diamètre pour remplacement de groupe
Bonjour,
Je suis artisan débutant en installation de climatisation diplômé d'un BTS fluides énergie environnement.
Je vous expose donc mon problème, un de mes clients possède 2 mono split qui ont été installés certainement par un bricoleur et sous dimensionnés.
Mon client souhaite changer son installation.
Je lui ai donc sélectionné 2 mono split Samsung de puissance appropriée (3.5 kW chacun) en diamètre 1/4 / 3/8.
Les liaisons existantes sont encastrées dans le doublage et cloisons et me semble être du 1/4 / 1/2.
Est-ce que mettre une réduction du 1/2 au 3/8 serait mauvais pour le bon fonctionnement de l'installation et surtout du compresseur ?
J'ai eu quelques réponses de professionnels et de fournisseurs plus expérimentés mais les deux sont différentes.
J'aimerai avoir l'avis d'un pro expérimenté.
Je suis artisan débutant en installation de climatisation diplômé d'un BTS fluides énergie environnement.
Je vous expose donc mon problème, un de mes clients possède 2 mono split qui ont été installés certainement par un bricoleur et sous dimensionnés.
Mon client souhaite changer son installation.
Je lui ai donc sélectionné 2 mono split Samsung de puissance appropriée (3.5 kW chacun) en diamètre 1/4 / 3/8.
Les liaisons existantes sont encastrées dans le doublage et cloisons et me semble être du 1/4 / 1/2.
Est-ce que mettre une réduction du 1/2 au 3/8 serait mauvais pour le bon fonctionnement de l'installation et surtout du compresseur ?
J'ai eu quelques réponses de professionnels et de fournisseurs plus expérimentés mais les deux sont différentes.
J'aimerai avoir l'avis d'un pro expérimenté.
28 décembre 2015 à 14:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème de diamètre pour remplacement de groupe
Bonjour,
Perso je ne vois pas de problème, l'inverse oui car on aurait créé une pré-détente.
Cordialement.
Perso je ne vois pas de problème, l'inverse oui car on aurait créé une pré-détente.
Cordialement.
28 décembre 2015 à 17:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème de diamètre pour remplacement de groupe
Bonsoir et bonnes fêtes.
Comme AAC avec des diamètres de tubes plus petits cela aurait été plus compliqué quoiqu'en installation en dessous du 3/8-1/4 je ne vois pas ce que l'on pourrait mettre ??? du capillaire ???
Il faudra juste rajouter un peu de gaz en fonction des lg de tubes juste quelques grammes.

Comme AAC avec des diamètres de tubes plus petits cela aurait été plus compliqué quoiqu'en installation en dessous du 3/8-1/4 je ne vois pas ce que l'on pourrait mettre ??? du capillaire ???
Il faudra juste rajouter un peu de gaz en fonction des lg de tubes juste quelques grammes.

28 décembre 2015 à 20:27
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème de diamètre pour remplacement de groupe
Bonsoir PL,
Si du 3/8 5/8 c'était le cas évoqué, dans le cas présent ou le cas échéant une installation en 1/4 3/8 où l'on branche du 1/4 1/2.
Si du 3/8 5/8 c'était le cas évoqué, dans le cas présent ou le cas échéant une installation en 1/4 3/8 où l'on branche du 1/4 1/2.

28 décembre 2015 à 20:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème de diamètre pour remplacement de groupe
Merci pour vos conseils AAC et PL, je vais me contenter de mettre des réductions sur le 1/2.
29 décembre 2015 à 13:50
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème de diamètre pour remplacement de groupe
Bonjour et bonnes fêtes.
J'ai pas tout compris AAC. Mais on ne parlais pas de 5/8 juste de réduire du 1/2 en 3/8 ce qui est dans ce cas faisable.
Par contre je pense que l'ancien système devait être au R 22 ou R407C comme le nouveau gaz est au R410A il serait préférable de rincer l'ancien circuit avec un produit adapter. les résidus d'huile et gaz ne font pas bon ménage avec les nouveaux fluides.
J'ai pas tout compris AAC. Mais on ne parlais pas de 5/8 juste de réduire du 1/2 en 3/8 ce qui est dans ce cas faisable.
Par contre je pense que l'ancien système devait être au R 22 ou R407C comme le nouveau gaz est au R410A il serait préférable de rincer l'ancien circuit avec un produit adapter. les résidus d'huile et gaz ne font pas bon ménage avec les nouveaux fluides.
29 décembre 2015 à 17:19