Panne clim réversible General Electric
Actuellement
10 389
questions dans le
forum climatisation
3185
Question forum dépannage climatisation : Panne clim réversible General Electric
Bonjour.
J'ai une clim réversible General Electric GE AIR Z17IN NH de 5 kW, lorsque je l'allume le moteur extérieur se met en route et après quelques instants (au moment où l'air chaud devrait sortir du split) le moteur extérieur s’arrête et un voyant rouge clignote 4 fois au niveau du split.
J'ai essayé en mode chaud, froid et ventilateur rien ne sort du split...
J'ai disjoncté le général et toujours rien.
Est-ce le compresseur ?
La clim a 6 ans est-ce qu'une réparation vaut le coup ?
Cordialement.
J'ai une clim réversible General Electric GE AIR Z17IN NH de 5 kW, lorsque je l'allume le moteur extérieur se met en route et après quelques instants (au moment où l'air chaud devrait sortir du split) le moteur extérieur s’arrête et un voyant rouge clignote 4 fois au niveau du split.
J'ai essayé en mode chaud, froid et ventilateur rien ne sort du split...
J'ai disjoncté le général et toujours rien.
Est-ce le compresseur ?
La clim a 6 ans est-ce qu'une réparation vaut le coup ?
Cordialement.
20 janvier 2016 à 12:29
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible General Electric
Bonjour,
Probablement un manque de fluide et machine se met en sécurité.
Faites intervenir un pro.
maclimatisation.com
Probablement un manque de fluide et machine se met en sécurité.
Faites intervenir un pro.
maclimatisation.com
20 janvier 2016 à 14:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible General Electric
Bonsoir.
Idem que AAC certainement un manque de gaz.
Idem que AAC certainement un manque de gaz.
20 janvier 2016 à 19:58
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible General Electric
Merci pour vos réponses, je vais faire appel à un professionnel pour tester le gaz...
Est-ce que le manque de gaz expliquerait le fait qu'elle ne fonctionne même pas en mode ventilo ?
Cordialement.
Est-ce que le manque de gaz expliquerait le fait qu'elle ne fonctionne même pas en mode ventilo ?
Cordialement.
20 janvier 2016 à 20:20
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible General Electric
Bonsoir.
Oui en mode chauffage par exemple, l'UE est en demande de chaud, pour l'UI une fois que la température est suffisante, une sonde donne l'information environ 37°C, la ventilation de l'UI doit se mettre en service.
Si ce n'est pas le cas dans un système tout ou rien (comme le votre) une sécurité klixon se met en service pour éviter la casse du compresseur : pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère.
Par contre avec cette marque je ne suis pas certain que cela vaille le coût ? A vous de voir.
Oui en mode chauffage par exemple, l'UE est en demande de chaud, pour l'UI une fois que la température est suffisante, une sonde donne l'information environ 37°C, la ventilation de l'UI doit se mettre en service.
Si ce n'est pas le cas dans un système tout ou rien (comme le votre) une sécurité klixon se met en service pour éviter la casse du compresseur : pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère.
Citation :Si vous voulez dire en ventilation seule ? non cela n'est pas normal, il devrait au moins ce fonctionnement.
Est-ce que le manque de gaz expliquerait le fait qu'elle ne fonctionne même pas en mode ventilo ?
Citation :L'intervention d'un technicien veut dire que sous acceptation du devis de réparation, non seulement cela garantie son intervention et en cas de problème ne vous engage en rien à des dépenses supplémentaires, on appelle cela "un travail dans les règles de l'art" (et c'est une loi).
La clim a 6 ans est-ce qu'une réparation vaut le coup ?
Par contre avec cette marque je ne suis pas certain que cela vaille le coût ? A vous de voir.
20 janvier 2016 à 20:56
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible General Electric
Oui c'était bien en ventilation seule et même là, rien ne sort de l'UI.
Alors qu'en mode chauffage l'UE fonctionne bien et au moment d'envoyer l'air, rien ne sort de l'UI et l'UE s'arrête.
Merci pour vos conseils, reste plus qu'à choisir entre une recherche de panne par un pro à 80€ + coût de la réparation si faisable ou repartir sur du neuf...
Alors qu'en mode chauffage l'UE fonctionne bien et au moment d'envoyer l'air, rien ne sort de l'UI et l'UE s'arrête.
Merci pour vos conseils, reste plus qu'à choisir entre une recherche de panne par un pro à 80€ + coût de la réparation si faisable ou repartir sur du neuf...
20 janvier 2016 à 21:48
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible General Electric
Bonjour,
6 ans c'est pas énorme surtout si il a fonctionné que pour le chauffage, voir les conditions d'une réparation donc coût du devis, mais pour moi un 5 kW, je repartirais sur du neuf à moins de connaitre quelqu'un qui peut vous dépanner en qualité de frigoriste !!
Cordialement, cathars
6 ans c'est pas énorme surtout si il a fonctionné que pour le chauffage, voir les conditions d'une réparation donc coût du devis, mais pour moi un 5 kW, je repartirais sur du neuf à moins de connaitre quelqu'un qui peut vous dépanner en qualité de frigoriste !!
Cordialement, cathars
21 janvier 2016 à 16:14
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Invité

Panne clim réversible General Electric
Invité
OK merci.
Je cherche dans mon entourage pour avoir une estimation du coût de réparation...
Dernière question, si je repars sur du neuf et que j'achète une clim en promo sur internet et que je la fait poser au black est-ce que la garantie du matériel sera valable en cas de problème matériel ?
Je cherche dans mon entourage pour avoir une estimation du coût de réparation...
Dernière question, si je repars sur du neuf et que j'achète une clim en promo sur internet et que je la fait poser au black est-ce que la garantie du matériel sera valable en cas de problème matériel ?
21 janvier 2016 à 17:03
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible General Electric
Bonsoir,
Au black plus possible avec la loi du 30/12/15.
Donc obligation de passer par un pro dument agréé, essayez donc par internet et vous verrez que tous les sites refuseront de vous vendre si vous ne fournissez pas un justificatif vérifiable qu'un pro avec n° d'agrément pour au moins la mise en service.
Cordialement.
maclimatisation.com
Au black plus possible avec la loi du 30/12/15.
Donc obligation de passer par un pro dument agréé, essayez donc par internet et vous verrez que tous les sites refuseront de vous vendre si vous ne fournissez pas un justificatif vérifiable qu'un pro avec n° d'agrément pour au moins la mise en service.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 janvier 2016 à 17:09
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible General Electric
Re,
J'oubliai, naturellement au cas exceptionnel où vous y arriveriez, aucune garantie du fabricant.
maclimatisation.com
J'oubliai, naturellement au cas exceptionnel où vous y arriveriez, aucune garantie du fabricant.
maclimatisation.com
21 janvier 2016 à 17:10
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible General Electric
Bonsoir. Ben oui...


21 janvier 2016 à 19:00
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible General Electric
Bonjour,
Et bien ce que j'aimerais savoir, c'est qu'un pro qui veut installer une clim chez lui, ne peut se faire une facture personnelle sur la mise en service !! ou alors il s'en passe sachant que le matériel il le paye pas très cher avec les remises.
Donc il prend moins de risque non ?? ou alors il passe par un collègue.
Cordialement, cathars
Et bien ce que j'aimerais savoir, c'est qu'un pro qui veut installer une clim chez lui, ne peut se faire une facture personnelle sur la mise en service !! ou alors il s'en passe sachant que le matériel il le paye pas très cher avec les remises.
Donc il prend moins de risque non ?? ou alors il passe par un collègue.

Cordialement, cathars
22 janvier 2016 à 06:46
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible General Electric
Bonjour.
Pour les remises, oui, il est clair que nous pouvons en avoir mais pas certain que cela soit valable en passant par sa société, cela est parfois plus intéressant par soi-même, avec l'avantage d'avoir accès au constructeur désiré.
Pour la MES ayant ma propre attestation d'aptitude il me suffit d'utiliser le formulaire de "manipulation des fluides" et de le transmettre au revendeur ainsi donnant la garantie du matériel.
L'avantage est qu’étant moi-même dépanneur je n'ai pas ce souci d'en appeler un, électricité ou plomberie aussi d’ailleurs.
Mais attention je ne sais pas tout. Aussi pour les pièces détachées c'est un peu plus facile.
Je crois que ceci est valable pour toutes personnes travaillant dans n'importe quel domaine, automobile, informatique etc.
Pour les remises, oui, il est clair que nous pouvons en avoir mais pas certain que cela soit valable en passant par sa société, cela est parfois plus intéressant par soi-même, avec l'avantage d'avoir accès au constructeur désiré.
Pour la MES ayant ma propre attestation d'aptitude il me suffit d'utiliser le formulaire de "manipulation des fluides" et de le transmettre au revendeur ainsi donnant la garantie du matériel.
L'avantage est qu’étant moi-même dépanneur je n'ai pas ce souci d'en appeler un, électricité ou plomberie aussi d’ailleurs.
Mais attention je ne sais pas tout. Aussi pour les pièces détachées c'est un peu plus facile.
Je crois que ceci est valable pour toutes personnes travaillant dans n'importe quel domaine, automobile, informatique etc.
23 janvier 2016 à 17:15
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible General Electric
Bonsoir,
C'est bien plus pratique de pouvoir dans ce domaine se faire l’installation et la mise en service avec les capacités qui vont avec !!
Dans d'autres domaines, style mécanique, à part ceux qui réparent les clims de voiture, les autorisations et capacité dus à la manipulation des fluides n'est pas une obligation !! A part pour les assurances incendie qui couvre la maison, un électricien qui refait l'installation de mise en conformité de l'habitation demande une certaine obligation de pouvoir garantir avec facture à l'appui le travail fourni !
Donc c'est un bon avantage, mais qui vous coûte quand même une certaine somme d'argent pour les détentions d'attestation pour pouvoir exercer !
Cordialement. cathars
C'est bien plus pratique de pouvoir dans ce domaine se faire l’installation et la mise en service avec les capacités qui vont avec !!
Dans d'autres domaines, style mécanique, à part ceux qui réparent les clims de voiture, les autorisations et capacité dus à la manipulation des fluides n'est pas une obligation !! A part pour les assurances incendie qui couvre la maison, un électricien qui refait l'installation de mise en conformité de l'habitation demande une certaine obligation de pouvoir garantir avec facture à l'appui le travail fourni !
Donc c'est un bon avantage, mais qui vous coûte quand même une certaine somme d'argent pour les détentions d'attestation pour pouvoir exercer !
Cordialement. cathars
23 janvier 2016 à 17:47
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible General Electric
Bonjour,
Je possède le même modèle que vous et rencontre le même souci.
Comment avez-vous solutionné votre problème ?
Bien à vous.
Je possède le même modèle que vous et rencontre le même souci.
Comment avez-vous solutionné votre problème ?
Bien à vous.
22 mars 2016 à 14:57
Réponse 16 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible General Electric
Bonjour.
Problème résolu
le clignotement que vous aviez, provient de la protection du module principal (j'ai enlevé le capot supérieur du GE et il figure tous les codes erreur).
Nous avons testé la tension lors des différents modes et cette dernière chutait à 130V parfois.
Nous avons donc tiré une ligne dédiée avec un disjoncteur qui stabilise les variations de tension.
Bilan, plus aucun souci.
Bien à vous tous.
Problème résolu
le clignotement que vous aviez, provient de la protection du module principal (j'ai enlevé le capot supérieur du GE et il figure tous les codes erreur).Nous avons testé la tension lors des différents modes et cette dernière chutait à 130V parfois.
Nous avons donc tiré une ligne dédiée avec un disjoncteur qui stabilise les variations de tension.
Bilan, plus aucun souci.
Bien à vous tous.
26 mars 2016 à 08:51