Problème température chauffage clim réversible Hitachi
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
3184
Question forum dépannage : Problème température chauffage clim réversible Hitachi
Nouveau membre, bonjour.
Le 16/01/2016 j'ai fait installer une clim réversible gainable Hitachi modèle :
Groupe extérieur : RAS 4HVNC1
Unité intérieur : RPI 4 OFSN4E
Télécommande : PC ARF
Est-il normal qu'en mode chauffage la température ne monte pas au dessus de 22° (il fait -1 dehors) le thermostat est à 23° ma maison est super isolée, sur la télécommande reste affiché la t° demandée, mais il n'y a jamais la t° de la pièce.
Je vous remercie de vos réponses et suis preneur de toute modification.
Patrick
Le 16/01/2016 j'ai fait installer une clim réversible gainable Hitachi modèle :
Groupe extérieur : RAS 4HVNC1
Unité intérieur : RPI 4 OFSN4E
Télécommande : PC ARF
Est-il normal qu'en mode chauffage la température ne monte pas au dessus de 22° (il fait -1 dehors) le thermostat est à 23° ma maison est super isolée, sur la télécommande reste affiché la t° demandée, mais il n'y a jamais la t° de la pièce.
Je vous remercie de vos réponses et suis preneur de toute modification.
Patrick

19 janvier 2016 à 19:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème température chauffage clim réversible Hitachi
Bonjour,
Merci de nous dire la superficie à chauffer, où se situe la commande de la clim, quelle est la puissance de ventilation que vous demandez ?
maclimatisation.com
Merci de nous dire la superficie à chauffer, où se situe la commande de la clim, quelle est la puissance de ventilation que vous demandez ?
maclimatisation.com
20 janvier 2016 à 09:14
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème température chauffage clim réversible Hitachi
Bonjour, et merci de s'intéresser à mon cas.
La superficie à chauffer est de 125m², la télécommande se trouve dans le couloir entre la pièce à vivre (45m²) et la bouche d'aspiration d'air, cette nuit il a fait -6 et ce matin il faisait 21° dans la maison.
D'origine j'ai une pompe à chaleur plancher chauffant, avec production ECH de marque Atlantic,
Je fais quotidiennement le relevé consommation électrique et je vois que depuis 2 jours (que la clim est en marche) ma consommation a augmenté de 11kW, ma PAC Atlantic serait-elle plus économique ??
La puissance demandée à la télécommande est sur position vent lent.
Merci.
La superficie à chauffer est de 125m², la télécommande se trouve dans le couloir entre la pièce à vivre (45m²) et la bouche d'aspiration d'air, cette nuit il a fait -6 et ce matin il faisait 21° dans la maison.
D'origine j'ai une pompe à chaleur plancher chauffant, avec production ECH de marque Atlantic,
Je fais quotidiennement le relevé consommation électrique et je vois que depuis 2 jours (que la clim est en marche) ma consommation a augmenté de 11kW, ma PAC Atlantic serait-elle plus économique ??
La puissance demandée à la télécommande est sur position vent lent.
Merci.
20 janvier 2016 à 10:59
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème température chauffage clim réversible Hitachi
Bonjour,
Déjà la télécommande devrait être dans la pièce principale.
Car en ce moment la clim gère la température par rapport à celle du couloir.
Par ailleurs vous mettez votre ventilation en position lente donc vous mettrez beaucoup plus de temps à traiter votre pièce.
Donc déplacer votre télécommande dans la pièce principale (attention à faire hors tension car risque de court-circuit) puis régler la télécommande soit en position médiane, maxi ou automatique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà la télécommande devrait être dans la pièce principale.
Car en ce moment la clim gère la température par rapport à celle du couloir.
Par ailleurs vous mettez votre ventilation en position lente donc vous mettrez beaucoup plus de temps à traiter votre pièce.
Donc déplacer votre télécommande dans la pièce principale (attention à faire hors tension car risque de court-circuit) puis régler la télécommande soit en position médiane, maxi ou automatique.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 janvier 2016 à 11:56
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème température chauffage clim réversible Hitachi
Bonjour.
Depuis 2 jours, la Marne a perdu 5°, il est donc tout à fait normal de consommer plus pour son chauffage... Gainable et air/eau ayant des performances comparables (= 3 à 4 fois plus efficaces que des convecteurs), passer de l'un à l'autre (voire mettre les 2 ensemble) ne change pas trop le COP global.
Cordialement, Dom.
Depuis 2 jours, la Marne a perdu 5°, il est donc tout à fait normal de consommer plus pour son chauffage... Gainable et air/eau ayant des performances comparables (= 3 à 4 fois plus efficaces que des convecteurs), passer de l'un à l'autre (voire mettre les 2 ensemble) ne change pas trop le COP global.
Cordialement, Dom.
20 janvier 2016 à 14:18
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème température chauffage clim réversible Hitachi
Re,
Merci à vous 2.
Je vais voir le technicien qui me l'a installé lui demander si il veut bien me déplacer la télécommande (pc arf) filaire fixé au mur, et je mets de suite la ventilation en mode auto.
Pouvez-vous me dire s'il y a possibilité de voir la t° de la pièce sur cette télécommande, pc arf.
Encore merci pour votre attention.
Patrick
Merci à vous 2.
Je vais voir le technicien qui me l'a installé lui demander si il veut bien me déplacer la télécommande (pc arf) filaire fixé au mur, et je mets de suite la ventilation en mode auto.
Pouvez-vous me dire s'il y a possibilité de voir la t° de la pièce sur cette télécommande, pc arf.
Encore merci pour votre attention.
Patrick
20 janvier 2016 à 17:15
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème température chauffage clim réversible Hitachi
Bonjour.
Après 3 semaines de marche voici le pour et le contre de ma gainable Hitachi, comparée à ma PAC Atlantic plancher chauffant.
La gainable consomme le double en électricité pour la même température que ma PAC, après une heure de marche ça sent la poussière et la laine de verre, par contre la température est plus homogène.
La différence de consommation électrique vient du faite que l'unité extérieure tourne 24h/24h (1450W).
D'après l'installateur la télécommande dans le couloir PC ARF est bien placée et l'unité extérieure qui tourne en permanence est tout à fait normal.
Résultat j’arrête de faire marcher la gainable au profit de ma PAC (économie oblige).
Patrick, 51240
Après 3 semaines de marche voici le pour et le contre de ma gainable Hitachi, comparée à ma PAC Atlantic plancher chauffant.
La gainable consomme le double en électricité pour la même température que ma PAC, après une heure de marche ça sent la poussière et la laine de verre, par contre la température est plus homogène.
La différence de consommation électrique vient du faite que l'unité extérieure tourne 24h/24h (1450W).
D'après l'installateur la télécommande dans le couloir PC ARF est bien placée et l'unité extérieure qui tourne en permanence est tout à fait normal.
Résultat j’arrête de faire marcher la gainable au profit de ma PAC (économie oblige).
Patrick, 51240