Bonjour,
J'ai une clim réversible Samsung, après un arrêt de quelques jours, j'essaie de remettre en route en vain.
Le message 41 s'affiche.
Quelqu'un peut-il me renseigner ?
Merci d'avance.
J'ai une clim réversible Samsung, après un arrêt de quelques jours, j'essaie de remettre en route en vain.
Le message 41 s'affiche.
Quelqu'un peut-il me renseigner ?
Merci d'avance.
20 janvier 2016 à 19:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Message erreur 41 climatiseur réversible Samsung
Bonsoir.
Vous voulez faire quoi exactement mode chaud ou froid ?
Ce code correspond à = une température inférieure à -5°C sur l'UI.
Cela veut dire que soit :
1 : La sonde batterie est décalée, effectuer une mesure Ohmique afin de savoir si celle-ci est OK.
2 : Soit manque de gaz dans l’installation dans ce cas obligation d'appeler un professionnel.
Vous voulez faire quoi exactement mode chaud ou froid ?
Ce code correspond à = une température inférieure à -5°C sur l'UI.
Cela veut dire que soit :
1 : La sonde batterie est décalée, effectuer une mesure Ohmique afin de savoir si celle-ci est OK.
2 : Soit manque de gaz dans l’installation dans ce cas obligation d'appeler un professionnel.
20 janvier 2016 à 19:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Message erreur 41 climatiseur réversible Samsung
Bonjour,
Avec la TC et split vérifier que vous êtes bien en mode chaud (voir le manuel), dans ce cas il se peut également que la bobine de la vanne 4 voies soit HS, si vous êtes bien en mode chaud le gros tube en sortie de l'U.ext doit être très chaud, s'il est froid et que le Compresseur tourne, effectivement problème de fluide ou bobine.
AB37
Avec la TC et split vérifier que vous êtes bien en mode chaud (voir le manuel), dans ce cas il se peut également que la bobine de la vanne 4 voies soit HS, si vous êtes bien en mode chaud le gros tube en sortie de l'U.ext doit être très chaud, s'il est froid et que le Compresseur tourne, effectivement problème de fluide ou bobine.
AB37
21 janvier 2016 à 08:46