Clignotements UI LG Neoplasma MS09AH Quadrisplit FM27AH
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
3176
Question Forum Climatisation : Clignotements UI LG Neoplasma MS09AH Quadrisplit FM27AH
Bonjour et meilleurs vœux.
Nous faisions marcher par intermittence la clim de la cuisine et de la salle à manger en appoint chauffage.
Les trois clim Neoplasma intérieures MS09AH clignotent 7 fois vert toutes les demi secondes, plus six fois orange toutes les demi secondes et ainsi de suite.
http://www.lg.com/fr/support-produit/lg-MS09AH-N40
L'unité extérieure est le FM27AH inverter quadriplit multirom air conditionner
Je suis allé sur le site de LG pour la notice.
La notice de UI est juste une notice pour le fonctionnement et ne relève pas les codes d'erreur :
http://www.lg.com/fr/support-produit/lg-FM2 7AH-UE3
La notice pour UE n'existe pas mais pour le modèle FM25AH, même pioche...
http://www.lg.com/fr/support-produit/lg-FM25AH
Les codes d'erreur sont-ils réservés aux seuls professionnels ?
Je voudrai donc un peu d'aide et d'éclaircissements...
Les autres clim et compresseurs de la maison même modèle fonctionnent parfaitement.
A noter que j'ai coupé le général pendant 15 minutes et que la panne est la même une fois le compteur général remis.
Merci pour vos réponses éclairées.
Le professionnel a été prévenu...
Nous faisions marcher par intermittence la clim de la cuisine et de la salle à manger en appoint chauffage.
Les trois clim Neoplasma intérieures MS09AH clignotent 7 fois vert toutes les demi secondes, plus six fois orange toutes les demi secondes et ainsi de suite.
http://www.lg.com/fr/support-produit/lg-MS09AH-N40
L'unité extérieure est le FM27AH inverter quadriplit multirom air conditionner
Je suis allé sur le site de LG pour la notice.
La notice de UI est juste une notice pour le fonctionnement et ne relève pas les codes d'erreur :
http://www.lg.com/fr/support-produit/lg-FM2 7AH-UE3
La notice pour UE n'existe pas mais pour le modèle FM25AH, même pioche...
http://www.lg.com/fr/support-produit/lg-FM25AH
Les codes d'erreur sont-ils réservés aux seuls professionnels ?
Je voudrai donc un peu d'aide et d'éclaircissements...
Les autres clim et compresseurs de la maison même modèle fonctionnent parfaitement.
A noter que j'ai coupé le général pendant 15 minutes et que la panne est la même une fois le compteur général remis.
Merci pour vos réponses éclairées.
Le professionnel a été prévenu...
16 janvier 2016 à 12:52
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Clignotements UI LG Neoplasma MS09AH Quadrisplit FM27AH
Bonsoir.
Mais nous allons essayer de vous aider.
Code 67 moteur ventilateur UE bloqué.
Ou encore défaut 76 = erreur avec la carte pcb ventilateur.
C'est lié, pour une approche plus convaincante une lecture des leds LED02G et LED01G sur la platine de l'UE.
Nous dire combien de X clignotent chacune d'elle.
Cela pourrait être en rapport avec la carte inverter et le moteur UE.
Citation :Oui ! un peu ! il faut bien garder un peu nos secrets et nos recherches.
Les codes d'erreur sont-ils réservés aux seuls professionnels ?
Mais nous allons essayer de vous aider.
Code 67 moteur ventilateur UE bloqué.
Ou encore défaut 76 = erreur avec la carte pcb ventilateur.
C'est lié, pour une approche plus convaincante une lecture des leds LED02G et LED01G sur la platine de l'UE.
Nous dire combien de X clignotent chacune d'elle.
Cela pourrait être en rapport avec la carte inverter et le moteur UE.
16 janvier 2016 à 17:43