Ma PAC Sanyo Prothea air eau 16k sous 220V (install en 2007) Carte ME SPW CR604GVH56C depuis hier elle est passée sur l'appoint électrique sans alarme.
A chaque redémarrage sur le MI il n'y a pas d'alarme elle affiche bien les ventilos (qui ne démarrent pas) (j'ai coupé toutes les alims+ déchargé) remis sous tension toujours pareil : sur le boitier de commande pas d'alarme affichage des ventilos et de la température et du passage sur appoint.
Sur le ME seule la D115 est allumée Led 1 et 2 éteintes. Après 3mn de mise sous tension on entend un chargement sur le Groupe ext (surement le gaz).
Puis plus rien. Le fusible de 32A est bon.
J'aimerais bien un petit conseil pour démarrer mes recherches car je n'ai pas de doc installateur qui a disparu 2 ans après mon installation (j'ai récupéré la doc du forum sur Erreur 04 car elle va peut être me servir car c’est les mêmes cartes), avec mes félicitations car ce n'est pas toujours évident surtout pour tester.
Merci de votre aide.
Cordialement.
fifilumi
Ma PAC Sanyo Prothea air eau 16k sous 220V (install en 2007) Carte ME SPW CR604GVH56C depuis hier elle est passée sur l'appoint électrique sans alarme.
A chaque redémarrage sur le MI il n'y a pas d'alarme elle affiche bien les ventilos (qui ne démarrent pas) (j'ai coupé toutes les alims+ déchargé) remis sous tension toujours pareil : sur le boitier de commande pas d'alarme affichage des ventilos et de la température et du passage sur appoint.
Sur le ME seule la D115 est allumée Led 1 et 2 éteintes. Après 3mn de mise sous tension on entend un chargement sur le Groupe ext (surement le gaz).
Puis plus rien. Le fusible de 32A est bon.
J'aimerais bien un petit conseil pour démarrer mes recherches car je n'ai pas de doc installateur qui a disparu 2 ans après mon installation (j'ai récupéré la doc du forum sur Erreur 04 car elle va peut être me servir car c’est les mêmes cartes), avec mes félicitations car ce n'est pas toujours évident surtout pour tester.
Merci de votre aide.
Cordialement.
fifilumi
16 janvier 2016 à 15:37
Problèmes climatisation dépannage 1
Recherche de panne sur PAC Sanyo Prothea 16k
Bonsoir.
C'est un peu vague tout ça... Sans code défaut encore moins.
Toutefois pour que les résistances de chauffage se mettent en service je verrais bien une ou plusieurs sondes HS.
Ces sondes donnent des infos sur une carte électronique, comme un ordinateur, puis sont gérées en fonction de ces données.
Il suffit d'une sonde HS pour planter cet "ordi".
Donc une vérification avec un appareil adapté ohmmètre par ex serait bien.
Savez-vous vous en servir ? Ou éventuellement un ami ou voisins. Ex : 20 k ohms = 25°C, 25 K ohms = 20°C.
C'est un peu vague tout ça... Sans code défaut encore moins.
Toutefois pour que les résistances de chauffage se mettent en service je verrais bien une ou plusieurs sondes HS.
Ces sondes donnent des infos sur une carte électronique, comme un ordinateur, puis sont gérées en fonction de ces données.
Il suffit d'une sonde HS pour planter cet "ordi".
Donc une vérification avec un appareil adapté ohmmètre par ex serait bien.
Savez-vous vous en servir ? Ou éventuellement un ami ou voisins. Ex : 20 k ohms = 25°C, 25 K ohms = 20°C.
16 janvier 2016 à 17:55
Problèmes climatisation dépannage 2
Recherche de panne sur PAC Sanyo Prothea 16k
Bonjour.
Eh oui aucun code erreur c'est la 1ère fois que je vois ça.
C'est pour cela que j’appelle à l'aide, oui j'ai tout ce qu'il faut.
Je vais regarder la sonde extérieure.
Merci.
Cordialement.
fifilumi
Eh oui aucun code erreur c'est la 1ère fois que je vois ça.
C'est pour cela que j’appelle à l'aide, oui j'ai tout ce qu'il faut.
Je vais regarder la sonde extérieure.
Merci.
Cordialement.
fifilumi
17 janvier 2016 à 09:24
Problèmes climatisation dépannage 3
Recherche de panne sur PAC Sanyo Prothea 16k
Bonjour PL.
J'ai mesuré ma sonde extérieure 1,044 kohms (débranchée), puis j'ai suivi jusqu’à la régulation V3V (plancher chauffant + rad) j'ai coupé le 220V sur la régul Siemens et quand j'ai remis sous tension la régulation, c'est reparti donc c’était bien du côté des sondes, mais comme c'est reparti cela n'est peut-être pas les sondes.
Le mystère demeure et j’espère que cela va durer.
Merci pour l'aiguillage.
Cordialement.
fifilumi
J'ai mesuré ma sonde extérieure 1,044 kohms (débranchée), puis j'ai suivi jusqu’à la régulation V3V (plancher chauffant + rad) j'ai coupé le 220V sur la régul Siemens et quand j'ai remis sous tension la régulation, c'est reparti donc c’était bien du côté des sondes, mais comme c'est reparti cela n'est peut-être pas les sondes.
Le mystère demeure et j’espère que cela va durer.
Merci pour l'aiguillage.
Cordialement.
fifilumi
17 janvier 2016 à 16:00
Problèmes climatisation dépannage 4
Recherche de panne sur PAC Sanyo Prothea 16k
Bonne soirée à tous.
Quel modèle Siemens avez-vous ? Certains ont tendance à bugger.
Une coupure électrique et c'est reparti.
A savoir aussi que si le passage en 2016 n'est pas effectué, il bugge et là idem coupure et ça repart.
Lors des changements des heures été / hiver ils mettent plus de 5h à se mettre à l'heure normale, donc idem ils buggent aussi.
Cordialement.
Adelclimatisation
Quel modèle Siemens avez-vous ? Certains ont tendance à bugger.
Une coupure électrique et c'est reparti.
A savoir aussi que si le passage en 2016 n'est pas effectué, il bugge et là idem coupure et ça repart.
Lors des changements des heures été / hiver ils mettent plus de 5h à se mettre à l'heure normale, donc idem ils buggent aussi.
Cordialement.
Adelclimatisation
17 janvier 2016 à 18:43
Problèmes climatisation dépannage 5
Recherche de panne sur PAC Sanyo Prothea 16k
Bonsoir.
Régulation Siemens RVP200
Heureusement que c'est marqué dessus car il n'y aucune doc de laissée avec l'install.
Cordialement.
fifilumi
Régulation Siemens RVP200
Heureusement que c'est marqué dessus car il n'y aucune doc de laissée avec l'install.
Cordialement.
fifilumi
17 janvier 2016 à 20:58
Problèmes climatisation dépannage 6
Recherche de panne sur PAC Sanyo Prothea 16k
Bonjour Fifilumi,
Avez-vous trouvé la panne de votre PAC car j'ai des symptômes similaires.
Allumage de l'appoint électrique alors qu'il n'y en a pas besoin, démarre et arrêt par température ext. de 8 degrés environ.
Merci de votre retour.
Cédric
Avez-vous trouvé la panne de votre PAC car j'ai des symptômes similaires.
Allumage de l'appoint électrique alors qu'il n'y en a pas besoin, démarre et arrêt par température ext. de 8 degrés environ.
Merci de votre retour.
Cédric
03 octobre 2019 à 21:13
Problèmes climatisation dépannage 7
Invité

Recherche de panne sur PAC Sanyo Prothea 16k
Invité
Bonsoir cedu13.
Je souhaiterais votre aide dans la résolution de la panne sur ma PAC Sanyo Prothea qui ressemble à votre panne.
Le groupe extérieur se met en route (ventilo) pendant une durée très courte 2 minutes et s’arrête.
Ce phénomène se produit sans arrêt. Il n'y a aucun message d'erreur affiché sur la télécommande intérieure.
Comment avez-vous résolu votre panne ?
Patrick
Je souhaiterais votre aide dans la résolution de la panne sur ma PAC Sanyo Prothea qui ressemble à votre panne.
Le groupe extérieur se met en route (ventilo) pendant une durée très courte 2 minutes et s’arrête.
Ce phénomène se produit sans arrêt. Il n'y a aucun message d'erreur affiché sur la télécommande intérieure.
Comment avez-vous résolu votre panne ?
Patrick
07 novembre 2019 à 20:34
Problèmes climatisation dépannage 8
Recherche de panne sur PAC Sanyo Prothea 16k
Bonjour,
Désolé mais je n'ai pas encore trouvé la solution.
Il fait 10 degrés en ce moment sur les bouches du Rhône du coup pour l'instant ça chauffe.
Vous êtes d'où ? Avez-vous constaté si au-dessus de 10 degrés ça fonctionne et en dessous de 8 non ?
J'ai nettoyé tous les contacts des fiches sur les cartes avec du produit pour contact électrique.
J'ai vérifié les valeurs ohmiques des sondes, tout est correct.
En tout cas on se tient au courant si on a du nouveau, chacun de son côté.
À bientôt.
Merci.
Désolé mais je n'ai pas encore trouvé la solution.
Il fait 10 degrés en ce moment sur les bouches du Rhône du coup pour l'instant ça chauffe.
Vous êtes d'où ? Avez-vous constaté si au-dessus de 10 degrés ça fonctionne et en dessous de 8 non ?
J'ai nettoyé tous les contacts des fiches sur les cartes avec du produit pour contact électrique.
J'ai vérifié les valeurs ohmiques des sondes, tout est correct.
En tout cas on se tient au courant si on a du nouveau, chacun de son côté.
À bientôt.
Merci.
07 novembre 2019 à 21:41
Problèmes climatisation dépannage 9
Recherche de panne sur PAC Sanyo Prothea 16k
Bonsoir,
Après un hiver doux la PAC a fonctionné jusqu’à aujourd’hui mais le même problème qu'avant. Avez-vous trouvé une solution ?
Merci.
Cedu13
Après un hiver doux la PAC a fonctionné jusqu’à aujourd’hui mais le même problème qu'avant. Avez-vous trouvé une solution ?
Merci.
Cedu13
03 mars 2020 à 20:02
Problèmes climatisation dépannage 10
Recherche de panne sur PAC Sanyo Prothea 16k
Bonjour fifilumi,
Cela fait un bout de temps votre post mais si vous avez ce message, comment avez-vous résolu le problème ?
Merci d'avance.
Bonne journée.
Cedu13
Cela fait un bout de temps votre post mais si vous avez ce message, comment avez-vous résolu le problème ?
Merci d'avance.
Bonne journée.
Cedu13
18 août 2020 à 17:45