Sifflement sur Split Daikin FTXS35G2V1B
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
3161
Bricovidéo Conseils Dépannage Clim : Sifflement sur Split Daikin FTXS35G2V1B
Bonjour,
J'ai fait installer dans mon habitation, la climatisation en 2008 et depuis quelques temps maintenant, mes 2 unités intérieures Daikin référencé : FTXS35G2V1B émettent un sifflement de plus en plus fort d'année en année.
J'ai donc fait constater le problème à 2 entreprises qui tombent tous d'accord sur le fait que cela vient de l'usure des roulements. Sauf qu'il y a un technicien qui me change que les moteurs ventilateurs et l'autre me change les moteurs ventilateurs ainsi que les turbines et les kits pallier.
Je voulais donc savoir s'il était nécessaire de faire changer en plus des moteurs, les turbines et les kits pallier.
D'avance merci à tous.
Cordialement.
J'ai fait installer dans mon habitation, la climatisation en 2008 et depuis quelques temps maintenant, mes 2 unités intérieures Daikin référencé : FTXS35G2V1B émettent un sifflement de plus en plus fort d'année en année.
J'ai donc fait constater le problème à 2 entreprises qui tombent tous d'accord sur le fait que cela vient de l'usure des roulements. Sauf qu'il y a un technicien qui me change que les moteurs ventilateurs et l'autre me change les moteurs ventilateurs ainsi que les turbines et les kits pallier.
Je voulais donc savoir s'il était nécessaire de faire changer en plus des moteurs, les turbines et les kits pallier.
D'avance merci à tous.
Cordialement.
11 janvier 2016 à 10:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Sifflement sur Split Daikin FTXS35G2V1B
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
11 janvier 2016 à 11:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Sifflement sur Split Daikin FTXS35G2V1B
Bonjour,
Perso je ne change que les moteurs de ventilateurs, car c'est lui qui cause la nuisance sonore.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Perso je ne change que les moteurs de ventilateurs, car c'est lui qui cause la nuisance sonore.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
11 janvier 2016 à 13:29
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Sifflement sur Split Daikin FTXS35G2V1B
Bonsoir,
Changez juste le moteur... Avez-vous la référence de ce dernier ?
Cordialement.
Changez juste le moteur... Avez-vous la référence de ce dernier ?
Cordialement.
11 janvier 2016 à 21:28
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Sifflement sur Split Daikin FTXS35G2V1B
Merci pour vos réponses. Non je n'ai pas la référence des moteurs.
Cordialement.
Cordialement.
11 janvier 2016 à 22:35
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Sifflement sur Split Daikin FTXS35G2V1B
Bonsoir.
Surtout ne pas s'aventurer à changer des pièces charbons, roulement etc. de ces moteurs ceux-ci étant sertis.
Ces moteurs sont dans un système avec de l'huile dedans si cette huile s'en va, évaporation ? mauvais remplissage ? vidange ? etc. cela n’empêche pas le fonctionnement mais le bruit est de plus en plus audible et donc désagréable.
Des séries entières ont été fabriquées en Chine, et depuis qu'on les change avec ceux fabriqués en pays nordique, bizarre plus de souci. Le cahier des charges ne doit pas être le même.
Donc comme AAC je change ledit moteur.
Avec la réf complète et n° de série de l'UI en appelant la plateforme Daikin, vous aurez la certitude d'avoir la bonne pièce ainsi que l'adresse d'un distributeur à côté de chez vous.
Par contre le changement de cette pièce demande un savoir faire et est assez délicat.
Ce sujet a déjà été abordé expliqué et conseillé sur ce site.
Surtout ne pas s'aventurer à changer des pièces charbons, roulement etc. de ces moteurs ceux-ci étant sertis.
Ces moteurs sont dans un système avec de l'huile dedans si cette huile s'en va, évaporation ? mauvais remplissage ? vidange ? etc. cela n’empêche pas le fonctionnement mais le bruit est de plus en plus audible et donc désagréable.
Des séries entières ont été fabriquées en Chine, et depuis qu'on les change avec ceux fabriqués en pays nordique, bizarre plus de souci. Le cahier des charges ne doit pas être le même.

Donc comme AAC je change ledit moteur.
Avec la réf complète et n° de série de l'UI en appelant la plateforme Daikin, vous aurez la certitude d'avoir la bonne pièce ainsi que l'adresse d'un distributeur à côté de chez vous.
Par contre le changement de cette pièce demande un savoir faire et est assez délicat.
Ce sujet a déjà été abordé expliqué et conseillé sur ce site.
12 janvier 2016 à 21:56