Encastrement du tuyau d'évacuation des condensats
Actuellement
10 417
questions dans le
forum climatisation
3162
Question installation pompe à chaleur : Encastrement du tuyau d'évacuation des condensats
Bonjour,
J'ai 3 questions concernant l'encastrement des tuyaux de condensat des unités intérieures dans les murs :
- Peut-on utiliser des tuyaux souples (tuyau blanc avec spire) s'ils sont encastrés dans la cloison ou doit on utiliser des tuyaux rigides
- Une légère vague de 1 cm en sortie d'unité intérieure (on reste toujours au-dessous de la sortie de l'unité intérieure) est-elle acceptable ?
- Si on se "jette" dans un PVC d'évacuation des eaux usées (eaux grises) faut-il un petit siphon ?
Par avance merci de votre aide.
Je suis en train de faire installer ma PAC par un pro.
J'ai quelques doutes sur le fait qu'il travaille selon les règles de l'art.
A bientôt. Merci.
J'ai 3 questions concernant l'encastrement des tuyaux de condensat des unités intérieures dans les murs :
- Peut-on utiliser des tuyaux souples (tuyau blanc avec spire) s'ils sont encastrés dans la cloison ou doit on utiliser des tuyaux rigides
- Une légère vague de 1 cm en sortie d'unité intérieure (on reste toujours au-dessous de la sortie de l'unité intérieure) est-elle acceptable ?
- Si on se "jette" dans un PVC d'évacuation des eaux usées (eaux grises) faut-il un petit siphon ?
Par avance merci de votre aide.
Je suis en train de faire installer ma PAC par un pro.
J'ai quelques doutes sur le fait qu'il travaille selon les règles de l'art.
A bientôt. Merci.
11 janvier 2016 à 16:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Encastrement du tuyau d'évacuation des condensats
Oui le tuyau souple peut-être placé dans le doublage, mais attention à bien faire les raccords (fuite).
Une petite vague est acceptable si elle est au dessous du split mais il est clair qu'il vaut mieux filer sans vague^^.
Qui dit vague dit eau stagnante, donc saleté.
Si le tuyau est relié à un réseau d'EU il faudra un siphon pour éviter les remontées d'odeurs au split.
Certains font le siphon avec le tuyau souple et d'autre avec un vrai siphon PVC classique...
Une petite vague est acceptable si elle est au dessous du split mais il est clair qu'il vaut mieux filer sans vague^^.
Qui dit vague dit eau stagnante, donc saleté.
Si le tuyau est relié à un réseau d'EU il faudra un siphon pour éviter les remontées d'odeurs au split.
Certains font le siphon avec le tuyau souple et d'autre avec un vrai siphon PVC classique...
12 janvier 2016 à 10:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Encastrement du tuyau d'évacuation des condensats
Bonne attitude, il faut se méfier des pros, ils ne sont pas là pour faire du prosélytisme, ils sont là pour gagner de l’argent.
Ce forum ne fait pas exception à la règle, et vous verrez notamment à la question 3151 que les soi-disant pros sont là plus pour se faire mousser que pour aider.
Concernant la question 1 la clim Airton est livrée avec un tuyau souple translucide avec spire, très pratique pour le passer partout, moins bon pour la santé, car favorise le développement de moisissure, voici une solution, prenez le diamètre de son tuyau et pour quelques euros procurez-vous un/des tuyaux ICT de diamètre équivalent, il existe même des raccords coudés, un peu de silicone/chatterton entre les éléments pour l’étanchéité.
Chez moi je n’ai utilisé que 50 cm de tuyau souple et 4 mètre de tuyau rigide.
Concernant la question 2, cela reste en dessous de la sortie UC, alors bien sûr du point de vue de l’écoulement c’est bon.
C’est juste mauvais pour votre santé avec ce milieu qui est propice pour le développement de moisissures, mais ça le pro il s’en fout. Au contraire, il va vous vendre un contrat annuel pour décontamination.
De mon point de vue ce n’est pas acceptable.
Question 3.
C’est vous le client, pour ma part je pense comme vous, un siphon est impératif.
Mais le mieux c’est de ne pas se rejeter dans les réseaux, mais à l’extérieur, si c’est possible.
Le summum étant de récupérer les eaux au plus près de la source, même à l’intérieur, car même avec les tuyaux rigides on fabrique un nid à moisissures.
Bon courage.
Ce forum ne fait pas exception à la règle, et vous verrez notamment à la question 3151 que les soi-disant pros sont là plus pour se faire mousser que pour aider.
Concernant la question 1 la clim Airton est livrée avec un tuyau souple translucide avec spire, très pratique pour le passer partout, moins bon pour la santé, car favorise le développement de moisissure, voici une solution, prenez le diamètre de son tuyau et pour quelques euros procurez-vous un/des tuyaux ICT de diamètre équivalent, il existe même des raccords coudés, un peu de silicone/chatterton entre les éléments pour l’étanchéité.
Chez moi je n’ai utilisé que 50 cm de tuyau souple et 4 mètre de tuyau rigide.
Concernant la question 2, cela reste en dessous de la sortie UC, alors bien sûr du point de vue de l’écoulement c’est bon.
C’est juste mauvais pour votre santé avec ce milieu qui est propice pour le développement de moisissures, mais ça le pro il s’en fout. Au contraire, il va vous vendre un contrat annuel pour décontamination.
De mon point de vue ce n’est pas acceptable.
Question 3.
C’est vous le client, pour ma part je pense comme vous, un siphon est impératif.
Mais le mieux c’est de ne pas se rejeter dans les réseaux, mais à l’extérieur, si c’est possible.
Le summum étant de récupérer les eaux au plus près de la source, même à l’intérieur, car même avec les tuyaux rigides on fabrique un nid à moisissures.
Bon courage.
12 janvier 2016 à 11:32
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Encastrement du tuyau d'évacuation des condensats
Invité
Merci beaucoup pour cette réponse rapide et précise.
12 janvier 2016 à 12:03
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Encastrement du tuyau d'évacuation des condensats
Bonjour Cruz06,
Les condensats peuvent passer dans le mur avec des tuyaux souples prévus à cet effet (plus de résistance) ; mais TOTALEMENT DÉCONSEILLÉ de faire une récupération à l'intérieur car risque d'inondation en plein été.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Les condensats peuvent passer dans le mur avec des tuyaux souples prévus à cet effet (plus de résistance) ; mais TOTALEMENT DÉCONSEILLÉ de faire une récupération à l'intérieur car risque d'inondation en plein été.

Cordialement.
www.maclimatisation.com
12 janvier 2016 à 12:48
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Encastrement du tuyau d'évacuation des condensats
Bonsoir.
En résumé, prendre des précautions et conseils avant toutes installations, sinon il faut tout casser en cas de soucis.
Citation :Oui les deux par contre bien repérer le passage afin de ne pas planter une vis ou un clou
- Peut-on utiliser des tuyaux souples (tuyau blanc avec spire) s'ils sont encastrés dans la cloison ou doit on utiliser des tuyaux rigides
Citation :Si la vague est vers le haut NON, si vers le bas oui et non cela dépend de la pente d’évacuation. Perso je déconseille car on appelle cela un contre siphon, empêchant dans le temps l’évacuation de l'eau.
- Une légère vague de 1 cm en sortie d'unité intérieure (on reste toujours au-dessous de la sortie de l'unité intérieure) est-elle acceptable ?
Citation :Absolument, ou encore si impossibilité, l'installation d'un clapet anti-retour d'odeurs accessible est nécessaire.
- Si on se "jette" dans un PVC d'évacuation des eaux usées (eaux grises) faut-il un petit siphon ?
En résumé, prendre des précautions et conseils avant toutes installations, sinon il faut tout casser en cas de soucis.
12 janvier 2016 à 21:40