Bonjour.
Le voyant opération (rouge) éteint, la led (timer) verte clignote-t-elle toujours 3 fois ?
Le voyant opération (rouge) éteint, la led (timer) verte clignote-t-elle toujours 3 fois ?
28 novembre 2020 à 14:28

Bonjour, le plus souvent c'est la sonde de batterie.
28 novembre 2020 à 14:20

Bonjour,
Quelle sonde ? car il y en a plusieurs, et pourquoi la platine ? quel était le code erreur ?
Vous comprendrez que ce que vous nous demandez est vague.
Quelle sonde ? car il y en a plusieurs, et pourquoi la platine ? quel était le code erreur ?
Vous comprendrez que ce que vous nous demandez est vague.
28 novembre 2020 à 14:19

Bonjour, même conclusion que AAC.
23 novembre 2020 à 00:19

Bonjour,
Erreur de com est le plus fréquent, la carte de l’UE à remplacer ou si c’est possible à réparer. Ou votre appareil est encore sous garantie.
Erreur de com est le plus fréquent, la carte de l’UE à remplacer ou si c’est possible à réparer. Ou votre appareil est encore sous garantie.
23 novembre 2020 à 00:17

Bonjour,
En inverter on ne peut pas prendre de SC et SR seulement des delta T°C en soufflage et reprise, et si on a un doute, il faut récupérer le gaz le peser et le réinjecter si OK, si manque recherche de fuite.
Si vous ne voulez rien faire dans ce dernier cas, le technicien peut et a le droit mettre à l'arrêt la clim, cause pollution.
1 kg de gaz dans l'atmosphère correspond à une tonne de Co2 environ.
En inverter on ne peut pas prendre de SC et SR seulement des delta T°C en soufflage et reprise, et si on a un doute, il faut récupérer le gaz le peser et le réinjecter si OK, si manque recherche de fuite.
Si vous ne voulez rien faire dans ce dernier cas, le technicien peut et a le droit mettre à l'arrêt la clim, cause pollution.
1 kg de gaz dans l'atmosphère correspond à une tonne de Co2 environ.
21 novembre 2020 à 18:15

Bonjour,
Normalement si j'ai bien tout compris, il faut incliner les tubes vers la droite de 180°, ça c'est OK, et dans la mesure des 50mm de goulotte il y a largement la place pour effectuer les dudgeons de liaison des tubes.
Par contre, il faut effectuer le passage des tubes frigo avant, c'est à dire de votre UI vers UE ou inversement selon la facilité d'exécution.
Normalement si j'ai bien tout compris, il faut incliner les tubes vers la droite de 180°, ça c'est OK, et dans la mesure des 50mm de goulotte il y a largement la place pour effectuer les dudgeons de liaison des tubes.
Par contre, il faut effectuer le passage des tubes frigo avant, c'est à dire de votre UI vers UE ou inversement selon la facilité d'exécution.
21 novembre 2020 à 18:08

Bonjour, je connais pas mal de marques, mais celle là inconnue au bataillon. Si Acheter sur internet, ou GS, demandez leur les codes défauts.
21 novembre 2020 à 17:58

Bonjour,
Essayez de la mettre la plus verticale possible puis suivre le conseil de tam, je ferais la même chose.
Essayez de la mettre la plus verticale possible puis suivre le conseil de tam, je ferais la même chose.
21 novembre 2020 à 17:56

Bonjour, encore Airton...
21 novembre 2020 à 17:54

Bonjour, vous l'avez dit vous-même la pièce est très mal isolée, vous avez trouvé la cause.
Une véranda c'est comme un pressing... il faut des puissances de fou pour arriver à quelque chose de correct.
Une véranda c'est comme un pressing... il faut des puissances de fou pour arriver à quelque chose de correct.
21 novembre 2020 à 17:53

Bonjour,
Pour le 1er cas vous avez rechargé en gaz ? Qui ? Et comment ?
Les défauts que vous nous communiquez correspondraient à un souci sur le Power Module, la carte, mais chez Airton c'est très vaste et la plupart du temps incompréhensible, donc dans mon analyse fuite de gaz ce qui incombe recherche de fuite par un pro.
Pour le 2ème, soit un manque de gaz, soit un souci de fabrication, ce pourquoi comme ils ne savent rien, proposent le remplacement.
Pour le 1er cas vous avez rechargé en gaz ? Qui ? Et comment ?
Les défauts que vous nous communiquez correspondraient à un souci sur le Power Module, la carte, mais chez Airton c'est très vaste et la plupart du temps incompréhensible, donc dans mon analyse fuite de gaz ce qui incombe recherche de fuite par un pro.
Pour le 2ème, soit un manque de gaz, soit un souci de fabrication, ce pourquoi comme ils ne savent rien, proposent le remplacement.
21 novembre 2020 à 17:50

Bonjour, Ah ! il faut savoir qu'en mode chaud, la soufflerie se met en route seulement si la température de la batterie atteint 37°C, si elle ne démarre pas certainement un manque de gaz.
14 novembre 2020 à 12:01

Bonjour, expliqué maintes fois sur ce forum.
14 novembre 2020 à 11:59

Bonjour, au moins une personne qui est contente de son choix.
14 novembre 2020 à 11:58

Bonjour, c'est votre choix, toute clim est bien, seulement si elle est installée par un professionnel frigoriste, et non chauffagiste ou plombier.
Mais perso j'aurais une préférence pour Mitsubishi ne serait-ce que pour dans le futur, pour les pièces détachées.
Mais perso j'aurais une préférence pour Mitsubishi ne serait-ce que pour dans le futur, pour les pièces détachées.
14 novembre 2020 à 11:56

Bonjour, soit il y a un défaut soit en dégivrage, si clignotements très fréquents manque de gaz avec un ?
14 novembre 2020 à 11:52

Bonjour,
Perso, j'ai effectué ce genre de travail sans inconvénients particuliers, la seule chose est d'éviter de faire des soudures dans le mur et d'abimer l'isolation autour des tubes. Vous pouvez donc les encastrer et plâtrer comme pour un passage de gaine pour un câble électrique. Idem pour le tube condensat et câble de liaison (UI / UE).
Perso, j'ai effectué ce genre de travail sans inconvénients particuliers, la seule chose est d'éviter de faire des soudures dans le mur et d'abimer l'isolation autour des tubes. Vous pouvez donc les encastrer et plâtrer comme pour un passage de gaine pour un câble électrique. Idem pour le tube condensat et câble de liaison (UI / UE).
14 novembre 2020 à 11:49

Bonjour,
Pour explication, la surchauffe ou sous refroidissement sur un inverter ne veut absolument rien dire du tout, il faut prendre les températures de soufflage environ 10/15 mn après le démarrage en chaud ou en froid ainsi que la température de reprise il faut retirer le gaz, le peser et le réinjecter, si le poids correspondant aux préconisations constructeur est bon.
Si non recherche de fuite.
Pour explication, la surchauffe ou sous refroidissement sur un inverter ne veut absolument rien dire du tout, il faut prendre les températures de soufflage environ 10/15 mn après le démarrage en chaud ou en froid ainsi que la température de reprise il faut retirer le gaz, le peser et le réinjecter, si le poids correspondant aux préconisations constructeur est bon.
Si non recherche de fuite.
14 novembre 2020 à 11:43

Bonjour,
En effet, certaines marques interdisent le démarrage chaud au dessus de 15°C. Mais cela n'exclue pas le contrôle de la sonde.
En effet, certaines marques interdisent le démarrage chaud au dessus de 15°C. Mais cela n'exclue pas le contrôle de la sonde.
11 novembre 2020 à 17:43

Bonjour,
Ben si vous faites les questions et les réponses, c'est génial.
Par contre une question : c'est quoi ces gaines isolées ? Si elles sont spiralées, oui, de plus isolées pour éviter la condensation encore mieux, par contre il faut des pièces comme coudes réduction, piquage adapté, manchons, etc. pour divers raccordements ou modifications.
Ben si vous faites les questions et les réponses, c'est génial.
Par contre une question : c'est quoi ces gaines isolées ? Si elles sont spiralées, oui, de plus isolées pour éviter la condensation encore mieux, par contre il faut des pièces comme coudes réduction, piquage adapté, manchons, etc. pour divers raccordements ou modifications.
11 novembre 2020 à 17:39

Bonjour, vous êtes en mode chauffage ? vitesse à fond ? température à fond ?
11 novembre 2020 à 17:30

Bonjour,
Si vous avez nettoyé les filtres et que le code erreur reste, je ne pense pas que le fait de les avoir nettoyés enlève le code panne.
Ne connaissant absolument pas cette marque, peut-être qu'en nous donnant quelques symptômes visuels et d'essais de fonctionnement, pourraient nous aider.
Si vous avez nettoyé les filtres et que le code erreur reste, je ne pense pas que le fait de les avoir nettoyés enlève le code panne.
Ne connaissant absolument pas cette marque, peut-être qu'en nous donnant quelques symptômes visuels et d'essais de fonctionnement, pourraient nous aider.
11 novembre 2020 à 17:29

Bonjour, la marque et réf SVP.
11 novembre 2020 à 17:20

Bonjour,
Effectivement vous avez sans doute réarmé les défauts. F4 correspond à un défaut de sonde batterie extérieure, celle qui se trouve le long de l'échangeur UE quand vous êtes en face derrière à droite de votre UE.
La remplacer. Opération à effectuer hors tension.
Effectivement vous avez sans doute réarmé les défauts. F4 correspond à un défaut de sonde batterie extérieure, celle qui se trouve le long de l'échangeur UE quand vous êtes en face derrière à droite de votre UE.
La remplacer. Opération à effectuer hors tension.
08 novembre 2020 à 08:45

Bonjour,
Cette opération, n'est pas forcément obligatoire, mais effectivement celle-ci est très délicate à effectuer par une personne ayant les connaissances nécessaires.
Cette opération, n'est pas forcément obligatoire, mais effectivement celle-ci est très délicate à effectuer par une personne ayant les connaissances nécessaires.
08 novembre 2020 à 08:11

Bonjour.
Prenez votre téléphone, mettez le en mode appareil photo, prendre la commande, appuyez sur n'importe quel bouton, si la led infrarouge devient violette c'est que la commande fonctionne, et donc je pencherais pour le récepteur de votre UI à remplacer.
Prenez votre téléphone, mettez le en mode appareil photo, prendre la commande, appuyez sur n'importe quel bouton, si la led infrarouge devient violette c'est que la commande fonctionne, et donc je pencherais pour le récepteur de votre UI à remplacer.
08 novembre 2020 à 08:06

Bonjour, En page 12, il y a une procédure c'est cela ?
07 novembre 2020 à 05:34

Bonjour, cela peut arriver à n'importe qui.
07 novembre 2020 à 05:26

Bonjour, vous avez fait rechercher par un pro ? quelle idée.
Et pourquoi ? Tout circuit frigo doit être étanche, si il maquait du gaz c'est qu'il y a fuites éventuelles, donc recherche de fuite.
Il faut commencer par là.
Et pourquoi ? Tout circuit frigo doit être étanche, si il maquait du gaz c'est qu'il y a fuites éventuelles, donc recherche de fuite.
Il faut commencer par là.
07 novembre 2020 à 05:22

Bonjour, le fait de mettre en serpentin les gaine, certe freine un peu l'air, mais attenue les bruits.
07 novembre 2020 à 05:18

Bonjour, ci-joint un tableau normalement les valeurs correspondes au tableau A
Tableau valeurs en ohms sondes
Tableau valeurs en ohms sondes
07 novembre 2020 à 05:13

Bonjour.
Pour le contrôle du gaz, il faut le peser, cela a t'il été effectué ?
Pour le contrôle du gaz, il faut le peser, cela a t'il été effectué ?
07 novembre 2020 à 05:02

Bonjour.
S'il y a du bruit voire beaucoup de bruit en soufflage, je pencherais pour un sous dimensionnement des grilles de soufflage, et peut-être les gaines avec. L'air passe trop vite dans les gaines et les grilles.
Une taille au-dessus peut résoudre ce désagrément.
Ce qui m'interloque, est votre dernière réflexion.
Si ce n'est pas le cas il est certain que vous vous aurez toujours aussi bien en été qu'en hiver ces écarts de température. Car vous reprenez l'air du grenier ou combles.
S'il y a du bruit voire beaucoup de bruit en soufflage, je pencherais pour un sous dimensionnement des grilles de soufflage, et peut-être les gaines avec. L'air passe trop vite dans les gaines et les grilles.
Une taille au-dessus peut résoudre ce désagrément.
Ce qui m'interloque, est votre dernière réflexion.
Citation :Le gainable, est-il gainé en reprise ?
Ce que je constate c'est que les pièces chauffent ou refroidissent trop vite et que l’hystérésis est trop important.
Si ce n'est pas le cas il est certain que vous vous aurez toujours aussi bien en été qu'en hiver ces écarts de température. Car vous reprenez l'air du grenier ou combles.
07 novembre 2020 à 04:59

Bonjour, essayez de couper le courant attendre quelques minutes, puis le remettre.
07 novembre 2020 à 04:45

Bonjour.
Une sonde décalée ? A vérifier.
Une sonde décalée ? A vérifier.
07 novembre 2020 à 04:40

Bonsoir,
Je connais pour Daikin, mais pas pour Mitsubishi, comme ces marques ont pignon sur rue, je pense qu’il doit exister une procédure de mise en œuvre.
Appelez la plateforme en leur communiquant les références.
Ils vont sûrement vous répondre.
Je connais pour Daikin, mais pas pour Mitsubishi, comme ces marques ont pignon sur rue, je pense qu’il doit exister une procédure de mise en œuvre.
Appelez la plateforme en leur communiquant les références.
Ils vont sûrement vous répondre.
03 novembre 2020 à 21:40

Bonjour,
En effet je pense comme Tam, la rouille provient d’un contact avec l’eau agressive par le fait de la déshumidification, les plaques qui maintiennent les tubes sont normalement traitées anti corrosion.
Donc voir avec votre installateur. Mais ayant déjà eu ce problème avec cette marque entre autres, gamme moyenne, les constructeurs se retournent en avançant que l’utilisateur met une température trop basse et donc déshumidification trop importante, ce qui engendrerait une usure prématurée du matériel.
A partir de là, à moins d’engager une procédure judiciaire, je n’ai jamais vu de retournement de la part de ces constructeurs.
En effet je pense comme Tam, la rouille provient d’un contact avec l’eau agressive par le fait de la déshumidification, les plaques qui maintiennent les tubes sont normalement traitées anti corrosion.
Donc voir avec votre installateur. Mais ayant déjà eu ce problème avec cette marque entre autres, gamme moyenne, les constructeurs se retournent en avançant que l’utilisateur met une température trop basse et donc déshumidification trop importante, ce qui engendrerait une usure prématurée du matériel.
A partir de là, à moins d’engager une procédure judiciaire, je n’ai jamais vu de retournement de la part de ces constructeurs.
03 novembre 2020 à 21:35

Bonjour, il n'y a pas que la ou les carte, il y a aussi le système tuyauterie qui doit être compatible.
31 octobre 2020 à 17:00

Bonjour,
Les tubes préchargés portent leur nom ils sont préchargés, sinon ce sont des tubes préparés et là il faut tirer au vide et non faire une chasse.
De toutes façons ce système est un nid à fuites.
Super pour notre pauvre planète.
Les tubes préchargés portent leur nom ils sont préchargés, sinon ce sont des tubes préparés et là il faut tirer au vide et non faire une chasse.
De toutes façons ce système est un nid à fuites.
Super pour notre pauvre planète.
31 octobre 2020 à 16:56

Bonjour, c'est en mode hors gel, non ?
31 octobre 2020 à 16:52

Bonjour,
Y a t'il un bip se faisant entendre lors d'une demande quelconque ?
Avez-vous vérifié, si vous aviez du courant sur les machines ?
Y a t'il un bip se faisant entendre lors d'une demande quelconque ?
Avez-vous vérifié, si vous aviez du courant sur les machines ?
31 octobre 2020 à 16:49

Bonjour, comme tout est géré par l'électronique, je ne vois pas comment un électricien ait pu mettre une clim inverter en direct ? Comme AAC, certainement que tout a dû cramer.
Et là, il y en a pour des sous.
Et là, il y en a pour des sous.
29 octobre 2020 à 03:09

Bonjour.
Il est certain que si la machine est prévue en chauffage seul, il ne sera pas possible de mettre en froid, il faut que le plancher soit prévu pour cela.
Il est certain que si la machine est prévue en chauffage seul, il ne sera pas possible de mettre en froid, il faut que le plancher soit prévu pour cela.
29 octobre 2020 à 03:02

Bonjour, c’est un gainage ?
Si c’est le cas, voir si la reprise d’air est gainée ? Et si non certainement la sonde de l’appareil qui gère la température reprenant de l'air trop froid dans les combles d’où la machine, qui ne stoppe pas.
Si c’est le cas, voir si la reprise d’air est gainée ? Et si non certainement la sonde de l’appareil qui gère la température reprenant de l'air trop froid dans les combles d’où la machine, qui ne stoppe pas.
29 octobre 2020 à 02:57

Bonjour.
Pour le type gaz, c’est marqué sur la plaque signalétique du compresseur.
Pour le type gaz, c’est marqué sur la plaque signalétique du compresseur.
29 octobre 2020 à 02:47

Bonjour,
Ne connaissant pas absolument cette marque, il est simplement possible, que la sonde extérieure déterminant une température trop basse interdise ce fonctionnement.
Enfin si c'est pour climatiser une pièce. En fait c'est pour faire quoi cet appareil ?
Ne connaissant pas absolument cette marque, il est simplement possible, que la sonde extérieure déterminant une température trop basse interdise ce fonctionnement.
Enfin si c'est pour climatiser une pièce. En fait c'est pour faire quoi cet appareil ?
16 octobre 2020 à 21:29

Bonsoir,
Un vérin thermique ; quoi, qu'est-ce ? On nous sort des termes bizarres dans la clim, aujourd'hui un fournisseur m'a pondu un tout ou rien ou un Tout ou peu, alors là il a vraiment fallu une explication (c'était pour un registre de débit d'air).
Un vérin thermique ; quoi, qu'est-ce ? On nous sort des termes bizarres dans la clim, aujourd'hui un fournisseur m'a pondu un tout ou rien ou un Tout ou peu, alors là il a vraiment fallu une explication (c'était pour un registre de débit d'air).
16 octobre 2020 à 21:25

Bonjour, Ha bien comme dit par Dom l'art de perdre du temps, il fallait commencer par là. 

16 octobre 2020 à 21:21