Pac Daikin fait sauter le différentiel
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
7240
Question Forum Dépannage Climatisation : Pac Daikin fait sauter le différentiel
Bonjour à tous.
J'ai lu sur ce forum des problèmes similaires au lien mais solution visiblement différente...
Je vous expose mon problème :
Ma pompe à chaleur Air/Air Daikin 4MXS80E7V3B1 de 2006 qui fonctionnait très bien jusqu'ici fait disjoncter son différentiel.
Après avoir parcouru le forum, je fais un essai terre débranchée et impeccable tout fonctionne.
Led verte qui clignote RAS avant coupure qui se fait aléatoirement entre immédiatement et 2 minutes.
Essais faits avec compresseur débranché, ventilateur débranché .... toujours pareil.
A noter que mes 4 UI sont débranchées
Auriez-vous une idée ? une piste, un test à faire ?
Merci à tous.
J'ai lu sur ce forum des problèmes similaires au lien mais solution visiblement différente...
Je vous expose mon problème :
Ma pompe à chaleur Air/Air Daikin 4MXS80E7V3B1 de 2006 qui fonctionnait très bien jusqu'ici fait disjoncter son différentiel.
Après avoir parcouru le forum, je fais un essai terre débranchée et impeccable tout fonctionne.
Led verte qui clignote RAS avant coupure qui se fait aléatoirement entre immédiatement et 2 minutes.
Essais faits avec compresseur débranché, ventilateur débranché .... toujours pareil.
A noter que mes 4 UI sont débranchées
Auriez-vous une idée ? une piste, un test à faire ?
Merci à tous.
30 août 2021 à 15:12
Réponse 1 du forum climatisation
Pac Daikin fait sauter le différentiel
Bonjour.
On ne comprend pas bien, vous dites, essai terre débranchée cela marche puis vous dites coupure au bout de 2 minutes.
Soyez plus clair. Pour info si terre débranchée cela marche vous avez un problème avec une fausse masse sur votre unité extérieure, par contre si cela fait sauter le 30mA cela vient que votre compresseur est très certainement en court-circuit.
Cordialement.
maclimatisation.com
On ne comprend pas bien, vous dites, essai terre débranchée cela marche puis vous dites coupure au bout de 2 minutes.
Soyez plus clair. Pour info si terre débranchée cela marche vous avez un problème avec une fausse masse sur votre unité extérieure, par contre si cela fait sauter le 30mA cela vient que votre compresseur est très certainement en court-circuit.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 août 2021 à 16:51
Réponse 2 du forum climatisation
Pac Daikin fait sauter le différentiel
Bonjour.
J'ai effectivement fait l'essai comme lu sur ce forum terre débranchée et tout fonctionne bien.
Je l'ai rebranchée immédiatement après.
D'où mes essais ensuite avec le ventilateur débranché, puis compresseur débranché (connecteur 3 fils bleu rouge jaune) mais ça fait toujours disjoncter le différentiel.
Si le compresseur est débranché, comment peut-il faire disjoncter ?
Merci pour votre aide.
J'ai effectivement fait l'essai comme lu sur ce forum terre débranchée et tout fonctionne bien.
Je l'ai rebranchée immédiatement après.
D'où mes essais ensuite avec le ventilateur débranché, puis compresseur débranché (connecteur 3 fils bleu rouge jaune) mais ça fait toujours disjoncter le différentiel.
Si le compresseur est débranché, comment peut-il faire disjoncter ?
Merci pour votre aide.
31 août 2021 à 21:56
Réponse 3 du forum climatisation
Pac Daikin fait sauter le différentiel
Bonjour.
Dans votre cas ce n'est pas le compresseur qui vous fait disjoncter mais un fil qui fait masse à un endroit sur votre unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans votre cas ce n'est pas le compresseur qui vous fait disjoncter mais un fil qui fait masse à un endroit sur votre unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 septembre 2021 à 06:57
Réponse 4 du forum climatisation
Pac Daikin fait sauter le différentiel
Bonjour.
Vérifiez les détendeurs électroniques un par un en débranchant les connecteurs individuellement :..-)
Cordialement, JIMA
Vérifiez les détendeurs électroniques un par un en débranchant les connecteurs individuellement :..-)
Cordialement, JIMA
01 septembre 2021 à 08:36
Réponse 5 du forum climatisation
Pac Daikin fait sauter le différentiel
Bonjour, ce sont les électrovannes qui sont testées au démarrage ?
Justement lors de ce test elles ne font pas toutes le même bruit... C'est à dire des cliquetis sur certaines et vibrations sur d'autres...
Justement lors de ce test elles ne font pas toutes le même bruit... C'est à dire des cliquetis sur certaines et vibrations sur d'autres...
01 septembre 2021 à 13:24
Réponse 6 du forum climatisation
Pac Daikin fait sauter le différentiel
Bonjour, si un différentiel tombe problème de défaut d'isolement, soit compresseur, ventilateur, les électrovannes, V4V.
01 septembre 2021 à 15:55
Réponse 7 du forum climatisation
Pac Daikin fait sauter le différentiel
@David,
C'est bien ça, pour les tester, multimètre en mode mesure de résistance, le pin 1 de chaque bornier est un point commun à deux ou quatre bobines, à vous de mesurer.
Vous pouvez démonter les bobines qui "grognent" à condition de couper l'alimentation de l'UE et avoir attendu 2 minutes pour décharger les condensateurs de puissance.
Cordialement, JIMA
C'est bien ça, pour les tester, multimètre en mode mesure de résistance, le pin 1 de chaque bornier est un point commun à deux ou quatre bobines, à vous de mesurer.
Vous pouvez démonter les bobines qui "grognent" à condition de couper l'alimentation de l'UE et avoir attendu 2 minutes pour décharger les condensateurs de puissance.
Cordialement, JIMA
01 septembre 2021 à 18:18
Réponse 8 du forum climatisation
Pac Daikin fait sauter le différentiel
Petit retour sur les essais de ce soir ..... j'ai tout débranché :
- compresseur
- ventilateur
- les 4 électrovannes
- la vanne 4 voies
+ cherché un éventuel fil usé ou autre sur ce qui reste mais toujours pareil .... de 3 secondes à maximum 1 min 30 après ça disjoncte.
Il reste l'alimentation ou la carte électronique par exemple... ?? possible ?
Cordialement.
- compresseur
- ventilateur
- les 4 électrovannes
- la vanne 4 voies
+ cherché un éventuel fil usé ou autre sur ce qui reste mais toujours pareil .... de 3 secondes à maximum 1 min 30 après ça disjoncte.
Il reste l'alimentation ou la carte électronique par exemple... ?? possible ?
Cordialement.
01 septembre 2021 à 20:29
Réponse 9 du forum climatisation
Pac Daikin fait sauter le différentiel
Bonjour.
A titre de manip, et pour orienter un peu plus le diag, inversez phase et neutre, soit en sortie de différentiel, soit à l'arrivée sur l'UE. Et voyez s'il y a un bénéfice éventuel.
Attention à ne jamais manipuler le câble du ventilateur avec la machine sous tension, gros risque de griller le moteur.
Cordialement, Dom.
A titre de manip, et pour orienter un peu plus le diag, inversez phase et neutre, soit en sortie de différentiel, soit à l'arrivée sur l'UE. Et voyez s'il y a un bénéfice éventuel.
Attention à ne jamais manipuler le câble du ventilateur avec la machine sous tension, gros risque de griller le moteur.
Cordialement, Dom.
02 septembre 2021 à 08:25
Réponse 10 du forum climatisation
Pac Daikin fait sauter le différentiel
Bonjour.
À la réponse 8, aviez-vous débranché les UI comme vous avez écrit précédemment ?
Continuez en laissant les équipements débranchés.
Cordialement, JIMA
À la réponse 8, aviez-vous débranché les UI comme vous avez écrit précédemment ?
Continuez en laissant les équipements débranchés.
Cordialement, JIMA
02 septembre 2021 à 08:43
Réponse 11 du forum climatisation
Pac Daikin fait sauter le différentiel
Bonjour.
Sur beaucoup de groupe extérieur vous avez un câble de préchauffe pour éviter que l'huile ne se fige en plein hiver.
Ce câble positionné sur le compresseur au bas.
Recherchez de ce côté là.
Cordialement.
maclimatisation.com
Sur beaucoup de groupe extérieur vous avez un câble de préchauffe pour éviter que l'huile ne se fige en plein hiver.
Ce câble positionné sur le compresseur au bas.
Recherchez de ce côté là.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 septembre 2021 à 11:57
Réponse 12 du forum climatisation
Pac Daikin fait sauter le différentiel
Après avoir tout débranché ça disjoncte toujours .... Pas trouvé de fils abîmés non plus.
Je me suis penché sur l'alimentation et la carte.
Je joins une photo du branchement.
A l'arrière de cette platine, en partant de l'arrivée de courant, il y a une paire de fils qui va alimenter la 1ère UI.
Juste en dessous un départ pour alimenter la 2ème etc.
Si je débranche la phase qui arrive à la 1ère UI (et donc qui alimente les suivantes) ça ne disjoncte plus.
Un code erreur alors : vert clignote et 2 premières rouge fixe.
Soit d'après le tableau problème thermistor ou transformateur électrique.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je me suis penché sur l'alimentation et la carte.
Je joins une photo du branchement.
A l'arrière de cette platine, en partant de l'arrivée de courant, il y a une paire de fils qui va alimenter la 1ère UI.
Juste en dessous un départ pour alimenter la 2ème etc.
Si je débranche la phase qui arrive à la 1ère UI (et donc qui alimente les suivantes) ça ne disjoncte plus.
Un code erreur alors : vert clignote et 2 premières rouge fixe.
Soit d'après le tableau problème thermistor ou transformateur électrique.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 septembre 2021 à 08:11
Réponse 13 du forum climatisation
Pac Daikin fait sauter le différentiel
Bonjour.
Votre réponse 1 et votre réponse 12 sont donc contradictoires.
En débranchant le fil gris qui part vers chacune des UI vous devez trouver celle qui est en défaut et disjoncte.
Encore un peu de ténacité et ce sera bon.
Donnez-nous la référence de l'UI qui sera en défaut.
Cordialement, JIMA
Votre réponse 1 et votre réponse 12 sont donc contradictoires.

En débranchant le fil gris qui part vers chacune des UI vous devez trouver celle qui est en défaut et disjoncte.
Encore un peu de ténacité et ce sera bon.
Donnez-nous la référence de l'UI qui sera en défaut.
Cordialement, JIMA
04 septembre 2021 à 19:10
Réponse 14 du forum climatisation
Pac Daikin fait sauter le différentiel
Bonjour, il se peut qu'une UI soit en défaut d'isolement.
05 septembre 2021 à 18:06
Réponse 15 du forum climatisation
Pac Daikin fait sauter le différentiel
Bonjour.
Voici les dernières nouvelles :
Après avoir câblé une à une les UI depuis l'UE j'ai fini pour trouver qu'une UI était en cause.
Un peu surpris par ça puisque j'avais débranché l'arrivée de courant sur chaque UI elle-même ...
J'en conclus donc qu'il y a un problème ENTRE l'UE et l'UI ....
Encore un peu de recherches à faire... merci pour votre aide.
Voici les dernières nouvelles :
Après avoir câblé une à une les UI depuis l'UE j'ai fini pour trouver qu'une UI était en cause.
Un peu surpris par ça puisque j'avais débranché l'arrivée de courant sur chaque UI elle-même ...

J'en conclus donc qu'il y a un problème ENTRE l'UE et l'UI ....
Encore un peu de recherches à faire... merci pour votre aide.

06 septembre 2021 à 09:45
Réponse 16 du forum climatisation
Pac Daikin fait sauter le différentiel
Bonjour.
Apparemment il n'y a rien dans l'UE, pouvez-nous donner la référence de l'UI en défaut, les modèles peuvent changer dans le temps.
Sur l'UI en défaut, il faut contrôler l'isolement du ventilateur et éventuellement la pompe de relevage si, il y en a une.
Cordialement, JIMA
Apparemment il n'y a rien dans l'UE, pouvez-nous donner la référence de l'UI en défaut, les modèles peuvent changer dans le temps.
Sur l'UI en défaut, il faut contrôler l'isolement du ventilateur et éventuellement la pompe de relevage si, il y en a une.
Cordialement, JIMA
07 septembre 2021 à 12:14
Réponse 17 du forum climatisation
Pac Daikin fait sauter le différentiel
Bonjour,
Mon message n'est pas passé visiblement...
Donc je disais que c'est la pompe de relevage qui fait disjoncter. La connectique rj11 est toute oxydée.
Après nettoyage la pompe se met en route dès que je la branche avec ou sans le câble rj11.
Est-elle donc définitivement HS ?
Merci pour votre aide.
Mon message n'est pas passé visiblement...
Donc je disais que c'est la pompe de relevage qui fait disjoncter. La connectique rj11 est toute oxydée.
Après nettoyage la pompe se met en route dès que je la branche avec ou sans le câble rj11.
Est-elle donc définitivement HS ?
Merci pour votre aide.
09 septembre 2021 à 23:24
Réponse 18 du forum climatisation
Pac Daikin fait sauter le différentiel
Bonjour,
Le câble avec le connecteur RJ11 est peut-être relié au flotteur dans ce cas, il est normal que la pompe fonctionne puisqu'elle n'a pas de signal de débordement.
Si après nettoyage du connecteur et branchement de celui-ci,clé disjoncteur ne déclenche plus vous avez trouvé votre panne.
Cordialement, JIMA
Le câble avec le connecteur RJ11 est peut-être relié au flotteur dans ce cas, il est normal que la pompe fonctionne puisqu'elle n'a pas de signal de débordement.
Si après nettoyage du connecteur et branchement de celui-ci,clé disjoncteur ne déclenche plus vous avez trouvé votre panne.
Cordialement, JIMA
11 septembre 2021 à 13:38
Réponse 19 du forum climatisation
Pac Daikin fait sauter le différentiel
Bonjour.
La question est :
La pompe doit-elle se mettre en route par le simple fait de la connecter électriquement ??
Le câble RJ11 n'étant pas connecté à celle-ci.
Cordialement.
La question est :
La pompe doit-elle se mettre en route par le simple fait de la connecter électriquement ??
Le câble RJ11 n'étant pas connecté à celle-ci.
Cordialement.
14 septembre 2021 à 15:19
Réponse 20 du forum climatisation
Pac Daikin fait sauter le différentiel
Bonjour.
Hélas il est difficile à distance de répondre à votre question :
Daikin ne fournit pas les schémas de leur matériel.
Le contact du relai de commande peut être court-circuité
Mon aide s'arrête là par faute d'information.
Cordialement, JIMA
Hélas il est difficile à distance de répondre à votre question :
Daikin ne fournit pas les schémas de leur matériel.
Le contact du relai de commande peut être court-circuité
Mon aide s'arrête là par faute d'information.
Cordialement, JIMA
14 septembre 2021 à 20:52
Réponse 21 du forum climatisation
Pac Daikin fait sauter le différentiel
Bonjour.
L'esprit humain est parfois complexe. Il se peut que le concepteur ait mis une sécurité positive :
Par manque d'information, la pompe se met en service pour éviter tout débordement.
Normalement, lorsqu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de raison pour faire tourner la pompe.
Ou bien, comme cité plus haut, le contact qui la commande est court-circuité.
Votre défaut qui provoquait le déclenchement du disjoncteur a-t-il disparu ?
Cordialement, JIMA
L'esprit humain est parfois complexe. Il se peut que le concepteur ait mis une sécurité positive :
Par manque d'information, la pompe se met en service pour éviter tout débordement.
Normalement, lorsqu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de raison pour faire tourner la pompe.
Ou bien, comme cité plus haut, le contact qui la commande est court-circuité.
Votre défaut qui provoquait le déclenchement du disjoncteur a-t-il disparu ?
Cordialement, JIMA
15 septembre 2021 à 10:50