Bonjour.
Pour chauffer/rafraîchir la pièce de 20 m² qui se trouve derrière cette baie, il est prévu de poser l'unité extérieure juste au-dessus de la baie vitrée sur le côté droit, dans l'alcôve que vous voyez sur la photo ; il y aura 2 unités intérieures : l'une derrière l'unité extérieure mais au milieu de la baie et l'autre à l'étage au-dessus de la fenêtre qui se trouve sous le toit (sur la photo).
Ma crainte est le niveau de bruit de l'unité extérieure, le seul endroit possible est en haut au-dessus de la baie dans l'angle de droite.
Il n'est pas possible de la caser sur le côté, ni au milieu car ce n'est pas assez large.
Les murs sont en parpaings doublés brique creuse.
Les salles de bain et l'entrée des voisins sont à 10m.
Cet emplacement ne risque-t-il pas d'être bruyant tant pour le voisin que pour moi ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour chauffer/rafraîchir la pièce de 20 m² qui se trouve derrière cette baie, il est prévu de poser l'unité extérieure juste au-dessus de la baie vitrée sur le côté droit, dans l'alcôve que vous voyez sur la photo ; il y aura 2 unités intérieures : l'une derrière l'unité extérieure mais au milieu de la baie et l'autre à l'étage au-dessus de la fenêtre qui se trouve sous le toit (sur la photo).
Ma crainte est le niveau de bruit de l'unité extérieure, le seul endroit possible est en haut au-dessus de la baie dans l'angle de droite.
Il n'est pas possible de la caser sur le côté, ni au milieu car ce n'est pas assez large.
Les murs sont en parpaings doublés brique creuse.
Les salles de bain et l'entrée des voisins sont à 10m.
Cet emplacement ne risque-t-il pas d'être bruyant tant pour le voisin que pour moi ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 août 2021 à 10:03
Réponse 1 installation climatiseur
Est-ce un bon emplacement pour l'unité extérieure ?
Bonsoir,
Effectivement, le bruit risque d'être amplifié. On compte en général +3dB (c'est à dire 2 fois plus fort) si l'unité est installée dans un angle et +6dB dans une cour. Dans votre configuration, on a aussi un mur au dessus et un "retour" de mur, donc ca pourrait résonner. Voir Pompes à Chaleur environnement acoustique
Mais je me pose aussi la question si cet emplacement ne risque pas de limiter le flux d'air nécessaire à l'unité extérieur ou bien de créer un retour de l'air expulsé vers l'air aspiré par l'unité (reprise d'air), ce qui dégraderait ses performances (surconsommation électrique, usure prématurée du système, etc...).
N'y a-t-il pas un peu de place sur le mur côté gauche ?
Effectivement, le bruit risque d'être amplifié. On compte en général +3dB (c'est à dire 2 fois plus fort) si l'unité est installée dans un angle et +6dB dans une cour. Dans votre configuration, on a aussi un mur au dessus et un "retour" de mur, donc ca pourrait résonner. Voir Pompes à Chaleur environnement acoustique
Mais je me pose aussi la question si cet emplacement ne risque pas de limiter le flux d'air nécessaire à l'unité extérieur ou bien de créer un retour de l'air expulsé vers l'air aspiré par l'unité (reprise d'air), ce qui dégraderait ses performances (surconsommation électrique, usure prématurée du système, etc...).
N'y a-t-il pas un peu de place sur le mur côté gauche ?
30 août 2021 à 19:34
Réponse 2 installation climatiseur
Est-ce un bon emplacement pour l'unité extérieure ?
Bonjour lagass, non pas de place sur le mur de gauche, c'est juste un pilier entre 2 baies....
31 août 2021 à 10:38
Réponse 3 installation climatiseur
Est-ce un bon emplacement pour l'unité extérieure ?
Bonjour.
Si vous avez l'intention de conserver votre emplacement de tranquillité extérieur, et bien il risque de ne plus l'être sans compter que ce sera vraiment affreux.
De plus à savoir si les cotes de votre UE permettent l'installation dans ce renfoncement ?
Si vous avez l'intention de conserver votre emplacement de tranquillité extérieur, et bien il risque de ne plus l'être sans compter que ce sera vraiment affreux.
De plus à savoir si les cotes de votre UE permettent l'installation dans ce renfoncement ?
14 septembre 2021 à 11:44