Bonjour.
J'ai un appareil extérieur, TU36-24WADU, une centrale de traitement de l'air à l'intérieur Tu24-36AADU et un thermostat Honeywell TH1110DV.
Il fonctionne très bien en climatisation, mais en chauffage l'unité extérieure ne fonctionne pas.
Les contacts du thermostat sont reliés à l'unité intérieure et celle extérieure comme suit :
B à B et B
Y à Y et Y
W à W et W
C à C et C
R à R et R
G à G
Et un bridge entre RC et R au thermostat.
Se pourrait-il qu'il devrait avoir un bridge au thermostat entre W1 et Y.
Merci.
Note du modérateur : cette question provient du Canada.
J'ai un appareil extérieur, TU36-24WADU, une centrale de traitement de l'air à l'intérieur Tu24-36AADU et un thermostat Honeywell TH1110DV.
Il fonctionne très bien en climatisation, mais en chauffage l'unité extérieure ne fonctionne pas.
Les contacts du thermostat sont reliés à l'unité intérieure et celle extérieure comme suit :
B à B et B
Y à Y et Y
W à W et W
C à C et C
R à R et R
G à G
Et un bridge entre RC et R au thermostat.
Se pourrait-il qu'il devrait avoir un bridge au thermostat entre W1 et Y.
Merci.
Note du modérateur : cette question provient du Canada.
06 septembre 2021 à 20:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation d'un climatisateur
Bonjour.
Ne connaissant pas cette marque de matériel, vous serait-il possible de nous fournir un schéma électrique de vos unités intérieures et extérieures, ainsi que celui de votre commande.
Bridge = shunt je suppose ? car en France c'est un appareil dentaire.
Ne connaissant pas cette marque de matériel, vous serait-il possible de nous fournir un schéma électrique de vos unités intérieures et extérieures, ainsi que celui de votre commande.
Bridge = shunt je suppose ? car en France c'est un appareil dentaire.

07 septembre 2021 à 13:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation d'un climatisateur
Re, j'ai peut-être trouvé sur internet ?
Une question : avez-vous amené du 230 V en L1= neutre et L2 Phase, sur le schéma que j'ai trouvé on ne branche pas le Y du thermostat vers l'indoor (unité intérieure) en trouvant votre Thermostat, derrière celui-ci en le retournant, il y a un petit panneau en haut à gauche, il y a un bouton qui faut mettre vers le haut pour "gaz ou pétrole", vers le bas "électrique pour pompe à chaleur" mettre vers le bas attention effectuer cette manipulation hors tension.
Remettre le courant et faire un essai.
Une question : avez-vous amené du 230 V en L1= neutre et L2 Phase, sur le schéma que j'ai trouvé on ne branche pas le Y du thermostat vers l'indoor (unité intérieure) en trouvant votre Thermostat, derrière celui-ci en le retournant, il y a un petit panneau en haut à gauche, il y a un bouton qui faut mettre vers le haut pour "gaz ou pétrole", vers le bas "électrique pour pompe à chaleur" mettre vers le bas attention effectuer cette manipulation hors tension.
Remettre le courant et faire un essai.
07 septembre 2021 à 14:15