Bonjour à tous.
J'ai besoin d'avoir précisément la marche à suivre pour mon problème que voici.
J'ai acheté une clim Webber gaz R32 avec deux longueurs de liaison préchargée ainsi que les raccords union pour les raccorder.
J'ai effectué toute mon installation sans souci, je précise que ce n'est pas la première clim que je monte.
Au moment de raccorder mon unité extérieure et surtout d'ouvrir les vannes BP et HP je me suis aperçu que celles-ci étaient déjà ouvertes, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de gaz dans l'unité extérieure et surtout qu'en plus il devait y avoir de l'air.
Donc ma question est la suivante.
Peut-on rapatrier le fluide dans l'unité extérieure mais ne risque t'on pas d'avoir aussi de l'air ?
Faire ensuite le tirage au vide de la tuyauterie et réinjecter le gaz plus faire l'appoint car il en manquera pas mal.
Ou doit-on récupérer le gaz dans une bouteille de transfert "mais là aussi ne risque t'on pas de retirer l'air avec ?" et faire le vide ensuite et réinjecter le gaz et faire l'appoint ?
Merci de me donner la meilleure solution car là je bloque sur ce problème d'air mélangé au gaz pour pouvoir l'en sortir.
J'ai besoin d'avoir précisément la marche à suivre pour mon problème que voici.
J'ai acheté une clim Webber gaz R32 avec deux longueurs de liaison préchargée ainsi que les raccords union pour les raccorder.
J'ai effectué toute mon installation sans souci, je précise que ce n'est pas la première clim que je monte.
Au moment de raccorder mon unité extérieure et surtout d'ouvrir les vannes BP et HP je me suis aperçu que celles-ci étaient déjà ouvertes, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de gaz dans l'unité extérieure et surtout qu'en plus il devait y avoir de l'air.
Donc ma question est la suivante.
Peut-on rapatrier le fluide dans l'unité extérieure mais ne risque t'on pas d'avoir aussi de l'air ?
Faire ensuite le tirage au vide de la tuyauterie et réinjecter le gaz plus faire l'appoint car il en manquera pas mal.
Ou doit-on récupérer le gaz dans une bouteille de transfert "mais là aussi ne risque t'on pas de retirer l'air avec ?" et faire le vide ensuite et réinjecter le gaz et faire l'appoint ?
Merci de me donner la meilleure solution car là je bloque sur ce problème d'air mélangé au gaz pour pouvoir l'en sortir.
06 septembre 2021 à 09:32
Réponse 1 du forum-climatisation
Unité extérieure vide et vanne ouverte
Bonjour Swarzie12, je suppose qu'un court essai n'a montré aucun pompage de chaleur ?
Rien d'étonnant s'il n'y a eu aucun bruit en enlevant les bouchons de protection des vannes de service avant raccordement et que ces vannes ont été laissées grande ouvertes avant.
La charge initiale de l'UE a dû partir dans l'atmosphère.
La procédure serait donc à reprendre à partir du tirage au vide, je pense. Attendons d'autres avis.
Rien d'étonnant s'il n'y a eu aucun bruit en enlevant les bouchons de protection des vannes de service avant raccordement et que ces vannes ont été laissées grande ouvertes avant.
La charge initiale de l'UE a dû partir dans l'atmosphère.

La procédure serait donc à reprendre à partir du tirage au vide, je pense. Attendons d'autres avis.
06 septembre 2021 à 15:20
Réponse 2 du forum-climatisation
Unité extérieure vide et vanne ouverte
Bonjour tam,
Merci d'avoir répondu si rapidement.
Alors j'ai des nouvelles, je viens de mettre en route la clim en mode intense froid et j'ai mis mon mano à la vanne pour vérifier mon gaz, et ben d'une part mon aiguille est dans le vert au début, manque un peu de gaz pour être au milieu et ensuite la clim fonctionne correctement en mode froid, il me reste à tester la température à la sortie mais ça caille quand on reste devant.
Bref, il faudrait que je puisse vérifier s'il y a de l'air dans le circuit et comment ?
Si quelqu'un a une idée, voire une vidéo qui montre comment on teste s'il y a de l'air dans le circuit sans faire le vide d'entrée de jeu, ce serait sympa, merci encore.
Merci d'avoir répondu si rapidement.
Alors j'ai des nouvelles, je viens de mettre en route la clim en mode intense froid et j'ai mis mon mano à la vanne pour vérifier mon gaz, et ben d'une part mon aiguille est dans le vert au début, manque un peu de gaz pour être au milieu et ensuite la clim fonctionne correctement en mode froid, il me reste à tester la température à la sortie mais ça caille quand on reste devant.
Bref, il faudrait que je puisse vérifier s'il y a de l'air dans le circuit et comment ?
Si quelqu'un a une idée, voire une vidéo qui montre comment on teste s'il y a de l'air dans le circuit sans faire le vide d'entrée de jeu, ce serait sympa, merci encore.
06 septembre 2021 à 16:08
Réponse 3 du forum-climatisation
Unité extérieure vide et vanne ouverte
Oui, si "ça caille quand on est devant", alors tout bon, y'a du gaz.
S'il y a du gaz alors l'air n'a pas pu rentrer dans l'UE puisqu'elle est sous pression. L'air ne peut rentrer que dans l'UI lors du raccordement des canalisations, mais c'est normal et pas dramatique, je pense, sinon les utilisateurs de ces canalisations "pré-chargée" (juste sous vide, en fait) auraient tous leur clim en panne, ce qui est loin d'être le cas.
S'il y a du gaz alors l'air n'a pas pu rentrer dans l'UE puisqu'elle est sous pression. L'air ne peut rentrer que dans l'UI lors du raccordement des canalisations, mais c'est normal et pas dramatique, je pense, sinon les utilisateurs de ces canalisations "pré-chargée" (juste sous vide, en fait) auraient tous leur clim en panne, ce qui est loin d'être le cas.
06 septembre 2021 à 20:30
Réponse 4 du forum-climatisation
Unité extérieure vide et vanne ouverte
Bonjour,
Apparemment vous faites la charge de gaz au pif, j'ai, j'ai pas, je sais pas ... et de l'air dans une installation frigorifique et bien si c'est dramatique : ennemi N°1 du frigoriste.
Et ce n'est pas parce que certaines personnes ont déjà effectué une ou deux installations que l'on est frigoriste.
Et je ne crois pas que les liaisons soient préchargées elles sont tirées au vide mais pas de gaz dedans.
C'est quoi votre marque de clim et modèle ?
Apparemment vous faites la charge de gaz au pif, j'ai, j'ai pas, je sais pas ... et de l'air dans une installation frigorifique et bien si c'est dramatique : ennemi N°1 du frigoriste.
Et ce n'est pas parce que certaines personnes ont déjà effectué une ou deux installations que l'on est frigoriste.
Et je ne crois pas que les liaisons soient préchargées elles sont tirées au vide mais pas de gaz dedans.
C'est quoi votre marque de clim et modèle ?
07 septembre 2021 à 13:22
Réponse 5 du forum-climatisation
Unité extérieure vide et vanne ouverte
Bonjour.
Je rejoins ce qui dit PL, l'air est l'ennemi et le pire danger de toute installation frigorifique.
Si vous avez de l'air, même minime, dans votre circuit frigo ce dernier va se condenser ce qui aura pour effet de produire de l'eau qui elle même fera la casse du compresseur.

Quand une liaison est tirée au vide cela veut dire qu'il n'y a pas d'air dans cette liaison pour info Tam.

Cordialement.
maclimatisation.com
Je rejoins ce qui dit PL, l'air est l'ennemi et le pire danger de toute installation frigorifique.
Si vous avez de l'air, même minime, dans votre circuit frigo ce dernier va se condenser ce qui aura pour effet de produire de l'eau qui elle même fera la casse du compresseur.


Quand une liaison est tirée au vide cela veut dire qu'il n'y a pas d'air dans cette liaison pour info Tam.


Cordialement.
maclimatisation.com
07 septembre 2021 à 13:32
Réponse 6 du forum-climatisation
Unité extérieure vide et vanne ouverte
Bonjour,
Je comprends parfaitement l'avis de frigoristes rigoureux mais après avoir vu dans le midi cet été, l'entrée d'une grande surface alimentaire, obstruée par un gros tas de cartons de monosplits "prêts à poser" et vendus comme des packs d'eau, je me dis qu'il devrait y avoir une hécatombe d'acheteurs mécontents, notamment ici...
Ben, pas plus que ça, je trouve.
Je comprends parfaitement l'avis de frigoristes rigoureux mais après avoir vu dans le midi cet été, l'entrée d'une grande surface alimentaire, obstruée par un gros tas de cartons de monosplits "prêts à poser" et vendus comme des packs d'eau, je me dis qu'il devrait y avoir une hécatombe d'acheteurs mécontents, notamment ici...
Ben, pas plus que ça, je trouve.

08 septembre 2021 à 13:28
Réponse 7 du forum-climatisation
Unité extérieure vide et vanne ouverte
Bonjour,
Et bien tam, dites à toutes ces personnes qui sont prêts à acheter ces appareils, qu'ils font une grosse bêtise.
Qu'ils donnent cet argent pour une bonne cause, cela aura plus d'impact.
Je ne me gène absolument pas quand je vais à Casto ou autres GS. De plus j'argumente et défends mon métier.
Et bien tam, dites à toutes ces personnes qui sont prêts à acheter ces appareils, qu'ils font une grosse bêtise.
Qu'ils donnent cet argent pour une bonne cause, cela aura plus d'impact.
Je ne me gène absolument pas quand je vais à Casto ou autres GS. De plus j'argumente et défends mon métier.
10 septembre 2021 à 17:24
Réponse 8 du forum-climatisation
Unité extérieure vide et vanne ouverte
Ça ne règle pas mon problème, dois-je faire une récupération du gaz dans une bouteille de transfert ou malheureusement le gaz et contaminé par l'air qu'il y avait dans l'unité extérieure et donc refaire le plein de gaz complet, avoir fait le vide.
22 septembre 2021 à 21:47
Réponse 9 du forum-climatisation
Unité extérieure vide et vanne ouverte
Bonjour.
C'est exactement cela. Vous devez récupérer dans une bouteille pour le recyclage que vous ramènerez à votre distributeur pour recyclage. Vous devrez faire un test avec de l'azote ou de l'hydrogène.
Si le le test est concluant, vous devrez faire un tirage au vide. Puis rechargez la quantité prévu par le fabricant.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est exactement cela. Vous devez récupérer dans une bouteille pour le recyclage que vous ramènerez à votre distributeur pour recyclage. Vous devrez faire un test avec de l'azote ou de l'hydrogène.
Si le le test est concluant, vous devrez faire un tirage au vide. Puis rechargez la quantité prévu par le fabricant.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 septembre 2021 à 16:36
Réponse 10 du forum-climatisation
Unité extérieure vide et vanne ouverte
Merci AAC, c'est bien ce que je pensais.
23 septembre 2021 à 19:00