Performances PEAD-M50JA / SUZ-M50VAR2 avec Airzone
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
7258
Question Forum Climatisation : Performances PEAD-M50JA / SUZ-M50VAR2 avec Airzone
Bonjour,
J'ai fait installé en juillet dans mon appartement la climatisation pour 3 chambres avec un PEAD-M50JA / SUZ-M50VAR2 et Airzone.
2 chambres font environ 12m²
1 chambre 20m²
Je suis assez déçu dans les capacités de refroidissement du système.
Fenêtres et portes fermées en mettant la clim uniquement dans la grande chambre à 18°C de consigne et température extérieure dans les 26°, j’atteins péniblement les 22° au bout de 12h. Au bout de 24h je suis dans les 21.5°
L'Airzone est réglé sur le soufflage standard et en tout ou rien.
La pression de gaz R32 a été vérifiée par les technicien (ils ont remplis jusqu'à 14bars).
Qu'en pensez vous ?
Merci.
J'ai fait installé en juillet dans mon appartement la climatisation pour 3 chambres avec un PEAD-M50JA / SUZ-M50VAR2 et Airzone.
2 chambres font environ 12m²
1 chambre 20m²
Je suis assez déçu dans les capacités de refroidissement du système.
Fenêtres et portes fermées en mettant la clim uniquement dans la grande chambre à 18°C de consigne et température extérieure dans les 26°, j’atteins péniblement les 22° au bout de 12h. Au bout de 24h je suis dans les 21.5°
L'Airzone est réglé sur le soufflage standard et en tout ou rien.
La pression de gaz R32 a été vérifiée par les technicien (ils ont remplis jusqu'à 14bars).
Qu'en pensez vous ?
Merci.
14 septembre 2021 à 11:30
Réponse 1 du forum-climatisation
Performances PEAD-M50JA / SUZ-M50VAR2 avec Airzone
Bonjour.
Vous voulez faire des chambres froides, car si c'est le cas ce n'est pas le bon matériel.
Bref, je plaisante. Déjà 21°5 en froid cela commence à faire froid. En effet, pour des raisons évidente de santé, il est fortement déconseillé d'avoir un trop gros écart de température entre l'extérieur et l'intérieur. Généralement on conseille de mettre pour le froid une température de 24 à 26°C l'été. En effet la climatisation va jouer beaucoup sur le taux d'humidité. Pour descendre à 18°C dans une chambre où l'air va pouvoir s'échapper par le dessous de portes ou via d'autre fuite d'air cela va être quasiment impossible. pour y arriver il vous faudrait une installation démesuré.
Par ailleurs je ne pense pas que les techniciens vous ont dit qu'il ont remplis à 14 bars. Ils ont du vous dire que la pression était de 14 bars, ce qui paraît correct.
Cordialement
maclimatisation.com
Vous voulez faire des chambres froides, car si c'est le cas ce n'est pas le bon matériel.
Bref, je plaisante. Déjà 21°5 en froid cela commence à faire froid. En effet, pour des raisons évidente de santé, il est fortement déconseillé d'avoir un trop gros écart de température entre l'extérieur et l'intérieur. Généralement on conseille de mettre pour le froid une température de 24 à 26°C l'été. En effet la climatisation va jouer beaucoup sur le taux d'humidité. Pour descendre à 18°C dans une chambre où l'air va pouvoir s'échapper par le dessous de portes ou via d'autre fuite d'air cela va être quasiment impossible. pour y arriver il vous faudrait une installation démesuré.
Par ailleurs je ne pense pas que les techniciens vous ont dit qu'il ont remplis à 14 bars. Ils ont du vous dire que la pression était de 14 bars, ce qui paraît correct.
Cordialement
maclimatisation.com
14 septembre 2021 à 14:38
Réponse 2 du forum-climatisation
Performances PEAD-M50JA / SUZ-M50VAR2 avec Airzone
Bonjour,
Je ne cherche pas à atteindre 18° bien entendu ;)
Seulement le système est très long à descendre en température je trouve (pb de débit ?).
Ensuite le ressenti à 21.5 n'est clairement pas suffisant en terme de fraicheur pour nous. (24h pour l'atteindre...)
J'avais été une année dans une location avec un split dans un salon et un dans une chambre (duplex), on transformait l'appart en frigo en quelques heures alors qu'il faisait 30° dehors ! là c'est clairement pas le cas. il fait à peine frais mais pas froid, et c'est très long à descendre en température.
Je ne cherche pas à atteindre 18° bien entendu ;)
Seulement le système est très long à descendre en température je trouve (pb de débit ?).
Ensuite le ressenti à 21.5 n'est clairement pas suffisant en terme de fraicheur pour nous. (24h pour l'atteindre...)
J'avais été une année dans une location avec un split dans un salon et un dans une chambre (duplex), on transformait l'appart en frigo en quelques heures alors qu'il faisait 30° dehors ! là c'est clairement pas le cas. il fait à peine frais mais pas froid, et c'est très long à descendre en température.
14 septembre 2021 à 14:52
Réponse 3 du forum-climatisation
Performances PEAD-M50JA / SUZ-M50VAR2 avec Airzone
Bonjour, bien compris, cette marque étant de bonne voire très bonne renommée sur le marché actuel, il y a un peut être un souci purement frigorifique. Si vous avez fait effectué l'installation et la mise en service par un pro, je conseillerai simplement de le contacter et de vérifier celle-ci.
Attention:
ce n'est pas simplement mettre les manos, dire que la pression est bonne, cela ne veut rien dire du tout.
Il se peut aussi que cette installation soit sous sous puissante ? A vérifier aussi.
Donc votre histoire est à suivre.
Attention:
ce n'est pas simplement mettre les manos, dire que la pression est bonne, cela ne veut rien dire du tout.
Il se peut aussi que cette installation soit sous sous puissante ? A vérifier aussi.
Donc votre histoire est à suivre.
14 septembre 2021 à 15:56
Réponse 4 du forum-climatisation
Performances PEAD-M50JA / SUZ-M50VAR2 avec Airzone
Re.
Vous pouvez aussi mesurer la température qui sort des bouches.
En mode froid avec la ventilation au maximum vous devriez être aux alentours de 5°C /8°C environ.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous pouvez aussi mesurer la température qui sort des bouches.
En mode froid avec la ventilation au maximum vous devriez être aux alentours de 5°C /8°C environ.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 septembre 2021 à 16:13
Réponse 5 du forum-climatisation
Performances PEAD-M50JA / SUZ-M50VAR2 avec Airzone
Re.
Je pense à autre chose est ce que les pièces climatisées sont situées sous toiture rampante ?
Car si c'est le cas vous risqué d'être peut être sous dimensionnée suivant les volumes.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense à autre chose est ce que les pièces climatisées sont situées sous toiture rampante ?
Car si c'est le cas vous risqué d'être peut être sous dimensionnée suivant les volumes.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 septembre 2021 à 16:20
Réponse 6 du forum-climatisation
Performances PEAD-M50JA / SUZ-M50VAR2 avec Airzone
Si vous êtes intéressé par la photographie rejoignez notre équipe pour la création d'une plateforme de partage de photos, pour information le cahier des charges est fini.
Nous allons rechercher des financements pour commencer le développement d'une version bêta pour le web, et ensuite les applications pour smartphones. N'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Nous allons rechercher des financements pour commencer le développement d'une version bêta pour le web, et ensuite les applications pour smartphones. N'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
14 septembre 2021 à 17:39
Réponse 7 du forum-climatisation
Performances PEAD-M50JA / SUZ-M50VAR2 avec Airzone
Merci pour votre suggestion de mesure de température en sortie de bouche, je vais faire ça.
Je suis au 3éme étage sur 4 d'un immeuble récent et bien isolé.
Je suis au 3éme étage sur 4 d'un immeuble récent et bien isolé.
14 septembre 2021 à 19:51
Réponse 8 du forum-climatisation
Performances PEAD-M50JA / SUZ-M50VAR2 avec Airzone
Bonjour.
Un conseil pour faire cette mesure ou n'importe quel thermomètre d'ambiance fait le job ?
Le scotcher 30minutes en sortie de bouche par exemple ?
Un conseil pour faire cette mesure ou n'importe quel thermomètre d'ambiance fait le job ?
Le scotcher 30minutes en sortie de bouche par exemple ?
15 septembre 2021 à 09:28