Mauvaise régulation PAC Mitsubishi et Airzone
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
7357
Question Forum Climatisation : Mauvaise régulation PAC Mitsubishi et Airzone
Bonjour,
J'ai beaucoup de mal à comprendre la régulation de mon gainable Mitsubishi couplé à un Airzone en mode chaud...
Sur la capture d'écran en PJ, on voit qu'entre 9h et 14, la température de consigne (20,5°) n'a jamais été atteinte, et est même descendue jusqu'à 19,2°.
Sur cette période, le Airzone donnait une consigne à 19° pour une reprise à 18,5°, et cela ne semble pas suffisant pour démarrer l'UE.
J'ai bien vérifié au niveau de la télécommande Mitsu, le voyant vert indiquait la consigne ON.
Et au niveau des registres motorisés, ils étaient également ouverts d'après les infos du thermostat Blueface.
==> Avez-vous une idée du mauvais paramétrage qui pourrait entrainer ce comportement ?
Réglages Airzone :
Mode : proportionnel
Q-adapt : standard
Eco-adapt : A
Température reprise : télécommande Mitsu dans grille de reprise
Salon : thermostat blueface filaire
Autres pièces : thermostats radio.
Modèle UI : PEAD-M125JA
Modèle télécommande : PAR40
Paramètre 2 : 3
Paramètre 5 : 2
Paramètre 24 : 1
Merci d'avance pour votre aide !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai beaucoup de mal à comprendre la régulation de mon gainable Mitsubishi couplé à un Airzone en mode chaud...
Sur la capture d'écran en PJ, on voit qu'entre 9h et 14, la température de consigne (20,5°) n'a jamais été atteinte, et est même descendue jusqu'à 19,2°.
Sur cette période, le Airzone donnait une consigne à 19° pour une reprise à 18,5°, et cela ne semble pas suffisant pour démarrer l'UE.
J'ai bien vérifié au niveau de la télécommande Mitsu, le voyant vert indiquait la consigne ON.
Et au niveau des registres motorisés, ils étaient également ouverts d'après les infos du thermostat Blueface.
==> Avez-vous une idée du mauvais paramétrage qui pourrait entrainer ce comportement ?
Réglages Airzone :
Mode : proportionnel
Q-adapt : standard
Eco-adapt : A
Température reprise : télécommande Mitsu dans grille de reprise
Salon : thermostat blueface filaire
Autres pièces : thermostats radio.
Modèle UI : PEAD-M125JA
Modèle télécommande : PAR40
Paramètre 2 : 3
Paramètre 5 : 2
Paramètre 24 : 1
Merci d'avance pour votre aide !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 novembre 2021 à 22:55
Réponse 1 du forum climatisation
Mauvaise régulation PAC Mitsubishi et Airzone
Bonjour.
Quelle était la température extérieure ?
Quelle est la superficie de votre maison et sa date de construction ?
Car il y a plusieurs possibilités standards :
- sous dimensionnement
- filtre de reprise sale
- longueur tuyauterie
- manque de fluide
- problème de sonde etc...
Cordialement.
maclimatisation.com
Quelle était la température extérieure ?
Quelle est la superficie de votre maison et sa date de construction ?
Car il y a plusieurs possibilités standards :
- sous dimensionnement
- filtre de reprise sale
- longueur tuyauterie
- manque de fluide
- problème de sonde etc...
Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2021 à 08:52
Réponse 2 du forum climatisation
Mauvaise régulation PAC Mitsubishi et Airzone
Bonjour.
Température extérieure : entre 15 et 18°
Maison de 100m² construite en 1998, avec isolation par laine de verre dans combles perdues.
Le gainable a été installé il y a 6 mois.
A contrario, il arrive également que la température de consigne soit dépassée de 0,5 ou 1° et dans ce cas le Airzone coupe la zone.
J'ai contacté Airzone et leur réponse était de contacter Mitsubishi, ou de passer le Airzone en Eco-adapt OFF.
J'ai testé la dernière solution, mais ça se ressent niveau consommation électrique car le Airzone ne base plus la consigne sur la température de reprise. Et niveau confort ce n'est pas terrible non plus, car cela monte très vite en température.
Température extérieure : entre 15 et 18°
Maison de 100m² construite en 1998, avec isolation par laine de verre dans combles perdues.
Le gainable a été installé il y a 6 mois.
A contrario, il arrive également que la température de consigne soit dépassée de 0,5 ou 1° et dans ce cas le Airzone coupe la zone.
J'ai contacté Airzone et leur réponse était de contacter Mitsubishi, ou de passer le Airzone en Eco-adapt OFF.
J'ai testé la dernière solution, mais ça se ressent niveau consommation électrique car le Airzone ne base plus la consigne sur la température de reprise. Et niveau confort ce n'est pas terrible non plus, car cela monte très vite en température.
04 novembre 2021 à 09:23
Réponse 3 du forum climatisation
Mauvaise régulation PAC Mitsubishi et Airzone
Bonjour.
Dans un premier temps je vous aurai dit manque de fluide, mais si vous changez certains paramètres vous êtes OK en température, je vous renverrai vers votre installateur.
Votre installation à six mois et vous avez obligatoirement une garantie de bon fonctionnement de douze mois.
Car si vous touchez quelque chose on risque de vous dire que vous perdez la garantie des douze mois ainsi que celle du fabriquant.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans un premier temps je vous aurai dit manque de fluide, mais si vous changez certains paramètres vous êtes OK en température, je vous renverrai vers votre installateur.
Votre installation à six mois et vous avez obligatoirement une garantie de bon fonctionnement de douze mois.
Car si vous touchez quelque chose on risque de vous dire que vous perdez la garantie des douze mois ainsi que celle du fabriquant.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2021 à 09:57
Réponse 4 du forum climatisation
Mauvaise régulation PAC Mitsubishi et Airzone
Bonjour didigrand.
Nous avons un PEAD-M125JA en cours d'installation mais pas encore en service et je souhaiterai avoir un avis de votre part quant au bruit fait par le soufflage et la qualité ce celui-ci.
Pouvez-vous me dire si la bête fait du bruit ou pas (je veux dire à l'intérieur de la maison au niveau des bouches de soufflage) ?
Si vous ressentez le soufflage lorsque vous passez sous les bouches.
Si vous entendez des déclenchements/arrêts régulièrement ?
Désolé d'embêter les autres membres mais je n'ai pas vu d'option message privé sur ce forum.
Je vous remercie.
Nous avons un PEAD-M125JA en cours d'installation mais pas encore en service et je souhaiterai avoir un avis de votre part quant au bruit fait par le soufflage et la qualité ce celui-ci.
Pouvez-vous me dire si la bête fait du bruit ou pas (je veux dire à l'intérieur de la maison au niveau des bouches de soufflage) ?
Si vous ressentez le soufflage lorsque vous passez sous les bouches.
Si vous entendez des déclenchements/arrêts régulièrement ?
Désolé d'embêter les autres membres mais je n'ai pas vu d'option message privé sur ce forum.
Je vous remercie.