Unité intérieure Mitsubishi bruyante en mode chauffage
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
7358
Question forum dépannage climatisation : Unité intérieure Mitsubishi bruyante en mode chauffage
Bonjour.
J'ai posé il y'a 6mois une climatisation Mitsubishi, l'UI est une MSZ-HR35VF, jusque là aucun problème.
Utilisée en mode froid cet été avec bonheur, et depuis 2 mois en mode chaud.
Ce matin, avec une température proche de 0 dehors, je l'allume comme d'habitude, RAS, puis au bout de 20 minutes env un bruit très étrange, comme si de l'air sous pression s'évacuait au niveau de l'UI, comme un bruit de dégazage...
L'UI s'est stoppée (aucun voyant), plus de ventilation, plus rien ne marchait y compris si j'activais manuellement la puissance de ventilation...
Je la coupe, la redémarre, RAS, elle refait du chaud et idem, 20 minutes plus tard bruit et plus rien ne marche...
J'ai regardé l'UE, rien de particulier, pas de givre ni rien.
Auriez vous la moindre idée ???
Merci.
J'ai posé il y'a 6mois une climatisation Mitsubishi, l'UI est une MSZ-HR35VF, jusque là aucun problème.
Utilisée en mode froid cet été avec bonheur, et depuis 2 mois en mode chaud.
Ce matin, avec une température proche de 0 dehors, je l'allume comme d'habitude, RAS, puis au bout de 20 minutes env un bruit très étrange, comme si de l'air sous pression s'évacuait au niveau de l'UI, comme un bruit de dégazage...
L'UI s'est stoppée (aucun voyant), plus de ventilation, plus rien ne marchait y compris si j'activais manuellement la puissance de ventilation...
Je la coupe, la redémarre, RAS, elle refait du chaud et idem, 20 minutes plus tard bruit et plus rien ne marche...
J'ai regardé l'UE, rien de particulier, pas de givre ni rien.
Auriez vous la moindre idée ???
Merci.
04 novembre 2021 à 08:57
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité intérieure Mitsubishi bruyante en mode chauffage
Bonjour.
Si l'UE ne givre pas et que la consigne demandée n'est pas atteinte, cet arrêt anormal semble une mise en protection de la clim...
L'affichage d'une erreur devrait apparaitre au bout d'un nombre de fois fixé par le constructeur, pour vous en dire plus sur le problème éventuel.
Si l'UE ne givre pas et que la consigne demandée n'est pas atteinte, cet arrêt anormal semble une mise en protection de la clim...
L'affichage d'une erreur devrait apparaitre au bout d'un nombre de fois fixé par le constructeur, pour vous en dire plus sur le problème éventuel.
04 novembre 2021 à 11:08
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité intérieure Mitsubishi bruyante en mode chauffage
Bonjour.
cela peut être du à un cycle de dégivrage qui se déclenche trop tôt (généralement c'est au bout de 45minutes).
Donc ensuite il faut voir si la puissance qu'il délivre par rapport à vos besoins.
Quelle est la superficie et la hauteur sous plafond, l'année de construction, la région de l'habitation ?
Cordialement.
maclimatisation.com
cela peut être du à un cycle de dégivrage qui se déclenche trop tôt (généralement c'est au bout de 45minutes).
Donc ensuite il faut voir si la puissance qu'il délivre par rapport à vos besoins.
Quelle est la superficie et la hauteur sous plafond, l'année de construction, la région de l'habitation ?
Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2021 à 11:31
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité intérieure Mitsubishi bruyante en mode chauffage
Bonjour et merci de vos réponses.
J'ai testé de nouveau la climatisation cet après-midi avec ce coup une température extérieure positive et RAS, fonctionnement normal ..
Cela ressemble effectivement à un cycle de dégivrage...
Je vais regarder de nouveau demain matin, il devrait faire proche de 0 et je suis un lève tôt..
Mais c'était étonnant comme bruit, vraiment comme si de l'air sous pression s'échappait...
Les joies de la clim...
Pour répondre à AAC, cette clim se trouve dans une extension bois de la maison, 23m² , de 2021, plafond en biais de 3m au plus haut, 2m30 au plus bas, région centre donc climat relativement tempéré, jamais trop chaud ni trop froid
J'ai testé de nouveau la climatisation cet après-midi avec ce coup une température extérieure positive et RAS, fonctionnement normal ..
Cela ressemble effectivement à un cycle de dégivrage...
Je vais regarder de nouveau demain matin, il devrait faire proche de 0 et je suis un lève tôt..
Mais c'était étonnant comme bruit, vraiment comme si de l'air sous pression s'échappait...
Les joies de la clim...
Pour répondre à AAC, cette clim se trouve dans une extension bois de la maison, 23m² , de 2021, plafond en biais de 3m au plus haut, 2m30 au plus bas, région centre donc climat relativement tempéré, jamais trop chaud ni trop froid

04 novembre 2021 à 17:20
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité intérieure Mitsubishi bruyante en mode chauffage
Pour info, sur mon split LG un témoin s'allume pour signaler une phase d'attente normale comme un dégivrage car il n'y a pas de bruit particulier en dégivrage. En est-il de même sur une marque sérieuse comme Mitsu ?
04 novembre 2021 à 18:03
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité intérieure Mitsubishi bruyante en mode chauffage
Bonjour.
Vous dites que c'est une extension en bois.
Quelle est l'isolation, comment sont les fenêtres ? Est-ce une pièce fermée ?
Qui a monté la clim ? Si c'est vous est-ce qu'un pro a fait la mise en service ?
Quel est la longueur du cuivre ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous dites que c'est une extension en bois.
Quelle est l'isolation, comment sont les fenêtres ? Est-ce une pièce fermée ?
Qui a monté la clim ? Si c'est vous est-ce qu'un pro a fait la mise en service ?
Quel est la longueur du cuivre ?
Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2021 à 18:37
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité intérieure Mitsubishi bruyante en mode chauffage
Bonjour, c'est un cycle normal de dégivrage.
Par contre il ne faut stopper électriquement, redémarrer etc. vous allez finir par cramer quelque chose, cartes, compresseur et j'en passe.
Par contre, il faut effectuer un contrôle simple,
Laisser travailler en mode chauffage normalement comme vous le faites d'habitude, si possible prendre une température de soufflage au bout de 15 minutes de fonctionnement température à fond et vitesse de ventilation à fond aussi.
Nous communiquer ces infos ensuite remettre.
Si des séances répétitives d'arrêt UI (c'est à dire dégivrage) rapprochées, alerte risque de manque de gaz.
Par contre il ne faut stopper électriquement, redémarrer etc. vous allez finir par cramer quelque chose, cartes, compresseur et j'en passe.
Par contre, il faut effectuer un contrôle simple,
Laisser travailler en mode chauffage normalement comme vous le faites d'habitude, si possible prendre une température de soufflage au bout de 15 minutes de fonctionnement température à fond et vitesse de ventilation à fond aussi.
Nous communiquer ces infos ensuite remettre.
Si des séances répétitives d'arrêt UI (c'est à dire dégivrage) rapprochées, alerte risque de manque de gaz.
05 novembre 2021 à 14:54