Florianmonetta47
Membre inscrit
Florianmonetta47
5 messages
Bonjour.

J'ai un souci avec mon installation gainable Daikin.
Il s'agit d'une unité extérieure Daikin SkyAir Active-series AZAS100MV1 (10.8 kW) avec unité intérieure fba100a + airzone 7 sorties, 4 reprises.

J'ai fait l'installation moi-même et la mise à service a été faite par un professionnel en août 2019.

En mode froid, rien à dire ça fonctionne nickel dans toutes les pièces.
En mode chaud en revanche ce n'est pas la même histoire....

L'hiver 2019/2020 était très doux donc je n'ai pas constaté de problème. Mais cet hiver il a fait plus froid et j'ai constaté qu'à partir d'environ 3° extérieur l'air sortait froid et le groupe ce mettait souvent en dégivrage (pour rien...)

J'ai fait revenir mon installateur qui a contrôlé la quantité de gaz et surprise, il manquait 600g (sur 2.6kg préchargé usine).
Aucune fuite apparente et je ne crois pas trop à l'explication du gaz perdu pendant le transport ou manquant dès le début....

Après l'intervention les températures en sortie de grille étaient biens meilleures (47° contre 34°) et je pensais mon problème résolu. Sauf qu'une semaine plus tard il a fait -1 et l'air sortait encore froid.
Pas de dégivrage constaté mais pas de chauffage....

L'installeur me dit que cette série de machine n'est pas assez performante et qu'il n'y a rien à faire si ce n'est changer l'unité extérieure par la série alpha (rzasg100nv1) pour obtenir de bonnes performances par grand froid.

Je suis un peu démoralisé...
Quelqu'un possède ce matériel où aurait des informations, conseils à m'apporter ?

Merci pour votre aide.
21 février 2021 à 23:39
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

Problème chauffage gainable Daikin Airzone

AAC
Membre inscrit
AAC
2 227 messages
Bonjour,
Les deux configurations ont la même puissance. Car même si vous aviez sous estimé vos besoins en chauffage, vous auriez du mal à chauffer et votre machine se prendrait en givre.
Je pencherai sur une fuite de fluide. Lors de la mise en service a-t-il été effectué une mise en épreuve à l'azote ou au nidron ?

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2021 à 12:53
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

Problème chauffage gainable Daikin Airzone

Florianmonetta47
Membre inscrit
Florianmonetta47
5 messages
Bonjour,

Oui l'unité extérieure et intérieure ont la même puissance.
L'étude a été faite par Daikin.

Pour moi ça ne peut pas être un problème de puissance insuffisante car si c'était le cas l'air sortirait chaud mais la consigne ne serait jamais atteinte.

Or là il y a vraiment une dégringolade de température de soufflage pour un palier de température extérieure (environ 2, 3 degrés), à 4 ou 5° ça fonctionne parfaitement...

Effectivement je n'arrive pas à comprendre où sont passés les 600g de gaz manquants et lors de la mise en service, la mise sous pression n'a duré que quelques minutes (Et non 24h comme préconisé).
Ça sent la fuite mais rien de visible sur les groupes.
Je vais remonter dans les combles suivre le tuyau en cuivre mais ça me paraît improbable d'avoir une fuite à ce niveau...

Merci pour votre aide.
22 février 2021 à 14:37
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

Problème chauffage gainable Daikin Airzone

AAC
Membre inscrit
AAC
2 227 messages
Bonjour,

Aujourd'hui, hormis pour les gros VRV, on ne met plus en pression 24H. On utilise le nidron et on met en pression à environ 30 bars durant environ 10 minutes. S'il n'y a pas de fuite lors de ce test, on fait un tirage au vide et on teste en dépression.
Si aucune fuite trouvée, il faut changer la valve Schrader où l'on branche les manomètres car c'est le seul endroit qui n'aura pas été testé en pression et dépression.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2021 à 15:38
Réponse 4 du forum dépannage climatisation

Problème chauffage gainable Daikin Airzone

Florianmonetta47
Membre inscrit
Florianmonetta47
5 messages
Il ne devrait pas y avoir de traces grasses s'il y a une fuite ?

Vous connaissez cette série de PAC ?
Ces performances sont-elles aussi bonnes que prêtant le constructeur ou comme dit mon installateur, je dois monter un SkyAir alpha série pour être tranquille ?
22 février 2021 à 15:57
Réponse 5 du forum dépannage climatisation

Problème chauffage gainable Daikin Airzone

AAC
Membre inscrit
AAC
2 227 messages
Re,
Si c'est une fuite franche oui on peut avoir des traces de gras, mais si c'est une micro fuite non. Là on fait un test au nidron avec un détecteur de fuite adapté.
Pour ce qui est des comparaisons les deux unités ont la même puissance. La vôtre est plus performante car elle va en puissance chauffage jusqu'à -20°C alors que la RZASG100MV1 ne va que jusqu'à -15°C.
Je suis persuadé que vous avez une fuite.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2021 à 16:57
Réponse 6 du forum dépannage climatisation

Problème chauffage gainable Daikin Airzone

AAC
Membre inscrit
AAC
2 227 messages
Re,
Je rectifie, je me suis trompé au niveau performance de votre unité. Elle ne va en mode chauffage que comme l'autre à -15°C. Mais les puissances sont bien identiques.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2021 à 17:02
Réponse 7 du forum dépannage climatisation

Problème chauffage gainable Daikin Airzone

Florianmonetta47
Membre inscrit
Florianmonetta47
5 messages
C'est la RZAG100NV1 qu'il veut me faire acheter. Puissance équivalente mais fonctionnement garantie jusqu'à -20°.
Donc on est bien d'accord que mon installation doit me fournir du chauffage jusqu'à environ -15° mais que la consommation électrique sera supérieure ?...

OK je vais le faire revenir pour approfondir les recherches.

Autre question, est-ce que ça a du sens et surtout aucun risque d'isoler l'unité intérieure avec de la laine de verre ? J'ai vu des vidéos où les installateurs le faisaient....
Merci encore.
22 février 2021 à 20:51
Réponse 8 du forum dépannage climatisation

Problème chauffage gainable Daikin Airzone

AAC
Membre inscrit
AAC
2 227 messages
Bonjour,
Votre machine doit fonctionner pas la peine d'en changer, il faut juste comme dit dans mes autres posts trouver la fuite et y remédier.
Isoler l'unité intérieure c'est bien. D'ailleurs certaines marques le proposent d'origine.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 février 2021 à 18:40
Réponse 9 du forum dépannage climatisation

Problème chauffage gainable Daikin Airzone

Florianmonetta47
Membre inscrit
Florianmonetta47
5 messages
Bonjour,
Je vais faire venir un autre artisan je pense.
Merci beaucoup pour vos conseils.

Bonne continuation.
Bien cordialement.
23 février 2021 à 20:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 2. Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
    N°5110 : Bonjour à tous. Matériel concerné : Unité extérieure RZQ71B8V3B Unité intérieure FBQ71B8V3B Télécommande filaire BRC1C52 Problème constaté depuis le premier coup de froid (température négative) la clim...
  • 3. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
    N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
  • 4. Problème clim gainable Daikin
    N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
  • 5. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
    N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
  • 6. Climatisation que choisir gainable Daikin ou Atlantic
    N°6009 : Bonjour à tous. Sujet déjà abordé il y a quelques années, je me permets de relancer le sujet. Installé dans la région aquitaine, nous avons décidé de rénover le système de chauffage de notre maison qui actuellement...
  • 7. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
    N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
  • 8. AirZone utile ou pas avec un gainable
    N°5515 : Bonjour, Je vais faire installer une clim gainable uniquement dans 4 chambres (au premier étage), il y a déjà un split mural dans le séjour (au rdc). Ma question est de savoir s'il y a un intérêt ou non à installer un...
  • 9. Problème air froid au démarrage gainable Daikin
    N°3092 : Bonjour. J'ai chez moi un gainable air air Daikin chaud et froid, mon problème, si c'est un problème :shocked: quand le chauffage se met en route et ventile par les bouches il sort dans les premières secondes de l'air très...
  • 10. Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN
    N°3018 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée d'une clim réversible gainable DAIKIN. Tout fonctionne mode clim, mode chauffage. Mais, question, arrivé à la température souhaitée en mode chauffage la clim ralentie, jusque...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffage gainable Daikin Airzone >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation climatisationpanne carte electronique unite exterieure 02test ventilateurs dysontest ventilateurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite