Question Forum Dépannage Climatisation : Gainable Daikin qui ne tourne pas à fond
Bonjour.
J'ai récupéré d'occasion un gainable Daikin :
Ext : RZQ125B7V3B
Int : FDQ125B7V3B
Vide fait, remis la bonne quantité de gaz, tout roule ou presque :)
Le souci est qu'elle ne tourne jamais à fond, quelque soit la température que je règle sur la télécommande, elle ne va jamais dépasser les 10 Ampères en gros, alors qu'elle est donnée pour 26 ...
J'ai testé divers paramètres pour prendre la température sur la télécommande, ou sur la reprise, ou les 2, c'est pareil.
Aucun message d'erreur, tout semble normal. Les leds du groupe ext et intérieure sont au vert.
Par contre un truc pas normal je pense, sur ma télécommande je vais dans le menu Réglages locaux > Etat unité intérieure (ou extérieure), on est censé voir les températures des différents capteurs, et bien là aucune température n'est affichée, sur tous les capteurs j'ai "--°C"
J'ai essayé le menu test mode je crois, elle est montée à en régime jusqu'à 20A de conso pendant quelques minutes, après elle est redescendue, mais je ne sais pas à quoi sert ce mode. En tout cas, pas de message d'erreur.
J'ai changé la carte électronique du gainable c'est pareil.
Auriez-vous une piste. pour dépanner, quelque chose à tester ?
Le fait que les températures ne remontent pas sur la télécommande je trouve ça louche, mais ça peut venir de quoi ?
Merci de votre aide !
J'ai récupéré d'occasion un gainable Daikin :
Ext : RZQ125B7V3B
Int : FDQ125B7V3B
Vide fait, remis la bonne quantité de gaz, tout roule ou presque :)
Le souci est qu'elle ne tourne jamais à fond, quelque soit la température que je règle sur la télécommande, elle ne va jamais dépasser les 10 Ampères en gros, alors qu'elle est donnée pour 26 ...
J'ai testé divers paramètres pour prendre la température sur la télécommande, ou sur la reprise, ou les 2, c'est pareil.
Aucun message d'erreur, tout semble normal. Les leds du groupe ext et intérieure sont au vert.
Par contre un truc pas normal je pense, sur ma télécommande je vais dans le menu Réglages locaux > Etat unité intérieure (ou extérieure), on est censé voir les températures des différents capteurs, et bien là aucune température n'est affichée, sur tous les capteurs j'ai "--°C"
J'ai essayé le menu test mode je crois, elle est montée à en régime jusqu'à 20A de conso pendant quelques minutes, après elle est redescendue, mais je ne sais pas à quoi sert ce mode. En tout cas, pas de message d'erreur.
J'ai changé la carte électronique du gainable c'est pareil.
Auriez-vous une piste. pour dépanner, quelque chose à tester ?
Le fait que les températures ne remontent pas sur la télécommande je trouve ça louche, mais ça peut venir de quoi ?
Merci de votre aide !
01 septembre 2021 à 20:05
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Gainable Daikin qui ne tourne pas à fond
Bonjour,
"Vide fait, remis la bonne quantité de gaz, tout roule ou presque :)"
Pour commencer, êtes-vous habilité pour la manipulation du gaz ? et pourquoi avez-vous procédé à cette intervention ?
Si vous êtes réglé sur le mode auto en vitesse de ventilation, si vraiment tout est OK pour le gaz, il est fort possible qu'une sonde soit HS, si je me rappelle il y a trois sondes une sur la commande, une de reprise et une batterie qui sert soit en mode chaud pour la température de démarrage de la ventilation, soit en mode froid en cas de givrage batterie.
L'analyse s'effectuant avec la combinaison de ces différentes sondes si une ne fonctionne pas, ou pas normalement, elle ne donnera pas la bonne info pour la vitesse de ventilation.
"Vide fait, remis la bonne quantité de gaz, tout roule ou presque :)"
Pour commencer, êtes-vous habilité pour la manipulation du gaz ? et pourquoi avez-vous procédé à cette intervention ?
Si vous êtes réglé sur le mode auto en vitesse de ventilation, si vraiment tout est OK pour le gaz, il est fort possible qu'une sonde soit HS, si je me rappelle il y a trois sondes une sur la commande, une de reprise et une batterie qui sert soit en mode chaud pour la température de démarrage de la ventilation, soit en mode froid en cas de givrage batterie.
L'analyse s'effectuant avec la combinaison de ces différentes sondes si une ne fonctionne pas, ou pas normalement, elle ne donnera pas la bonne info pour la vitesse de ventilation.
02 septembre 2021 à 17:31
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Gainable Daikin qui ne tourne pas à fond
Bonjour.
Pourquoi ? J'ai récupéré cet ensemble pompe à chaleur / gainable d'occasion pour 100€.
Le matériel avait été démonté pour changement de mode de chauffage, la personne avait laissé s'échapper le gaz elle par contre lors du démontage.
N'ayant pas des moyens illimités, j'ai fait l'installation moi-même.
J'ai pesé le gaz que j'ai mis, j'ai mis la quantité indiquée sur la clim.
Ils disent jusqu'à 30m pas de rajout, j'ai juste 30m de cuivre, je n'ai pas mis plus de gaz.
Quand je dis que la pompe ne tourne pas à fond je ne parle pas de la ventilation mais de la vitesse du compresseur, j'aurai dû préciser.
La ventilation quant à elle n'est pas réglable via la télécommande, j'ai le message "non disponible" quand j'appuie sur le réglage de vitesse.
Je trouve ça curieux ces températures qui ne remontent pas sur la télécommande, idem pour le fait que la vitesse du ventilateur ne soit pas réglable ...
Merci de votre aide.
Citation :Habilité non, j'ai beaucoup lu et me suis équipé en matériel avant de faire l'intervention.
Pour commencer, êtes-vous habilité pour la manipulation du gaz ? et pourquoi avez-vous procédé à cette intervention ?
Pourquoi ? J'ai récupéré cet ensemble pompe à chaleur / gainable d'occasion pour 100€.
Le matériel avait été démonté pour changement de mode de chauffage, la personne avait laissé s'échapper le gaz elle par contre lors du démontage.

N'ayant pas des moyens illimités, j'ai fait l'installation moi-même.
J'ai pesé le gaz que j'ai mis, j'ai mis la quantité indiquée sur la clim.
Ils disent jusqu'à 30m pas de rajout, j'ai juste 30m de cuivre, je n'ai pas mis plus de gaz.
Quand je dis que la pompe ne tourne pas à fond je ne parle pas de la ventilation mais de la vitesse du compresseur, j'aurai dû préciser.
La ventilation quant à elle n'est pas réglable via la télécommande, j'ai le message "non disponible" quand j'appuie sur le réglage de vitesse.
Je trouve ça curieux ces températures qui ne remontent pas sur la télécommande, idem pour le fait que la vitesse du ventilateur ne soit pas réglable ...
Merci de votre aide.

02 septembre 2021 à 19:02
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Gainable Daikin qui ne tourne pas à fond
Je viens de remettre la vieille télécommande BRC1D52
Je suis allé dans le mode 41 et je vois les températures des sondes contrairement à l'autre télécommande plus moderne.
0 : 24° c'est la télécommande, à plus ou moins 2° c'est correct;
1 : 15° pour la reprise en froid et 36° en mode chaud. C'est pas bon, j'ai mis un thermomètre dans la gaine d'aspiration, on est autour de 22° durant les tests car la maison n'a pas eu le temps de refroidir ou réchauffer vraiment.
2 : 11° pour l'échangeur en froid et 54° en mode chauffage.
Pour la sonde de reprise d'air ça donne l'impression qu'elle est influencée par la température de l'échangeur, je ne sais pas où elle est située mais pourrait-elle s'être déplacée près de l'échangeur ce qui fausserait les mesures et qui ferait que le compresseur ne va jamais à fond ?
Par contre je suis en mode 20 2-3 (télécommande seule), alors normalement la température de reprise ne devrait pas avoir d'influence sur le comportement de la clim ?
Merci de votre aide.
Je suis allé dans le mode 41 et je vois les températures des sondes contrairement à l'autre télécommande plus moderne.
0 : 24° c'est la télécommande, à plus ou moins 2° c'est correct;
1 : 15° pour la reprise en froid et 36° en mode chaud. C'est pas bon, j'ai mis un thermomètre dans la gaine d'aspiration, on est autour de 22° durant les tests car la maison n'a pas eu le temps de refroidir ou réchauffer vraiment.
2 : 11° pour l'échangeur en froid et 54° en mode chauffage.
Pour la sonde de reprise d'air ça donne l'impression qu'elle est influencée par la température de l'échangeur, je ne sais pas où elle est située mais pourrait-elle s'être déplacée près de l'échangeur ce qui fausserait les mesures et qui ferait que le compresseur ne va jamais à fond ?
Par contre je suis en mode 20 2-3 (télécommande seule), alors normalement la température de reprise ne devrait pas avoir d'influence sur le comportement de la clim ?
Merci de votre aide.
03 septembre 2021 à 14:37
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Gainable Daikin qui ne tourne pas à fond
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 861 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les Remparts. Photo Patrice Faro. Un photographe urbain à la campagne. La Charité-sur-Loire commune située dans le département de la Nièvre, région Bourgogne-Franche-Comté. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 861 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les Remparts. Photo Patrice Faro. Un photographe urbain à la campagne. La Charité-sur-Loire commune située dans le département de la Nièvre, région Bourgogne-Franche-Comté. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
03 septembre 2021 à 23:38
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Gainable Daikin qui ne tourne pas à fond
Bonjour,
Ce que vous avez fait est strictement interdit et passible d'une amende allant jusque 15000€.
Bref 11°C en mode froid c'est trop haut et 54°c en mode chaud surtout avec les températures positives en ce moment c'est trop bas pour moi, manque de gaz.
Ce que vous avez fait est strictement interdit et passible d'une amende allant jusque 15000€.
Bref 11°C en mode froid c'est trop haut et 54°c en mode chaud surtout avec les températures positives en ce moment c'est trop bas pour moi, manque de gaz.
05 septembre 2021 à 16:04