Liaison frigorifique Clim Daikin
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
7298
Question Forum Climatisation : Liaison frigorifique Clim Daikin
Bonjour à tous.
Je suis sur le point d'installer un multisplit Daikin 4 unités intérieures ; toutes mes unités sont au-dessus du niveau de l'unité extérieure ; mon trou de sortie des liaisons frigorifiques est juste en dessous du niveau bas de la chaise et à l'opposé du manifold de connexion de l'unité.
Donc je voulais passer mes tubes frigo horizontalement sous la chaise pour remonter au bout de l'unité côté connexions pour faire les branchements sur le manifold.
Il y aura-t-il un souci d'huile accumulée du fait que je passe en dessous de la chaise pour remonter au manifold et si oui cela peut-il créer un manque d'huile dans le carter compresseur ?
Merci pour vos réponses.
Je suis sur le point d'installer un multisplit Daikin 4 unités intérieures ; toutes mes unités sont au-dessus du niveau de l'unité extérieure ; mon trou de sortie des liaisons frigorifiques est juste en dessous du niveau bas de la chaise et à l'opposé du manifold de connexion de l'unité.
Donc je voulais passer mes tubes frigo horizontalement sous la chaise pour remonter au bout de l'unité côté connexions pour faire les branchements sur le manifold.
Il y aura-t-il un souci d'huile accumulée du fait que je passe en dessous de la chaise pour remonter au manifold et si oui cela peut-il créer un manque d'huile dans le carter compresseur ?
Merci pour vos réponses.
10 octobre 2021 à 11:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Liaison frigorifique Clim Daikin
Bonjour.
Aucun souci, la seule et unique recommandation est de bien respecter les métrés, totales c'est à dire l'addition des 4 UI entre UI et UE on compte seulement un aller, et les métrés maxi et mini entre chaque UI et UE.
Tout est dans la notice d'installation.
A savoir que souvent sur un multi il faut rajouter un poids X de gaz suivant suivant ces métrés, faire appel à un pro pour la mise en service pour cette intervention qui requière une habilitation, et aussi pour la garantie constructeur.
Aucun souci, la seule et unique recommandation est de bien respecter les métrés, totales c'est à dire l'addition des 4 UI entre UI et UE on compte seulement un aller, et les métrés maxi et mini entre chaque UI et UE.
Tout est dans la notice d'installation.
A savoir que souvent sur un multi il faut rajouter un poids X de gaz suivant suivant ces métrés, faire appel à un pro pour la mise en service pour cette intervention qui requière une habilitation, et aussi pour la garantie constructeur.
16 octobre 2021 à 11:29
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Liaison frigorifique Clim Daikin
Bonsoir.
Merci pour votre réponse ; par contre il faut que je vérifie la longueur mini je ne savais pas qu'il y en avait une.
J'ai une 4MXM68N + 3ctxm15r + 1 ftxm35r
Je n'ai pas le manuel d'installation, pouvez-vous me dire la longueur maxi et aussi la longueur mini ?
Merci à vous.
Merci pour votre réponse ; par contre il faut que je vérifie la longueur mini je ne savais pas qu'il y en avait une.
J'ai une 4MXM68N + 3ctxm15r + 1 ftxm35r
Je n'ai pas le manuel d'installation, pouvez-vous me dire la longueur maxi et aussi la longueur mini ?
Merci à vous.
16 octobre 2021 à 21:43