Bonjour,
Avez-vous lu mes réponses ?
Avez-vous lu mes réponses ?
16 octobre 2021 à 15:01
consulter ce sujet Différence de température entre application et température réelleBonjour,
"Je confirme que lorsqu’une des deux unités fonctionne, la seconde est quand même chaude."
Fonctionnement normal si la 2ème n'est pas en demande purement technique histoire de quantité de fluide.
"Je confirme que lorsqu’une des deux unités fonctionne, la seconde est quand même chaude."
Fonctionnement normal si la 2ème n'est pas en demande purement technique histoire de quantité de fluide.
16 octobre 2021 à 14:59
consulter ce sujet Différence de température entre application et température réelleBonjour,
Je verrais bien un compresseur HS, bloqué mécaniquement. C'est quoi les réf de vos unités ?
Car une clim de 6 ans en tout ou rien ??? Donc je ne vois pas quel condo vous auriez pu remplacer si c'est un inverter.
Je verrais bien un compresseur HS, bloqué mécaniquement. C'est quoi les réf de vos unités ?
Car une clim de 6 ans en tout ou rien ??? Donc je ne vois pas quel condo vous auriez pu remplacer si c'est un inverter.
16 octobre 2021 à 14:54
consulter ce sujet Clim Fujitsu Atlantic compresseur bruyant ne démarrant pasBonjour,
Effectivement je ne vois pas trop ce que cela veut dire, sur une boucle d'eau avec un désurchauffeur éventuellement, ou encore de jolis mots pour attirer une clientèle.
Au mieux récupération de chaleur de l'air ambiant des pièces ?
Effectivement je ne vois pas trop ce que cela veut dire, sur une boucle d'eau avec un désurchauffeur éventuellement, ou encore de jolis mots pour attirer une clientèle.
Au mieux récupération de chaleur de l'air ambiant des pièces ?
16 octobre 2021 à 11:42
consulter ce sujet Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergieBonjour.
"Pressions de gaz contrôlées, tout est OK." Comment vous avez procédé ?
Si seulement avec les manos cela ne veut absolument rien dire du tout.
C'est une installation récente ?
Le problème peut être varié, sonde, pompe, régulation électronique etc.
Il va falloir effectuer des procédures différentes afin d'éliminer au fur et à mesure les causes probables.
"Pressions de gaz contrôlées, tout est OK." Comment vous avez procédé ?
Si seulement avec les manos cela ne veut absolument rien dire du tout.
C'est une installation récente ?
Le problème peut être varié, sonde, pompe, régulation électronique etc.
Il va falloir effectuer des procédures différentes afin d'éliminer au fur et à mesure les causes probables.
16 octobre 2021 à 11:38
consulter ce sujet Problème CIAT Yuna coupure groupe extérieur Sanyo SPW-C366VH Bonjour.
Aucun souci, la seule et unique recommandation est de bien respecter les métrés, totales c'est à dire l'addition des 4 UI entre UI et UE on compte seulement un aller, et les métrés maxi et mini entre chaque UI et UE.
Tout est dans la notice d'installation.
A savoir que souvent sur un multi il faut rajouter un poids X de gaz suivant suivant ces métrés, faire appel à un pro pour la mise en service pour cette intervention qui requière une habilitation, et aussi pour la garantie constructeur.
Aucun souci, la seule et unique recommandation est de bien respecter les métrés, totales c'est à dire l'addition des 4 UI entre UI et UE on compte seulement un aller, et les métrés maxi et mini entre chaque UI et UE.
Tout est dans la notice d'installation.
A savoir que souvent sur un multi il faut rajouter un poids X de gaz suivant suivant ces métrés, faire appel à un pro pour la mise en service pour cette intervention qui requière une habilitation, et aussi pour la garantie constructeur.
16 octobre 2021 à 11:29
consulter ce sujet Liaison frigorifique Clim DaikinBonjour.
C'est une commande IR simple et en effet il faut reprogrammer tous les jours pour une seule voire deux programmations suivant les constructeurs.
Pour ce que vous demandez, il vous faudra mettre une commande filaire, ou encore une commande Wifi.
Voir avec votre installateur, ou constructeur.
C'est une commande IR simple et en effet il faut reprogrammer tous les jours pour une seule voire deux programmations suivant les constructeurs.
Pour ce que vous demandez, il vous faudra mettre une commande filaire, ou encore une commande Wifi.
Voir avec votre installateur, ou constructeur.
16 octobre 2021 à 11:23
consulter ce sujet Programmation de plusieurs plages horairesBonjour,
En principe d'usine et pour tous les constructeurs la sonde est en reprise du gainable, pour palier à ce problème déjà pour économiser de l'énergie et donc sur la facture regarder si la reprise d'air sur le gainable est gainée avec la grille de reprise d'air, si ce n'est pas le cas rappeler votre installateur afin de résoudre cet inconvénient car il en sera de même en mode froid.
Il y a aussi certainement la possibilité par une manipulation sur la commande de basculer la sonde sur la commande via des codes d'accès, voir avec votre installateur.
En principe d'usine et pour tous les constructeurs la sonde est en reprise du gainable, pour palier à ce problème déjà pour économiser de l'énergie et donc sur la facture regarder si la reprise d'air sur le gainable est gainée avec la grille de reprise d'air, si ce n'est pas le cas rappeler votre installateur afin de résoudre cet inconvénient car il en sera de même en mode froid.
Il y a aussi certainement la possibilité par une manipulation sur la commande de basculer la sonde sur la commande via des codes d'accès, voir avec votre installateur.
16 octobre 2021 à 11:19
consulter ce sujet Thermostat Clim ToshibaBonjour,
Qu'entendez-vous par "Le seul bémol est la différence de température indiquée par l'application Melcloud de Mitsubishi et la température réelle de la pièce : 2 à 5 degrés d'écart."
La sonde de reprise d'air ne peut que vous retransmettre la température qu'elle prend, celle d'un volume donc il doit y avoir autre chose.
Soit vous prenez votre température au mauvais endroit, soit votre UI est mal positionnée, trop haute par exemple.
C'est une clim de confort une précision de + ou - 1°C est considéré comme de la haute précision.
Prenez plusieurs relevés de température à différents endroits de la pièce et faites une moyenne ex : 4 mesures différentes additionnées puis divisées par 4 vous donneront la moyenne de la pièce.
Et comme conseillé au-dessus si appareil sous garantie ne rien démonter.
Voir aussi si au niveau du passage des tuyauteries derrière votre UI si le trou de passage est bien bouché car si de l'air froid passe cet air va influencer la sonde de reprise d'air, très souvent les installateurs ne le font pas par négligence.
Qu'entendez-vous par "Le seul bémol est la différence de température indiquée par l'application Melcloud de Mitsubishi et la température réelle de la pièce : 2 à 5 degrés d'écart."
La sonde de reprise d'air ne peut que vous retransmettre la température qu'elle prend, celle d'un volume donc il doit y avoir autre chose.
Soit vous prenez votre température au mauvais endroit, soit votre UI est mal positionnée, trop haute par exemple.
C'est une clim de confort une précision de + ou - 1°C est considéré comme de la haute précision.
Prenez plusieurs relevés de température à différents endroits de la pièce et faites une moyenne ex : 4 mesures différentes additionnées puis divisées par 4 vous donneront la moyenne de la pièce.
Et comme conseillé au-dessus si appareil sous garantie ne rien démonter.
Voir aussi si au niveau du passage des tuyauteries derrière votre UI si le trou de passage est bien bouché car si de l'air froid passe cet air va influencer la sonde de reprise d'air, très souvent les installateurs ne le font pas par négligence.
16 octobre 2021 à 11:10
consulter ce sujet Différence de température entre application et température réelleBonjour.
Vous pouvez trouvez ce que vous cherchez sur internet, il suffit de s’inscrire gratuitement sur certains sites.
Vous pouvez trouvez ce que vous cherchez sur internet, il suffit de s’inscrire gratuitement sur certains sites.
16 octobre 2021 à 10:53
consulter ce sujet Manuel technique et fonctionnement régulateur Sanyo RCS-TM80BGBonjour.
Vous avez peut-être débranché la Com en UI et UE ? d'où l'enlèvement de l'affichage erreur, code erreur 370 = erreur unité extérieure.
Donc rebrancher la fiche que vous avez débranchée sachant qu'il faut éviter de faire cela sous tension risquant de provoquer des dégâts irréversibles sur les cartes électroniques, aller sur votre UE ouvrir le capot, il y a deux leds la N°2 (verte) et la N° 1 (rouge), nous communiquer le nombre de clignotement de chaque led.
Vous avez peut-être débranché la Com en UI et UE ? d'où l'enlèvement de l'affichage erreur, code erreur 370 = erreur unité extérieure.
Donc rebrancher la fiche que vous avez débranchée sachant qu'il faut éviter de faire cela sous tension risquant de provoquer des dégâts irréversibles sur les cartes électroniques, aller sur votre UE ouvrir le capot, il y a deux leds la N°2 (verte) et la N° 1 (rouge), nous communiquer le nombre de clignotement de chaque led.
16 octobre 2021 à 10:48
consulter ce sujet PAC Alféa extensa 16 erreur 370 générateur thermoBonjour.
Directement chez Airton, j'espère que la patience est une de vos vertus.
Directement chez Airton, j'espère que la patience est une de vos vertus.
16 octobre 2021 à 10:33
consulter ce sujet Recherche platine électronique clim Airton Star-09CHSA/BRIBonjour, 17° c'est très bien pour le vin, la température de confort est 5/7°c en dessous par rapport à la température extérieure.
C'est un mono split ou bi-split ?
Mais le problème serait plus un manque de gaz.
A faire contrôler, si ce n'est pas cela problème électrique ou électronique
C'est un mono split ou bi-split ?
Mais le problème serait plus un manque de gaz.
A faire contrôler, si ce n'est pas cela problème électrique ou électronique
16 octobre 2021 à 10:31
consulter ce sujet Climatiseur Haier s'arrête après quelques secondes de ventilationBonjour, j'ai essayé de vous répondre, mais je n'ai pas du comprendre du tout le sens de votre question.
Qui lâchera en 1er ? L'inverter ou le moteur ?
les deux ? surement
Qui lâchera en 1er ? L'inverter ou le moteur ?
les deux ? surement
14 septembre 2021 à 16:01
consulter ce sujet Différence moteur avec condensateur moteur inverterBonjour, bien compris, cette marque étant de bonne voire très bonne renommée sur le marché actuel, il y a un peut être un souci purement frigorifique. Si vous avez fait effectué l'installation et la mise en service par un pro, je conseillerai simplement de le contacter et de vérifier celle-ci.
Attention:
ce n'est pas simplement mettre les manos, dire que la pression est bonne, cela ne veut rien dire du tout.
Il se peut aussi que cette installation soit sous sous puissante ? A vérifier aussi.
Donc votre histoire est à suivre.
Attention:
ce n'est pas simplement mettre les manos, dire que la pression est bonne, cela ne veut rien dire du tout.
Il se peut aussi que cette installation soit sous sous puissante ? A vérifier aussi.
Donc votre histoire est à suivre.
14 septembre 2021 à 15:56
consulter ce sujet Performances PEAD-M50JA / SUZ-M50VAR2 avec Airzone Bonjour.
Si vous avez l'intention de conserver votre emplacement de tranquillité extérieur, et bien il risque de ne plus l'être sans compter que ce sera vraiment affreux.
De plus à savoir si les cotes de votre UE permettent l'installation dans ce renfoncement ?
Si vous avez l'intention de conserver votre emplacement de tranquillité extérieur, et bien il risque de ne plus l'être sans compter que ce sera vraiment affreux.
De plus à savoir si les cotes de votre UE permettent l'installation dans ce renfoncement ?
14 septembre 2021 à 11:44
consulter ce sujet Est-ce un bon emplacement pour l'unité extérieure ?Bonjour.
Avez-vous ouvert le capot de façade, la réf est peut être à l'intérieur ? ou derrière la machine ?
Avez-vous ouvert le capot de façade, la réf est peut être à l'intérieur ? ou derrière la machine ?
14 septembre 2021 à 11:40
consulter ce sujet Caractéristiques et références PAC aérothermique HitachiBonjour, il y a une puissance mimi et maxi, car il y a un COP qui est diffèrent suivant les constructeurs et le type de gaz, ce que vous devez lire est la puissance électrique nominale qui donc est X par 6ce COP = puissance électrique nominale x COP = puissance électrique + puissance frigorifique ex : 2000 W x 4 = 8000 W de puissance chaud ou froid.
14 septembre 2021 à 11:33
consulter ce sujet Puissance calorique nominale climatisationBonjour,
Et bien tam, dites à toutes ces personnes qui sont prêts à acheter ces appareils, qu'ils font une grosse bêtise.
Qu'ils donnent cet argent pour une bonne cause, cela aura plus d'impact.
Je ne me gène absolument pas quand je vais à Casto ou autres GS. De plus j'argumente et défends mon métier.
Et bien tam, dites à toutes ces personnes qui sont prêts à acheter ces appareils, qu'ils font une grosse bêtise.
Qu'ils donnent cet argent pour une bonne cause, cela aura plus d'impact.
Je ne me gène absolument pas quand je vais à Casto ou autres GS. De plus j'argumente et défends mon métier.
10 septembre 2021 à 17:24
consulter ce sujet Unité extérieure vide et vanne ouverteBonjour,
Même résultat que AAC ; toutefois vous pouvez si vous êtes assez délicat d'enlever les volets de soufflage de prendre un pinceau assez plat frotter dans le sens longitudinal le volute sans mettre en service la clim, tout en utilisant un aspirateur.
Une fois terminé mettre en service en soufflage seul à fond avec un grand chiffon devant afin d’éviter les projections de poussière.
Même résultat que AAC ; toutefois vous pouvez si vous êtes assez délicat d'enlever les volets de soufflage de prendre un pinceau assez plat frotter dans le sens longitudinal le volute sans mettre en service la clim, tout en utilisant un aspirateur.
Une fois terminé mettre en service en soufflage seul à fond avec un grand chiffon devant afin d’éviter les projections de poussière.
10 septembre 2021 à 17:16
consulter ce sujet Problème de soufllage split bizarreRe, j'ai peut-être trouvé sur internet ?
Une question : avez-vous amené du 230 V en L1= neutre et L2 Phase, sur le schéma que j'ai trouvé on ne branche pas le Y du thermostat vers l'indoor (unité intérieure) en trouvant votre Thermostat, derrière celui-ci en le retournant, il y a un petit panneau en haut à gauche, il y a un bouton qui faut mettre vers le haut pour "gaz ou pétrole", vers le bas "électrique pour pompe à chaleur" mettre vers le bas attention effectuer cette manipulation hors tension.
Remettre le courant et faire un essai.
Une question : avez-vous amené du 230 V en L1= neutre et L2 Phase, sur le schéma que j'ai trouvé on ne branche pas le Y du thermostat vers l'indoor (unité intérieure) en trouvant votre Thermostat, derrière celui-ci en le retournant, il y a un petit panneau en haut à gauche, il y a un bouton qui faut mettre vers le haut pour "gaz ou pétrole", vers le bas "électrique pour pompe à chaleur" mettre vers le bas attention effectuer cette manipulation hors tension.
Remettre le courant et faire un essai.
07 septembre 2021 à 14:15
consulter ce sujet Installation d'un climatisateurBonjour.
Ne connaissant pas cette marque de matériel, vous serait-il possible de nous fournir un schéma électrique de vos unités intérieures et extérieures, ainsi que celui de votre commande.
Bridge = shunt je suppose ? car en France c'est un appareil dentaire.
Ne connaissant pas cette marque de matériel, vous serait-il possible de nous fournir un schéma électrique de vos unités intérieures et extérieures, ainsi que celui de votre commande.
Bridge = shunt je suppose ? car en France c'est un appareil dentaire.

07 septembre 2021 à 13:42
consulter ce sujet Installation d'un climatisateurBonjour,
Le comportement et le travail de votre clim sont tout à fait normal, d'abord on déshumidifie ensuite on fait du froid avec une régulation de température.
1: on déshumidifie.
2: une fois le taux d'Hu% (ce qui "mange " environ 20/25% de votre puissance frigo) atteint on fait du froid.
3: si vous vous amusez toutes les 20 minutes de fonctionnement en deshu ça il est certain que vous allez avoir très froid.
4: cela est valable pour n'importe marque de clim celle que vous avez comme Daikin par exemple est qui est une très bonne marque soi-dit en passant, est une clim de confort, 5/7°C par rapport à la température extérieure en mode froid et taux d'humidité régulée sur 50/60%.
5: si vous voulez une Hu% plus basse ce n'est pas une clim qu'il vous faut c'est un appareil qui s'appelle un déshumidificateur.
6: si vous voulez travailler correctement une règle simple, fermer les fenêtres, les portes de la pièces à climatiser, mettre une température régulière 23/24°C et tout fonctionnera correctement.
Le comportement et le travail de votre clim sont tout à fait normal, d'abord on déshumidifie ensuite on fait du froid avec une régulation de température.
1: on déshumidifie.
2: une fois le taux d'Hu% (ce qui "mange " environ 20/25% de votre puissance frigo) atteint on fait du froid.
3: si vous vous amusez toutes les 20 minutes de fonctionnement en deshu ça il est certain que vous allez avoir très froid.
4: cela est valable pour n'importe marque de clim celle que vous avez comme Daikin par exemple est qui est une très bonne marque soi-dit en passant, est une clim de confort, 5/7°C par rapport à la température extérieure en mode froid et taux d'humidité régulée sur 50/60%.
5: si vous voulez une Hu% plus basse ce n'est pas une clim qu'il vous faut c'est un appareil qui s'appelle un déshumidificateur.
6: si vous voulez travailler correctement une règle simple, fermer les fenêtres, les portes de la pièces à climatiser, mettre une température régulière 23/24°C et tout fonctionnera correctement.
07 septembre 2021 à 13:36
consulter ce sujet Problème déshumidification climatisationBonjour,
Apparemment vous faites la charge de gaz au pif, j'ai, j'ai pas, je sais pas ... et de l'air dans une installation frigorifique et bien si c'est dramatique : ennemi N°1 du frigoriste.
Et ce n'est pas parce que certaines personnes ont déjà effectué une ou deux installations que l'on est frigoriste.
Et je ne crois pas que les liaisons soient préchargées elles sont tirées au vide mais pas de gaz dedans.
C'est quoi votre marque de clim et modèle ?
Apparemment vous faites la charge de gaz au pif, j'ai, j'ai pas, je sais pas ... et de l'air dans une installation frigorifique et bien si c'est dramatique : ennemi N°1 du frigoriste.
Et ce n'est pas parce que certaines personnes ont déjà effectué une ou deux installations que l'on est frigoriste.
Et je ne crois pas que les liaisons soient préchargées elles sont tirées au vide mais pas de gaz dedans.
C'est quoi votre marque de clim et modèle ?
07 septembre 2021 à 13:22
consulter ce sujet Unité extérieure vide et vanne ouverteBonjour, il se peut qu'une UI soit en défaut d'isolement.
05 septembre 2021 à 18:06
consulter ce sujet Pac Daikin fait sauter le différentielBonjour,
C'est quoi une UH ?
Un compresseur tout ou rien fournit sa puissance totale dés le début de son démarrage qui va être plus gourmand en électricité (4x son I).
Un inverter démarrera doucement sans augmentation d'ampérage de 0 jusque son I max si tourne à fond, en courant continu puis en courant alternatif puis en courant continu pour sa régulation de puissance en fonction des besoins, et de température demandée.
Par contre si votre UI est adaptée pour un inverter il ne sera pas possible de mettre un tout ou rien.
Il faut mettre la même UE voir si trop ancien le remplacement complet de votre installation.
C'est quoi une UH ?
Un compresseur tout ou rien fournit sa puissance totale dés le début de son démarrage qui va être plus gourmand en électricité (4x son I).
Un inverter démarrera doucement sans augmentation d'ampérage de 0 jusque son I max si tourne à fond, en courant continu puis en courant alternatif puis en courant continu pour sa régulation de puissance en fonction des besoins, et de température demandée.
Par contre si votre UI est adaptée pour un inverter il ne sera pas possible de mettre un tout ou rien.
Il faut mettre la même UE voir si trop ancien le remplacement complet de votre installation.
05 septembre 2021 à 18:02
consulter ce sujet Différence moteur avec condensateur moteur inverterBonjour,
Oui en règle générale les roulements sont sertis dans le moteur, en bout de volute et en support moteur il y a des caoutchoucs.
Il est préconisé de remplacer seulement le moteur.
Oui en règle générale les roulements sont sertis dans le moteur, en bout de volute et en support moteur il y a des caoutchoucs.
Il est préconisé de remplacer seulement le moteur.
05 septembre 2021 à 17:53
consulter ce sujet Clim Hitachi démontage ventilateur RRMB3675Bonjour,
A moins d'appeler Mr bricolo, je ne vois que cela.
Tout est électronique et géré comme si c'était un ordinateur.
Si vous êtes informaticien, et que vous trouvez la ou les solutions, nous seront ravis de partager avec vous vos résultats.
A moins d'appeler Mr bricolo, je ne vois que cela.
Tout est électronique et géré comme si c'était un ordinateur.
Si vous êtes informaticien, et que vous trouvez la ou les solutions, nous seront ravis de partager avec vous vos résultats.
05 septembre 2021 à 16:09
consulter ce sujet Information électrique clim Fujitsu Atlantic ARYG30LMLE et AOYG30LETLBonjour,
Ce que vous avez fait est strictement interdit et passible d'une amende allant jusque 15000€.
Bref 11°C en mode froid c'est trop haut et 54°c en mode chaud surtout avec les températures positives en ce moment c'est trop bas pour moi, manque de gaz.
Ce que vous avez fait est strictement interdit et passible d'une amende allant jusque 15000€.
Bref 11°C en mode froid c'est trop haut et 54°c en mode chaud surtout avec les températures positives en ce moment c'est trop bas pour moi, manque de gaz.
05 septembre 2021 à 16:04
consulter ce sujet Gainable Daikin qui ne tourne pas à fond Bonjour, bizarre, j'ai envoyé une réponse plus rien ?
05 septembre 2021 à 15:56
consulter ce sujet Différence moteur avec condensateur moteur inverterBonjour.
Soit votre UE est plein de saloperies, feuilles, insectes divers.
Bien nettoyer votre UE. Ainsi que le filtre intérieur.
Soit votre UE est plein de saloperies, feuilles, insectes divers.
Bien nettoyer votre UE. Ainsi que le filtre intérieur.
05 septembre 2021 à 15:53
consulter ce sujet Défaut clim DometicBonjour.
Si les ventilos sont HS il faut remplacer les ventilos et la carte mère, si la carte mère a lâché c'est qu'il y a une raison, soit compresseur soit le ou les ventilos.
Et donc remplacer les deux dans les deux cas. Tous les constructeurs c'est la même chose.
Si les ventilos sont HS il faut remplacer les ventilos et la carte mère, si la carte mère a lâché c'est qu'il y a une raison, soit compresseur soit le ou les ventilos.
Et donc remplacer les deux dans les deux cas. Tous les constructeurs c'est la même chose.
05 septembre 2021 à 15:48
consulter ce sujet PAC Daikin Altherma air eau est en défaut E7Bonjour,
"Vide fait, remis la bonne quantité de gaz, tout roule ou presque :)"
Pour commencer, êtes-vous habilité pour la manipulation du gaz ? et pourquoi avez-vous procédé à cette intervention ?
Si vous êtes réglé sur le mode auto en vitesse de ventilation, si vraiment tout est OK pour le gaz, il est fort possible qu'une sonde soit HS, si je me rappelle il y a trois sondes une sur la commande, une de reprise et une batterie qui sert soit en mode chaud pour la température de démarrage de la ventilation, soit en mode froid en cas de givrage batterie.
L'analyse s'effectuant avec la combinaison de ces différentes sondes si une ne fonctionne pas, ou pas normalement, elle ne donnera pas la bonne info pour la vitesse de ventilation.
"Vide fait, remis la bonne quantité de gaz, tout roule ou presque :)"
Pour commencer, êtes-vous habilité pour la manipulation du gaz ? et pourquoi avez-vous procédé à cette intervention ?
Si vous êtes réglé sur le mode auto en vitesse de ventilation, si vraiment tout est OK pour le gaz, il est fort possible qu'une sonde soit HS, si je me rappelle il y a trois sondes une sur la commande, une de reprise et une batterie qui sert soit en mode chaud pour la température de démarrage de la ventilation, soit en mode froid en cas de givrage batterie.
L'analyse s'effectuant avec la combinaison de ces différentes sondes si une ne fonctionne pas, ou pas normalement, elle ne donnera pas la bonne info pour la vitesse de ventilation.
02 septembre 2021 à 17:31
consulter ce sujet Gainable Daikin qui ne tourne pas à fond Bonjour,
1ère question pas de problème particulier, sauf pas de soudure dans tous ce qui pourrais être enfermés en profiter pour passer la liaison électrique entre UE et les UI, et surtout bien repérer les passages pour une vis quoique ce soit dans la zone de passage, un percement de tube est si vite arrivé.
RDC effectuer un rainurage puis passer les tubes et liaison électrique.
Au fait vous avez pensé aux condensats ?
1ère question pas de problème particulier, sauf pas de soudure dans tous ce qui pourrais être enfermés en profiter pour passer la liaison électrique entre UE et les UI, et surtout bien repérer les passages pour une vis quoique ce soit dans la zone de passage, un percement de tube est si vite arrivé.
RDC effectuer un rainurage puis passer les tubes et liaison électrique.
Au fait vous avez pensé aux condensats ?
01 septembre 2021 à 16:02
consulter ce sujet Installation 2 quadri-splits dans ma maisonBonjour, si un différentiel tombe problème de défaut d'isolement, soit compresseur, ventilateur, les électrovannes, V4V.
01 septembre 2021 à 15:55
consulter ce sujet Pac Daikin fait sauter le différentielBonjour.
Je vois que sur la commande Daikin vous êtes rentré dans les règles ??
Je vois que sur la commande Daikin vous êtes rentré dans les règles ??
06 août 2021 à 00:52
consulter ce sujet Système Daikin avec Madel zoning tESt error Bonjour.
Non bien sur on ne recharge jamais une ou re du gaz comme les voitures par exemple ce qui est du vol de la part de ces gens qui font cela.
Manque de gaz ou encore l'électrovanne du circuit concerne sui je fonctionne plus. ?
Non bien sur on ne recharge jamais une ou re du gaz comme les voitures par exemple ce qui est du vol de la part de ces gens qui font cela.
Manque de gaz ou encore l'électrovanne du circuit concerne sui je fonctionne plus. ?
06 août 2021 à 00:31
consulter ce sujet Problème de led sur splits DaikinBonjour.
Comment savez vous que le gaz est OK ?
Comment savez vous que le gaz est OK ?
06 août 2021 à 00:26
consulter ce sujet 1 split sur 3 fonctionnePour Thomas29 sur la plateforme Daikin avec la réf de votre UI
Pour coco 6810, si votre UI est équipé d’un réglage horizontal et vertical vous faites ce que vous voulez, pour le confort chaque personne a son propre concept du confort, mais pour moi il est évident que si l’air froid ou chaud, évite ces petits désagréments de courant d’air si celui- est dirigé sur vous.
Pour coco 6810, si votre UI est équipé d’un réglage horizontal et vertical vous faites ce que vous voulez, pour le confort chaque personne a son propre concept du confort, mais pour moi il est évident que si l’air froid ou chaud, évite ces petits désagréments de courant d’air si celui- est dirigé sur vous.
06 août 2021 à 00:22
consulter ce sujet Achat pièce détachée cache vis blanc Daikin StylishBonjour.
Si le compresseur n’existe plus, je serais étonné quand même, il est très possible de remplacer celui-ci par un produit de remplacement simplement par une modification de tubes dans votre UE.
Se rapprocher d’un bon frigoriste.
Si le compresseur n’existe plus, je serais étonné quand même, il est très possible de remplacer celui-ci par un produit de remplacement simplement par une modification de tubes dans votre UE.
Se rapprocher d’un bon frigoriste.
06 août 2021 à 00:12
consulter ce sujet Dépannage clim Mitsubishi MR slim gainableBonjour.
Faites un essai faite tourner en mode froid à fond température la plus basse et vitesse la plus rapide sur une seule UI la plus éloignée de votre UE les autres sur stop attendre 15 minutes puis prendre la température de soufflage, la laisser en route puis démarrer la deux prendre les deux température ainsi de suite 3 et 4.
Toutes les UI en services, si les températures de soufflage sont au dessus de 10/12°c manque de gaz.
Par contre, il faut savoir que vous n’aurez jamais, la température au dixième de degré près car ce n’est qu’une clim de confort pas une salle informatique, on travaille sur un volume une température ambiante à la reprise d’air de vos UI.
Faites un essai faite tourner en mode froid à fond température la plus basse et vitesse la plus rapide sur une seule UI la plus éloignée de votre UE les autres sur stop attendre 15 minutes puis prendre la température de soufflage, la laisser en route puis démarrer la deux prendre les deux température ainsi de suite 3 et 4.
Toutes les UI en services, si les températures de soufflage sont au dessus de 10/12°c manque de gaz.
Par contre, il faut savoir que vous n’aurez jamais, la température au dixième de degré près car ce n’est qu’une clim de confort pas une salle informatique, on travaille sur un volume une température ambiante à la reprise d’air de vos UI.
06 août 2021 à 00:08
consulter ce sujet Quadri-split Mitsubishi fuite de gaz ?Bonjour.
En effet on ne peut savoir si la quantité de gaz est bonne si on ne la pèse pas, si le poids récupéré ne correspond pas aux préconisations constructeur, il y a fuite et dans ce cas il faut réparer.
Puis remettre en service par un vrai frigoriste.
En effet on ne peut savoir si la quantité de gaz est bonne si on ne la pèse pas, si le poids récupéré ne correspond pas aux préconisations constructeur, il y a fuite et dans ce cas il faut réparer.
Puis remettre en service par un vrai frigoriste.
05 août 2021 à 23:57
consulter ce sujet Clim Zenith m-zn-pap 25 Erreur ECBonjour.
Pour les volets l’explication été donnée. Pour les petites grilles, il faut tirer dessus ça se déclipse.
Pour les volets l’explication été donnée. Pour les petites grilles, il faut tirer dessus ça se déclipse.
05 août 2021 à 23:52
consulter ce sujet Nettoyage turbine clim General Fujitsu ASHG14MCABonjour.
J'autorise Patrice administrateur du forum climatisation à vous communiquer mon adresse mail afin que nous puissions communiquer.
J'autorise Patrice administrateur du forum climatisation à vous communiquer mon adresse mail afin que nous puissions communiquer.
17 juillet 2021 à 15:08
consulter ce sujet Installation clim recherche entreprise sérieuse en région parisienneBonjour,
Bon réflexe AAC, j'ai eu aussi ce cas je n'y avais pas pensé.
Bon réflexe AAC, j'ai eu aussi ce cas je n'y avais pas pensé.
17 juillet 2021 à 12:11
consulter ce sujet Bruit anormal unité intérieure Daikin CTXM15M2Bonjour,
Vous avez payé environ 3X le prix normal, pourquoi vous ne nous ne vous avez pas demandé conseil avant ? récupe gaz 1H tirage au vide 1H injection gaz qui était dans la machine 20mn forfait 250€ environ.
Sur paris: 45€ de déplacement, normal.
3h x 58€ de l'heure pour technicien frigoriste.
Coût de l'opération 219€ HT aller 250€.
Pour le CERFA ce n'est qu'un papier obligatoire certes mais pour moi gratuit admettons 10€ car le carnet effectivement on l'achète.
De plus, le Diag par principe si vous acceptez le devis, celui-ci n'est pas compté.
Donc pour vous 132 + 620,90 = 752.90 c'est presque le prix de la moitié de la clim, largement. Là ça pique.
1kg de R410A je le vends 79€ le kg là il vous le comptait à 200€.
Normalement sur le CERFA vous devez avoir le poids de gaz récupéré et réintroduit, ça aussi c'est une écriture obligatoire sur le CERFA.
J'espère aussi que ce monsieur a utilisé une bouteille de transfert et non une bouteille de récupération, s'il a fait ça votre gaz est surement pollué, dans ce dernier cas le risque est que dans le futur casse compresseur, fuite de gaz etc.
Vous avez payé environ 3X le prix normal, pourquoi vous ne nous ne vous avez pas demandé conseil avant ? récupe gaz 1H tirage au vide 1H injection gaz qui était dans la machine 20mn forfait 250€ environ.
Sur paris: 45€ de déplacement, normal.
3h x 58€ de l'heure pour technicien frigoriste.
Coût de l'opération 219€ HT aller 250€.
Pour le CERFA ce n'est qu'un papier obligatoire certes mais pour moi gratuit admettons 10€ car le carnet effectivement on l'achète.
De plus, le Diag par principe si vous acceptez le devis, celui-ci n'est pas compté.
Donc pour vous 132 + 620,90 = 752.90 c'est presque le prix de la moitié de la clim, largement. Là ça pique.
1kg de R410A je le vends 79€ le kg là il vous le comptait à 200€.
Normalement sur le CERFA vous devez avoir le poids de gaz récupéré et réintroduit, ça aussi c'est une écriture obligatoire sur le CERFA.
J'espère aussi que ce monsieur a utilisé une bouteille de transfert et non une bouteille de récupération, s'il a fait ça votre gaz est surement pollué, dans ce dernier cas le risque est que dans le futur casse compresseur, fuite de gaz etc.
17 juillet 2021 à 12:08
consulter ce sujet Sifflement UE climatisation LG Bonjour,
En principe non les machines ayant évolué, électroniquement et donc en une autre génération.
Toutefois appelez la plateforme Daikin tel sur internet ils vous renseigneront plus justement.
En principe non les machines ayant évolué, électroniquement et donc en une autre génération.
Toutefois appelez la plateforme Daikin tel sur internet ils vous renseigneront plus justement.
17 juillet 2021 à 11:41
consulter ce sujet Compatibilité groupe extérieur Daikin Bonjour,
Je ne vois pas de problèmes particuliers pour ces cintrages, vous pouvez éventuellement passer vos tubes en travers entre le bas ou le haut d'entrée dans le mur et votre UI, étant donné que les tubes seront dans la cloison, de plus ce sera bien mieux pour l'évacuation condensat.
Bien repérer pour ne pas percer les tubes avec une vis par exemple.
Par contre un conseil, souder à la brasure argent ou spéciale frigo au niveau du raccordement des UI à la place de visser les raccords ça prendra moins de place et surtout divisera les risques de fuites.
Je ne vois pas de problèmes particuliers pour ces cintrages, vous pouvez éventuellement passer vos tubes en travers entre le bas ou le haut d'entrée dans le mur et votre UI, étant donné que les tubes seront dans la cloison, de plus ce sera bien mieux pour l'évacuation condensat.
Bien repérer pour ne pas percer les tubes avec une vis par exemple.
Par contre un conseil, souder à la brasure argent ou spéciale frigo au niveau du raccordement des UI à la place de visser les raccords ça prendra moins de place et surtout divisera les risques de fuites.
17 juillet 2021 à 11:38
consulter ce sujet Cintrage courbure tuyaux frigorifiques derrière placoBonjour, par sécurité 24 h.
14 juillet 2021 à 17:46
consulter ce sujet Clim Carrier unité extérieure compresseur ne tourne plus ?Bonjour, merci.
14 juillet 2021 à 17:44
consulter ce sujet Remplacement Moteur Balayage Horizontal Daikin FTXS60GV1B