Emplacement des bouches de soufflage et reprise
Actuellement
10 403
questions dans le
forum climatisation
7350
Question Installation Climatiseur : Emplacement des bouches de soufflage et reprise
Bonjour.
Je suis en train de réfléchir au positionnement des gaines (soufflage et reprises).
Pour l'installation d'une clim gainable.
Le matériel :
- Unité intérieure Daikin FBA100A 10 kW avec
- Unité extérieure Daikin Sky Air Advance RZASG100MV1.
- 3 chambre 16m² avec grille de soufflage 400x150
- Salon séjour cuisine 56m² avec 2 grilles de soufflage dans le salon et 1 dans la cuisine 400x150
- Pour la reprise une grille de soufflage dans le dégagement et une autre dans le salon 600x600
Le tout sera piloté par Airzone.
J'habite dans les landes, la maison sera en ossature bois et plancher bois sur plots bétons, l'isolation laine et fibre de bois norme RT 2012 avec étude thermique bien sûr...
La maison sera de plain pied 130m² en rampant sauf la partie arrière et le retour de la chambre pour distribuer le système (on me l'a conseillé) moins de volume à chauffer et plus pratique pour l'installation donc il y aura un plancher mais l'isolation sera en rampant.
J'ai fait deux plans d’installation si quelqu'un peut me dire si je fais juste et quels conseils pour améliorer.
Merci beaucoup pour vos retours.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je suis en train de réfléchir au positionnement des gaines (soufflage et reprises).
Pour l'installation d'une clim gainable.
Le matériel :
- Unité intérieure Daikin FBA100A 10 kW avec
- Unité extérieure Daikin Sky Air Advance RZASG100MV1.
- 3 chambre 16m² avec grille de soufflage 400x150
- Salon séjour cuisine 56m² avec 2 grilles de soufflage dans le salon et 1 dans la cuisine 400x150
- Pour la reprise une grille de soufflage dans le dégagement et une autre dans le salon 600x600
Le tout sera piloté par Airzone.
J'habite dans les landes, la maison sera en ossature bois et plancher bois sur plots bétons, l'isolation laine et fibre de bois norme RT 2012 avec étude thermique bien sûr...
La maison sera de plain pied 130m² en rampant sauf la partie arrière et le retour de la chambre pour distribuer le système (on me l'a conseillé) moins de volume à chauffer et plus pratique pour l'installation donc il y aura un plancher mais l'isolation sera en rampant.
J'ai fait deux plans d’installation si quelqu'un peut me dire si je fais juste et quels conseils pour améliorer.
Merci beaucoup pour vos retours.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 novembre 2021 à 15:51
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Emplacement des bouches de soufflage et reprise
Bonjour, l'Ideal est de mettre une grille de soufflage dans chaque pièce adaptée adapté au volume de celle-ci et une taille au dessus afin d'éviter le bruit, à éviter de souffler vers le lit à moins que cette grille soit réglable pour le sens de l'air et une grille de reprise de la même taille dans chaque pièce concernée.
La régulation n'en sera que meilleur.
D'après vos plans et sans calcul le volume de soufflage est plus important que la reprise.
La régulation n'en sera que meilleur.
D'après vos plans et sans calcul le volume de soufflage est plus important que la reprise.
06 novembre 2021 à 00:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Emplacement des bouches de soufflage et reprise
Bonjour PL,
Merci pour votre retour.
Je vais regarder pour équilibrer le soufflage et la reprise alors et mettre plutôt les bouches de soufflage des chambres au-dessus des portes et la reprise à l'opposé.
Merci pour votre retour.
Je vais regarder pour équilibrer le soufflage et la reprise alors et mettre plutôt les bouches de soufflage des chambres au-dessus des portes et la reprise à l'opposé.
13 novembre 2021 à 17:32
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Emplacement des bouches de soufflage et reprise
Bonsoir PL,
Désolé mais l'emplacement de grilles de reprises sont pour moi OK.
Par contre mettre deux gaines de reprise par grille. En effet on doit prévoir environ 6 fois le volume par heure pour le renouvellement de l'air.
Une grille de reprise en 500X400 à avec deux gaines de 200 un débit d'air d'environ 900M3/H ; Donc si l'on prend les 130m² X 2,50M hauteur plafond nous avons 325M3 soit un besoin en renouvellement de 325 X 6 = 1950M3/H donc OK avec les deux grilles de reprise mais avec deux gaines de 200 chacune.
Une grille de reprise par pièce est totalement inadaptée.
Vous ne devez pas faire souvent de gainable.
Cordialement.
maclimatisation.com
Désolé mais l'emplacement de grilles de reprises sont pour moi OK.
Par contre mettre deux gaines de reprise par grille. En effet on doit prévoir environ 6 fois le volume par heure pour le renouvellement de l'air.
Une grille de reprise en 500X400 à avec deux gaines de 200 un débit d'air d'environ 900M3/H ; Donc si l'on prend les 130m² X 2,50M hauteur plafond nous avons 325M3 soit un besoin en renouvellement de 325 X 6 = 1950M3/H donc OK avec les deux grilles de reprise mais avec deux gaines de 200 chacune.
Une grille de reprise par pièce est totalement inadaptée.
Vous ne devez pas faire souvent de gainable.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 novembre 2021 à 20:40
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Emplacement des bouches de soufflage et reprise
Bonjour.
J'avais précédemment répondu pour les grilles de reprise, mais n'avez pas bien regardé votre plan.
Perso pour moi je détecte quelques problèmes :
1/ L'unité intérieure est positionnée en position basse des combles. Là il y aura de grosses difficultés, surtout avec un toit quatre pentes, pour les branchements des gaines et les éventuels SAV dans quelques années. Perso je positionnerai l'appareil au centre là où il y a plus de place en hauteur pour travailler. De plus on aura une meilleure répartition du soufflage.
2/ On positionne généralement les bouches de soufflage au dessus des portes. Tout simplement car on sait qu'on ne mettra jamais de meuble à cet endroit là et de plus comme ci-dessus facilité de travail.
3/ Les gaines de reprise pour une plenum de 500X400 sont en 200.
4/ Par ailleurs je vous conseillerez de mettre une régulation pièce par pièce via delta dore ou Airzone.
Cela a un coût mais un confort avec possibilités même de wifi et/ou connectique type Alexia. De ce fait vous pourrez même chauffer vos sdb.
5/ Et je finirai tout bêtement par la question de base est-ce qu'un bilan thermique a été effectué ?
Cordialement.
maclimatisation.com
J'avais précédemment répondu pour les grilles de reprise, mais n'avez pas bien regardé votre plan.
Perso pour moi je détecte quelques problèmes :
1/ L'unité intérieure est positionnée en position basse des combles. Là il y aura de grosses difficultés, surtout avec un toit quatre pentes, pour les branchements des gaines et les éventuels SAV dans quelques années. Perso je positionnerai l'appareil au centre là où il y a plus de place en hauteur pour travailler. De plus on aura une meilleure répartition du soufflage.
2/ On positionne généralement les bouches de soufflage au dessus des portes. Tout simplement car on sait qu'on ne mettra jamais de meuble à cet endroit là et de plus comme ci-dessus facilité de travail.
3/ Les gaines de reprise pour une plenum de 500X400 sont en 200.
4/ Par ailleurs je vous conseillerez de mettre une régulation pièce par pièce via delta dore ou Airzone.
Cela a un coût mais un confort avec possibilités même de wifi et/ou connectique type Alexia. De ce fait vous pourrez même chauffer vos sdb.
5/ Et je finirai tout bêtement par la question de base est-ce qu'un bilan thermique a été effectué ?
Cordialement.
maclimatisation.com
14 novembre 2021 à 10:19