Question et conseil pour clim multisplit
Actuellement
10 425
questions dans le
forum climatisation
7331
Question Forum Climatisation : Question et conseil pour clim multisplit
Bonjour,
J'ai en projet de m'équiper d'ici quelques mois d'une pompe à chaleur air/air réversible mais j'ai quelques doutes sur la faisabilité ....
En fait à terme mon installation serait un besoin de 4 splits mais l’installation se ferait en 2 temps :
- Dans un premier temps 3 splits implantés au même étage et opérationnel dès la pose.
- Et à terme après travaux de rénovation réalisés le 4ème split implanté à un autre étage.
Ma question est la suivante en prévoyant l'achat dès le départ d'une config 1 groupe ext + 4 splits est-il possible sans problème de faire fonctionner dans un premier temps le système sur 3 pattes (uniquement 3 splits).
L'idéal est-il de prévoir la totalité des raccordements dès le départ sur le groupe ext ? le groupe étant placé haut en façade cela me ferait qu'une intervention pour la pose (fixation et raccordement).
Sachant que les raccordements peuvent rester en attente au niveau du 4ème split le temps des travaux, je suppose qu'il est possible d'avoir des bouchons sur les conduits de gaz ?
D'avance merci et je suis preneur de conseils bien sûr !
Cordialement.
J'ai en projet de m'équiper d'ici quelques mois d'une pompe à chaleur air/air réversible mais j'ai quelques doutes sur la faisabilité ....
En fait à terme mon installation serait un besoin de 4 splits mais l’installation se ferait en 2 temps :
- Dans un premier temps 3 splits implantés au même étage et opérationnel dès la pose.
- Et à terme après travaux de rénovation réalisés le 4ème split implanté à un autre étage.
Ma question est la suivante en prévoyant l'achat dès le départ d'une config 1 groupe ext + 4 splits est-il possible sans problème de faire fonctionner dans un premier temps le système sur 3 pattes (uniquement 3 splits).
L'idéal est-il de prévoir la totalité des raccordements dès le départ sur le groupe ext ? le groupe étant placé haut en façade cela me ferait qu'une intervention pour la pose (fixation et raccordement).
Sachant que les raccordements peuvent rester en attente au niveau du 4ème split le temps des travaux, je suppose qu'il est possible d'avoir des bouchons sur les conduits de gaz ?
D'avance merci et je suis preneur de conseils bien sûr !
Cordialement.
24 octobre 2021 à 17:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Question et conseil pour clim multisplit
Bonjour.
Et bien sur suite à mon explication précédente.
Citation :Oui bien sur, la seule chose est qu'il faudra refaire une mise en service, âpres la pose du dernier appareil, et ne rien raccorder en électricité, à faire lors de la mise en service le technicien.
Est-il possible sans problème de faire fonctionner dans un premier temps le système sur 3 pattes (uniquement 3 splits).
Citation :Alors déjà en grande hauteur à éviter car en cas de dépannage la galère et coute une fortune en intervention.
le groupe étant placé haut en façade cela me ferait qu'une intervention pour la pose (fixation et raccordement).
Et bien sur suite à mon explication précédente.
06 novembre 2021 à 01:13