Question Forum Dépannage Climatiseur : Panne climatiseur LG FM19AH
Bonjour.
J'ai un problème avec ma climatisation réversible LG FM19AH.
Elle s'allume après elle se referme directement.
Merci de m'aider.
J'ai un problème avec ma climatisation réversible LG FM19AH.
Elle s'allume après elle se referme directement.
Merci de m'aider.
10 novembre 2021 à 17:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur LG FM19AH
Bonjour.
Pourriez-vous être plus explicite ?
Est-ce qu'elle démarre au bon moment (quand la température est sous la consigne) ?
Avez-vous des voyants particuliers qui s'allument, s'éteignent ou clignotent ?
Pourriez-vous être plus explicite ?
Citation :Elle commence de chauffer ? le(s) volet(s) bougent ? la turbine souffle de l'air chaud ?
Elle s'allume
Est-ce qu'elle démarre au bon moment (quand la température est sous la consigne) ?
Citation :La turbine s'arrête et le volet se ferme ? au bout de combien de temps ?
elle se referme directement
Avez-vous des voyants particuliers qui s'allument, s'éteignent ou clignotent ?
10 novembre 2021 à 18:27
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur LG FM19AH
Bonjour.
Sur toutes PAC de n'importe quelle marque, en mode froid on fait une demande, la ventilation démarre dans le mode demandé, puis le froid (compresseur) se mets en service afin de fournir la température demandée.
En mode chaud, les volets s'ouvrent, puis au bout d'un laps de temps qui peut aller jusque 5 minutes voire plus, le chauffage (compresseur) se mets en service afin d'atteindre la température demandée.
Ce qui m'inquiète est : "Elle s'allume après elle se referme directement."
Ce qui pour moi manque de gaz (?)
En mode froid, la clim fonctionnait-elle correctement ? température de soufflage sur l'UI ?
Sur toutes PAC de n'importe quelle marque, en mode froid on fait une demande, la ventilation démarre dans le mode demandé, puis le froid (compresseur) se mets en service afin de fournir la température demandée.
En mode chaud, les volets s'ouvrent, puis au bout d'un laps de temps qui peut aller jusque 5 minutes voire plus, le chauffage (compresseur) se mets en service afin d'atteindre la température demandée.
Ce qui m'inquiète est : "Elle s'allume après elle se referme directement."
Ce qui pour moi manque de gaz (?)
En mode froid, la clim fonctionnait-elle correctement ? température de soufflage sur l'UI ?
11 novembre 2021 à 00:35
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur LG FM19AH
En fait je ne sais pas si ça tourne vraiment en mode froid, ça souffle en mode chaud, ça se referme direct, après ça clignote 6 fois en vert et une fois en rouge sur l'unité intérieure, j'ai regardé, ça dit la sonde, je l’ai changé sur le module intérieur et c'est pareil.
11 novembre 2021 à 17:33
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur LG FM19AH
Bonjour.
Après recherche comme le code 16 n'existe pas, votre code défaut que vous nous donnez correspondrait au code 61= haute température sortie HP compresseur.
Mise à l'arrêt de votre installation par sécurité. J'en reviens au manque de gaz.
Après recherche comme le code 16 n'existe pas, votre code défaut que vous nous donnez correspondrait au code 61= haute température sortie HP compresseur.
Mise à l'arrêt de votre installation par sécurité. J'en reviens au manque de gaz.
13 novembre 2021 à 01:44
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur LG FM19AH
Bonjour.
Effectivement code 61, température "Cond Pipe" excessive.
C'est une sonde qui se situe dans l'UE, donc si vous avez changé celle de l'UI, c'est normal que ça ne change rien.
Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ouvrir l'UE et vérifier si le tube qui sort du compresseur (vertical par le haut) est très chaud au moment du défaut (attention, toucher très rapidement ou avec un chiffon pour commencer, on parle de 85°C pour le défaut).
S'il est tiède/froid, alors c'est la sonde qui déconne, s'il est très chaud, alors probablement problème de charge ou EEV (voir la doc que je vous joins).
Effectivement code 61, température "Cond Pipe" excessive.
C'est une sonde qui se situe dans l'UE, donc si vous avez changé celle de l'UI, c'est normal que ça ne change rien.
Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ouvrir l'UE et vérifier si le tube qui sort du compresseur (vertical par le haut) est très chaud au moment du défaut (attention, toucher très rapidement ou avec un chiffon pour commencer, on parle de 85°C pour le défaut).
S'il est tiède/froid, alors c'est la sonde qui déconne, s'il est très chaud, alors probablement problème de charge ou EEV (voir la doc que je vous joins).
13 novembre 2021 à 09:37
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur LG FM19AH
Merci pour vos réponses, je vais ouvrir le groupe extérieur et je vous tiens au courant.
14 novembre 2021 à 00:48
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur LG FM19AH
Bonjour.
J'ai changé la sonde extérieure mais mon problème n'est pas réglé.
Ça saoule, le compresseur commence à tourner et se coupe directement après.
Dans le groupe extérieur j'ai le voyant vert qui clignote 6 fois après le rouge il clignote 2 fois.
Je ne sais pas quoi faire, quelqu’un peut m'aider s'il vous plait, merci.
J'ai changé la sonde extérieure mais mon problème n'est pas réglé.
Ça saoule, le compresseur commence à tourner et se coupe directement après.
Dans le groupe extérieur j'ai le voyant vert qui clignote 6 fois après le rouge il clignote 2 fois.
Je ne sais pas quoi faire, quelqu’un peut m'aider s'il vous plait, merci.
20 novembre 2021 à 22:00
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur LG FM19AH
J'ai touché, ce n'est pas chaud du tout, ça reste froid.
20 novembre 2021 à 22:02
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur LG FM19AH
Bonjour.
Êtes-vous bien certain qu'il s'agit des LED du groupe extérieur avec LED rouge 2 fois et LED verte 6 fois ?
Si c'est ce cas, c'est le code CH26 (voir image d'explication sur le code UE avec 2 LEDs).
C'est un problème avec le compresseur, il faut vérifier les connecteurs en premier, et si tout est correct, il faut vérifier si le compresseur est bien isolé et les résistances entre les phases (voir les différentes images).
Bon courage !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.





Êtes-vous bien certain qu'il s'agit des LED du groupe extérieur avec LED rouge 2 fois et LED verte 6 fois ?
Si c'est ce cas, c'est le code CH26 (voir image d'explication sur le code UE avec 2 LEDs).
C'est un problème avec le compresseur, il faut vérifier les connecteurs en premier, et si tout est correct, il faut vérifier si le compresseur est bien isolé et les résistances entre les phases (voir les différentes images).
Bon courage !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.





21 novembre 2021 à 12:07