Bonjour,
En tant que technicien, un multi plus il y a d'UI moins le "rendement" (terme de technicien) sera bon.
Mon explication ; une seule UI va fonctionner, vous aurez en soufflage en pleine puissance 60°C de température, si vous en mettez deux en service, 45°C, et si vous en avez 3 ou 4, 35°C pourquoi ? le fluide, il va produire et repartir sa chaleur ailleurs et partout.
Et ce rendement sera encore moindre si les températures chutent très bas.
Par contre pour les données des tableaux quels qu'ils soient et dans n'importe quels domaines sont effectués en laboratoire, et souvent ces données sont copiées par des sous marques que je ne citerais pas comme Airton ou marques chinoises coréennes etc. afin de mieux vendre leurs produits de très bas de gamme.
Bref à moins d'être ingénieur et spécialisé dans ce domaine, personnellement je ne saurais vous répondre.
16 octobre 2020 à 21:18
forum consulter ce sujet Rendement utilisation 1 unité multisplit

Bonjour,
Soit la commande est HS soit le récepteur, dans un 1er temps, quand vous demandez en chaud sur la commande, reste-t-elle dans ce mode ? Ensuite entendez-vous bien le bip de réception sur votre UI ?
Il y a un bouton de secours, qui sous le couvercle qui cache le filtre, il sert en cas de panne de la commande ou récepteur.
Quand vous appuyez sur ce bouton, le système marchera en mode "AUTO" programmé à une température de 23°C donc fonctionnera soit en froid soit en chaud à cette température.
Faites un essai. Avez-vous remplacé les piles de la commande IR ?
16 octobre 2020 à 21:05
forum consulter ce sujet Clim Daikin pas de voyant rouge allumé en mode chaud

Publicité

Bonjour,
Impossible, c'est de la clim de confort, pas une chambre froide, pour le deuxième cas il faut passer à autre chose.
C'est purement frigo, risque de prise en glace, surconsommation, casse matériel et j'en passe.
13 octobre 2020 à 20:45
forum consulter ce sujet Baisser la température de consigne clim Mitsubishi

Bonjour,
Dans ce sens là ça va mais il faudra être délicat par le fait qu'il sera nécessaire de rajouter une pichenette de gaz.
Par contre souvent sur un multi bi ou autres, il faut généralement deux UI raccordées sinon cela ne fonctionnera pas.
A vérifier auprès du constructeur.
13 octobre 2020 à 20:43
forum consulter ce sujet Adaptation tubage et installation partielle sur un bi-split.

Bonjour,
Si vous entendez ce bruit de "bouilloire", il faudrait faire attention si par une température positive 5/7°C ou voire plus basse si les cycles de dégivrage sont fréquents voire très fréquents, c'est à dire toutes les 5/10", si c'est le cas signe de manque de gaz.
Le technicien a-t-il rajouté du gaz lors de la MES, a-t-il effectué un test azote ?
41 m de liaison plus les UI il y a peut-être un calcul de rajout gaz à effectuer ?
13 octobre 2020 à 20:39
forum consulter ce sujet Bruit type bouilloire au démarrage mode chaud PAC Mitsubishi

Bonjour,
Tapez la réf de votre commande et vous trouverez.
13 octobre 2020 à 20:30
forum consulter ce sujet Notice télécommande climatiseur Airton

Bonjour,
Pour les compteurs Linky là, il faudrait voir avec votre fournisseur d'électricité.
Pour le reste ne connaissant rien à ces programmations, et sachant que beaucoup de personnes finissent par avoir que des soucis avec ces produits, je ne me suis jamais aventuré dans ces "trucs" qui au final dérange les fonctionnements déjà assez compliqués de programmation constructeur.
Alors je pense qu'à un moment donné tout se croise, constructeur et toutes ces communications ???
13 octobre 2020 à 20:27
forum consulter ce sujet Airzone problème modification consigne température tout seul

Bonjour,
La technologie INVERTER. En étant correctement chargé ce travail est normal. Froid dehors, BP basse, chaud dedans, HP haute, réinjection de gaz chaud afin de ne pas couper en BP et donner un défaut manque de gaz.
13 octobre 2020 à 20:21
forum consulter ce sujet BP très basse suivi d'une HP très haute

Bonjour, réf groupe UE et UI svp.
13 octobre 2020 à 20:17
forum consulter ce sujet Groupe extérieur ne démarre pas clim Atlantic Fujitsu

Bonjour, vous avez mis votre UE dans les combles ?
Si c'est le cas je ne donne pas une longue vie à votre installation.
Le bruit que vous entendez est pour moi normal, c'est un Inverter.
Ça, vous ne pourrez pas y faire grand chose.
04 octobre 2020 à 12:02
forum consulter ce sujet Zone control clim Atlantic qui fait du bruit

Bonjour,
La sonde dont je parle est à l'aspiration de votre UI, mais il y en a une autre qui est la sonde de batterie, celle-ci sert en mode froid de sécurité antigel, en mode chaud au démarrage de la ventilation à partir de 37°C.
Vérifier quand même si les sondes UE sont bien branchées et au bon endroit.
Par contre le fait de shunter un pressostat que je ne vois pas sur le schéma, c'est une sonde apparemment, et si vous avez fait cela à mon avis le risque est soit de cramer la carte soit la sonde car les valeurs ohmiques servent pour donner les infos à la carte.
04 octobre 2020 à 11:59
forum consulter ce sujet Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA

Bonjour.
C'est une question d'esthétisme, par contre si vous vous décidez de passer par le bas c'est votre choix.
Une autre idée, et par les combles ?
04 octobre 2020 à 11:42
forum consulter ce sujet Avis installation bi split Daikin

Bonjour,
En règle générale, si un constructeur préconise ces diamètres de tube sans possibilité de les réduire.
C'est une question de puissance et de bon fonctionnement de l'installation.
Dans votre cas il vaudrait mieux passer à la puissance inférieure.
04 octobre 2020 à 11:40
forum consulter ce sujet Diamètres liaisons UE UI multisplit Daikin

Bonjour.
"Un ami plombier est passé voir et il n'y a pas de soucis" un plombier ?
"le courant arrive bien au module." Si il y a un problème de com c'est que quelque chose ne fonctionne plus, comme une connexion électrique un connecteur "rouillé" couper le courant et voyez si il n'y a pas un souci de ce coté.
04 octobre 2020 à 11:37
forum consulter ce sujet Panne PAC air eau Atlantic Alfea S Evolution

Bonjour, comme expliqué par Dom-Aom, si le compresseur est bloqué mécaniquement, pas forcement nécessaire de remplacer la carte, mais il a lâché électriquement c'est préférable.
Il faudrait approfondir la panne, compresseur débranché, et demande de mise en route, la protection tombe t'elle ?
Pour le remplacement compresseur c'est un peu cher, faites jouer la concurrence.

03 octobre 2020 à 07:13
forum consulter ce sujet Tarif remplacement compresseur et carte puissance clim

Bonjour,
"erreur U1" c'est quoi votre définition de ce code erreur ?
"j'ai shunté le pressostat," Pourquoi ?
"Si je fais fonctionner ma clim avec 1° d'écart elle fonctionne bien."
Et "si j'ai un écart entre la température existante et demandée de 2° au bout d'environ 3/4 h il se met en erreur U1."
Quel est le but de votre manœuvre ?
Car si je comprend bien, c'est sur la commande filaire que vous demandez cette fonction, et dans ce cas c'est la sonde de reprise d'air qui gère celle-ci.
Je ne vois donc pas la nécessité de shunter un pressostat et le quel est-ce ?
Et aviez vous ce défaut avant le remplacement des sondes ?
03 octobre 2020 à 07:04
forum consulter ce sujet Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA

Bonjour, défaut E1= coupure HP, ce qui pourrait dire :

- Surcharge réfrigérant
- Pas d’échange sur la batterie (incluant unbouchage) de l'UE
- Température ambiante trop haute.
19 septembre 2020 à 18:04
forum consulter ce sujet Clim cassette Airwell ne s'allume pas erreur E1

Bonjour, Sanyo c'est du Airwell.
19 septembre 2020 à 17:47
forum consulter ce sujet Panne communication unité extérieure Sanyo DC Inverter

Bonjour, la compatibilité d'une marque à une autre est rarement faisable.
Mais une commande universelle peut faire l'affaire.
19 septembre 2020 à 17:45
forum consulter ce sujet Recherche télécommande compatible clim ESKIMO

Bonjour, pas d'accord du tout avec JIMA l'Ideal est une bouche de soufflage dans chaque pièce une bouche de reprise gainée cela va de soit.
Mais la formule de JIMA est moins chère, il faut que cette reprise soit gainée aussi.
19 septembre 2020 à 17:44
forum consulter ce sujet PAC grille de reprise centralisée ou dans chaque pièce

Bonjour, attention, suivant les années n° de série en occasion, ne fonctionnera peut etre pas(?), il y a le risque que ce ne soit pas compatible. Par contre le compresseur est remplaçable.
19 septembre 2020 à 17:40
forum consulter ce sujet Recherche pour une clim Thermoseme un groupe extérieur

Bonjour.
Pour question d'économie ce sont les radiateurs qui devraient servir d'appoint.
15 septembre 2020 à 14:19
forum consulter ce sujet Aide pour choix puissance clim Airton

Bonjour,
La disjonction s'effectue lors de la remise sous tension immédiate ?
Il se peut que ce soit une UI qui fait tout disjoncter ? Les débrancher une/une.
14 septembre 2020 à 21:01
forum consulter ce sujet Compresseur clim fait disjoncter différentiel

Bonjour,
Pour la chambre OK, et je le répète on ne met jamais deux UI en vis à vis, le système va se mordre la queue.
Mais si vous insistez, faites comme vous voulez.
12 septembre 2020 à 17:03
forum consulter ce sujet Puissance différente selon les devis ? Avis pour choix

Bonjour,
C'est devenu un site d’étude un tic, un toc, ou quoi !
La base pour n'importe quoi, réparation, auto frigo, lave vaisselle etc. est de demander des devis avec les entreprises, vous êtes tout le temps ou presque dans toutes les questions : est-ce que cette société est bien ? Ce sont des bandits ? Ils vont me faire n'importe quoi.
Et surtout quand on dit : j'ai prévu de mettre cela ou d'installer ceci en achetant un produit de m.... sur internet puis à la fin au secours l'installateur est un gros nul, et j'en passe... le but de ce site est de vous aider au niveau technique, pas de vous faire une étude de bilan thermique, c'est payant car on passe un temps fou pour effectuer cette demande.
Vous nous mettez des tartines de renseignements qui à la fin ne servent à rien et de plus vous n'avez même pas la politesse de dire merci. Tout du moins pas tous.
Notre modérateur Patrice qui ne demande rien ou simplement 2€, pour l'aider, rien nada queue dalle...
Bravo les profiteurs. Bien à vous tous.
Cette petite colère ne concerne pas seulement cette question.
11 septembre 2020 à 18:43
forum consulter ce sujet Choix et dimensionnement climatisation mono/multi

Bonjour,
Une question pourquoi voulez-vous changer un appareillage qui fonctionne peut-être ?
10 septembre 2020 à 15:29
forum consulter ce sujet Remplacement climatisation R410A

Bonjour,
Effectivement suivant les longueurs et passages des tubes, il est soit de les remplacer soit de les nettoyer, avec un produit spécifique. Parfois il est moins cher de remplacer les tubes. A voir ou nous renseigner un peu plus.
10 septembre 2020 à 12:23
forum consulter ce sujet Remplacement climatisation R410A

Bonjour,
Si vous voulez climatiser le séjour, il faut une clim dans le séjour, c'est comme mettre la clim dans le couloir et climatiser toute la maison et bien sûr, les chambres.
La clim dans la cuisine il faudra la nettoyer plus souvent si vous cuisinez, mais perso je la mettrai à droite au dessus de l’accès cellier dans le prolongement de la pièce.
On ne met jamais deux clims cote à cote ou comme vous en vis à vis ça ne fonctionnera pas.
09 septembre 2020 à 18:16
forum consulter ce sujet Puissance différente selon les devis ? Avis pour choix

Bonjour,
Bien pensez à prendre un appareil UI adapté pour la puissance soufflage.
07 septembre 2020 à 19:14
forum consulter ce sujet Déporter plénum airzone unité intérieure gainable ?

Bonjour,
Étant tout électrique sur une maison classée D ce n'est pas du AAA+++, là c'est certain.
Je trouve cela excessif, ça fait 5000€ par an, et ce n'est pas la VMC qui pompe le plus.
Une PAC ne doit servir que pour le chauffage, pas pour le froid, sinon les économies réalisées en hiver sont mangées en été.
Une bonne isolation, des ampoules Économiques, éteindre les lumières inutiles etc. peuvent contribuer à une baisse assez conséquente de la facture.
07 septembre 2020 à 19:12
forum consulter ce sujet PAC air/air Sanyo facture EDF

Bonjour,
N'ayant pas eu le temps de vous répondre tout à l'heure, la réponse, vous a été faites, sachant que le 1.5² est pour l’éclairage ou commande.
Par contre pour en revenir à la disjonction, il est possible, qu'il va certainement falloir effectuer un équilibrage de phase, car votre installation doit être en tri+N+terre et non en triphasé seul.
Pour cela il faudra faire appel à un électricien. L'installateur de la clim aurait dû vous conseiller.
07 septembre 2020 à 19:03
forum consulter ce sujet Climatisation groupes extérieurs disjoncteur et câblage

Bonjour.

C'est un peu particulier ce que vous demandez, mais je pense que c'est tout à fait faisable, les problèmes de condensation ne seront pas plus conséquentes à partir du moment où la gaine qui sortira de votre UI sera isolée, il va de soit qu'il faudra regarder aussi que la pression disponible soit bien calculée pour ce genre de modification. Car il faudra peut-être passer à un autre appareil plus approprié.
Car normalement on passe d'une gaine principale qui va jusqu'au bout des pièces, puis on effectue des piquages pour chaque pièces concernées.
La gaine est soit en Fib-air une gaine isolée en laine de verre compressée isolant en phonique et en condensation, que l'on fabrique sur place en fonction de rond/carré/ovale/rectangulaire etc. ou en gaine tôle qu'il faudra absolument isoler, puis des piquages adaptés pour mettre les gaines isolées pour chaque bouche de soufflage.
Vous pouvez ainsi mettre votre régulation air-zone comme vous le souhaitez.
07 septembre 2020 à 15:28
forum consulter ce sujet Déporter plénum airzone unité intérieure gainable ?

Bonjour, les références, merci.
27 août 2020 à 20:47
forum consulter ce sujet Grognements dans l'unité extérieure de ma clim

Bonjour,
Si c'est un prêt à poser avec raccords rapides, le risque au démontage est de perdre un pschitt, ce qui n'a pas grande conséquence pour le remontage, le souci, est que si les opercules ne se ferment pas correctement on perd tout.
Et l'autre problème, est que si vous trouvez un frigoriste ou société pour effectuer une réparation, vous aurez de la chance.
27 août 2020 à 20:43
forum consulter ce sujet Changer de place climatisation Delonghi

Bonjour, l’idéal est de contacter la marque afin de voir les disponibilités ainsi que les compatibilités.
27 août 2020 à 20:39
forum consulter ce sujet Information comptabilité Thermoseme TE160M

Bonjour,
C'est une idée, mais en logique, si vous mettez un grillage ou autres, cela ne fait que déplacer le problème.
Un toit ou un entourage sur le dessus de la clim ou un entourage filet autour des bambous, ou l’extrême virer les bambous.
27 août 2020 à 20:37
forum consulter ce sujet Feuilles et groupe clim extérieur

Bonjour, surpression, le phénomène stoppe et recommence suivant l’arrêt ou le démarrage de telle ou telle UI.
Essayez de mettre l'UI qui fait le plus de bruit et ouvrez votre porte principale (?).
24 août 2020 à 20:39
forum consulter ce sujet Détalonnage des portes clim gainable

Bonjour.
Je ne connais pas tous les composants, dans ce cas je ne m'aventure pas dans des explications hasardeuses, l’idéal est d'appeler la plateforme Daikin, tel sur internet, ils seront plus à même pour vous répondre correctement.
24 août 2020 à 20:35
forum consulter ce sujet Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS

Bonjour, à part le constructeur ou un électronicien...
Et oui pour la carte, mais il doit exister un distributeur moins cher, attention sur internet, parfois et même très souvent on ne s'y retrouve pas.
L’idéal est le constructeur.
24 août 2020 à 20:32
forum consulter ce sujet Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11

Bonjour,
Déjà eu pleins de fois ce souci, la pompe fonctionne mais plus suffisamment, un peu fatiguée, le remplacement sera surement à envisager, suivant le type de pompe, les prix peuvent s'envoler.
Il se peut aussi que le tube de raccordement sur le flotteur ne soit plus étanche.
Mettre un scotch d’électricien pour palier à cet éventuel problème.
Faire des essais.
24 août 2020 à 20:20
forum consulter ce sujet Fuite Pompe Aspen SILENT+ MINI LIME

Bonjour.
D’après Hitachi et avec la correspondance de référence que vous nous donnez, 1 clignotement de la led 301 = arrêt par coupure de courant, donc normalement tout devrait rentrer dans l'ordre, lors de la remise en service du disjoncteur et remise en route, par contre 3 clignotements pour la led 303 correspondrait à un défaut de la sonde extérieure.
Commencez par cette sonde qui coûte quelques euros.
24 août 2020 à 20:14
forum consulter ce sujet Panne 2 UI sur 4 HS Thermoseme TE-110A

Bonjour.
Là ça va être compliqué à mon avis ça va rester au fond du garage.
23 août 2020 à 19:19
forum consulter ce sujet Unités Daikin non utilisées triphasé

Bonjour,
A ce niveau si, mais il y a une méthode, soit avec une clé à molette en reprenant petit à petit le diamètre du tube soit avec une dudgeonnière, outil spécifique des frigoristes mais sous pression de gaz c'est un peu risqué.
23 août 2020 à 19:17
forum consulter ce sujet Clim tuyau légèrement pincé est-ce grave ?

Bonjour.
Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est un peu comme une voiture, il y a 12000€ donc la voiture est déjà payée de premier versement puis 100€ par mois pendant X années, bref la voiture vous l'avez achetée 2 X le prix sans vous en apercevoir.
Et le pire, est que tout le monde est content.
Je pense que tout système de paiement comme celui-ci, clim, machine à laver etc. c'est la même chose.
23 août 2020 à 12:02
forum consulter ce sujet Offre pack climatisation réversible

Bonjour,
Efectivement la ventilation de votre UE est une régulation complètement à part par rapport à votre UI, votre UE, le ventilateur va réguler en fonction de sonde extérieur, retour fluide, départ, fluide, la carte de contrôle va gérer cette situation.
Faites un petit essai, s'il fait chaud, et que le ventilateur UE tourne à fond, mettez avec un jet d'eau légèrement pas à grand débit, cela va de soi sur la batterie échangeur, vous verrez le ventilo variera en vitesse.
23 août 2020 à 11:56
forum consulter ce sujet Daikin vitesse ventilateur unité extérieure 2MXM40M

Bonjour,
Citation :
La température de l'air qui sort de l'unité est à environ 16° alors que la pièce est à 22,5°.
Température de soufflage trop importante, certainement un manque de gaz, due à une fuite, ou une mauvaise mise en service.
Et la cause de votre fonctionnement inadéquate est liée, à un moment donné un code panne va apparaître.
23 août 2020 à 11:48
forum consulter ce sujet PAC Daikin régulation de la CTXS15K

Bonjour,
Entre 1 et 1.5 cm c'est bien et classique, mais ça ne fait pas tout, une ventilation sur les fenêtres la VMC, compense cette surpression dans une pièce, s'il n'y a pas ces évacuations, à un moment donné des sifflements se font entendre, et cette surpression empêche aussi la fermeture ou l'ouverture des portes.
Faites un essai fermer la porte de la pièce, que vous soyez en petite /moyenne ou grande vitesse ne changera pas grand chose, car c'est comme une roue on gonfle et à un moment donné la pièce étant en surpression, il faut que l'air pulsé s’évacue, une fois les sifflements se faisant entendre entrouvrez une fenêtre après c'est séquence observation.
23 août 2020 à 11:42
forum consulter ce sujet Détalonnage des portes clim gainable

Bonjour, effectivement, il y a des gros profiteurs.
23 août 2020 à 11:33
forum consulter ce sujet Vide et remplissage d'une climatisation

Bonjour,
Citation :
un ami m'a dit d'appuyer sur le schnader du tuyau et de voir s'il y avait du gaz blanc qui sortait...
C'est encore pire non seulement vous mettez du gaz dans l’atmosphère, vous risquez l'accident par brûlure, et pour finir vous perdez quelques grammes de gaz qui sont précieux pour un système comme le vôtre.
Pour moi vous n'avez pas remplacé la bonne carte relire ma réponse 1.
22 août 2020 à 19:14
forum consulter ce sujet Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11

Bonjour, encore un inconscient, sur un autre post j'ai expliqué qu'un pro, a eu un accident grave un morceau dans le ventre comme un éclat d'obus, suite à une mauvaise manipulation de ce gaz.
En plus je ne sais pas comment vous avez eu ce gaz, sur internet je suppose, encore une arnaque et strictement interdit à la vente sur ces sites.
22 août 2020 à 19:11
forum consulter ce sujet Vide et remplissage d'une climatisation